#1297
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Pai o fixeaza centrala in functie de puterea pe care i-o setezi. Presiune mai mare, inseamna ca intra gaz mai mult si deci putere mai mare.

#1298
fabian7ro

fabian7ro

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 961
  • Înscris: 13.01.2011
Bine....asta mi-e clar. Ma gândeam ca sa nu fie la intrare in centrala presiune prea mare si asta sa fie motivul pt care nu poate memora setarea. In cutia contorului ..sau la regulator...există vreun reglaj pt presiune? Asta era întrebarea.

Edited by fabian7ro, 31 March 2015 - 15:52.


#1299
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Asta face regulatorul de presiune de gaz,de la intrarea in centrala.E montat pe teava de gaz.El trebuie sa mentina la iesire 20mbar.Totusi,centrala functioneaza bine si intr-o plaja de presiuni de la 17 la 25 (chiar 30-35) mbar.Memorarea nu are legatura cu aceasta presiune.

#1300
fabian7ro

fabian7ro

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 961
  • Înscris: 13.01.2011
De greșit la secvența de setare nu cred ca greșesc. Ramane o eroare de memorare. Daca e sa fie cumva rezolvata ar trebui resetata placa. Asta presupune găsirea acumulatorului ce o tine "live" si îndepărtarea lui pt o vreme. Sau poate merge si cu scosul din priza pt o săptămână doua . Are cineva alte idei?

#1301
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 fabian7ro, on 02 aprilie 2015 - 21:34, said:

De greșit la secvența de setare nu cred ca greșesc. Ramane o eroare de memorare. Daca e sa fie cumva rezolvata ar trebui resetata placa. Asta presupune găsirea acumulatorului ce o tine "live" si îndepărtarea lui pt o vreme. Sau poate merge si cu scosul din priza pt o săptămână doua . Are cineva alte idei?
fiind o problema mai deosebita , eu zic ca un mail la viessmann.ro , departamentul tehnic , nu te costa nimic .

#1302
fabian7ro

fabian7ro

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 961
  • Înscris: 13.01.2011

 octavianlaz, on 02 aprilie 2015 - 22:17, said:


fiind o problema mai deosebita , eu zic ca un mail la viessmann.ro , departamentul tehnic , nu te costa nimic .
Am trecut si prin asta.....nu stiu oamenii ce sa zică. Si nu ma mir....ca problema e simplă . Am întrebat daca e vreo combinație de butoane sa aduc la valori de fabrică centrala si mi-au zis ca nu. A rămas sa se joace si ei cu o centrala similara si sa revină.

#1303
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Sa ne spui si noua ce afli de la ei ca cine stie cand ne foloseste... Oricum eu imi mentin parerea, ciudata solutia gasita de astia de la Viessmann cu rasucitul butoanelor alea pentru diferite setari.

#1304
icozi

icozi

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 30.04.2005

 florin71_skoda, on 30 iulie 2014 - 18:15, said:

Cauta si tu pe net un manual, verifica daca este ala corect si ataseazal aici ca sa ne uitam si noi prin el.
Eu am ceva manuale de Vitodens 100 sau 200 sau 300, dar niciunul in varianta WB1C (trebuie sa ne spui si daca este 100, 200 sau 300)

---
Cind cuplezi sonda externa, ar trebui ca placa sa o vada si pe afisaj sa nu mai apara temperatura de tur, ci teperatura interioara. Fireste, nu va fi una reala, dar tu din plus si minus o sa-i spi centralei cite grade vrei in casa (itre 5grd si 30grd) si astfel se translateaza curba sus / jos. Ce lipseste la tine este inclinatia curbei, (sau panta cum zici tu), dar o sa ai translatarea (pe care o au toate centralele). Acum ca in casa se face mai mult sau mai putin fata de ceri, este partea a doua. Inveti care-i decalajul si asta este. Sau daca constati ca pusa centrala pe 25grd este ok pentru tine, asa o ti. Sau poate ca trebuie sa o pui pe 15grd ca sa-ti fie ok. Vezi tu la iarna.
Poti merge cu combinatie de TA si sonda externa, dar in cazul asta trebuie sa-i spui centralei ca vrei 30grd in casa.

Salut,

nu vreau sa vbesc prostii, dar eu stiu ca senzorul exterior la un Viessmann in condensatie, "regleaza" temperatura agentului termic in fctz de temp exterioara (conform curbelor prestabilite) astfel incat sa se obtina temperatura ceruta de TA. Cu alte cuvinte poti sa face cele 22 grade cerute de TA si cu 45 si cu 55 de grade ale agentului termic, dar temperatura acestuia va fi reglata de senzorul extern. E corecta gandirea mea? Multumesc.

#1305
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Puterea pe care instalatia o radiaza in casa e proportionala cu diferenta dintre temperatura caloriferelor si temperatura din camera. Deci cu cat temperatura agentului termic este mai mare cu atat caldura radiata de instalatie creste. La centralele in condensatie temperatura agentului termic influenteaza mult randamentul centralei, adica pt randament mare trebuie temperatura agentului termic sa fie cat mai mica. Si atunci ideea cu aceste curbe ar fi sa iti ofere temperatura minima a agentului termica necesara oricarei situatii adica de exemplu daca la 0 grade afara iti ajunge temperatura agenului termic de 45 de grade la -5 poate iti trebuie 55. Daca ai fixa temperatura agentului termic sa fie constanta 55, ai avea suficienta caldura si la -5, dar si la 0 grade afara, insa la 0 nu are sens sa incalzesti agentul termic la 55 pentru ca pierzi la randamentul centralei. Teoretic cu o curba bine gasita poti face sa iti mentina temperatura din casa fara TA, dar la Viessmanurile care sunt la noi pe piata la un pret rezonabil nu vei reusi acest lucru pentru ca setul de curbe disponibile este de-a dreptul ridicol, mai exact este o singura curba translatata.

#1306
icozi

icozi

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 30.04.2005
Salut. Am avut un Vitodens 300 cu Vitotronic 200, la care ii miscam curba cum vroiam, era pe incalzire in pardoseala. Acum am luam un Vitodens 111, care va fi pus pe o instalatie noua, dimensionata ok sau mai bine zis pe care am chiar supra dimensionat-o din toate pct de vedere, marimea in kW a caloriferelor, debit (tevile folosite), robinetii folositi (robinet colt termostatat), etc. 111 nu are o automatizare nici macar ca si vitotronic 100, ci doar potentiometrele de pe partea frontala, dar am gasit in cartea lor graficul cu curbe atasat. Astept iarna viitoare sa vad daca corespunde si sper sa fie bine. Oricum, voi folosi si senzorul extern si TA.

Attached Files



#1307
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Exact ce spuneam, o singura curba translatata. Daca ai casa cat de cat izolata nu ai nici o sansa sa pici pe curbele alea. Eu am vitodens 100 (adica ce ai si tu, dar fara boilerul incorporat) si toata iarna am invartit de butonul ala. La -10 afara stau lejer cu butonul intre 2 si 3 (mai aproape de 2), dar cum e acum afara trebuie sa-l dau la 4. Noroc ca am centrala in bucatarie si imi e usor sa modific la ea. Am facut eu niste calcule mai demult cum s-ar modifica curbele alea daca pui o rezistenta in paralel cu senzorul extern, cred ca pe aria de termostate am pus graficele. Vreau neaparat sa implementez solutia respectiva si voi pune dupa aia impresiile, insa nu prea am avut timp, mai ales ca vroiam sa gasesc si o solutie cat de cat estetica sa nu las potentiometrul in vant pe firul care merge la sonda externa.

#1308
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Doar cu sonda externa n-ai nici o sansa sa mentii temperatura constanta in casa.
Pentru aceeasi temperatura exterioara, necesarul de caldura depinde destul de mult de radiatia solara si de vant.
Iar la interior, in permanenta apar si dispar diverse alte surse de caldura: becuri, televizoare, calculatoare, etc.

Pentru un confort bun si pentru a nu face risipa de energie, este obligatorie o reglare si in functie de temperatura interioara. Poate fi un robinet termostatic pe fiecare calorifer, un termostat on-off la instalatii de incalzire in pardoseala, un termostat modulant, un termostat on-off, etc.

#1309
icozi

icozi

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 30.04.2005

 M_ierdnA, on 03 aprilie 2015 - 15:03, said:

Am facut eu niste calcule mai demult cum s-ar modifica curbele alea daca pui o rezistenta in paralel cu senzorul extern, cred ca pe aria de termostate am pus graficele. Vreau neaparat sa implementez solutia respectiva si voi pune dupa aia impresiile, insa nu prea am avut timp, mai ales ca vroiam sa gasesc si o solutie cat de cat estetica sa nu las potentiometrul in vant pe firul care merge la sonda externa.

Ce vrei sa faci exact cu curbele, in ce sens vrei sa le modifici fata de translatarea actuala?

 kolfleading, on 03 aprilie 2015 - 18:43, said:

Doar cu sonda externa n-ai nici o sansa sa mentii temperatura constanta in casa. Pentru aceeasi temperatura exterioara, necesarul de caldura depinde destul de mult de radiatia solara si de vant. Iar la interior, in permanenta apar si dispar diverse alte surse de caldura: becuri, televizoare, calculatoare, etc.

Poti sa zicem, dar nu rezolvi nimic din ceea ce iti propui, economisire de gaz si confort.

 kolfleading, on 03 aprilie 2015 - 18:43, said:

Pentru un confort bun si pentru a nu face risipa de energie, este obligatorie o reglare si in functie de temperatura interioara. Poate fi un robinet termostatic pe fiecare calorifer, un termostat on-off la instalatii de incalzire in pardoseala, un termostat modulant, un termostat on-off, etc.

Clar ca toate caloriferele vor fi cu capete termostatice, "clasice" cu gaz in bai si bucatarie si automate in restul camerelor. Poate peste cativa ani o sa implementez o solutie automatizata, cazan vs fiecare calorifer, om vedea.

 M_ierdnA, on 03 aprilie 2015 - 15:03, said:

Daca ai casa cat de cat izolata nu ai nici o sansa sa pici pe curbele alea.
La -10 afara stau lejer cu butonul intre 2 si 3 (mai aproape de 2), dar cum e acum afara trebuie sa-l dau la 4. Noroc ca am centrala in bucatarie si imi e usor sa modific la ea.

Casa e bine izolata, de asta am pus condensatie. Nu am pus incalzire prin pardoseala, dar ccaloriferele sunt bune (calitativ) si bine dimensionate.
De acord, la + 10 afara trebuie sa mergi catre 4/5 pe centrala, dar cred ca consumul e scazut oricum, indiferent ca "urci" centrala.

#1310
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Curbele alea pot fi translatate din butonul centralei, insa inclinatia lor este fixa. Problema e ca daca pun butonul la 4 sau peste (ca sa fie bine in casa cand e mai cald afara), cand temperatura de afara scade centrala iese din regimul de condensare, desi e clar ca radiatoarele din casa fac fata si cu temperaturi mai scazute. Deci curbele ar trebui sa fie ceva mai plate pentru casa/instalatia mea. Nu prea stiu de ce astia de la Viessmann au ales solutia asta cu curbe fixe (sau poate stiu, din cauza costurilor) pentru ca e clar ca nu au cum sa se potriveasca decat in foarte putine cazuri. Si priveste un pic mai atent la curbele alea, par gandite cu picioarele. Curbele A si B sunt complet inutile pentru ca la 5 grade afara ai abia 22 hai maxim 25 de grade agent termic. Daca nu ai incalzire prin pereti nu cred ca faci fata cu asa temperatura a agentului termic. Curba C incepe sa se mai apropie de realitate la temperaturi ridicate afara. Poate cu 30 pe tur faci fata cu un ipat bun la 5-10 grade afara. Dar ce te faci cu curba asta la temperaturi scazute? iese clar din regimul de condensare. Deci mie mi se pare ca au pus si ei ceva acolo fara sa isi bata capul prea tare. Si ce ma intriga cel mai tare e ca numai cu un simplu potentiometru pus paralel cu senzorul extern puteau face treaba infinit mai buna. In fine, nu are sens sa mai dezvolt, am mai spus-o, pentru noi merge, la ei in Germania insa, Vitodens 100 nici nu exista pe piata.

#1311
icozi

icozi

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 30.04.2005
Salut,

 M_ierdnA, on 06 aprilie 2015 - 10:20, said:

Curbele alea pot fi translatate din butonul centralei, insa inclinatia lor este fixa. Problema e ca daca pun butonul la 4 sau peste (ca sa fie bine in casa cand e mai cald afara), cand temperatura de afara scade centrala iese din regimul de condensare, desi e clar ca radiatoarele din casa fac fata si cu temperaturi mai scazute. Deci curbele ar trebui sa fie ceva mai plate pentru casa/instalatia mea.

eu nu m-as lua de inclinatia curbei ci de lungimea ei. Si din unele discutii cu un bun prieten ce lucreaza in domeniu, tind sa cred ca la "terminarea" curbei in partea stanga, aceasta are o valoare egala si paralela cu axa temperaturii externe, deci nu isi mai modifica valoarea.

 M_ierdnA, on 06 aprilie 2015 - 10:20, said:

Nu prea stiu de ce astia de la Viessmann au ales solutia asta cu curbe fixe (sau poate stiu, din cauza costurilor) pentru ca e clar ca nu au cum sa se potriveasca decat in foarte putine cazuri. Si priveste un pic mai atent la curbele alea, par gandite cu picioarele. Curbele A si B sunt complet inutile pentru ca la 5 grade afara ai abia 22 hai maxim 25 de grade agent termic. Daca nu ai incalzire prin pereti nu cred ca faci fata cu asa temperatura a agentului termic. Curba C incepe sa se mai apropie de realitate la temperaturi ridicate afara. Poate cu 30 pe tur faci fata cu un ipat bun la 5-10 grade afara. Dar ce te faci cu curba asta la temperaturi scazute? iese clar din regimul de condensare. Deci mie mi se pare ca au pus si ei ceva acolo fara sa isi bata capul prea tare.

Idea e simpla, asa cum ai spus tu, nu e Vitotronic, asta e pretul si cum asta basta :-) Nu poti lua Vitodens 100/111 a pret de 200 cu Vitotronic 200 si ce mai are in plus.
Daca te uiti pe tabelul de curbe de la Vitodens 200, atasate, nu doar ca sunt mai inclinate asa cum vrei tu, ci si mult mai lungi.

 M_ierdnA, on 06 aprilie 2015 - 10:20, said:

Si ce ma intriga cel mai tare e ca numai cu un simplu potentiometru pus paralel cu senzorul extern puteau face treaba infinit mai buna. In fine, nu are sens sa mai dezvolt, am mai spus-o, pentru noi merge, la ei in Germania insa, Vitodens 100 nici nu exista pe piata.

Hai sa uitam chestia ca nu mai exista in Germanica sau Papua noua guinee, ca e tardiva treaba.
Dezvolta te rog cand ai timp aici sau pe privat treaba cu potentiometrul pus in paralel cu senzorul extern, mersi.

Attached Files



#1312
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Vezi #2499 niste curbe calculate de mine cu diverse valori ale rezistentei potentiometrului. Toate smecheria este ca rezistenta NTC-ului e puternic neliniara (de fapt rezistenta, din graficele pe care le am e exponentiala). La temperaturi exterioare mari, rezistenta NTC scade mult de tot (sub 10kO) si atunci daca pun in paralel o rezistenta de 20 sau 30 aproape ca nu se vede. La temperaturi externe scazute, rezistenta NCT este mare (poate ajune la 40 kO) si atunci orezistenta de 20 kO va modifica mult rezistenta totala.

#1313
rebroff

rebroff

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 722
  • Înscris: 21.04.2011

 servoman, on 21 martie 2015 - 12:22, said:

Cred ca ai pornit cautarea cu stangul. Sigur este VITOPEND 300 sau este vorba de VITODENS 300?
De asemenea si acestea au fost mai multe tipuri, la Viessmann dupa denumire urmeaza un cod de produs, de ex. VITODENS 300 WB3C.

Asa e, e vorbab de VITODENS 300 CU3
Dar tot nu gasesc un manual...

#1314
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 rebroff, on 14 aprilie 2015 - 10:50, said:

Asa e, e vorbab de VITODENS 300 CU3
Dar tot nu gasesc un manual...
trebuie sa vezi tipul de automatizare cu care este echipata centrala ta .
http://www.cumsefolo...arca/viessmann/

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate