Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale termice Viessmann
Last Updated: Mar 26 2024 15:29, Started by
leon72
, Aug 28 2010 14:31
·
65
#2071
Posted 20 October 2016 - 11:26
petrutms, on 23 august 2016 - 14:03, said:
ce parere aveti despre modelul vitodens 111-w de 35 kw, cu boiler incorporat? O voi folosi la o casa de 200 mp cu incalzire in pardoseala la parter, izolatie foarte buna. |
#2072
Posted 25 October 2016 - 19:05
Salut, am o centrala Vitopend-100-WH1B. Intra in protectie (cred) pe incalzire si se opreste la cateva secunde dupa pornire si temp creste foarte repede, dar nu ajunge in calorifere. Pe ACM functioneaza ok.
Am lipsit cateva zile de acasa si nici nu mai completasem de ceva timp scaderea de presiune, am mai bagat aseara ~0.3. Pana aseara nu am avut problemele astea. As putea eu sa identific ce are? Cu testul de diagnoza Alte semnalizãri de avarii: Pentru afiºarea unor cauze de avarii detaliate trebuie mai întâi rotit butonul rotit la stânga pânã la limitã, apoi la dreapta pânã la limitã. Multumesc in avans. |
#2073
Posted 25 October 2016 - 19:21
S-ar putea sa fie de la faptul ca ai oprit alimentarea cu curent a centralei pe perioada cat ai lipsit de acasa si datorita neutilizarii s-a blocat vana cu trei cai de la ceva depuneri.
Incearca sa verifici functionarea vanei cu trei cai. Edited by DanielD67, 25 October 2016 - 19:25. |
#2074
Posted 26 October 2016 - 14:47
sunt interesat de o Centrala termica murala cu condensare Vitodens 050-W 24 kW , dar dupa cate probleme are , ba cu ventilatorul , ba cu scimbatorul care trebuie curatat in fiecare an ... cred ca am sa renunt la viessmann . pacat ca incepuse sa-mi placa de ei .
|
#2075
Posted 28 October 2016 - 10:43
Am o centrala Vitodens200 cu urmatoarea comportare : Nu intra in avarie , parametrii de intrare (tensiune, apa, presiune gaze) sunt ok , suflanta merge dar nu se aprinde arzatorul in consecinta nu am nici apa calda nici caldura in calorifere.
Am restartat-o si a pornit dar dupa 3 min s-a oprit .La Cod 2. 38 am valoarea 6 . Stie cineva ce trebuie sa-i fac. Cei de la reprezentanta contactata de mine nu stiu . |
#2076
Posted 28 October 2016 - 12:50
Daca nu apare o avarie de gen 06 sau 14, este mai greu de spus ce are. Exceptind clasica poveste: placa electronica defecta.
In manualul gasit de mine pe net, nu am gasit codare 02:28 |
#2077
Posted 28 October 2016 - 17:33
liviut, on 28 octombrie 2016 - 10:43, said:
Am o centrala Vitodens200 cu urmatoarea comportare : Nu intra in avarie , parametrii de intrare (tensiune, apa, presiune gaze) sunt ok , suflanta merge dar nu se aprinde arzatorul in consecinta nu am nici apa calda nici caldura in calorifere. Am restartat-o si a pornit dar dupa 3 min s-a oprit .La Cod 2. 38 am valoarea 6 . Stie cineva ce trebuie sa-i fac. Cei de la reprezentanta contactata de mine nu stiu . |
#2078
Posted 28 October 2016 - 19:46
vitopend 100 whoa1, as vrea sa-i curat schimbatorul principal. am desfacut olandezul din partea dreapta, am scos siguranta din stanga insa nu iese schimbatorul. trebuie sa-i nmai desfac ceva sau este blocat si trebuie sa fortez? centrala are 11 ani si nu a fost facuta nici o curatare la schimbatorul principal. pe incalzire, porneste flacara 20-25 secunde, se incalzeste la 60 grade si se opreste. nu reuseste sa incalzeasca decat un calorifer. multumesc!
|
#2079
Posted 28 October 2016 - 20:18
Vitopend 222 cu senzor de temperatura exterioara - poveste fara sfarsit- , prima data se auzea un zgomot , un vajait-huruit,plus ca dimineata la prima ora , radiatoarele erau incinse.Am chemat specialistii de la Romstal, care binenteles nu s au prins de unde e , ori erau ”varza” cu meseria , ori rau intentionati (eu inclin sa cred ca si una si alta ...) . in fine .., imi pun ambitia si cunostiintele mele de inginer la incercare , si desfac tot blocul hidraulic al centralei , si le iau pe rand.., descopar in final ca o supapa de sens de pe circuitul secundar - o piesa mica de plastic cu supapa , care sta montata in furtunul flexibil textil (tur) de incalzire al boilerului , face zgomotul acela , am suflat in ea , si am descoperit ca face acelasi zgomot. Am comandat piesa la Romstal , am dat pe ea cat nu face , am curatat tot , dertratat, spalat , suflat cu aer, unse toate garniturile cu silicon , verificat vasele de expansiune , verificat presiunea in fiecare , pus totul la loc , si .. dimineata la prima ora , iar imi erau calorifele incinse de nu puteai sa tii mana pe ele . Mentionez ca vitopend 222 cu senzor extern ”regleaza” temperatura pe tur in functie de temperatura exterioara - si are un senzor extern pentru asta. Ma gandesc ca e vana cu trei cai scapa si nu etanseaza ,de imi distribuie agentul termic spre radiatoare , in loc sa il distribuie spre boiler , sa imi incalzeasca apa in boiler la temperatura setata, ori e blocata , ori servomotorul care o actioneaza o fi ceva cu el . Desfac vana , oringurile -garnituri - se rup , bataie de cap de unde si cum sa faci rost de altele ( chestie generala : un produs costa 1 leu , dar piesele de schimb adunate costa cel putin de 3 x cat costa produsul), plus ca toti isi personalizeaza produsul , ca sa fie greu sa iei din alta parte.desfac vana cu trei cai piesa cu piesa , curat axul , schimb garniturile de etansare pe circuite , schimb oringurile , curat locasul vanei , silicon , montat inapoi . Pun CT sub presiune , asa ca la carte , cu ventilul cu trei cai in pozitie intermediara , si ii bag 1,5 bari. Pun sub tensiune, fac verificarile..(vitopend 222 are asa ceva in meniurile ei ), rapoartele imi arata ca toate sunt OK . in plus editez si ”curbele” de incalzire specifice casei mele , in functie de izolatia termica care o am . Toate bune si frumoase , incep sa am apa calda in boilerul incorporat , dar cand zic ca i am dat de capat , incepe sa imi cloncane pompa de circulatie pe circuitul primar . Cloncane pacane ..pana cand se bloca...Opresc tot imediat , scot de sub tensiune , inchid circuitele de incalzire si alimentare ,golesc , dau jos pompa ..la Vitopend 222 , daca vrei sa dai jos numai corpul pompei , trebuie multa , foarte multa rabdare . Au pus o undeva in spate , accesul la suruburi e ceva de ... . Eu cred ca nemtalaii astia au proiectat centrala in jurul pompei .Scot rotorul cu carcasa , desfac surubul din fata , totul pare OK , in afara de un mic joc longitudinal al axului , care cred eu ca asa trebuie sa fie , nu are joc transversal in lagare. Ma uit la aeristorul principal, si vad ca are ceva canamina si depuneri , il desfac si pe asta piesa cu piesa , bag in dertrantant cuiul pontou si corpul aeristorului (am avut DACIA 1300 si se facea cam la fel) , il tin o zi in solutie , apoi spalat suflat , garnituri spray silicon , pus la loc ,apoi pompa , montata inapoi , si.... Cloncane din nou ! Bun ! Aruncand o privire pe forumurile astea , am observat ca exista o multime de moderatori si ”specialisti” , multi dintre ei facuti repede asa ,de producatorii de CT , doar doar sa vanda , si mai putin sa stie altceva. Nici asta nu ar fi un lucru rau , insa cand o pompa de circulatie costa undeva la 500 de lei , un aerisitor aproape 100, o supapa de sens , peste 100 de lei , o vana cu trei cai 300 , ca sa nu mai vorbim de un schimbator de caldura in placi , sau sa nu mai vorbesc de o placa electronica de baza , eu cred ca se depaseste cu mult limita bunului simt in business. cel putin ar fi ok , daca ar exista specialisti cu adevarat in service , si nu numai smecheri si agenti de vanzari, sau datatoriu cu parerea asa.. Dar sa revenim .., acum am sa schimb condensatorul de 2,6 micro , (condenstaorul asigura sensul de rotatie al pompei ) si sa vad ce se intampla. Va tin la curent ...
|
#2080
Posted 28 October 2016 - 20:52
zzagger, on 28 octombrie 2016 - 20:18, said:
Vitopend 222 cu senzor de temperatura exterioara - poveste fara sfarsit- , prima data se auzea un zgomot , un vajait-huruit,plus ca dimineata la prima ora , radiatoarele erau incinse.Am chemat specialistii de la Romstal, care binenteles nu s au prins de unde e , ori erau ”varza” cu meseria , ori rau intentionati (eu inclin sa cred ca si una si alta ...) . in fine .., imi pun ambitia si cunostiintele mele de inginer la incercare , si desfac tot blocul hidraulic al centralei , si le iau pe rand.., descopar in final ca o supapa de sens de pe circuitul secundar - o piesa mica de plastic cu supapa , care sta montata in furtunul flexibil textil (tur) de incalzire al boilerului , face zgomotul acela , am suflat in ea , si am descoperit ca face acelasi zgomot. Am comandat piesa la Romstal , am dat pe ea cat nu face , am curatat tot , dertratat, spalat , suflat cu aer, unse toate garniturile cu silicon , verificat vasele de expansiune , verificat presiunea in fiecare , pus totul la loc , si .. dimineata la prima ora , iar imi erau calorifele incinse de nu puteai sa tii mana pe ele . Mentionez ca vitopend 222 cu senzor extern ”regleaza” temperatura pe tur in functie de temperatura exterioara - si are un senzor extern pentru asta. Ma gandesc ca e vana cu trei cai scapa si nu etanseaza ,de imi distribuie agentul termic spre radiatoare , in loc sa il distribuie spre boiler , sa imi incalzeasca apa in boiler la temperatura setata, ori e blocata , ori servomotorul care o actioneaza o fi ceva cu el . Desfac vana , oringurile -garnituri - se rup , bataie de cap de unde si cum sa faci rost de altele ( chestie generala : un produs costa 1 leu , dar piesele de schimb adunate costa cel putin de 3 x cat costa produsul), plus ca toti isi personalizeaza produsul , ca sa fie greu sa iei din alta parte.desfac vana cu trei cai piesa cu piesa , curat axul , schimb garniturile de etansare pe circuite , schimb oringurile , curat locasul vanei , silicon , montat inapoi . Pun CT sub presiune , asa ca la carte , cu ventilul cu trei cai in pozitie intermediara , si ii bag 1,5 bari. Pun sub tensiune, fac verificarile..(vitopend 222 are asa ceva in meniurile ei ), rapoartele imi arata ca toate sunt OK . in plus editez si ”curbele” de incalzire specifice casei mele , in functie de izolatia termica care o am . Toate bune si frumoase , incep sa am apa calda in boilerul incorporat , dar cand zic ca i am dat de capat , incepe sa imi cloncane pompa de circulatie pe circuitul primar . Cloncane pacane ..pana cand se bloca...Opresc tot imediat , scot de sub tensiune , inchid circuitele de incalzire si alimentare ,golesc , dau jos pompa ..la Vitopend 222 , daca vrei sa dai jos numai corpul pompei , trebuie multa , foarte multa rabdare . Au pus o undeva in spate , accesul la suruburi e ceva de ... . Eu cred ca nemtalaii astia au proiectat centrala in jurul pompei .Scot rotorul cu carcasa , desfac surubul din fata , totul pare OK , in afara de un mic joc longitudinal al axului , care cred eu ca asa trebuie sa fie , nu are joc transversal in lagare. Ma uit la aeristorul principal, si vad ca are ceva canamina si depuneri , il desfac si pe asta piesa cu piesa , bag in dertrantant cuiul pontou si corpul aeristorului (am avut DACIA 1300 si se facea cam la fel) , il tin o zi in solutie , apoi spalat suflat , garnituri spray silicon , pus la loc ,apoi pompa , montata inapoi , si.... Cloncane din nou ! Bun ! Aruncand o privire pe forumurile astea , am observat ca exista o multime de moderatori si ”specialisti” , multi dintre ei facuti repede asa ,de producatorii de CT , doar doar sa vanda , si mai putin sa stie altceva. Nici asta nu ar fi un lucru rau , insa cand o pompa de circulatie costa undeva la 500 de lei , un aerisitor aproape 100, o supapa de sens , peste 100 de lei , o vana cu trei cai 300 , ca sa nu mai vorbim de un schimbator de caldura in placi , sau sa nu mai vorbesc de o placa electronica de baza , eu cred ca se depaseste cu mult limita bunului simt in business. cel putin ar fi ok , daca ar exista specialisti cu adevarat in service , si nu numai smecheri si agenti de vanzari, sau datatoriu cu parerea asa.. Dar sa revenim .., acum am sa schimb condensatorul de 2,6 micro , (condenstaorul asigura sensul de rotatie al pompei ) si sa vad ce se intampla. Va tin la curent ... |
|
#2081
Posted 28 October 2016 - 21:02
pai , ce e atat de greu de inteles ? citeste cu atentie ! , am enumerat toate problemele aparute la o centrala pusa in functiune in 2010. Acum sunt preocupat de pompa din circuitul principal , schimb condebsatorul , cum am specificat , si mai vedem ...
|
#2082
Posted 29 October 2016 - 06:12
Va salut, domnilor.
De foarte multi ani sunt posesorul unui Vitopend 100 WHE. Pana acum nu au fost probleme majore...dar...se pare ca vrea sa-mi strice iarna. Problema este urmatoarea: am un cronotermostat de care centrala nu mai tine seama. Adica, atunci cand este in regim de iarna(incalzire + acm) porneste 10 sec si apoi se opreste. Peste cca 1 min(sau atunci cand scade temperatura in instalatia de incalzire, banuiesc) iar porneste alte aproximativ 10 sec....si tot asa la infinit. Nu afiseaza nici un cod de eroare. Ce-i drept, de vreo doua luni, atunci cand foloseam apa rece la chiuveta se auzea si centrala ca si cum i-as fi cerut sa faca apa calda. Sporadic, dar s-a mai intamplat. Sa aiba vreo legatura? Va rog sa ma ajutati sa remediez problema, iar daca as reusi sa o fac chiar eu(cu sprijinul dvs) v-as ramane profund indatorat. Multumesc |
#2083
Posted 29 October 2016 - 07:39
Am un cos pe exteriorul casei, diametrul exterior 39x39 si interior 23,din anvelope helios STR. La acest cos am o centrala pe lemne ergotherm de 38 de kw. Problema este ca face condens si nu stiu cu ce sa il izolez, am intrebat in stanga in dreapta dar nu am auzit doua idei la fel ajutati-ma.daca e nevoie pun si poze mâine, multumesc
|
#2084
Posted 29 October 2016 - 14:20
walkernazy, on 29 octombrie 2016 - 06:12, said:
Va salut, domnilor. De foarte multi ani sunt posesorul unui Vitopend 100 WHE. Pana acum nu au fost probleme majore...dar...se pare ca vrea sa-mi strice iarna. Problema este urmatoarea: am un cronotermostat de care centrala nu mai tine seama. Adica, atunci cand este in regim de iarna(incalzire + acm) porneste 10 sec si apoi se opreste. Peste cca 1 min(sau atunci cand scade temperatura in instalatia de incalzire, banuiesc) iar porneste alte aproximativ 10 sec....si tot asa la infinit. Nu afiseaza nici un cod de eroare. Ce-i drept, de vreo doua luni, atunci cand foloseam apa rece la chiuveta se auzea si centrala ca si cum i-as fi cerut sa faca apa calda. Sporadic, dar s-a mai intamplat. Sa aiba vreo legatura? Va rog sa ma ajutati sa remediez problema, iar daca as reusi sa o fac chiar eu(cu sprijinul dvs) v-as ramane profund indatorat. Multumesc |
#2085
Posted 30 October 2016 - 21:57
vitopend 100 whoa1, as vrea sa-i curat schimbatorul principal. am desfacut olandezul din partea dreapta, am scos siguranta din stanga insa nu iese schimbatorul. trebuie sa-i nmai desfac ceva sau este blocat si trebuie sa fortez? centrala are 11 ani si nu a fost facuta nici o curatare la schimbatorul principal. pe incalzire, porneste flacara 20-25 secunde, se incalzeste la 60 grade si se opreste. nu reuseste sa incalzeasca decat un calorifer. multumesc!
am reusit sa scot schimbatorul principal si sa-l curat. am masurat cei doi senzori de temperatura, de pe tur si de pe retur. si sunt buni: ~10Kohmi si-si modifica rezistenta in functie de temperatura, la cald scade, la rece creste. am dat drumul la apa din calorifere, am suflat in tevi, a iesit mal, desi caloriferele si tevile au fost schimbate acum doi ani. problema a ramas: pe incalzire, porneste flacara, functioneaza 20-25 secunde si se opreste. incalzeste doar un calorifer, primul din linia cu patru calorifere. din a doua linie, cu trei calorifere, se incalzeste tot primul. am inchis a doua linie si incalzeste primul calorifer si al treilea din prima linie. al doilea, port prosop in baie si al patrulea, calorifer de 1.80 m din sufragerie, nu se incalzesc. ce pot sa mai verific, ce piese mai pot inlocui inainte de a arunca centrala pe geam si de a instala alta? tevile sunt din pexal. cu stima, eugen |
|
#2086
Posted 30 October 2016 - 22:23
Cum adica a iesit mal? Dupa 2 ani? Ce vina are centrala ca tevile sunt infundate. Filtrele cum au fost? Pompa cum merge? Vana cu 3 cai? Ce a iesit din schimbatorul principal? Schimbatorul in placi se incalzeste?
Incearca sa scrii mai organizat. Eu citesc o data si a doua oara imi e greu sa regasesc ce-am citit anterior. |
#2087
Posted 30 October 2016 - 23:17
- pompa functioneaza, se simt trepidatii la mana si se incalzeste
- din schimbatorul principal a iesit mizerie (negreata, mal, bucatele mici si negre, probabil calcar nediluat) - schimbatorul in placi cred ca se incalzeste, a fost curatat vara aceasta si, deocamdata, am apa calda - vana cu trei cai n-am desfacut-o, a fost desfacuta anul trecut si curatata centrala n-are nici o vina ca tevile sunt infundate, nu ma asteptam sa se infunde in doi ani, cand in noua ani n-au facut-o. de aceea le-am si curatat, sa elimin inca o cauza a lipsei de caldura. am eliminat-o si caldura se lasa asteptata in continuare. cu stima, eugen |
#2088
Posted 31 October 2016 - 01:34
Nu ai spus nimic de filtrul Y de pe retur.
Despre schimbatorul in placi vroiam sa stiu daca se incalzeste cand centrala merge pe incalzire. E o verificare suplimentara ca vana cu 3 cai comuta corect. Daca ai un termometru cu infrarosu, ar mai fi de verificat si returul, daca delta T tur (afisaj) - retur (masurat) ramane constant pe durata ultimelor 15-20 de secunde de flacara. Edited by DanielD67, 31 October 2016 - 01:48. |