#2161
fabian7ro

fabian7ro

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 961
  • Înscris: 13.01.2011
Pt vitodens 100w de 26kw se poate reduce timpul de recirculare din meniul de service ?

#2162
reluu

reluu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 171
  • Înscris: 08.01.2007
La o centrala Vitopend WH1D este ok un consum de 10 m3 in 24h ? Am 6 calorifere in functiune,casa la curte.Multumesc

#2163
xerxes_ultimate

xerxes_ultimate

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 62
  • Înscris: 15.05.2008
Si eu sunt curios daca este ok - tot cam 10m3/zi am si eu in perioada asta.  Am Vitodens 100-W 35Kw cu senzor de exterior + 13calorifere, merge non-stop doar incalzirea boilerului, iar caldura este pornita (manual) de seara pana dimineata. Consumul cred depinde si de cat ai stabilit temperatura in casa si cat de izolata este casa. Eu sunt mai friguros si dau mai mult la incalzire (cred ca ating in unele camere si 25-26).

Edited by xerxes_ultimate, 04 December 2016 - 19:11.


#2164
andreihey

andreihey

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 295
  • Înscris: 06.10.2013
Casa la curte 220mp/h2,7 cu vitopend 111 35kw si boiler, 15 calorifere, temp tot timpul in casa 24grade, consum in perioada asta 11-12mc pe zi. Casa izolata.

#2165
andrey_dumytrescu

andrey_dumytrescu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 650
  • Înscris: 06.08.2007

View Postxerxes_ultimate, on 04 decembrie 2016 - 19:09, said:

Si eu sunt curios daca este ok - tot cam 10m3/zi am si eu in perioada asta.  Am Vitodens 100-W 35Kw cu senzor de exterior + 13calorifere, merge non-stop doar incalzirea boilerului, iar caldura este pornita (manual) de seara pana dimineata. Consumul cred depinde si de cat ai stabilit temperatura in casa si cat de izolata este casa. Eu sunt mai friguros si dau mai mult la incalzire (cred ca ating in unele camere si 25-26).
Pompa merge non stop chiar daca nu e si flacara? daca da, la ce putere? Cam ce media este temp. din calorifere sau ce valori de min. si max. sunt setate la curba de incalzire? Mersi

#2166
reluu

reluu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 171
  • Înscris: 08.01.2007
Casa este izolata,temperatura la interior este de 24-25° . Cum este acum temperatura la interior este bine,din acest motiv am intrebat daca este ok un consum de 10 m3/24 h.

#2167
andrey_dumytrescu

andrey_dumytrescu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 650
  • Înscris: 06.08.2007
eu la 160mp cu 11 calorifere de fonta la 21 grade ziua 19 noaptea de la 23 la 06.00, consum media cam 18mc/zi inclusiv apa calda ce o estimez la max 2..2.5mc. Senzor exterior temp. in calorifere mai mult de 48-49 grade nu sare. Centrala merge 2,,.3 minute la putere minima, dupa care sta cam 10min. si tot asa. Pompa merge continu.

#2168
avumit

avumit

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,518
  • Înscris: 01.01.2009
Eu calculez mai rotund ... sa zic asa 50 lei aproximez pe camera pe luna, la temperaturile de acum. Temp 20 grade, ok .. camera de 16 m2. Inmultiti cu cate camere sau aproximati suprafete si acolo o sa ajungeti. La fiecare grad in camera peste cele 20 adaugati 10 lei/ grad... Sunt curios daca teoria mea se aprpie de adevar...

Ps: bucataria, baile holuri luati tot in calcul

Edited by avumit, 06 December 2016 - 20:25.


#2169
SemperFi

SemperFi

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 49
  • Înscris: 25.11.2009
Salut!

Am mai fost pe aici...cu vechea mea problema Viessmann WH1D. Nu declanseaza ACM decat aleator. Prima dataam crezut ca e de la presiunea apei in retea. Azi mi-am pus hidrofor si tot degeaba. Deci nu e de la presiunea apei. Ce e ciudat ca in 7 cazuri din 10 ACM se declanseaza si se mentine NUMAI daca deschid si apa rece pe maxim la un alt consumator,de exemplu la chiuveta. De fapt, fac dus pe apa calda cuapa rece deschisa la maxim la chiuveta.
Au fost 2 mesteri,succesiv, pe la mine si au schimbat si paraschimbat toti senzorii si tot degeaba. Ca sa scape au zis ca de vina e placa electronica.
Eu din ce am mai cercetat zic, s-ar putea sa fie vasul de expansiune al centralei (poate nu mai are presiune in el) sau vana aia cu 3 cai.
Caldura merge OK.  
A,si mai are o chestie. Cand merge pe caldura, nu comuta pe ACM orice i-as face. Inclusiv faza cu deschisul apei reci la un alt consumator.
Voi ce ziceti...ce ar putea fi?
Multumesc.

#2170
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Sa zicem ca nu mergi pe caldura. Deschizi un robinet de apa calda. Ce face centrala?
1 - nimic
2 - aprinde flacara si o stinge dupa scurt timp fara ca sa incalzeasca apa la robinet

#2171
SemperFi

SemperFi

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 49
  • Înscris: 25.11.2009

View Postdicdobre, on 07 decembrie 2016 - 22:54, said:

Sa zicem ca nu mergi pe caldura. Deschizi un robinet de apa calda. Ce face centrala?
1 - nimic
2 - aprinde flacara si o stinge dupa scurt timp fara ca sa incalzeasca apa la robinet

Pai, la chiuveta de la bucatarie care e cel mai aproape de centrala...nu porneste ACM,adica,nimic.
La baie, chiuveta sau dus, cazul 2...aprinde flacara si o stinge dupa scurt timp fara ca sa incalzeasca apa la robinet. De fapt, tacane centrala nebuneste.
Exclus sa fie presiunea de la gaz. Am masurat si asta.
In 9 din 10 cazuri ACM e cf cu pct 2.

#2172
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
La prima vedere senzorul de flux nu functioneaza cum trebuie. La bucatarie probabil ai debit mai mic la robinet si nu simte solicitarea de ACM, iar la baie fluxul e mai mare dar nu suficient ca sa mentina senzorul de flux in premanenta pe solicitare ACM. Cand faci dus cu robinetul deschis pe apa rece la bucatarie cred ca hidroforul merge continuu si iti asigura un debit marit de apa continuu..

Ar fi de curatat filtru de pe teava de alimentare cu apa rece a centralei, site/robineti/limitator de debit - tot ce este inainte si dupa senzorul de flux.

#2173
SemperFi

SemperFi

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 49
  • Înscris: 25.11.2009

View Postdicdobre, on 07 decembrie 2016 - 23:38, said:

La prima vedere senzorul de flux nu functioneaza cum trebuie. La bucatarie probabil ai debit mai mic la robinet si nu simte solicitarea de ACM, iar la baie fluxul e mai mare dar nu suficient ca sa mentina senzorul de flux in premanenta pe solicitare ACM. Cand faci dus cu robinetul deschis pe apa rece la bucatarie cred ca hidroforul merge continuu si iti asigura un debit marit de apa continuu..

Ar fi de curatat filtru de pe teava de alimentare cu apa rece a centralei, site/robineti/limitator de debit - tot ce este inainte si dupa senzorul de flux.
Am masurat debitul de apa calda la baie,la dus: 10 l de apa in 1 minut si 55 de secunde...asta inseamna 5.21 l/min...ceea ce cred ca e f putin ca si presiune.

#2174
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Cand tu masurai la baie, robinetul de apa rece la bucatarie era deschis?, adica hidroforul mergea continuu?

5.21 l/min ar trebui sa fie suficient pentru a mentine senzorul de flux pe ON. Incearca sa-l dai afara si sa il cureti, fara sa bagi scobitori in gauirica aceea unde se vede o membrana rosie in poza urmatoare:

http://miefrig.ro/wp.../thumbsb006.jpg


Constructiv fluxostatul arata cam asa :

http://hotcool.com.u.../7828749-1.jpeg

Edited by dicdobre, 09 December 2016 - 11:26.


#2175
diana2003

diana2003

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 09.12.2016
Salut. Am o problema si eu cu centrala vitopend 100. De circa o saptamana a inceput sa intre in avarie cam des. Mai exact daca in timp ce functioneaza caldura dau drumul la apa calda la dus in scurt timp nu mai functioneaza nimic. ii dau reset si opresc caldura pentru a functiona doar apa calda. Mai nou daca merge apa la dus si in acelas timp dau sa folosesc apa calda la bucatarie intra in avarie. Ce ar putea fi? Multumesc anticipat

#2176
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Vitopend 100 si mai cum? ce avarie indica ?- vezi manualul centralei.
Daca nu stii cum se cheama si nu mai ai manualul spune macar daca are display.

Edited by dicdobre, 09 December 2016 - 21:28.


#2177
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View PostSemperFi, on 07 decembrie 2016 - 23:14, said:


Ai incercat sa schimbi senzorul/sonda de apa calda ?

#2178
diana2003

diana2003

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 09.12.2016

View Postdicdobre, on 09 decembrie 2016 - 21:12, said:

Vitopend 100 si mai cum? ce avarie indica ?- vezi manualul centralei.
Daca nu stii cum se cheama si nu mai ai manualul spune macar daca are display.

Vitopend 100 tip wh1b fara display