"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer
Last Updated: Feb 02 2024 21:12, Started by
maulica1
, Jan 15 2010 15:03
·
31
#3745
Posted 31 August 2015 - 11:41
1 pompa pe retur puffer - radiatoare. fara vana de amestec. un termostat de ambient cu fir
|
#3748
Posted 02 September 2015 - 07:19
Scuze pentru intirziiere.
Centrala pe gaz are pompa pe retur. Pufferul are pompa tot pe retur. Asa ca aceste 2 "generatoare de caldura", vor fi montate in paralel, in bara comuna (sau niste teuri) si va trebui sa pui supape de sens pe amindoua. La pompa pufferului o pui pe refulare, iar la CT gaz nu ai de ales si o pui pe admisie (adica pe retur CT). Daca nimeresti bine traseele nu o sa ai circulatie prin puffer cind merge CT gaz si nici invers. Daca nu le nimeresti, va trebui pe viitor sa pui ceva robineti motorizati. In prima faza nu pune ca nu are sens si poate ca merge si fara. Ca si automatizare ar fi citeva variante: Una ar fi ca linga TA-ul actual sa mai pui inca unul care sa fie pentru centrala pe gaz si sa-l fixezi (setezi) cu un grd mai jos. Alta varianta ar fi ca TA-ul actual sa comande un releu si termostatul din puffer sa comande tot un releu. Dupaia se pot lega releele in asa fel incit daca in casa este frig sa fie citita temperatura din puffer si daca acesta este cald sa plece pompa de puffer si daca nu este suficient de cald sa plece CT gaz. |
#3749
Posted 07 September 2015 - 12:17
Caut si eu o vana de amestec termica pentru 1" . As vrea sa fie cu un reglaj ( nu valoare prestabilita) intre 45-80 grd . Ce am gasit pana acum fac doar pana la 65 grd. ( la ESBE ) sau 70 grd. ( la Heimier - dar astia au doar pana la 3/4") . Am postat la acumulatoare pentru ca va fi folosita la reglarea temperaturii tur plecare din puffer catre calorifere.
Edited by ggelu, 07 September 2015 - 12:18. |
#3750
Posted 07 September 2015 - 18:04
ggelu, on 07 septembrie 2015 - 12:17, said:
Caut si eu o vana de amestec termica pentru 1" . As vrea sa fie cu un reglaj ( nu valoare prestabilita) intre 45-80 grd . Ce am gasit pana acum fac doar pana la 65 grd. ( la ESBE ) sau 70 grd. ( la Heimier - dar astia au doar pana la 3/4") . Am postat la acumulatoare pentru ca va fi folosita la reglarea temperaturii tur plecare din puffer catre calorifere. Din cate stiu eu majoritatea vor temperaturi mai mici,bineinteles corelate si cu dimensionarea radiatoarelor pentru aceste temperaturi pentru un confort sporit la consumuri mai mici! Gresesc? Vezi pe la Regulus,s-ar parea ca au asa ceva! |
#3751
Posted 07 September 2015 - 18:50
N-o fi nevoie de 80 ( am pus acoperitor ) dar peste 70 e nevoie sigur. Omul are calorifere dimensionate pentru 80 grd. Mi-a spus ca nu tine minte sa fi reglat vreodata centrala cu gaz la 80 . Dar in miezul iernii a mai trecut de 7o grd.
|
#3752
Posted 11 September 2015 - 07:47
Vă rog pentru ajutor.
Am modificat instalația, și am o problemă. Funcționează normal, dar nu înțeleg de ce, deși pompa caloriferelor nu funcționează, apă caldă se menține în ea tot timpul. Ieri am pornit-o prima dată (de probă), și am observat acest lucru. Am închis robinetele de pe tur și retur (spre calorifere) și atunci s-a răcit. Cu robinetele deschise, pompa este tot timpul caldă, ba chiar și o parte din bypass. La pompa boilerului de ACM, nu se întâmplă același lucru. Schema instalației este mai jos. Attached Files |
#3753
Posted 11 September 2015 - 11:14
Inseamna ca ai circulatie naturala. O fi putina, dar exista.
Nu inteleg de ce ai pus cele 2 clapete de sens. Se pot da jos ca sunt in plus. Ai uitat sa desenezi pompa de boiler. |
#3754
Posted 11 September 2015 - 22:19
Buna seara,
Am achizitionat de curand un cazan pe lemne de 24 kw , puffer de 500l si boiler cu serpentina 300l . Ma poate ajuta cineva cu o schema de montaj si cateva sfaturi ptr automatizare puffer ? Multumesc ! |
|
#3755
Posted 12 September 2015 - 10:14
@andreicln: daca te uiti cateva pagini in urma, pe acest topic, o sa gasesti cate scheme de montaj vrei! Deasemenea, gasesti pe site la Atmos o multime!
Dar , sa nu te astepti la mare lucru de la un puffer de 500l, daca nu ai o casa pasiva, sau una de 60mp! |
#3756
Posted 12 September 2015 - 11:01
#3757
Posted 17 September 2015 - 05:23
Buna ziua tuturor,
Doresc sa inbunatatesc schema realizata aici pe forum si sa leg si CTE si o metoda de recirculare, rog sa vedeti daca e functionala Functionare IP si CAL cer agent termic AT puffer 40 grade Termostat deschide vana 2 cai Am circulatie in circuit cu CTE setata pe 50 grade Porneste pompa si CTE Se opreste IP si CAL Creste temp in circuit care se inchide prin by-pass recirculare Termostat inchide vana 2 cai Temp peste 50 grade inchide CTE Recirculare Mai am de la euroster o comanda pentru o pompa, daca virf puffer mai mare de 80 grade porneste recircularea. Acum vara am patit cu lemn pe foc putin mai mult si 90 grade in virf puffer. Vara foc pentru ACM, care nu am mai desenat. Multumesc Am mai impartit caloriferele in 4 zone si comandate de actuatoare, dar e pe alt topic. Attached FilesEdited by dredis66, 17 September 2015 - 05:26. |
#3758
Posted 17 September 2015 - 05:53
ancdreicln, on 11 septembrie 2015 - 22:19, said:
Buna seara, Am achizitionat de curand un cazan pe lemne de 24 kw , puffer de 500l si boiler cu serpentina 300l . Ma poate ajuta cineva cu o schema de montaj si cateva sfaturi ptr automatizare puffer ? Multumesc ! Eu am cazan de 40kw si puff de 1500+ACM 300. Ar mai trebui inca un 500 puffer ca sa incalzesc vara pufferul la 75 grade si ACM 70 grade cu un plin de lemne. Am avut initial 500 l si am upgradat cu 1000, nu mai am loc pentru mai mare. Schema mea in mare este : ggelu, on 07 septembrie 2015 - 12:17, said:
Caut si eu o vana de amestec termica pentru 1" . As vrea sa fie cu un reglaj ( nu valoare prestabilita) intre 45-80 grd . Ce am gasit pana acum fac doar pana la 65 grd. ( la ESBE ) sau 70 grd. ( la Heimier - dar astia au doar pana la 3/4") . Am postat la acumulatoare pentru ca va fi folosita la reglarea temperaturii tur plecare din puffer catre calorifere. Vana cu 3 cai 1" ESBE VRG 131-DN25/KVS 10mc/h cred ca e cea mai buna, poti regla manual sau cu servomotor. Attached FilesEdited by dredis66, 17 September 2015 - 05:46. |
#3759
Posted 17 September 2015 - 06:17
florin71_skoda, on 11 septembrie 2015 - 11:14, said:
Inseamna ca ai circulatie naturala. O fi putina, dar exista. Nu inteleg de ce ai pus cele 2 clapete de sens. Se pot da jos ca sunt in plus. Ai uitat sa desenezi pompa de boiler. Nu am uitat, dar am zis că nu este necesar. Pompa (circuitul) boilerului, este legată în paralel cu calorifere ( prin T, pe aceleași ieșiri din puffer). Clapete le-am montat deoarece în toate schemele care le-am văzut, în cazul unui bypass, în special cele comandate prin vane de amestec, sunt montate. Explicația mea este - clapeta nu lasă pompa "să tragă" din tur (puffer), până funcționează bypass-ul (bypass deschis). (până la atingerea temperaturii de regim), iar în cazul pompei caloriferelor, din retur (puffer) (bypass deschis). Circulația naturală nu există, deoarece în circuitul caloriferelor, este supapă de reținere (sens), care funcționează corect. |
|
#3760
Posted 17 September 2015 - 06:38
andrei_ci, on 17 septembrie 2015 - 06:17, said:
Nu am uitat, dar am zis că nu este necesar. Pompa (circuitul) boilerului, este legată în paralel cu calorifere ( prin T, pe aceleași ieșiri din puffer). Clapete le-am montat deoarece în toate schemele care le-am văzut, în cazul unui bypass, în special cele comandate prin vane de amestec, sunt montate. Explicația mea este - clapeta nu lasă pompa "să tragă" din tur (puffer), până funcționează bypass-ul (bypass deschis). (până la atingerea temperaturii de regim), iar în cazul pompei caloriferelor, din retur (puffer) (bypass deschis). Circulația naturală nu există, deoarece în circuitul caloriferelor, este supapă de reținere (sens), care funcționează corect. Cred ca de la vană de amestec ESBE 30-70 grade, Supapa de sens o ai linga puffer dupa desen, circulatie ai prin vana cu 3 cai. Si eu am avut una montata si numai probleme am avut, este pentru ACM ? Cred ca ai circulatie pe retur si vana nu inchide complect Attached Files |
#3761
Posted 17 September 2015 - 06:46
Da, este lângă puffer pe retur, după ea urmează ramificația (T) spre boiler. Nu este pusă în circuitul ACM, ci în cel al caloriferelor (să reducă temp. turului la 45-50 grade).
|
#3762
Posted 17 September 2015 - 07:04
@Dredis : Daca nu ai circulatie pe conducta dintre puffer si distribuitor atunci temperatura pe conducta va scadea rapid pana la temp. ambianta . Termostatul respectiv trebuie montat pe puffer.
Nu inteleg de ce e nevoie de recirculare in puffer . Edited by ggelu, 17 September 2015 - 07:06. |