Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale termice BERETTA, Riello, Sylber
Last Updated: Dec 27 2023 20:17, Started by
petrut0
, Aug 18 2010 16:58
·
7
#289
Posted 30 September 2014 - 22:16
lykutza, on 24 septembrie 2014 - 08:29, said:
Salutari tuturor. Sunt posesorul unei centrale termice BERETTA Ciao de aproximativ 10-12 ani. Scuze pentru ca nu specific modelul, dar sincer nu-l cunosc. Este vorba de un model mai vechi cu manometrul de presiune in interiorul carcasei (foarte incomod). Am o problema tehnica la ea, adica creste presiunea in centrala, singura, cu robinetul pentru alimentarea cu apa pe pozitia inchis si curge pe la supapa (stau cu un vas pregatit acolo). Ca sa nu am surpize neplacute (inundatii, adica curge mult) dupa ce reduc la normal presiunea, inchid robinetul general de alimentare cu apa pe apartament. Este grava problema sau se poate remedia ? Ce poate fi ? Multumesc anticipat. |
#290
Posted 05 October 2014 - 20:38
cred ca e vorba de modelul asta.
download.jpg 4.14K 25 downloads mai mult ca sigur este schimbatorul fisurat. Edited by andos69, 05 October 2014 - 20:38. |
#291
Posted 04 November 2014 - 07:49
CarmisYCo, on 30 aprilie 2013 - 09:07, said:
salutare tuturor, sunt angajat al unei firme care comercializeaza, serviseaza si monteaza centrale Beretta inca de prima data de cand au inceput sa fie importate in Romania. va stau la dispozitie cu informatii privind defectiuni tehnice, coduri de avarie, preturi piese de schimb sau achizitionat si montat centrale Beretta. avand cont pe programul de piese de schimb in acest domeniu pot sa va ajut cel mai mult cu preturi si coduri pentru piese. O zi buna! Am o centrala beretta mynute28 csi care atunci cand pleaca fie pe apa calda fie pe incalzire functioneaza timp de aprox 3 min dupa care pleaca flacara tp de 2 sec ,se opreste si repeta la 2 sec iar si iar si iar indiferent daca are 40 grade sau 70 grade . La 70 se opreste pana temp scade in 40 si reia pornirea din 2 in 2 sec. Care credeti ca este problema ? Edited by marian_badea, 04 November 2014 - 07:53. |
#292
Posted 04 November 2014 - 19:42
Va salut.As vrea sa achizitionez o centrala Beretta modelul MYNUTE GREEN 25 CSI E pt o suprafata de 170 mp la 2,5 m inaltime cu 14 calorifere si as vrea sa ma ajutati cu sfaturi de la cei ce detin o asfel de centrala sau de la specialisti care fac service daca face fata la aceasta suprafata.Multumesc mult pentru orice informatii.
Edited by ioan72, 04 November 2014 - 19:43. |
#293
Posted 05 November 2014 - 20:14
marian_badea, on 04 noiembrie 2014 - 07:49, said:
Am o centrala beretta mynute28 csi care atunci cand pleaca fie pe apa calda fie pe incalzire functioneaza timp de aprox 3 min dupa care pleaca flacara tp de 2 sec ,se opreste si repeta la 2 sec iar si iar si iar indiferent daca are 40 grade sau 70 grade . La 70 se opreste pana temp scade in 40 si reia pornirea din 2 in 2 sec. Care credeti ca este problema ? Mai are cineva vreo idee? |
#294
Posted 19 November 2014 - 17:39
Salut , am cumparat o centrala second hand berreta ciao , problema sta in felul urmator , presiunea centralei creste continu' daca nu opresc robinetul tevii care baga apa in cetrala (turul) . In prima faza am crezut ca problema este de la robinetul de incarcare al centralei , dar l-am schimbat si totusi problema inca persista . Daca las robinetul de apa calda de la chiuveta deschis presiunea nu mai urca . Care ar putea fii problema ?? Multumesc .!!!
|
#295
Posted 19 November 2014 - 17:53
Cred ca ai schimbatorul spart, adica cele doua circuite comunica intre ele. Daca ai varianta bitermica este vorba de schimbatorul principal, la cealalalta, cu 2 schimbatoare este cel secundar.
Ai topic separat pentru aceasta marca de centrala. http://forum.softped...-riello-sylber/ |
#296
Posted 19 November 2014 - 18:13
dcr, on 19 noiembrie 2014 - 17:53, said:
Cred ca ai schimbatorul spart, adica cele doua circuite comunica intre ele. Daca ai varianta bitermica este vorba de schimbatorul principal, la cealalalta, cu 2 schimbatoare este cel secundar. Ai topic separat pentru aceasta marca de centrala. http://forum.softped...-riello-sylber/ Mersi de raspuns , asta ar putea fii singura cauza sau s'ar putea sa mai existe si altele . Daca de exemplu in vasul de expansiune presiunea este prea mica , nu ar avea aceleas simtome . Apropo , nu stiu daca este modelul bitermic nu ma pricep foarte bine , dar modelul centralei este cel din poza de mai sus ? |
#297
Posted 19 November 2014 - 19:01
darky7, on 19 noiembrie 2014 - 18:13, said: Mersi de raspuns , asta ar putea fii singura cauza sau s'ar putea sa mai existe si altele . Daca de exemplu in vasul de expansiune presiunea este prea mica , nu ar avea aceleas simtome . Apropo , nu stiu daca este modelul bitermic nu ma pricep foarte bine , dar modelul centralei este cel din poza de mai sus ? Te rog sa pui semnele de punctuatie cum trebuie ca nu stiu cand pui o intrebare sau faci o afirmatie. Daca modelul centralei este cel de mai sus (banuiesc ca asa ai afirmat, nu m-ai intrebat pe mine ) atunci raspunsul de acolo este valabil si pentru tine - este schimbatorul spart. Poti sa folosesti centrala numai pentru incalzire (cu rob. de apa rece si apa calda inchisi), fara ACM Edited by dcr, 19 November 2014 - 19:02. |
#298
Posted 19 November 2014 - 21:22
dcr, on 19 noiembrie 2014 - 19:01, said:
Te rog sa pui semnele de punctuatie cum trebuie ca nu stiu cand pui o intrebare sau faci o afirmatie. Daca modelul centralei este cel de mai sus (banuiesc ca asa ai afirmat, nu m-ai intrebat pe mine ) atunci raspunsul de acolo este valabil si pentru tine - este schimbatorul spart. Poti sa folosesti centrala numai pentru incalzire (cu rob. de apa rece si apa calda inchisi), fara ACM Imi cer scuze am scris in graba ! Inca o intrebare mai am , se poate rezolva cumva problema cu un reductor de presiune a apei ? |
|
#299
Posted 19 November 2014 - 23:45
Da, este si asta o varianta. Asta daca nu te deranjeaza ceva apa din radiatoare in ACM . Tehnic, merge pus un reductor de presiune, reglat la 1.5 - 1.8 bar, pe intrarea de apa rece. Atunci trebuie sa verifici si vasul de expansiune si sa-i faci presiunea cam tot asa, 1.5 bar.
Asta, pana faci rost de bani sa iei un schimbator (se gasesc SH ca este o CT destul de des intalnita si care a cam inceput sa se inlocuiasca) sau, mai bine, sa iei una noua. Una, cu garantie 2-3 ani, costa intre 1750 - 1900 lei. |
#300
Posted 02 December 2014 - 19:07
am o centrala beretta ciao 24 csi din 2002 si in momentul in care se utilizeaza apa calda porneste si se opreste foarte des adica la un interval de 10-15 secunde si automat si apa care ajunge la robinet vine cand calda cand rece. Am citit ca nu trebuie combinata apa calda cu apa rece si ca este mai bine sa reglez apa calda astfel incat sa nu mai folosesc si apa rece. Butonul de reglaj nu arata gradele. Daca stie cineva sa spuna si mie cum a setat temperatura altfel decat din ochi si prin testare direct la robinet. Mentionez ca am schimbat senzorul ACM pentru ca am inteles ca el comanda pornirea si orpirea apei calde, dar problema persista. Multumesc pentru eventualele sfaturi.
P.S. Am avut problema asta inca de la inceput dar acum face pauze mai mari astfel ca apa este mai mult rece decat calda. |
#301
Posted 02 December 2014 - 21:00
florynel1973, on 02 decembrie 2014 - 19:07, said:
am o centrala beretta ciao 24 csi din 2002 si in momentul in care se utilizeaza apa calda porneste si se opreste foarte des adica la un interval de 10-15 secunde si automat si apa care ajunge la robinet vine cand calda cand rece. Am citit ca nu trebuie combinata apa calda cu apa rece si ca este mai bine sa reglez apa calda astfel incat sa nu mai folosesc si apa rece. Butonul de reglaj nu arata gradele. Daca stie cineva sa spuna si mie cum a setat temperatura altfel decat din ochi si prin testare direct la robinet. Mentionez ca am schimbat senzorul ACM pentru ca am inteles ca el comanda pornirea si orpirea apei calde, dar problema persista. Multumesc pentru eventualele sfaturi. P.S. Am avut problema asta inca de la inceput dar acum face pauze mai mari astfel ca apa este mai mult rece decat calda. |
#302
Posted 03 December 2014 - 18:27
Salut,
As dori sa cumpar o centrala RIELLO NEW RESIDENCE, 24KIS , dar nu prea am gasit pareri despre centrala. Sunt fiabile? Apar probleme la ele? ms |
#303
Posted 08 December 2014 - 21:03
Salut,
Revin dupa ceva timp cu doua intrebari legate de centrala termica Beretta Junior 24 CSI: - La scurt timp dupa ce porneste centrala sa incalzeasca apa pentru incalzire se aude un zgomot in partea de sus a centralei asemanator cu o frecare constanta. Aceasta frecare se aude numai pentru cateva minute, in maxim zece minute scade in intensitate pana dispare complet. Mentionez ca pe langa aceasta sesizare centrala termica isi face treaba fara probleme. Imi puteti spune care ar fi cauza? - A doua intrebare are legatura cu termostatul Computherm Q7RF. Am acest termostat conectat la centrala insa in timpul functionarii centralei la comanda termostatului, aceasta din urma tot mai are momente cand opreste arderea. Opreste arderea pentru scurt timp apoi porneste din nou fapt indicat de aprinderea intermitenta a ledului verde. Este normal sa faca asa sau trebuie sa metina arderea fara oprire pana termostatul ajunge la temperatura selectata de mine? Multumesc anticipat! |
|
#304
Posted 08 December 2014 - 22:03
Revin cu o mica paranteza: am ascultat mai atent si pot spune ca sunetul semana mai mult cu un suierat si nu cu o frecare!
|
#305
Posted 09 December 2014 - 07:42
CubeKD, on 08 decembrie 2014 - 22:03, said:
Revin cu o mica paranteza: am ascultat mai atent si pot spune ca sunetul semana mai mult cu un suierat si nu cu o frecare! da , este normal sa se mai intrerupa focul la centrala pana la atingerea temperaturii ambientale . cel mai bun lucru era reglarea puterii centralei pentru necesarul imobilului - in felul acesta se reduc si numarul de porniri/opriri dar si supratemperaturile de scurta durata in camera de ardere . |
#306
Posted 09 December 2014 - 17:56
Multumesc pentru raspunsuri, sunt bine venite.
Aceste depuneri din schimbator le pot curata eu sau este necesara interventia unui specialist in domeniu? Daca necesita un specialist imi poate sugera cineva o persoana/ firma din aceasta bransa cu interventii in zona Bucuresti, sector 4/Popesti Leordeni? |