"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Help! Problema cu impamantarea!?
Last Updated: Oct 02 2015 23:32, Started by
loginlogaut
, Feb 17 2011 18:22
·
0
#1
Posted 17 February 2011 - 18:22
Am masurat tensiunea intre FAZA si NUL si imi rezulta 220V!
Am masurat tensiunea intre IMPAMANTARE si NUL si imi rezulta 220V! De ce e asa? Am tensiune parazita pe carcasa PC de 30V! De unde trebuie sa incep sa remediez situatia? Cum? |
#2
Posted 17 February 2011 - 18:42
loginlogaut, on 17th February 2011, 18:22, said: Am masurat tensiunea intre FAZA si NUL si imi rezulta 220V! Am masurat tensiunea intre IMPAMANTARE si NUL si imi rezulta 220V! De ce e asa? Am tensiune parazita pe carcasa PC de 30V! De unde trebuie sa incep sa remediez situatia? Cum? Din ce citesc,la prima vedere,pe conductorul de impamantare iti vine faza. Primul pas-opreste curentul 2-da jos capacul tabloului,si desfa nulul de protectie care vine de afara.Da-i drumul la curent. 3-masoara 4-daca iti arata tot 220 problema este in tabloul de pe holul scarii blocului 5-daca iti arata 0 V,(intre nulul de lucru si cel de protectie)problema este la nulurile de protectie care care se duc in instalatia interioara. Masoara pe fiecare in parte si vezi unde este problema. Revino cu detalii. Edited by anaki, 17 February 2011 - 18:43. |
#3
Posted 17 February 2011 - 18:53
eu mai degraba cred ca nu exista impamantare deloc. cei 220v ce apar pe impamantare doar se induc fie in carcasa pc-ului, fie in firul de impamantare al prelungitorului.
|
#4
Posted 17 February 2011 - 19:01
korsar, on 17th February 2011, 18:53, said: eu mai degraba cred ca nu exista impamantare deloc. cei 220v ce apar pe impamantare doar se induc fie in carcasa pc-ului, fie in firul de impamantare al prelungitorului. Pai daca a masurat pe prelungitor este clar,acolo este problema,daca a masurat pe priza trebuie sa procedeze precum i-am spus. |
#5
Posted 17 February 2011 - 19:04
Stau la Casa!
Uneori masina de spalat face figuri, adica nu vrea sa porneasca deloc, nici nu arata ca e alimentata macar! |
#6
Posted 17 February 2011 - 19:17
#7
Posted 17 February 2011 - 23:13
Sunt foarte interesat de subiectul impamantarii. Anaki, stiu ca tu lucrezi in domeniul asta, ce spui, o teava galvanizata infipta in pamant 3 metri este o impamantare buna? La mine asa este, inainte sa o am, ma curenta carcasa calculatorului, am observat ca dupa conectarea la impamantare, UPS-ul imi arata o tensiune mai ''normala'' decat fara. Mai mentionez ca am si un descarcator pentru supratensiuni pe cablul de internet care vine de la stalp, conectat tot la impamantarea asta. Anul trecut a fost intr-o zi o furtuna violenta, iar reteaua a fost lovita de fulger de 2 ori, acest descarcator a facut doar ''click'' ca sa semnalizeze descarcarea curentului periculos in pamant, nu mi s-a ars nimic, deci e destul de ok, nu? Mentionez ca pe o raza de aproximativ 100-150 metri, toate switch-urile de la stalpi au fost ''prajite''.
Edited by copil_Cuminte19, 17 February 2011 - 23:25. |
#8
Posted 17 February 2011 - 23:38
copil_Cuminte19, on 17th February 2011, 23:13, said: Sunt foarte interesat de subiectul impamantarii. Anaki, stiu ca tu lucrezi in domeniul asta, ce spui, o teava galvanizata infipta in pamant 3 metri este o impamantare buna? La mine asa este, inainte sa o am, ma curenta carcasa calculatorului, am observat ca dupa conectarea la impamantare, UPS-ul imi arata o tensiune mai ''normala'' decat fara. Mai mentionez ca am si un descarcator pentru supratensiuni pe cablul de internet care vine de la stalp, conectat tot la impamantarea asta. Anul trecut a fost intr-o zi o furtuna violenta, iar reteaua a fost lovita de fulger de 2 ori, acest descarcator a facut doar ''click'' ca sa semnalizeze descarcarea curentului periculos in pamant, nu mi s-a ars nimic, deci e destul de ok, nu? Mentionez ca pe o raza de aproximativ 100-150 metri, toate switch-urile de la stalpi au fost ''prajite''. Multi nu iau in seama descarcatoarele de supratensiuni (inclusiv unele firme cu retele de calculatoare) pentru instalatiile de curenti slabi decat atunci cand le sunt prajite calculatoarele. Ar fi bine sa verifici daca mai este functional descarcatorul ala. |
#9
Posted 17 February 2011 - 23:50
Am pus altul acum, cu toate ca ala nu avea nimic. E adevarat ce spui tu de necesitatea protectiei chiar si la retele de date, telefonie, etc. De exemplu, vorbisem cu un angajat care a venit sa schimbe switch-urile, si i-am spus ca daca erau impamantate, poate nu se ardea nimic, sau nu atatea. Stii ce mi-a zis? Ca nu e necesara impamantarea, din momentul ala m-am convins cat il duce capul.
|
#10
Posted 18 February 2011 - 10:30
Exista priza de pamant; am desfacut o priza si am masurat acolo tensiunile intre faza si nul, si intre impamantare si nul, ambele au 220V;
|
|
#11
Posted 18 February 2011 - 13:27
si acolo, poate fi aceiasi eroare. adica, pleca un fir de impamantare de la priza, dar n-ajunge la panoul de sigurante. in acel fir, se induce o tensiune, impedanta aparatului de masura fiind f mare, iti indica 220v. la toate prizele din casa arata a fel, sau doar la cea cu pc-ul? cel mai clar ar fi daca ai testa cu un bec normal, cu o dulie si 2 fire. un fir il pui pe impamantarea prizei, celalalt fir pe rand, la faza,si nul. daca intre impamantare si nul, becul se aprinde, inseamna ca impamantarea e legata (sau face atingere ) la faza. daca intre faza si impamantare becul se aprinde, inseamna ca ai impamantare. daca nu se aprinde, inseamna ca firul de impamantare nu e legat nicaieri. sau, poate ca e legat la tine, dar "meseriasii" au uitat sa-l lege afara, in firida, caz in care, daca faci testul cu becul la panou, ar trebui sa se comporte la fel ca in cazul prizelor.
|
#12
Posted 20 February 2011 - 23:22
Multumesc pentru raspunsuri.
Am scos sigurantele si am masurat la o priza desfacuta tensiunea: intre impamantare si nul si mi-a rezultat 220V!!! intre impamantare si faza tot 220V! intre faza si nul ZERO Volti! La siguranta legata in afara casei nu pot umbla ca am sigiliu pus! dar acolo e si firida si cred ca impamantareanmea este legata la faza! Pe siguranta de afara am pus lampa de control, pe tabla care se vede in fundul sigurantei, si nu se aprinde lampa! se poate ca acolo sa fie legate firele invers? |
#13
Posted 21 February 2011 - 18:41
ti-am mai explicat cum sa masori! cu un bec normal de 220 V, nu aparat de masura, creion de faza, sau dermatograf.
nu-mi vine sa cred ca au legat impamantarea la faza. dac-ar fi asa, te-ar curenta zdravan orice aparat electric cu impamantare: frigider, masina de spalat, fier de calcat.... si de ce tot desfaci prizele??? doar ai acces la contacte si fara sa le desfaci... |
#14
Posted 21 February 2011 - 20:26
korsar, on 21st February 2011, 18:41, said: ti-am mai explicat cum sa masori! cu un bec normal de 220 V, nu aparat de masura, creion de faza, sau dermatograf. nu-mi vine sa cred ca au legat impamantarea la faza. dac-ar fi asa, te-ar curenta zdravan orice aparat electric cu impamantare: frigider, masina de spalat, fier de calcat.... si de ce tot desfaci prizele??? doar ai acces la contacte si fara sa le desfaci... E sigilat capacul care acopera siguranta de afara, acolo nu pot masura, dar cred ca acolo e pus ceva pe invers! am tensiune pe frigider cam 18V, pe carcasa pc vreo 30V, pe intrarea de la antena de la tv vreo 40V; am pus si becul, cu sigurantele scoase din casa scoase, si am tensiune pe impamantare de 220V. |
#15
Posted 21 February 2011 - 21:27
ti-am mai zis de 5 ori, lasa aparatul de masura, daca tot nu stii sa-l folosesti. baga toate sigurantele si verifica cu becul, cum am mai explicat babeste mai sus... voltii aia pe care-i tot masori, asa cum ii masori, n-au nicio relevanta.
ai zis c-ai pus si becul, dar n-ai spus ce s-a intamplat. s-a aprins becul intre nul si pamantare, cu sigurantele puse? s-a aprins becul intre pamantare si faza? |
|
#17
Posted 21 February 2011 - 22:47
loginlogaut, on 18th February 2011, 11:30, said: Exista priza de pamant; am desfacut o priza si am masurat acolo tensiunile intre faza si nul, si intre impamantare si nul, ambele au 220V; Esti sigur ca ceea ce numesti tu faza la acea priza este faza si ca ceea ce numesti nul este nulul ? Ce culori de cabluri ai la intrarea in sigurante , la iesirea din sigurante si in priza respectiva ? Poate ca le confunzi . Mai repede te va lamuri un electrician si va fi mai sigur pt. tine . |
#18
Posted 21 February 2011 - 22:56
Din ce povestesti,nu se poate trage nici o concluzie clara cheama un electrician,su sesizeaza enelul daca crezi ca este gresit legat in BMP,si ne anunti dupa aia,asta ca sa nu o mai lungim.
|