#469
bogdan4521

bogdan4521

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 16.08.2010

 maricmanu, on 28 martie 2015 - 20:26, said:

Un sfat. Nu umbla la nimic daca nu stii. Nu faci decat sa dai batai de cap inutile unui specialist pe care eventual tot o sa-l chemi. Si care s-ar putea sa nu isi dea seama ce tampenii ai facut tu.
Oricum, daca merge, de ce vrei s-o strici?

Centrala am gasit-o deja montata cind am cumparat locuinta. Normal că nu vreau s-o stric, e înca frig.

Despre specialist... . Cel care a pus-o in functiune mi-a explicat ca la acest model nu se poate monta termostat ( doar ce?  daca el nu citeste manualul dece l-ar citi fraierul de utilizator  ... ). Mi-a mentionat ca ar trebui sa scot și robineții termostatati de pe doua caloriferele care aveau asa ceva, dar hai treaca de la el, va inchide ochii si va face punerea in functiune.
Nu a facut decât să-mi confirme ceea ce știam deja din experiente anterioare: "la numerele din certificatul de garantie suni sii iti trimit numai trântori si incompetenti".

Oricum intentionând să schimb centrala pâna in toamna (nu am incredere in producator), l-am platit si s-a dus...

Din pacate n-a ramas asa. A venit vremea sa fac autocitire la gaz si surpriza 94MC gaz consumati in 5 zile de functionare a centralei. ( se pare ca modelul  ăsta are un randament infiorător de mic... cred ca scoate flăcări pe evacuare ca un MIG ).
Noroc ca mi-am dat seama la timp că la cei 145 RON cât a costat această experiență in factura e-on intr-o luna se faceau 840RON, fără doar si poate.

A trebuit să mă apuc urgent de treabă:
-montez un termostat wireless in cea mai îndepartată cameră
-in restul camerelor pun robineti termostatați
-setez temperatura pe tur la 60 grade
-reduc puterea centralei P02 la 70%  (cred ca asta e valoarea pentru un apartament de 56Mp).

Apelând la internet ca sa inteleg diverși termeni din manual am gasit acest thread unde se presupune ca P06 este același la toate modelele așa ca am postat
-ca să sa atrag atenția asupra faptului ca acesta este exact pe dos la modelul meu. ( Noroc ca Protherm nu face si autovehicule sa le mai schimbe accelearia cu frâna din când in când.. . )
-in contextul noiii versiuni de software dacă nu cumva mai e și altceva de făcut.

Din punctul meu de vedere totul functionează normal:
-centrala raspunde la comenzile termostatului
-consumul s-a redus: In 28 zile și am mai consumat 133MC; (cam mult, cred eu, dar imbunătățirea a fost spectaculoasă).

Edited by bogdan4521, 30 March 2015 - 12:34.


#470
skyeon

skyeon

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 382
  • Înscris: 05.01.2005
Buna,
Am un Panther Protherm din anul 2007 si am probleme cu prepararea apei calde in sensul ca nu o mai incalzeste decat pana pe la aproximativ 35 grade. Am chemat un mester care a dat jos schimbatorul secundar si l-a curatat chimic prin turnarea unui acid rosu in el si lasare aprox 15 min apoi curatare sub jet de apa, operatiunea repetata de 4 ori. Operatiune in sine nu prea a avut efect decat intr-o mica masura apa incalzindu-se pana la aproximativ 40 grade. Centrala are si momente cand se opreste de tot flacara la gaz atunci cand e pe apa calda si porneste doar daca inchid si deschid robinetul dar uneori nu din prima ci trebuie sa o las sa stea putin. Stie cineva care ar putea fi problema?

#471
bejandn

bejandn

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 28.01.2007

 skyeon, on 26 aprilie 2015 - 20:57, said:

Buna,
Am un Panther Protherm din anul 2007 si am probleme cu prepararea apei calde in sensul ca nu o mai incalzeste decat pana pe la aproximativ 35 grade. Am chemat un mester care a dat jos schimbatorul secundar si l-a curatat chimic prin turnarea unui acid rosu in el si lasare aprox 15 min apoi curatare sub jet de apa, operatiunea repetata de 4 ori. Operatiune in sine nu prea a avut efect decat intr-o mica masura apa incalzindu-se pana la aproximativ 40 grade. Centrala are si momente cand se opreste de tot flacara la gaz atunci cand e pe apa calda si porneste doar daca inchid si deschid robinetul dar uneori nu din prima ci trebuie sa o las sa stea putin. Stie cineva care ar putea fi problema?

Schimbatorul in placi se curata ca lumea doar cu pompa si cu adaptoare speciale pt acesta.Curatirea poate dura si cateva ore(se curata mult mai greu decat schimbatoarele tip serpentina).Alta cauza poate fi vana cu 3 cai care nu comuta bine intre incalzire si apa calda(daca aveti robinete pe tur retur la incalzire,inchideti-le si incercati asa apa calda) sau un senzor NTC decalibrat.

#472
skyeon

skyeon

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 382
  • Înscris: 05.01.2005
Am incercat acum de dimineata cu robinetele de pe tur si retur inchise si merge apa calda, o sa incerc dupa amiaza sa vad si la cat urca temperatura apei.

#473
bejandn

bejandn

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 28.01.2007

 skyeon, on 27 aprilie 2015 - 06:40, said:

Am incercat acum de dimineata cu robinetele de pe tur si retur inchise si merge apa calda, o sa incerc dupa amiaza sa vad si la cat urca temperatura apei.

Daca temperatura apei e ok cu robinetele inchise atunci sunt doua posibilitati:1 Vana cu 3 cai a prins mizerie si nu inchide circuitul de incalzire ca lumea(sunt niste oringuri de cauciuc acolo),atunci cand se face cerinta de apa calda menajera,pentru asta trebuie desfacuta vana si curatata.2 Motorasul vanei defect si a ramas undeva in pozitia intermediara sau nu face cursa complecta pt a face comutatia.

#474
skyeon

skyeon

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 382
  • Înscris: 05.01.2005
Multumesc, o sa chem din nou meseriasul sa vedem ce zice.

#475
IrysVW

IrysVW

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 81
  • Înscris: 17.04.2006
Salut.Am de 12 ani o centrala Phanter Protherm si ieri a luat foc placa ....noroc ca eream acasa si am simtit miros de ars.Am demontat-o si este practic carbonizata.Vreau sa stiu de unde pot cumpara o placa (pret aproximativ nou sau sh).Multumesc.

#476
bejandn

bejandn

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 28.01.2007

 IrysVW, on 27 aprilie 2015 - 21:04, said:

Salut.Am de 12 ani o centrala Phanter Protherm si ieri a luat foc placa ....noroc ca eream acasa si am simtit miros de ars.Am demontat-o si este practic carbonizata.Vreau sa stiu de unde pot cumpara o placa (pret aproximativ nou sau sh).Multumesc.
De pe OLX pret in jur de 200lei folosita.

#477
maricmanu

maricmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 862
  • Înscris: 26.03.2006

 bogdan4521, on 30 martie 2015 - 12:33, said:

Centrala am gasit-o deja montata cind am cumparat locuinta. Normal că nu vreau s-o stric, e înca frig.

Despre specialist... . Cel care a pus-o in functiune mi-a explicat ca la acest model nu se poate monta termostat ( doar ce?  daca el nu citeste manualul dece l-ar citi fraierul de utilizator  ... ). Mi-a mentionat ca ar trebui sa scot și robineții termostatati de pe doua caloriferele care aveau asa ceva, dar hai treaca de la el, va inchide ochii si va face punerea in functiune.
Nu a facut decât să-mi confirme ceea ce știam deja din experiente anterioare: "la numerele din certificatul de garantie suni sii iti trimit numai trântori si incompetenti".

Oricum intentionând să schimb centrala pâna in toamna (nu am incredere in producator), l-am platit si s-a dus...

Din pacate n-a ramas asa. A venit vremea sa fac autocitire la gaz si surpriza 94MC gaz consumati in 5 zile de functionare a centralei. ( se pare ca modelul  ăsta are un randament infiorător de mic... cred ca scoate flăcări pe evacuare ca un MIG ).
Noroc ca mi-am dat seama la timp că la cei 145 RON cât a costat această experiență in factura e-on intr-o luna se faceau 840RON, fără doar si poate.

A trebuit să mă apuc urgent de treabă:
-montez un termostat wireless in cea mai îndepartată cameră
-in restul camerelor pun robineti termostatați
-setez temperatura pe tur la 60 grade
-reduc puterea centralei P02 la 70%  (cred ca asta e valoarea pentru un apartament de 56Mp).

Apelând la internet ca sa inteleg diverși termeni din manual am gasit acest thread unde se presupune ca P06 este același la toate modelele așa ca am postat
-ca să sa atrag atenția asupra faptului ca acesta este exact pe dos la modelul meu. ( Noroc ca Protherm nu face si autovehicule sa le mai schimbe accelearia cu frâna din când in când.. . )
-in contextul noiii versiuni de software dacă nu cumva mai e și altceva de făcut.

Din punctul meu de vedere totul functionează normal:
-centrala raspunde la comenzile termostatului
-consumul s-a redus: In 28 zile și am mai consumat 133MC; (cam mult, cred eu, dar imbunătățirea a fost spectaculoasă).
Ai facut ce trebuia facut. Centralele Protherm nu au cum sa "scoata flacari pe cos". Temperatura de iesire a gazelor arse este de maxim 100 de grade Celsius iar randamentul este oricum peste 92%.

 skyeon, on 26 aprilie 2015 - 20:57, said:

Buna,
Am un Panther Protherm din anul 2007 si am probleme cu prepararea apei calde in sensul ca nu o mai incalzeste decat pana pe la aproximativ 35 grade. Am chemat un mester care a dat jos schimbatorul secundar si l-a curatat chimic prin turnarea unui acid rosu in el si lasare aprox 15 min apoi curatare sub jet de apa, operatiunea repetata de 4 ori. Operatiune in sine nu prea a avut efect decat intr-o mica masura apa incalzindu-se pana la aproximativ 40 grade. Centrala are si momente cand se opreste de tot flacara la gaz atunci cand e pe apa calda si porneste doar daca inchid si deschid robinetul dar uneori nu din prima ci trebuie sa o las sa stea putin. Stie cineva care ar putea fi problema?
Se curate doar cu pompa si substante special de curatat. Dureaza cel putin 2-3 ore si nu se face cu schimbatorul montat pe centrala.

#478
myshyk

myshyk

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,812
  • Înscris: 26.11.2006
Buna seara, sper ca am ajuns unde trebuie.
Am gasit niste date despre centralele electrice Protherm, in speta, consumuri medii si la o centrala de 16 Kw, la o suprafata de 145 de mp, imi apare un consum mediu lunar de peste 2000 de Kw. Poate sa-mi confirme cineva, sau sa infirme acest lucru? Am impresia ca ceva e gresit, pare un consum imens.

#479
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Dupa parerea mea este un consum plauzibil (in anumite conditii) chiar daca pare imens.

Acum tu sti foarte bine ca pina la urma casa dicteaza consumul si nu neaparat centrala. Asa ca fara sa avem date concrete despre casa putem presupune si ca este una neizolata intr-o zona mai friguroasa si in cazul asta centrala este cam mica. La o casa veche neizolata ar fi trebuit o centrala de 21kW sau chiar 24kW.
Dupaia nu stim daca este vorba de modelul vechi de Protherm sau daca este cel nou. Daca este modelul vechi, atunci asta nu stie sa moduleze si de cind da comanda termostatul de ambient sa plece, centrala consuma 16kWh . Fireste, pina ce ajunge apa la 70grd si decupleaza termostatul centralei rezistentele.
Pe urma daca impartim 2.000kW la 30 zile vine aproximativ 66kW/zi. Daca impartim dupaia la 16kW cit are centrala, vine o functionare de aproximativ 4 ore pe zi. Asa ca nu ar fi mult daca ne gindim ca TA-ul ar da comanda centralei sa plece cam de 4-5 ori intr-o zi si centrala ar merge aproape o ora sa incalzeasca casa cu 1grd.

Eu zic ca este posibil. Nu ar fi mare lucru ca la o casa neizolata centrala subdimensionata sa mearga de 2 ori ziua si de 3 ori noapte cite o ora, comandata de TA.

Edited by florin71_skoda, 09 July 2015 - 08:14.


#480
myshyk

myshyk

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,812
  • Înscris: 26.11.2006
Da, multumesc pentru raspuns, intre timp am mai cotrobait pe forum si am gasit exact aria cu raspunsuri pentru problema ridicata de mine.
De aici am luat datele :
http://www.calorserv...___140#filtrare
Dupa ce m-am mai documentat, mi-a trecut sperietura. Ma speriase faptul ca in Germania, unde ma intereseaza o asemenea rezolvare, Kw costa 0,29 Euro, care ma duce la niste cifre complet dezamagitoare. Judecand mai apoi la rece, am ajuns la niste solutii de bun simt. Chiar si pentru Germania.

#481
grosu29

grosu29

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 12.10.2015
Buna ziua,
Am un Protherm Lynx 24 (e aproape noua, 3luni) si a functionat fara probleme pana ce m-am ambitionat de unul singur si i-am conectat un termostat RF. Am reusit sa-l fac sa funcioneze urmand procedura gasia aici pe forum, inclusiv cu schimbarea parametrului PP06 in 01 si totul parea normal, termostatul cupleaza/decupleaza normal si nu sunt probleme pe partea de incalzire radiatoare. Probleme au aparut pe partea de incalzire apa calda, si mai exact se aud mai multe "tacanit-uri",7-8 in interval de 3-4 secunde, dupa care nu se mai aud pentru 30sec-1minut si iar incep  (ca si cum ar cupla/ decupla un releu sau cum cineva mi-a sugerat "quartz-ul de la flacara") in momentul in care se face dus (sau apa calda curge pentru mai mult timp) si in aceste momente se sesizeaza si usoare fluctuatii de temperatura ale apei calde. Nu am nici un fel de cunostiinte depre centrale, doar ce am citit aici pe forum si nu am incerat sa umblu decat unde am fos sigur ca ma descurc. (montajul termostatului nu a parut a fi super delicat). Sper ca ma poate ajua cineva cu un sfat. Mulumesc.

#482
goldyloli

goldyloli

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 25.08.2011
buna ziua,
mi-am montat in vara o centrala electrica Protherm Ray de 9kw, acu ca avenit frigul am pornit-o, si as vrea sa stiu daca e normal ca pompa sa functioneze continuu, eventual cum se poate regla, ca si consumul de electricitate va fi mai mare, nu?! centrala este exclusiv pentru incalzit, pentru apa calda am boiler separat.

Edited by goldyloli, 14 October 2015 - 09:00.


#483
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Montezi un termostat de ambient

#484
julienalbu

julienalbu

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 30.10.2015
buna.nu sunt specialist in centrale dar am montat cca 100.am un Protherm Lynx din 2013.de cca 2 luni am probleme.nu am termostat de ambient.cred ca e de 24 kw.in ultima perioada nu se mai opreste.adica.merge 24    48   de ore pe at fara probleme.apoi;se aprinde flacacara 1 sec. se stinge 1sec si merge asa 5 10 min dupa care intra pe avarie.daca dau drumul la acm ea functioneaza.au fost 3 specialisti.am schimbat 3 ceasuri de gaz.unul mi aspus ca e placa electronica si altul mi a dat cu spray.Se mai poate repara?am vazut ca aici gasesti oameni cu experienta si fffff omenosi.ma puteti ajuta si pe mine?va rog......n-as schimba centrala.

#485
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

 julienalbu, on 30 octombrie 2015 - 15:25, said:

buna.nu sunt specialist in centrale dar am montat cca 100.am un Protherm Lynx din 2013.de cca 2 luni am probleme.nu am termostat de ambient.cred ca e de 24 kw.in ultima perioada nu se mai opreste.adica.merge 24 48   de ore pe at fara probleme.apoi;se aprinde flacacara 1 sec. se stinge 1sec si merge asa 5 10 min dupa care intra pe avarie.daca dau drumul la acm ea functioneaza.au fost 3 specialisti.am schimbat 3 ceasuri de gaz.unul mi aspus ca e placa electronica si altul mi a dat cu spray.Se mai poate repara?am vazut ca aici gasesti oameni cu experienta si fffff omenosi.ma puteti ajuta si pe mine?va rog......n-as schimba centrala.
Dupa manifestare ar putea fi de vina presostatul de aer, dar daca ne spui ce cod de avarie apare pe ecranul centralei putem sa ne dam cu parerea mai aproape de defect.
Esti sigur ca pe ACM nu da nici un rateu? Pentru ca daca e asa este posibil sa fe de vina termostatul de ambient(daca exista unul montat) sau sonda de temperatura de pe circuitul de incalzire

#486
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 julienalbu, on 30 octombrie 2015 - 15:25, said:

buna.nu sunt specialist in centrale dar am montat cca 100.am un Protherm Lynx din 2013.de cca 2 luni am probleme.nu am termostat de ambient.cred ca e de 24 kw.in ultima perioada nu se mai opreste.adica.merge 24 48   de ore pe at fara probleme.apoi;se aprinde flacacara 1 sec. se stinge 1sec si merge asa 5 10 min dupa care intra pe avarie.daca dau drumul la acm ea functioneaza.au fost 3 specialisti.am schimbat 3 ceasuri de gaz.unul mi aspus ca e placa electronica si altul mi a dat cu spray.Se mai poate repara?am vazut ca aici gasesti oameni cu experienta si fffff omenosi.ma puteti ajuta si pe mine?va rog......n-as schimba centrala.
din cele spuse de dv se deduce ca ct a functionat in alta locatie si a-ti preluat-o si montat-o la dv acasa ;asta inseamna ca necesita o noua operatie de pif , care , printre altele inseamna verificarea si reglarea presiunilor de gaz  ,verificarea si reglarea necesarului termic etc.de asemenea este necesar sa spuneti avaria care apare ; in manualul de utilizare gasiti codurile de avarie ; este necesar ,pt a primi un traspuns pertinent sa specificati codul de avarie care apare pe ct .