Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Xiaomi 14 Gpay

Izolare zid exterior de scandura

Dezinstalare drivere W11 23H3

Recomandare masina de spalat fiab...
 BSOD din cauza Intel Audio DSP dr...

De ce sunt oamenii nostalgici

Cum vand casa fara factura Hidroe...

Scor FICO minim
 Tonometru compensat CAS?

polita RCA ONLINE

Va rog recomandati echipa serioa...

Termostat frigider - verificare
 Mai au PC-urile vreun viitor?

Centrala termica immergas

Amenda in Lipsa ?

Acoperire gol extrior intre termo...
 

Centrale termice BERETTA, Riello, Sylber

- - - - -
  • Please log in to reply
606 replies to this topic

#469
acasandre

acasandre

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 85
  • Înscris: 13.09.2009

 Didone, on 26 ianuarie 2016 - 12:08, said:

Va salut!

Am o centrala Beretta Junior de 24 kW care nu mai functioneaza nici pe incalzire, nici pe apa calda.
Pana acum ma plângeam de variatia temperaturii apei calde menajere, pe incalzire nu erau probleme.
De putin timp a inceput sa scoata zgomote pe ACM, semn ca trebuie spalata chimic in curând.
Zilele astea am gasit-o in avarie, cu ledul rosu pâlpâind. Am oprit-o si am repornit-o, nu s-a mai aprins ledul rosu dar nu se initiaza flacara si clipeste rapid ledul verde.
Porneste doar ventilatorul si pompa. Presiunea e la 1 bar, in schimb termometrul de pe panoul frontal arata 0 grade, ceea ce mi se pare ciudat.
Ma gandesc ca e de vina NTC-ul de pe incalzire, presupunând ca de acolo isi ia termometrul temperatura.
Orice sugestie e binevenita.

Multumesc anticipat!


Salutare, nu pare sa fie o simtoma de la sonda NTC. Sonda e un termistor NTC (coeficient negativ de temperatura).Trebuie sa aiba 10kohmi la 25 de grade C daca scoti firele si masori cu un ohmetru .Testarea cea mai buna si simpla se face prin inlocuirea ei cu una noua  sau incerca sa pui o rezistenta pe firele scoase din sonda de 4k7. Asa va trebui sa porneasca daca e defecta sonda......e destul de interesant defectul, verifica fluxostatul daca inchide si dechide, verifica furtunasele de la fluxostat sa fie intacte. Dupa parerea mea .... nu vreau sa te sperii dar se pare ca e defect din placa...... pe apa menajera ai aceleasi simtome?  revino cu mai multe amanunte. Succes

#470
Didone

Didone

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 26.01.2016
Pe apa calda menajera porneste doar ventilatorul, pe incalzire porneste si pompa si apoi intra in avarie (led rosu).
Conform manualului
"Led roşu: indică blocarea cazanului din cauza următoarelor anomalii:
- blocare flacără
- intervenţie presostat aer (după faza de tranziţie)
- intervenţie sondă NTC încălzire
- alarmă eroare în circuitul electronic ACF
- intervenţie presostat apă (după faza de tranziţie)"

Probabil la circuitul electronic ACF faci referire.

#471
Didone

Didone

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 26.01.2016
In tubulatura de evacuare e un furtunel prin care centrala vede daca a pornit ventilatorul.
Furtunelul era infundat, ventilatorul pornea dar centrala nu stia si nu dadea drumul gazului.
Acum functioneaza.

#472
acasandre

acasandre

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 85
  • Înscris: 13.09.2009

 Didone, on 27 ianuarie 2016 - 14:41, said:

In tubulatura de evacuare e un furtunel prin care centrala vede daca a pornit ventilatorul.
Furtunelul era infundat, ventilatorul pornea dar centrala nu stia si nu dadea drumul gazului.
Acum functioneaza.


exact cum  spuneam in postare .... verifica furtunasele sa fie intacte pina  la fluxostat.... fluxostatul da comanda pentru pornirea aprinderii si  deschiderea gazului .... defectul era destul de interesant .....bine ca functioneaza ......banuesc ca a venit meseriasul!

Edited by acasandre, 27 January 2016 - 16:26.


#473
Didone

Didone

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 26.01.2016
Da, a venit meseriasul, centrala fiind la Brasov si eu la Bucuresti.
Si n-am vrut sa risc sa astept pana când ajungeam eu acolo.

#474
CubeKD

CubeKD

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 58
  • Înscris: 04.07.2009
Iata ca revin cu noutati despre centrala termica (Beretta Junior 24 csi). In ultima luna am facut urmatoarele operatii:

- refacere presiune in vasul de expansiune (reprezentant service Beretta),
- curatare chimica la schimbatorul de caldura (reprezentant service Beretta),
- curatare pompa de apa (reprezentant service Beretta),
- am montat inca un filtru pe circuitul de intrare apa rece in apartament (acesta este de impuritati pana la 5 microni),
- am demontat toate calorifere din casa si le-am spalat,
- am montat un aerisitor automat (sper ca m-am exprimat corect) la suportul de prosop din baie,
- golirea si umplerea la loc a instalatie de incalzire de patru sau cinci ori pentru eliminarea impuritatilor,
- curatarea ambelor filtre y la fiecare golire a instalatiei,
- schimbarea robinetului de tur la caloriferul din bucatarie (cel vechi incepuse sa se umezeasca).

Efectele acestor operatii sunt:

- o incalzire mult mai buna, rapida si eficienta a caloriferelor,
- reducerea semnificativa a timpului de functionare la incalzirea apartamentului,
- presiune ceva mai mare la apa calda menajera,

Ce nu s-a rezolvat dupa toate aceste operatii:

- cu toate ca s-a redus semnificativ acel zgomot prezentat in filmuletul postat anterior nu a disparut definitiv.
Acest zgomot apare doar in doua situatii:
- in primele minute (doua trei minute maxim apoi dispare complet) de cand porneste centrala termica sa incalzeasca apa in circuitul de incalzire,
- dupa ce opresc de la robinet apa calda menajera.

Sursa zgomotului se afla in acel corp (nu stiu cum se numeste) la care sunt conectate tevile de tur si retur a circuitului de incalzire plus robinetul de golire, aerisitorul automat si alte "chestii".
L-am marcat cu verde in fotografia de mai jos.
Attached File  IMG_20160201_210202.jpg   278.25K   42 downloads

Ce am mai observat pe parcurs:
- unu, am verificat aerisitorul din spatele pompei de apa cu spuma de detergent ca sa constat ca spuma ori facea balonase ori era absorbita de aerisitor. Este normala acea "sugere" ca sa zic asa?
- si doi, in timpul functionarii pe partea de incalzire am desfacut capacelul aerisitorului si a pufait un pic de apa calda, nu mult dar suficient cand sa imi atraga atentia. Nu ar trebuie ca pe la aerisitor sa iasa doar aer?

Acestea sunt noutatile iar facand abstractie de acele mici pocnituri descrise mai sus pot spune ca centrala termica functioneaza foarte bine si sunt multumit de ea.

Concluzia: cum pot sa scap si de acele zgomote, pe timp de zi le pot ignora dar noaptea sunt un pic deranjante!

P.S, Va rog sa imi scuzati toata aceasta enciclopedie pe care am scris-o dar am vrut sa ma fac inteles!

Edited by CubeKD, 01 February 2016 - 22:26.


#475
acasandre

acasandre

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 85
  • Înscris: 13.09.2009

 CubeKD, on 01 februarie 2016 - 22:15, said:




Salutare,
Acea Piesa se numeste hidrobloc, nu are nici o treaba cu zgomotul produs... posibil preampliica pompa avind aer in ia si tu banuesti ca se aude in el.
Acel  airisitor din spaele pomei e normal sa faca asa daca in circuit (pompa) exita aer sau nu dar eu consider ca EXISTA.... cat despre sa iasa apa pe airisitor este  foarte normal atata timp cat nu exiata aer.... verifica la airisitorul de la caloriferul  tip ptosop ca la fel se va intampla. Recomandarea mea e sa refaci airisirea cu metodata postata de mie mai sus posibil sa fie eficient. Sunama.

Mult succes!

Edited by florin71_skoda, 02 February 2016 - 14:04.


#476
devlin2427

devlin2427

    zerofuxgiven

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,292
  • Înscris: 22.05.2008

 florinx2004, on 03 decembrie 2014 - 18:27, said:

Salut,
As dori sa cumpar o centrala RIELLO NEW RESIDENCE, 24KIS , dar nu prea am gasit pareri despre centrala.
Sunt fiabile?
Apar probleme la ele?
ms

Chiar daca e tarziu ma gindesc ca nu strica. Avem de aproape 3 ani o asemenea "bijuterie" intr-o garsoniera de 30mp. In acest timp am schimbat doua presostate, nu porneste apa calda fara sa fie deschisa si caldura iar astfel avem calorifere calde si vara si in plus citeodata face un zgomot infernal. Bineinteles ca "baietii" de la service mi-au spus ca e normal.

Din punctul meu de vedere evitati centralele ieftine riello precum ciuma.

#477
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 acasandre, on 02 februarie 2016 - 11:17, said:

Salutare,
Acea Piesa se numeste hidrobloc, nu are nici o treaba cu zgomotul produs... posibil preampliica pompa avind aer in ia si tu banuesti ca se aude in el.
Acel  airisitor din spaele pomei e normal sa faca asa daca in circuit (pompa) exita aer sau nu dar eu consider ca EXISTA.... cat despre sa iasa apa pe airisitor este  foarte normal atata timp cat nu exiata aer.... verifica la airisitorul de la caloriferul  tip ptosop ca la fel se va intampla. Recomandarea mea e sa refaci airisirea cu metodata postata de mie mai sus posibil sa fie eficient. Sunama.

Mult succes!
si uite asa ne mai descretim si noi fruntile ...........mama masii de limba romana cu gramatica ei cu tot!

#478
doru_babonea

doru_babonea

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 19.08.2013

 octavianlaz, on 19 august 2013 - 17:29, said:

vezi daca acel zgomot nu vine cumva din regulatorul de gaz de sub centrala . este o vibratie care apare numai  la o anumita presiune a gazului in camera de ardere.fiind noua centrala , service-ul ce zice ?
Service-ul (Romstal) a venit  de trei ori. Din aproape in aproape, problema a fost atenuata considerabil. Ca a fost de la turatia turbinei, ca a fost regulatorul de gaze..
De cca 6-8 luni, nu a mai aparut zgomotul.
O zi buna

#479
kta

kta

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 24.09.2003
Buna seara,
Am niste probleme cu o centrala de aparatament Riello New Residence.
Acum cateva zile am gasit-o oprita, cu o eroare (A 03) - care inseamna "interventie presostat". Ea porneste, dar nu da scanteie.
Dupa ce am citit pe web ca s-ar putea rezolva problema sufland in furtunele care intra in presostat, m-am decis sa ma uit singur.
L-am gasit si m-am mirat ca avea doar un furtun infipt in el. Mai sunt si 2 fire electrice conectate la el.
Am scos furtunul, l-am suflat si l-am pus la loc. Nicio schimbare.
Mi-a venit ideea sa pun furtunul la cealalta tevusca a presostatului si acolo daca-l pun, da scanteie si porneste.
Faza e ca acum nu mai imi amintesc in ce pozitie era furtunul. Am impresia ca era la teava de sus (opusa conectorilor electrici) - aceea care nu merge.
In acelasi timp ma intreb de ce merge pusa in partea cealalta.
Ma poate ajuta cineva in dilemele mele ?
Multumesc.
Presostatul e ca asta:
http://piesarom.ro/i....a-52-42-pa.jpg

Edited by kta, 07 March 2016 - 21:44.


#480
marexim

marexim

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 22.02.2004
Aveti idee unde aș putea gasi mai ieftin un schimbator de caldura in condensare pentru o centrala Beretta Exclusive green 35 CSI?

#481
silvio27

silvio27

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 08.09.2010

 marexim, on 11 martie 2016 - 16:24, said:

Aveti idee unde aș putea gasi mai ieftin un schimbator de caldura in condensare pentru o centrala Beretta Exclusive green 35 CSI?

Incearca la Riello Ro . Se afla in Bucuresti, pe str. Copilului,20 sau intra pe Beretta.ro si cauta un service la tine in zona. Spor!

#482
STEAUA4EVER

STEAUA4EVER

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 148
  • Înscris: 24.06.2005
Va salut,
Am si eu o nelamurire legata de functionarea centralei termice Beretta Ciao 24CSI. Sunt interesat sa aflu daca si la alte persoane care au aceasta centrala, dupa pornire, la aprinderea flacarii in interior se aude acel „vup” mai tare. Am chemat electronistul, el a spus ca asa fac Berettele...modelul asta. Voi ce parere aveti? Si inca ceva, dupa ce vine apa calda pe teava, la vreo 2-3 minute la teava de cupru apa calda ce iese din termoteca, pocneste tot la cateva secunde de cateva ori. Dupa ce se opreste termoteca, se opresc si pocnetele in teava.
Va multumesc anticipat.

#483
Super Chief

Super Chief

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,491
  • Înscris: 21.08.2007
"Vup" e de la aprinderea gazului. Toate face asa.

Pocniturile sunt date de frecarea pieselor interne datorita dilatarii, evident, contractarii. Mai toate face asa.

Edited by Super Chief, 08 August 2016 - 19:33.


#484
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008
Zgomotul la aprindere, daca este metalic, mai poate fi de la uzura vanei de gaz care nu mai are amortizare la cuplarea celor 2 electroventile.

#485
STEAUA4EVER

STEAUA4EVER

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 148
  • Înscris: 24.06.2005

 servoman, on 10 august 2016 - 12:33, said:

Zgomotul la aprindere, daca este metalic, mai poate fi de la uzura vanei de gaz care nu mai are amortizare la cuplarea celor 2 electroventile.
Nu poate fi vorba de nici o uzura a vanei de gaz, fiindca este montata din data de 1.06.2016!!

#486
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008
In denumirea data de tine trebuie sa mai fie o litera sau o cifra. Ce ai scris tu este modelul fabricat pana in 2005 si de acolo am dedus ca poate fi vorba si de uzura la vana de gaz. In cazul centralei tale este exclusa aceasta varianta.
Posibil ca zgomotul sa fie de la un reglaj incorect al vanei de gaz sau am mai intalnit cazuri cand vasul de expansiune nu este fixat bine de sasiu si sta suspendat pe teava de legatura cu partea hidraulica iar la aprinderea gazului apare o "zguduire " care il face sa "vibreze" putin.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate