Posted 29 June 2015 - 23:13
am rugat un vecin care monteaza ct si mi-a zis ca e ceva din placa electronica si ca nu da curent ventilatorului. intradevar a pus un fir direct pe placa si a pornit ventilatorul apoi si gazul, deci a functionat. cel mai probabil este de la tensiunea de curent (desi eu zic ca e centrala veche - are 13 ani). m-a sfatuit sa fac sesizare la enel ca poate-mi platesc ei paguba (daca constata ca e din vina lor).
|
#344
Posted 30 June 2015 - 10:16
Este releul care alimenteaza ventilatorul. Vezi pe placa RL5 (daca nu ma insel)
|
#345
Posted 30 June 2015 - 13:28
se poate repara/inlocui?
am gasit pe net o placa electronica (cica buna) pentru Beretta Ciao la 200 lei. ce safatuiti? sa repar placa mea/sa-i schimb placa sau sa cumpar alta centrala? |
#346
Posted 30 June 2015 - 17:17
Atasez si cateva poze cu placa electronica.
Imi poate spune cineva care este releul ventilatorului? Attached FilesEdited by romeorada, 30 June 2015 - 17:23. |
#347
Posted 30 June 2015 - 17:49
Am gasit RL5 si scrie urmatoarele pe el:
TAKAMISAWA JV24S-KT 5A 30VDC/250 VAC RES I/BHP, I25/250 VAC C300 5A, 250V ~ AC 0303R CHINA |
#348
Posted 30 June 2015 - 18:35
Cel de langa condesnsatorul albastru? ai grija daca umbli la el, pe verso este tranzistorul care il comanda, la fel si cel de langa el (pentru pompa de circulare apa). Acum o luna mi-a picat in mana o placa defecta de pe care am luat transformatorul de aprindere, tin minte ca ambele erau cu carcasa sparta, cineva incercase sa le curate contactii. Ar trebui sa se gasesca la magazinele de profil astfel de releu si nu scump (pana in 10 lei) atentie la schimbat.
|
#349
Posted 01 July 2015 - 13:54
da, penultimul din stanga este. sper ca el sa fie de vina, desi am inteles ca nu prea pica releul.
Am gasit la magazinul Megadinamic din Str.Maica Domului. Costa 6,5 lei asa ca merita sa incerc ca e cam greu de probat (trebuie un curent de 24V ca sa inchizi circuitul). Ar putea fi si tranzistorul care-l porneste, dar ala pot sa-l masor. @dicdobre: mai ai cumva placa defecta? |
#350
Posted 01 July 2015 - 17:56
Nu mai am placa, intamplarea, a facut ca dupa ce am intrebat pe forum pe ce placi se mai gaseste acel tip de transformator sa aflu ca un cunoscut schimbase placa din cauza releului buclucas, mi-a dat-o sa iau transformatorul si restul I-am dat inapoi.
La ce te referi cand spui penultimul? Sunt doua unul langa celalalt. Am zis cel de langa condensatorul albastru, vezi pe spate cablajul ca duce la mufa cu 4 pini unde se conecteaza ventilatorul si presostatul de aer (evacuare) Celalalt releu e langa el si cablajul duce la mufa cu 2 pini pentru pompa de circulatie. Releul pica mai greu ca si bobina, in cazul tau problema e la contactul normal deschis, desi cupleaza (se adude clickul) nu se inchide circuitul electric. |
#351
Posted 02 July 2015 - 08:04
Da, este cel de langa condensatorul albastru. Aseara am scos RL5 de pe placa si pe cei doi pini unde vine bobina lui RL5 am lupit 2 fire cu un bec auto de 12V (bec de pozitii de la o Dacie veche), apoi am dat drumul la apa calda si, surpriza (placuta), s-a aprins becul.
Concluzia mea este ca bobina din releu (sau poate releul) este de vina. Diseara trec pe la magazin cumpar releul si dupa ce-l montez revin sa va spun daca functioneaza centrala. |
#352
Posted 02 July 2015 - 10:11
Am mai zis, pastilele care fac contact sunt duse, bobina e ok, alimenteaz-o si ai sa vezi ca se aude cum cupleaza. Oricum, pune unul nou si mai vorbim.
|
|
#353
Posted 02 July 2015 - 18:09
Astazi am cumparat releul, l-am lipit si e OK centrala acum - functioneaza si pe apa calda si pe caldura. Cost releu = 6,5 ron.
Multumesc frumos pentru sfaturi. |
#354
Posted 17 August 2015 - 23:01
Va salut, am "mostenit" o beretta junior 24 CSI care nu a vrut sa porneasca la prima proba.
Inainte de alimentare am verificat apa, curent, gaz. axul pompei sa nu fie blocat si i-am dat curent. Palpaia led-ul verde de 3 ori dupa care se aprindea led-ul rosu si nu mai facea nimic nici la incercari de reset (pozitie off 6 secunde si repornire) Am alimentat separat pompa si ventilatorul si presostatul de evacuare si am vazut ca functioneaza, motiv pentru care am luat la verificat placa electronica. La aceasta am gasit dioda de flyback a releului de la ventilator ca fiind strapunsa. Am inlocuit-o cu 1n4148 si am montat placa pentru un nou test. Acum semnalul care il da la led-uri este cel din video. [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/QDNrladlZ3w?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Aveti vreo sugestie ce poate fi? Nu stau la locuinta cu pricina si nu am prea mult timp sa ma ocup de aceasta problema motiv pentru care orice ajutor imi poate scurta enorm efortul. Multumesc! |
#355
Posted 24 August 2015 - 15:23
Poate ca ai stricat placa, sau poate ca ai ceva sonda sau presostat defect.
Daca ne luam dupa manualul centralei, placa ta nu era defecta si ai schimbat degeaba dioda aia. Prima data placa ta spunea doar ca nu ai apa in centrala si era suficient sa-i bagi apa sau sa vezi de presostatul de apa (poate ca-i intepenit/colmatat). La ce ai acum, manualul zice ca "este în curs de desfășurare o procedură de reglare (calibrare)." Vezi daca te ajuta cumva manualul : centrale-termice-beretta-Junior-24-28-CSI.pdf 6.62MB 46 downloads |
#356
Posted 13 September 2015 - 20:58
Buna ziua!
Am achizitionat un apartament intr-un bloc nou contruit, fiind echipat cu centrale Beretta Ciao S. Problema este ca instalatorul mi-a fixat momentan centrala doar apa menajera la 49 de grade. Toate bune si frumoase, pana cand la primul dus am observat ca apa calda alterneaza cu apa rece: 49 de grade 10-15 sec, apoi 4-5 sec 30 de grade. Inginerul blocului mi-a zis ca e normal sa fie asa si am observat ca si pe forum mai sunt ''cetateni'' cu asemenea probleme, insa cu acelasi raspunsuri primite: "Asa e normal!". Nu stiu daca mi se pare normal ca o centrala sa nu poata mentine temperatura la apa menajera constanta sau cel putin sa mentina flacara constanta. Pana la urma ce face centrala asta!? Edited by petrica23, 13 September 2015 - 20:59. |
#357
Posted 09 October 2015 - 08:47
Bună dimineața.
Centrala mea are peste 6 ani și a început să facă un lucru deranjant: la pornirea dușului merge 30 de secunde, se oprește, stă 10-15 secunde, pleacă iarăși și tot așa. Am înțeles că-i vorba de calcifierea unor serpentine și trebuie curățată. Acum vine întrebarea: ce presupune această curățare și care-i tariful normal, deoarece mi s-au dat prețuri de la 120 lei la 400 lei?!? Mulțumesc. |
|
#358
Posted 12 October 2015 - 21:26
Tarif normal nu exista. Fiecare cere cit poate, in functie de zona si de clienti.
Nu ai spus ce centrala ai. Este posibil sa ai o sonda NTC defecta (decalibrata) si deaia sa ai probleme. Spalarea chimica este ultiima solutie, cind restul solutiilor dau gres. |
#359
Posted 13 October 2015 - 07:43
#360
Posted 17 October 2015 - 18:01
Salut
Riello Residence condens 35 kis Alarmă 34 - anomalie taho ventilator cînd se solicita preparare acm. Ce ar putea să o genereze? Mersi Edited by Evergreen, 17 October 2015 - 18:01. |