"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrale termice Viessmann
Last Updated: Mar 26 2024 15:29, Started by
leon72
, Aug 28 2010 14:31
·
65
#1243
Posted 24 February 2015 - 15:35
salut!
va rog sa-mi dati si mie cateva idei cu privire la o defectiune aparuta la centrala termica. este vorba despre o ct pe gaz ici caldaie model solar i20 se, provenienta italia. a functionat perfect pana anul trecut , atunci am sesizat ca numai incalzeste ultimul calorifer....apartamentul are 2 camere si sunt montate 4radiatoare. am remediat pe moment problema- am curatat filtru y , am schimbat robinetul de retur, la mom respectiv am crezut ca s-a rezolvat , a functionat 1-2 luni, dupa care am sistat incalzirea apartamentului. in iarna asta a facut figuri inca de la inceput : radiatoarele nu se incalzeau total. iar centrala functioneaza anormal , tine flacara aprinsa max 3-4 minute , face o pauza de 2-3 min apoi se aprinde iar....si tot asa de 3 luni. intra 2-3 ori pe zi in avarie. am verificat temperatura la iesirea din schimbatorul de caldura si este ok. schimbatorul este bicameral. am scos sonda de gaaze din incinta camerei de ardere , face la fel, am crezut ca ventilatorul de tiraj numai face serviciu si raman gaze in camera. am schimbat atat senzorul de temperatura de la schimbator cat si termostatul general ce se prinde pe schimbator( dupa ce le-am schimbat am observat ca functioneaza perfect pana incalzeste ag. termic, nu mai indica avarie, dar tot functioneaza anormal) ce este de facut in cazul asta? sa fie pompa de vina sau sa fie infundat returul pe undeva?? va multumesc. |
#1244
Posted 24 February 2015 - 21:33
donvalee, on 24 februarie 2015 - 15:35, said:
salut! va rog sa-mi dati si mie cateva idei cu privire la o defectiune aparuta la centrala termica. este vorba despre o ct pe gaz ici caldaie model solar i20 se, provenienta italia. a functionat perfect pana anul trecut , atunci am sesizat ca numai incalzeste ultimul calorifer....apartamentul are 2 camere si sunt montate 4radiatoare. am remediat pe moment problema- am curatat filtru y , am schimbat robinetul de retur, la mom respectiv am crezut ca s-a rezolvat , a functionat 1-2 luni, dupa care am sistat incalzirea apartamentului. in iarna asta a facut figuri inca de la inceput : radiatoarele nu se incalzeau total. iar centrala functioneaza anormal , tine flacara aprinsa max 3-4 minute , face o pauza de 2-3 min apoi se aprinde iar....si tot asa de 3 luni. intra 2-3 ori pe zi in avarie. am verificat temperatura la iesirea din schimbatorul de caldura si este ok. schimbatorul este bicameral. am scos sonda de gaaze din incinta camerei de ardere , face la fel, am crezut ca ventilatorul de tiraj numai face serviciu si raman gaze in camera. am schimbat atat senzorul de temperatura de la schimbator cat si termostatul general ce se prinde pe schimbator( dupa ce le-am schimbat am observat ca functioneaza perfect pana incalzeste ag. termic, nu mai indica avarie, dar tot functioneaza anormal) ce este de facut in cazul asta? sa fie pompa de vina sau sa fie infundat returul pe undeva?? va multumesc. |
#1245
Posted 25 February 2015 - 10:54
centrala functioneaza normal cand este vorba de acm sau incalzire , nu sunt probleme cu vana 3 cai. schimbatorul nu l-as da jos pt ca are prindere cu garnituri prin mufare nu sunt prinderi cu piulita, si imi este frica sa nu mai etanseze , din cate stiu eu daca se desface schimbatorul trebuiesc inlocuite garniturile.
acum, cum am mai spus, functioneaza ok atata timp cat ag termic este rece , il aduce la temp setata, incalzeste radiatoarele, dupa care pauza , 2 min functioneaza, 2 min pauza, si tot asa.... |
#1246
Posted 25 February 2015 - 16:59
donvalee, on 25 februarie 2015 - 10:54, said:
centrala functioneaza normal cand este vorba de acm sau incalzire , nu sunt probleme cu vana 3 cai. schimbatorul nu l-as da jos pt ca are prindere cu garnituri prin mufare nu sunt prinderi cu piulita, si imi este frica sa nu mai etanseze , din cate stiu eu daca se desface schimbatorul trebuiesc inlocuite garniturile. acum, cum am mai spus, functioneaza ok atata timp cat ag termic este rece , il aduce la temp setata, incalzeste radiatoarele, dupa care pauza , 2 min functioneaza, 2 min pauza, si tot asa.... |
#1247
Posted 28 February 2015 - 18:44
M-am hotarat sa imi iau o centrala, tocmai sunt in curs de amenajare a apartamentului si vreau sa renunt la sistemul de incalzire de cartier, mai ales ca blocul este izolat si ma gandesc ca voi face niste economii la gaz. Ca urmare a experientei voastre in acest domeniu, imi puteti recomanda o centrala viabila (de 24kW ma gandesc ca este suficient - apartamentul este de 3 camere - 65 mp)? La buget nu m-am gandit, poate undeva pana in 3000 lei. Azi am dat o tura prin Ambient Cluj, am ochit ceva centrale, mi-a facut cu ochiul un Viessmann de 24 kW, model Vitopend 100 cu tiraj fortat. Este ok sau sunt sanse sa apara probleme?
Mersi de sfaturi cu anticipatie. |
#1248
Posted 01 March 2015 - 09:59
Apoi, Mojook, acum 3 ani si eu am sapat destul de adinc dupa o centrala si taman la Vitopend 100 m-am chitit ( in detrimentul unui Logamax de la Buderus....). PIna acum a mers fara niciun fel de problema, numai ca de vreo saptamina nu reusesc sa ii inteleg comportamentul. Pe apa calda e ok, insa pe incalzire se pare ca nu mai vrea sa se pupe cu termostatul radio Crono-therm (cel din poza, am vazut ca se vinde sub mai multe denumiri).
Adica termostatul ii da comanda de incalzire, iar ea nu si nu. O pacalesc sa porneasca doar daca scad manual temperatura de referinta pe termostat, dupa care o urc inapoi la o valoare peste cea a mediului ambiant si nici atunci nu prneste intotdeauna). Daca e cineva care s-a mai lovit de chestia asta si poate sa imi dea un hint .... tare i-as multumi. Edited by Taxon, 01 March 2015 - 10:00. |
#1249
Posted 01 March 2015 - 12:44
Taxon, on 01 martie 2015 - 09:59, said:
Apoi, Mojook, acum 3 ani si eu am sapat destul de adinc dupa o centrala si taman la Vitopend 100 m-am chitit ( in detrimentul unui Logamax de la Buderus....). PIna acum a mers fara niciun fel de problema, numai ca de vreo saptamina nu reusesc sa ii inteleg comportamentul. Pe apa calda e ok, insa pe incalzire se pare ca nu mai vrea sa se pupe cu termostatul radio Crono-therm (cel din poza, am vazut ca se vinde sub mai multe denumiri). Adica termostatul ii da comanda de incalzire, iar ea nu si nu. O pacalesc sa porneasca doar daca scad manual temperatura de referinta pe termostat, dupa care o urc inapoi la o valoare peste cea a mediului ambiant si nici atunci nu prneste intotdeauna). Daca e cineva care s-a mai lovit de chestia asta si poate sa imi dea un hint .... tare i-as multumi. |
#1250
Posted 01 March 2015 - 15:18
Schimba termostatul sau cel mai bine incearca sa montezi unul cu fir. E mai safe.
|
#1251
Posted 01 March 2015 - 18:45
Multam de hinturi, tuturor... n-am banuit termostatul, dat fiind ca totusi pe unitatea de receptie se aprinde ledul rosu si se aude un "clinc" atunci cind unitatea centrala trimite comanda de inclazire. Mai mult, nici prin comanda manuala data din receptor (ledul verde), centrala nu pleaca.
Dar hai sa caut si sa citesc si topicul despre termostate, multumesc inca o data. Edited by Taxon, 01 March 2015 - 18:48. |
#1252
Posted 02 March 2015 - 15:15
Asculta sfatul lui servoman si,daca nu te pricepi,du receptorul la un electronist si roaga-l sa verifice/schimbe condensatorul paralelipipedic cel mai mare.Test:
Desfa receptorul si fa un scurt (cu o sarma) intre firele de comanda care duc la centrala...cele din dreapta.Atentie:cele din stanga sunt de alimentare cu 230V! Acolo nu umbli! Daca porneste centrala cand faci scurt,e sigur defect receptorul. |
|
#1253
Posted 08 March 2015 - 15:32
Am sunat la cei care au instalat centrala (inca am garantie la ea), au venit si luat termostatul, opinind ca receptorul era de vina. Urmeaza sa il returneze si instaleze in zilele urmatoare.
Deci, multumiri tututor si jos palaria in fata voastra! PS: mama, mama, dar ce "harnica" e centrala fara termostat ... |
#1254
Posted 08 March 2015 - 18:39
am trecut si eu in barca vissmann dupa ce m-a disperat o centrala motan. am luat un vitodens 050-W. merge superb.
intrebarea mea la cei ce se pricep mai bine ar fi ce filtre pt dedurizare a apei sa-i pun? in momentul de fata are doar unul magnetic, la centralele de dinainte aveam si unul cu polifosfati dar in care nu s-au topit cristalele cu toate ca era montat acu vreo 10 ani. as vrea sa pun niste filtre eficiente sa-mi protejez investitia ca n-a fost tocmai ieftina centrala asta. si o alta intrebare ar fi cum pot sa depistez o pierdere de apa pe circuitul de incalzire? instalatia e facuta cu PP cu calorifere de tabla si cat am cautat-o n-am reusit sa-mi dau seama pe unde pierde apa. pierderea de apa e mica, dar odata la vreo luna - o luna jumate am de completat apa pt a se reface presiunea la agentul termic. ma gandeam daca nu exista un colorant ceva care sa marcheze locul pe unde se pierde apa. Edited by Fane, 08 March 2015 - 18:43. |
#1255
Posted 08 March 2015 - 20:18
am patit si eu asa ceva...pierdea presiunea din instalatie..dar pana la urma..am aflat ca e din cauza ca..isi scoata aerul automat din centrala...Nu stiu daca la tine..e acelasi lucru...
|
#1256
Posted 08 March 2015 - 22:13
am auzit si eu teoria asta cu aerul dizolvat in apa care o adaugi, dar daca ar fi asa, la o incarcare a instalatiei, dupa o perioada ar trebui sa completezi odata - de doua ori si dupa aia gata. nu sa adaugi apa in mod continu.
|
#1257
Posted 09 March 2015 - 07:46
Fane, on 08 martie 2015 - 22:13, said:
am auzit si eu teoria asta cu aerul dizolvat in apa care o adaugi, dar daca ar fi asa, la o incarcare a instalatiei, dupa o perioada ar trebui sa completezi odata - de doua ori si dupa aia gata. nu sa adaugi apa in mod continu. pentru o functionare corecta ar trebui sa se elimine aceste inconveniente , printr-o spalare corecta a instalatiei , printr-o dimensionare corecta si prin introducerea in apa din instalatie , acolo unde este cazul , a unor solutii de tratare/pasivizare a apei .si bine inteles o reglare corecta a puterii de functionare a centralei pe incalzire raportata la necesarul imobilului respectiv (dupa ce in prealabil s-au facut reglajele corecte de minim si maxim gaz pe arzator ). |
|
#1258
Posted 09 March 2015 - 22:10
Va salut. Poate ma puteti lamuri si pe mine.
Am o centrala Vitopend 100 wh0. Pe tur exista un robinet si pe apa rece alt robinet, conectate printr-o teava subtire. Ambele de umplere? Completarea circuitului de incalzire cu apa o faceam miscand 90 de grade maneta celor doua robinete deodata. Acum vad ca merge cu cel de pe retur deshis, celalalt din dreapta nu il mai misc si tot creste presiunea. Scapa cel din dreapta? Este ok daca functioneaza doar unul dintre ele, daca da, de ce au fost puse doua? Chestia asta imi scapa. Daca trebuie cumpar altul. Multam fain. Edited by mokep, 09 March 2015 - 22:12. |
#1259
Posted 10 March 2015 - 05:51
mokep, on 09 martie 2015 - 22:10, said:
Va salut. Poate ma puteti lamuri si pe mine. Am o centrala Vitopend 100 wh0. Pe tur exista un robinet si pe apa rece alt robinet, conectate printr-o teava subtire. Ambele de umplere? Completarea circuitului de incalzire cu apa o faceam miscand 90 de grade maneta celor doua robinete deodata. Acum vad ca merge cu cel de pe retur deshis, celalalt din dreapta nu il mai misc si tot creste presiunea. Scapa cel din dreapta? Este ok daca functioneaza doar unul dintre ele, daca da, de ce au fost puse doua? Chestia asta imi scapa. Daca trebuie cumpar altul. Multam fain. |
#1260
Posted 17 March 2015 - 12:24
Salut , va spun mea problema poate a trecut cineva prin asa ceva. De curand am vrut sa desfac robinetul de umplere , numai ca a sarit, a cedat o bucatica de plastic (calitate maxima.. ) a sarit din grup unde se prinde robinetul .Va pun ceva poze de pe net , ce as vrea sa aflu, trebuie schimbat tot grupul sau mai sunt alte sanse de a schimba doar acea parte mai mica ? Ariston 24 ff
[ http://www.servicecentraleariston.info/produse/robinet-umplere-centrala-termica-ariston-bis-24-ff-egis-as-192-4.JPG - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Edited by aLlvi3v, 17 March 2015 - 12:25. |