#1243
donvalee

donvalee

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 01.06.2013
salut!
va rog sa-mi dati si mie cateva idei cu privire la o defectiune aparuta la centrala termica.
este vorba despre o ct pe gaz ici caldaie model solar i20 se, provenienta italia.
a functionat perfect pana anul trecut , atunci am sesizat ca numai incalzeste ultimul calorifer....apartamentul are 2 camere si sunt montate 4radiatoare. am remediat pe moment problema- am curatat filtru y , am schimbat robinetul de retur, la mom respectiv am crezut ca s-a rezolvat , a functionat 1-2 luni, dupa care am sistat incalzirea apartamentului.
in iarna asta a facut figuri inca de la inceput : radiatoarele nu se incalzeau total. iar centrala functioneaza anormal , tine flacara aprinsa max 3-4 minute , face o pauza de 2-3 min apoi se aprinde iar....si tot asa de 3 luni. intra 2-3 ori pe zi in avarie.
am verificat temperatura la iesirea din schimbatorul de caldura si este ok.
schimbatorul este bicameral.
am scos sonda de gaaze din incinta camerei de ardere , face la fel, am crezut ca ventilatorul de tiraj numai face serviciu si raman gaze in camera.
am schimbat atat senzorul de temperatura de la schimbator cat si termostatul general ce se prinde pe schimbator( dupa ce le-am schimbat am observat ca functioneaza perfect pana incalzeste ag. termic, nu mai indica avarie, dar tot functioneaza anormal)
ce este de facut in cazul asta? sa fie pompa de vina sau sa fie infundat returul  pe undeva??
va multumesc.

#1244
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postdonvalee, on 24 februarie 2015 - 15:35, said:

salut!
va rog sa-mi dati si mie cateva idei cu privire la o defectiune aparuta la centrala termica.
este vorba despre o ct pe gaz ici caldaie model solar i20 se, provenienta italia.
a functionat perfect pana anul trecut , atunci am sesizat ca numai incalzeste ultimul calorifer....apartamentul are 2 camere si sunt montate 4radiatoare. am remediat pe moment problema- am curatat filtru y , am schimbat robinetul de retur, la mom respectiv am crezut ca s-a rezolvat , a functionat 1-2 luni, dupa care am sistat incalzirea apartamentului.
in iarna asta a facut figuri inca de la inceput : radiatoarele nu se incalzeau total. iar centrala functioneaza anormal , tine flacara aprinsa max 3-4 minute , face o pauza de 2-3 min apoi se aprinde iar....si tot asa de 3 luni. intra 2-3 ori pe zi in avarie.
am verificat temperatura la iesirea din schimbatorul de caldura si este ok.
schimbatorul este bicameral.
am scos sonda de gaaze din incinta camerei de ardere , face la fel, am crezut ca ventilatorul de tiraj numai face serviciu si raman gaze in camera.
am schimbat atat senzorul de temperatura de la schimbator cat si termostatul general ce se prinde pe schimbator( dupa ce le-am schimbat am observat ca functioneaza perfect pana incalzeste ag. termic, nu mai indica avarie, dar tot functioneaza anormal)
ce este de facut in cazul asta? sa fie pompa de vina sau sa fie infundat returul  pe undeva??
va multumesc.
nu cunosc tipul de centrala , nu am gasit nici pe net o documentatie , dar , prin logica , daca spui ca filtrul y este curat , singurul lucru care mai ramane de banuit este colmatarea schimbatorului - mai este posibil , daca centrala face si apa calda si are vana cu trei cai , ca aceasta sa fie ramasa blocata intermediar , astfel ca o parte a agentului termic sa se plimbe prin centrala - mai este posibil , in caz de infundare a instalatiei , ca agentul termic sa se plimbe prin by-pasul centralei ; daca pompa se invarte , este aproape exclusa banuirea ei , numai in cazul in care aceasta ar avea paletii deteriorati/sparti sau dislocati de pe ax ( cazuri extrem de rare , dar totusi intalnite ).

#1245
donvalee

donvalee

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 01.06.2013
centrala functioneaza normal cand este vorba de acm sau incalzire , nu sunt probleme cu vana 3 cai. schimbatorul nu l-as da jos pt ca are prindere cu garnituri prin mufare nu sunt prinderi cu piulita, si imi este frica sa nu mai etanseze , din cate stiu eu daca se desface schimbatorul trebuiesc inlocuite garniturile.
acum, cum am mai spus, functioneaza ok atata timp cat ag termic este rece , il aduce la temp setata, incalzeste radiatoarele, dupa care pauza , 2 min functioneaza, 2 min pauza, si tot asa....

#1246
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postdonvalee, on 25 februarie 2015 - 10:54, said:

centrala functioneaza normal cand este vorba de acm sau incalzire , nu sunt probleme cu vana 3 cai. schimbatorul nu l-as da jos pt ca are prindere cu garnituri prin mufare nu sunt prinderi cu piulita, si imi este frica sa nu mai etanseze , din cate stiu eu daca se desface schimbatorul trebuiesc inlocuite garniturile.
acum, cum am mai spus, functioneaza ok atata timp cat ag termic este rece , il aduce la temp setata, incalzeste radiatoarele, dupa care pauza , 2 min functioneaza, 2 min pauza, si tot asa....
se poate face spalare cu pompa si solutii adecvate fara a demonta schimbatorul , cuplarea pompei facandu-se pe la legaturile de tur/retur .atentie , daca schimbatorul este inox sau aluminiu se foloseste un anumit el de solutie , iar daca este din cupru , altfel de solutie .

#1247
mojook

mojook

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,561
  • Înscris: 28.03.2004
M-am hotarat sa imi iau o centrala, tocmai sunt in curs de amenajare a apartamentului si vreau sa renunt la sistemul de incalzire de cartier, mai ales ca blocul este izolat si ma gandesc ca voi face niste economii la gaz. Ca urmare a experientei voastre in acest domeniu, imi puteti recomanda o centrala viabila (de 24kW ma gandesc ca este suficient - apartamentul este de 3 camere - 65 mp)? La buget nu m-am gandit, poate undeva pana in 3000 lei. Azi am dat o tura prin Ambient Cluj, am ochit ceva centrale, mi-a facut cu ochiul un Viessmann de 24 kW, model Vitopend 100 cu tiraj fortat. Este ok sau sunt sanse sa apara probleme?
Mersi de sfaturi cu anticipatie.

#1248
Taxon

Taxon

    Cârcotaș nesuferit

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,092
  • Înscris: 19.01.2004
Apoi, Mojook, acum 3 ani si eu am sapat destul de adinc dupa o centrala si taman la Vitopend 100 m-am chitit ( in detrimentul unui Logamax de la Buderus....). PIna acum a mers fara niciun fel de problema, numai ca de vreo saptamina nu reusesc sa ii inteleg comportamentul. Pe apa calda e ok, insa pe incalzire se pare ca nu mai vrea sa se pupe cu termostatul radio Crono-therm (cel din poza, am vazut ca se vinde sub mai multe denumiri).
Adica termostatul ii da comanda de incalzire, iar ea nu si nu. O pacalesc sa porneasca doar daca scad manual temperatura de referinta pe termostat, dupa care o urc inapoi la o valoare peste cea a mediului ambiant si nici atunci nu prneste intotdeauna).

Daca e cineva care s-a mai lovit de chestia asta si poate sa imi dea un hint .... tare i-as multumi.

Edited by Taxon, 01 March 2015 - 10:00.


#1249
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

View PostTaxon, on 01 martie 2015 - 09:59, said:

Apoi, Mojook, acum 3 ani si eu am sapat destul de adinc dupa o centrala si taman la Vitopend 100 m-am chitit ( in detrimentul unui Logamax de la Buderus....). PIna acum a mers fara niciun fel de problema, numai ca de vreo saptamina nu reusesc sa ii inteleg comportamentul. Pe apa calda e ok, insa pe incalzire se pare ca nu mai vrea sa se pupe cu termostatul radio Crono-therm (cel din poza, am vazut ca se vinde sub mai multe denumiri).
Adica termostatul ii da comanda de incalzire, iar ea nu si nu. O pacalesc sa porneasca doar daca scad manual temperatura de referinta pe termostat, dupa care o urc inapoi la o valoare peste cea a mediului ambiant si nici atunci nu prneste intotdeauna).

Daca e cineva care s-a mai lovit de chestia asta si poate sa imi dea un hint .... tare i-as multumi.
Problema e sigur de la termostat, mai precis de la unitatea ce comanda centrala. In urma devalorizarii unui condensator sursa de alimentare a modulului nu mai genereaza suficienta tensiune si se pierde comunicarea cu partea mobila. De asemenea este posibil ca bateriile sa fie slabe in unitatea mobila si apar probleme de comunicare intre cele 2 unitati. S-a discutat mai pe larg despre acest lucru pe aria de termostate Computherm.

#1250
andreihey

andreihey

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 295
  • Înscris: 06.10.2013
Schimba termostatul sau cel mai bine incearca sa montezi unul cu fir. E mai safe.

#1251
Taxon

Taxon

    Cârcotaș nesuferit

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,092
  • Înscris: 19.01.2004
Multam de hinturi, tuturor... n-am banuit termostatul, dat fiind ca totusi pe unitatea de receptie se aprinde ledul rosu si se aude un "clinc" atunci cind unitatea centrala trimite comanda de inclazire. Mai mult, nici prin comanda manuala data din receptor (ledul verde), centrala nu pleaca.
Dar hai sa caut si sa citesc si topicul despre termostate, multumesc inca o data.

Edited by Taxon, 01 March 2015 - 18:48.


#1252
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Asculta sfatul lui servoman si,daca nu te pricepi,du receptorul la un electronist si roaga-l sa verifice/schimbe condensatorul paralelipipedic cel mai mare.Test:
Desfa receptorul si fa un scurt (cu o sarma) intre firele de comanda care duc la centrala...cele din dreapta.Atentie:cele din stanga sunt de alimentare cu 230V! Acolo nu umbli!
Daca porneste centrala cand faci scurt,e sigur defect receptorul.

#1253
Taxon

Taxon

    Cârcotaș nesuferit

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,092
  • Înscris: 19.01.2004
Am sunat la cei care au instalat centrala (inca am garantie la ea), au venit si luat termostatul, opinind ca receptorul era de vina. Urmeaza sa il returneze si instaleze in zilele urmatoare.
Deci, multumiri tututor si jos palaria in fata voastra!


PS: mama, mama, dar ce "harnica" e centrala fara termostat ...

#1254
Fane

Fane

    cipat

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 28,240
  • Înscris: 05.06.2002
am trecut si eu in barca vissmann dupa ce m-a disperat o centrala motan. am luat un vitodens 050-W. merge superb.

intrebarea mea la cei ce se pricep mai bine ar fi ce filtre pt dedurizare a apei sa-i pun? in momentul de fata are doar unul magnetic, la centralele de dinainte aveam si unul cu polifosfati dar in care nu s-au topit cristalele cu toate ca era montat acu vreo 10 ani. as vrea sa pun niste filtre eficiente sa-mi protejez investitia ca n-a fost tocmai ieftina centrala asta.

si o alta intrebare ar fi cum pot sa depistez o pierdere de apa pe circuitul de incalzire? instalatia e facuta cu PP cu calorifere de tabla si cat am cautat-o n-am reusit sa-mi dau seama pe unde pierde apa. pierderea de apa e mica, dar odata la vreo luna - o luna jumate am de completat apa pt a se reface presiunea la agentul termic. ma gandeam daca nu exista un colorant ceva care sa marcheze locul pe unde se pierde apa.

Edited by Fane, 08 March 2015 - 18:43.


#1255
manghels

manghels

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,895
  • Înscris: 27.02.2008
am patit si eu asa ceva...pierdea presiunea din instalatie..dar pana la urma..am aflat ca e din cauza ca..isi scoata aerul automat din centrala...Nu stiu daca la tine..e acelasi lucru...

#1256
Fane

Fane

    cipat

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 28,240
  • Înscris: 05.06.2002
am auzit si eu teoria asta cu aerul dizolvat in apa care o adaugi, dar daca ar fi asa, la o incarcare a instalatiei, dupa o perioada ar trebui sa completezi odata - de doua ori si dupa aia gata. nu sa adaugi apa in mod continu.

#1257
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View PostFane, on 08 martie 2015 - 22:13, said:

am auzit si eu teoria asta cu aerul dizolvat in apa care o adaugi, dar daca ar fi asa, la o incarcare a instalatiei, dupa o perioada ar trebui sa completezi odata - de doua ori si dupa aia gata. nu sa adaugi apa in mod continu.
aer in instalatie exista si se elimina numai cand se incarca pentru prima data instalatia , sau dupa o golire din varii motive a acesteia .dupa umplerea instalatiei , se face o aerisire in ,, static ,, , adica cu centrala oprita se aerisesc caloriferele . dupa terminarea acestui tip de aerisire se represurizeaza din nou 1,2-1,5 bari si se trece la aerisirea in dinamic ; se porneste centrala pe incalzire , cu butonul de temperatura apa in calorifere la minim si se face iar o aerisire a caloriferelor . se represurizeaza din nou la 1,2 bari si se intra pe normalitate .intr-o perioada de functionare de 1-2 saptamani in care centrala a functionat pe incalzire , se mai aeriseste de 2-3 ori , tot in modul dinamic . dupa aceasta perioada , normal , apa din instalatie ar trebui sa se stabilizeze . daca apar frecvente zgomote de ,,prezenta aer,, in instalatie , atunci nu mai este vorba de aer , ci de gaze de fermentare , denumite de majoritatea tot ,,aer,, . aceste gaze de fermentare apar din diverse motive :unul dintre aceste motive este al necuratarii (spalarii) instalatiei dupa finalizarea ei ; un al doilea motiv este apa bogata in saruri ; alte motive pot fi subdimensionarea corecta a instalatiei , lucru ce duce la descarcarea lenta a caldurii din centrala , aparand temperaturi mari de scurta durata , temperaturi ce provoaca reactii chimice generatoare de gaz (aer) .
pentru o functionare corecta ar trebui sa se elimine aceste inconveniente , printr-o spalare corecta a instalatiei , printr-o dimensionare corecta si prin introducerea in apa din instalatie , acolo unde este cazul , a unor solutii de tratare/pasivizare a apei .si bine inteles o reglare corecta a puterii de functionare a centralei pe incalzire raportata la necesarul imobilului respectiv (dupa ce in prealabil s-au facut reglajele corecte de minim si maxim gaz pe arzator ).

#1258
mokep

mokep

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 06.11.2012
Va salut. Poate ma puteti lamuri si pe mine.
Am o centrala Vitopend 100 wh0. Pe tur exista un robinet si pe apa rece alt robinet, conectate printr-o teava subtire. Ambele de umplere?
Completarea circuitului  de incalzire cu apa o faceam miscand 90 de grade maneta celor doua robinete deodata.
Acum vad ca merge cu cel de pe retur deshis, celalalt din dreapta nu il mai misc  si tot creste presiunea. Scapa cel din dreapta? Este ok daca functioneaza doar unul dintre ele, daca da, de ce au fost puse doua? Chestia asta imi scapa. Daca trebuie cumpar altul. Multam fain.

Edited by mokep, 09 March 2015 - 22:12.


#1259
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postmokep, on 09 martie 2015 - 22:10, said:

Va salut. Poate ma puteti lamuri si pe mine.
Am o centrala Vitopend 100 wh0. Pe tur exista un robinet si pe apa rece alt robinet, conectate printr-o teava subtire. Ambele de umplere?
Completarea circuitului  de incalzire cu apa o faceam miscand 90 de grade maneta celor doua robinete deodata.
Acum vad ca merge cu cel de pe retur deshis, celalalt din dreapta nu il mai misc  si tot creste presiunea. Scapa cel din dreapta? Este ok daca functioneaza doar unul dintre ele, daca da, de ce au fost puse doua? Chestia asta imi scapa. Daca trebuie cumpar altul. Multam fain.
in mod normal ar trebui sa lucreze amandoi robinetii . daca unul s-a defectat , merge si numai cu unul .trebuie sa fiti atent sa nu cedeze si acesta .chitul de inlocuire contine numai un robinet .

#1260
aLlvi3v

aLlvi3v

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 18
  • Înscris: 06.01.2009
Salut , va spun mea problema poate a trecut cineva prin asa ceva. De curand am vrut sa desfac robinetul de umplere , numai ca a sarit, a cedat o bucatica de plastic (calitate maxima.. Posted Image ) a sarit din grup unde se prinde robinetul  .Va pun ceva poze de pe net , ce as vrea sa aflu, trebuie schimbat tot grupul sau mai sunt alte sanse de a schimba doar acea parte mai mica ? Ariston 24 ff
[ http://www.servicecentraleariston.info/produse/robinet-umplere-centrala-termica-ariston-bis-24-ff-egis-as-192-4.JPG - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Edited by aLlvi3v, 17 March 2015 - 12:25.


Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate