Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Proiecte instalatii electrice
Last Updated: Mar 07 2024 18:22, Started by
anaki
, Dec 13 2010 10:12
·
3
#1
Posted 13 December 2010 - 10:12
Acest topic va fi numai pentru postarea si discutarea proiectelor pentru instalatiile electrice casnice.
El este creat in ideea sistematizarii informatiilor care au legatura cu aceasta problema.In aceasta idee voi posta 1,2 proiecte care pot inspira si pe altii. |
#3
Posted 14 December 2010 - 20:18
Din schema unifilara lipseste descarcatorul .
Iar pe circuitele de iluminat ar fi trebuit sa existe deasemenea nulul de protectie . Iar sistemul de supraveghere video eu l-as fi pus pe un magnetotermic separat . |
#4
Posted 14 December 2010 - 21:05
teknotronik, on 14th December 2010, 20:18, said: Din schema unifilara lipseste descarcatorul . Iar pe circuitele de iluminat ar fi trebuit sa existe deasemenea nulul de protectie . Iar sistemul de supraveghere video eu l-as fi pus pe un magnetotermic separat . |
#5
Posted 14 December 2010 - 21:55
Pai spui ca nu este necesar in toate incaperile dar nulul de protectie , in aceea schema , lipseste din toate circuitele de iluminat .
|
#6
Posted 14 December 2010 - 22:06
teknotronik, on 14th December 2010, 21:55, said: Pai spui ca nu este necesar in toate incaperile dar nulul de protectie , in aceea schema , lipseste din toate circuitele de iluminat . |
#7
Posted 14 December 2010 - 22:26
Oricum corect ar fi fost ca proiectantul sa treaca si pe schema unifilara nulul de protectie pe iluminat , chiar daca este trecut in caietul de sarcini , asa cum l-a trecut si la celelalte circuite .
|
#8
Posted 14 December 2010 - 22:30
Macar de ar fi asta cea mai mare eroare intalnita in proiecte.
|
#9
Posted 20 January 2011 - 23:32
Postez si eu la recomandarea lui Anaki niste propuneri facute de arhitect(inca nevizualizate de catre proiectantul de instalatii electrice) in ceea ce priveste instalatie electrica pentru parter si etaj si o parte din curentii slabi.
As avea rugamintea sa va dati cu parerea eventual sa imi furnizati cateva detalii pe care ar trebui sa le cuprind neaparat in tema de proiectare pentru partea electrica care va fi inaintata proiectantului. Deasemenea m-as bucura foarte mult daca as primi niste informatii tehnice privind implementarea intr-o forma nu chiar asa de complexa a unui sistem de control automat al luminilor(programare scenarii, simulare prezenta...) eventual si de control al rulourilor de la parter din zona living-ului de pe SUD si VEST. Attached Files |
#10
Posted 21 January 2011 - 12:09
robertbunea2005, on 20th January 2011, 23:32, said: Deasemenea m-as bucura foarte mult daca as primi niste informatii tehnice privind implementarea intr-o forma nu chiar asa de complexa a unui sistem de control automat al luminilor(programare scenarii, simulare prezenta...) eventual si de control al rulourilor de la parter din zona living-ului de pe SUD si VEST. Toate aceste sisteme sunt usor de instalat,dar importanta este programarea propriu-zisa. |
|
#11
Posted 21 January 2011 - 12:41
robertbunea2005, on 20th January 2011, 23:32, said: As avea rugamintea sa va dati cu parerea eventual sa imi furnizati cateva detalii pe care ar trebui sa le cuprind neaparat in tema de proiectare pentru partea electrica -senzori de gaz(obligatorii in bucatarie,centrala termica),senzori de fum -descarcatoare de supratensiuni atmosferice si de retea pt instalatia de curenti slabi,(tv,tl,internet -descarcator de supratensiuni atmosferice si de retea(clasa B+C) pt instalatia de curenti tari,amplasa in TG. -Intrerupator general cu reaclansare automata in TG -disjunctoare diferentiale de 10mA pt consumatorii sau locurile cu un potential ridicat de risc(bai,cada hidromasaj,camera copilului,etc) -Pt calcularea parametrilor aparaturii din tablou si a cablurilor(conductoarelor) folosite ,trebuie stiut ce consumatori veti folosi. -Tablou cu automatizarea instalatiei de devigrare Daca doriti si o alimentare de rezerva,recomand prin generator(UPS-ul este rentabil pt solutii locale,centrala termica,calculatoare,etc.) si folosirea unui sistem AAR,/ Eventual si un stabilizator de tensiune. -Priza de pamant incorporata in fundatie,<1ohm -Paratrasnet clasic sau cu pda ,acum depinde de ce preferati. Pt curenti slabi,cablu UTP sau FTP,cablu TV,videointerfon. Pt sistemul audio-video este bine sa stiti tipul si amplasamenul lui. In mare, cam de asta ar trebui tinut cont pentru o instalatie electrica sigura. |
#12
Posted 22 January 2011 - 00:53
anaki, on 21st January 2011, 12:09, said: Toate aceste sisteme sunt usor de instalat,dar importanta este programarea propriu-zisa. Ce ar presupune instalarea unui astfel de sistem? Hai sa vorbim si pe o speta concreta: spre exemplu sunt plecat in concediu vreo 5 zile nu este nimeni acasa si vreau ca: 1. in fiecare zi de doua ori pe noapte sa se aprinda becul la baia matrimoniala la ore diferite programabile si pentru o anumita durata de timp in cele 5 zile 2. in fiecare zi se va aprinde becul de la baia de la etaj o data pe noapte la ore diferite pentru o anumita durata de timp configurabila. 3. pana la 11:30 noaptea se vor aprinde intr-o anumita ordine si pentru o anume durata de timp becurile in toate camerele. Cum de se ajunge sa coste asa de mult un asemenea sistem? Pretul ridicat este generat de pretul ridicat al componentelor unui astfel de sistem sau este foarte scumpa manopera? anaki, on 21st January 2011, 12:41, said: In mare, cam de asta ar trebui tinut cont pentru o instalatie electrica sigura. Multumesc pentru informatii. Deasemenea v-as mai intreba: 1. Unde recomandati amplasarea TG, Tabloul secundar de distributie de la etaj eventual tablou secundar pentru prize si iluminat exterior. (se poate monta TG in camera tehnica care va mai gazdui hidrofor, centrala, boiler) 2. Exprimati-va o idee cu privire la impartirea circuitelor electrice. 3. Cum se va "insera" generatorul in instalatia electrica? |
#13
Posted 22 January 2011 - 02:26
Foarte interesant subiectul deschis aici, chiar ma gandeam la asa ceva...ba chiar ma gandeam la mai mult si anume ...
Exista cumva vreun program care sa-ti faca un proiect/schema de sisteme electrice pentru casa/apartament, asa cum in electonica exista programul ala "eagle"(si nu numai) care iti verifica corectitudinea schemei si iti face si un cablaj ptr schema aleasa... |
#14
Posted 22 January 2011 - 12:14
robertbunea2005, on 22nd January 2011, 00:53, said: Ce ar presupune instalarea unui astfel de sistem? Hai sa vorbim si pe o speta concreta: spre exemplu sunt plecat in concediu vreo 5 zile nu este nimeni acasa si vreau ca: 1. in fiecare zi de doua ori pe noapte sa se aprinda becul la baia matrimoniala la ore diferite programabile si pentru o anumita durata de timp in cele 5 zile 2. in fiecare zi se va aprinde becul de la baia de la etaj o data pe noapte la ore diferite pentru o anumita durata de timp configurabila. 3. pana la 11:30 noaptea se vor aprinde intr-o anumita ordine si pentru o anume durata de timp becurile in toate camerele. Cum de se ajunge sa coste asa de mult un asemenea sistem? Pretul ridicat este generat de pretul ridicat al componentelor unui astfel de sistem sau este foarte scumpa manopera? Multumesc pentru informatii. Deasemenea v-as mai i9ntreba: 1. Unde recomandati amplasarea TG, Tabloul secundar de distributie de la etaj eventual tablou secundar pentru prize si iluminat exterior. (se poate monta TG in camera tehnica care va mai gazdui hidrofor, centrala, boiler) 2. Exprimati-va o idee cu privire la impartirea circuitelor electrice. 3. Cum se va "insera" generatorul in instalatia electrica? @Cum-Costa mult componentele acestui sistem in primul rand,dar si know-how-ul instalarii sistemului. @TG-in camera tehnca @Tablou de la etaj pe hol,dresing . @2-Circuitele electrice trebuiesc impartite in functie de consumatori si de natura(destinatia) lor.Ca si exemplu,circuitul pt cuptorul electric va fi separat datorita puterii lui,iar circuitul pentru centrala termica datorita naturiii(destinatia) lui.Cred ca am fost suficient de explicit. @3-generatorul (de un anumit tip)va alimenta printr-un sistem AAR. Vedeti ce propune si din ce este compus un sistem pt case inteligente. Attached FilesEdited by anaki, 22 January 2011 - 12:15. |
#15
Posted 02 February 2011 - 09:26
anaki, on 21st January 2011, 12:41, said: ... -descarcatoare de supratensiuni atmosferice si de retea pt instalatia de curenti slabi,(tv,tl,internet -descarcator de supratensiuni atmosferice si de retea(clasa B+C) pt instalatia de curenti tari,amplasa in TG. ... Ce sunt descarcatoarele astea, cum lucreaza ele si cam cit costa? |
|
#16
Posted 04 February 2011 - 02:31
Buna.
M-ar interesa parerea celor care proiecteaza instalatii electrice casnice. Pentru realizarea instalatiei electrice ( casa, apartament) este nevoie neaparat de proiect? Intereseaza pe cineva proiectul in afara de executant? Intre actele necesare obtinerii ATR nu figureaza proiectul, trebuie sa insiri toti consumatorii cu puterile lor. In dosarul instalatiei electrice predata la racordarea la retea se cere ( "dupa caz" ...deci nu in toate cazurile) schema monofilara a instalatiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel putin la nivel de interfata cu instalatia de racordare, statia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor prevazute si a reglajelor acestora. Deci regulamentele si normativele cer proiect, institutiile nu. Citind pe forum am vazut cazuri cand "Electrica" la racordare nu a cerut nici Dosarul instalatiei. Si daca totusi e nevoie de proiect, trebuie verificat de un Verificator? Si cine obtine stampila verificatorului, proiectantul sau beneficiarul? (adica daca se include taxa de verificare in pretul proiectului ) Va rog sa ma lamuriti. Spor la treaba. |
#17
Posted 04 February 2011 - 08:22
hobo_bb, on 4th February 2011, 02:31, said: Buna. M-ar interesa parerea celor care proiecteaza instalatii electrice casnice. Pentru realizarea instalatiei electrice ( casa, apartament) este nevoie neaparat de proiect? DaIntereseaza pe cineva proiectul in afara de executant? In primul rand pe tine ca beneficiar ar trebui sa te intereseze,ca sa stii si tu ce ai in casa,asta ca sa nu mai zic ca unele societati de asigurari cer dosarul cu proiectul instalatiei electrice. Intre actele necesare obtinerii ATR nu figureaza proiectul, trebuie sa insiri toti consumatorii cu puterile lor. In dosarul instalatiei electrice predata la racordarea la retea se cere ( "dupa caz" ...deci nu in toate cazurile) schema monofilara a instalatiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel putin la nivel de interfata cu instalatia de racordare, statia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor prevazute si a reglajelor acestora. Deci regulamentele si normativele cer proiect, institutiile nu. Citind pe forum am vazut cazuri cand "Electrica" la racordare nu a cerut nici Dosarul instalatiei.Dosarul instalatiei de utilizare este necesar cel putin la realizarea contractului definitiv. Si daca totusi e nevoie de proiect, trebuie verificat de un Verificator? Si cine obtine stampila verificatorului, proiectantul sau beneficiarul? (adica daca se include taxa de verificare in pretul proiectului )Proiectantul Va rog sa ma lamuriti. Spor la treaba. Edited by anaki, 04 February 2011 - 08:22. |