"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Info, Probleme centrale Protherm
Last Updated: Feb 04 2024 10:37, Started by
nvp_playboy
, Dec 22 2009 18:16
·
17
#307
Posted 26 July 2014 - 09:33
bejandn, on 26 iulie 2014 - 08:23, said:
In plus regulatoarele de presiune au si rol de supapa unisens iar cand centrala functioneaza pe incalzire si robinetul de apa calda este inchis se pot crea presiuni foarte mari in circuitul de ACM(care nu are vas de expansiune) avand ca rezultat fisurarea schimbatorului bitermic. Daca robinetul de acm ar fi deschis nu ar mai functiona pe incalzire ;din cate stiu trebuie evitate pe cat posibil clapetele de sens,acestea ”scurteaza” traseul acm iar oprind brusc robinetul,cresterea de presiune e enorma in acel punct al instalatiei...20-25 bar,rezultand in timp fisurarea sch. |
#308
Posted 26 July 2014 - 19:47
vikinj, on 26 iulie 2014 - 09:33, said: Daca robinetul de acm ar fi deschis nu ar mai functiona pe incalzire ;din cate stiu trebuie evitate pe cat posibil clapetele de sens,acestea ”scurteaza” traseul acm iar oprind brusc robinetul,cresterea de presiune e enorma in acel punct al instalatiei...20-25 bar,rezultand in timp fisurarea sch. |
#309
Posted 03 August 2014 - 22:39
Buna ziua, revin si eu pe forum cu o noua problema la centrala mea protherm lynx. imi tot da F_01 supratemperatura cand fac dus/baie si deobicei la inceput(nu am observat sa dea si cand spal vasele la bucatarie).dupa ce o resetez nu mai face....sau eu unu n-am mai apucat sa prind daca mai da(fiind barbat dusul si baia tin mai putin ca la femei ). ma puteti ajuta cu ce sa verific la centrala sau in circuit? asa ca simptome neobisnuite nu prea am ce sa spun....doar ca parca pana se aprinde flacare parca se chinuie asa.parca nu ar avea presiune la gaz.sa fie din regulatorul de gaz montata inaintea centralei? multumesc
|
#310
Posted 04 August 2014 - 16:29
huscky347, on 03 august 2014 - 22:39, said:
Buna ziua, revin si eu pe forum cu o noua problema la centrala mea protherm lynx. imi tot da F_01 supratemperatura cand fac dus/baie si deobicei la inceput(nu am observat sa dea si cand spal vasele la bucatarie).dupa ce o resetez nu mai face....sau eu unu n-am mai apucat sa prind daca mai da(fiind barbat dusul si baia tin mai putin ca la femei ). ma puteti ajuta cu ce sa verific la centrala sau in circuit? asa ca simptome neobisnuite nu prea am ce sa spun....doar ca parca pana se aprinde flacare parca se chinuie asa.parca nu ar avea presiune la gaz.sa fie din regulatorul de gaz montata inaintea centralei? multumesc Salutare,poti verifica cateva aspecte ce tin de utilizare. 1:Sa nu cumva sa fie inchisi robinetii de tur/retur de sub centrala. 2:MINIM un radiator sa aiba ambii robineti deschisi,daca cumva ai robineti termostatati la toate radiatoarele unul trebuie eliminat,idee e sa fie un radiator deschis sa existe circulatie in instalatie. 3:Incearca sa folosesti apa calda la un debit mediu spre maxim.Daca ti-i se pare prea fierbinte apa,mai redu temperatura de pe centrala,pune-o la 40-45 grade.Sa incerci,pe cat posibil, sa nu combini apa calda cu apa rece. 4:Daca zici ca se chinuie centrala sa porneasca flacara,probabil ai vre-o problema la presiunea gazului,tu nu ai cum sa verifici ci doar un tehnician.Oricum aprinderea greoaie nu ar trebui sa aiba de a face cu supratemperatura... Daca nu se rezolva problema cheama firma autorizata pt depanare |
#311
Posted 04 August 2014 - 20:53
multumesc pt sfaturi vikinj. robinetii de la centrala erau deschisi, insa cei de la calorifere toti inchisi(am robineti normali,nu termostatati).am deschis la unul singur si am observat dupa dus ca era cald caloriferul .in schimb nu a mai dat eroarea.o s-o tin sub monitorizare. o problema ar fi la unul din sfaturile tale: eu nu prea suport apa fierbinte si centrala e setata pe 43 grade la robinet (iar pt calorifere este la minim si am cam 1.5-1.6 bari), deci nu prea am cum sa nu folosesc deloc si apa rece ca altfel fierb acolo ))) .pot s-o setez si mai jos de 43 grade fara sa ma trezesc cu apa rece? multumesc mult pt sfaturi si o sa revin daca mai apar probleme. numai bine
|
#312
Posted 05 August 2014 - 15:42
huscky347, on 04 august 2014 - 20:53, said:
multumesc pt sfaturi vikinj. robinetii de la centrala erau deschisi, insa cei de la calorifere toti inchisi(am robineti normali,nu termostatati).am deschis la unul singur si am observat dupa dus ca era cald caloriferul .in schimb nu a mai dat eroarea.o s-o tin sub monitorizare. o problema ar fi la unul din sfaturile tale: eu nu prea suport apa fierbinte si centrala e setata pe 43 grade la robinet (iar pt calorifere este la minim si am cam 1.5-1.6 bari), deci nu prea am cum sa nu folosesc deloc si apa rece ca altfel fierb acolo ))) .pot s-o setez si mai jos de 43 grade fara sa ma trezesc cu apa rece? multumesc mult pt sfaturi si o sa revin daca mai apar probleme. numai bine E indicat sa o setezi si mai jos de 43 de grade,mai ales vara cand apa ce-ti intra in casa are o temperatura mai ridicata,deci o incalzeste mai repede.Seteaz-o pe minim,38-39 grade iar daca cu un debit mediu tot fierbinte e poate ar tb facut un reglaj la minimul de gaz la intrarea in arzator...doar personal specializat...Salutare si numai bine |
#313
Posted 07 August 2014 - 22:23
multumesc vikinj. mentionez faptul ca eu stau la casa si am hidrofor....deci iau apa din put de pe la 10m....e ok sa setez centrala pe 38-39 grade? sa nu ma trezesc ca nu se mai incalzeste apa ) . multumesc anticipat inc-odata
|
#314
Posted 30 August 2014 - 15:00
salutari....la o centrala protherm leopard s-a aprins azi senzorul F1. Cand am incercat sa spal vase cu apa calda am vazut ca centrala porneste, flacara porneste pentru 5 secunde iar apoi se opreste si apare eroare F1 insotita de o huruiala(ciripeala) nu stiu cum sa descriu sunetele. Am citit pe forum cum ca trebuie rearmata protectia termica...acum.. eu am gasit butonul rosu dar de impins el nu merge ...Mentionez ca sotia mea a schimbat azi centrala din tripla unde era dintr-un stecher in altul ...sa fi fost acest lucru care a determinat aparitia erorii sau pur si simplu o coincidenta?
Edited by soulfan, 30 August 2014 - 15:10. |
#315
Posted 30 August 2014 - 21:01
soulfan, on 30 august 2014 - 15:00, said:
salutari....la o centrala protherm leopard s-a aprins azi senzorul F1. Cand am incercat sa spal vase cu apa calda am vazut ca centrala porneste, flacara porneste pentru 5 secunde iar apoi se opreste si apare eroare F1 insotita de o huruiala(ciripeala) nu stiu cum sa descriu sunetele. Am citit pe forum cum ca trebuie rearmata protectia termica...acum.. eu am gasit butonul rosu dar de impins el nu merge ...Mentionez ca sotia mea a schimbat azi centrala din tripla unde era dintr-un stecher in altul ...sa fi fost acest lucru care a determinat aparitia erorii sau pur si simplu o coincidenta? Modelul tau de centrala nu recunoaste flacara decat daca stecherul este introdus corect in priza. Daca se introduce invers atunci placa electronica nu mai recunoaste flacara si centrala intra pe avarie.Daca inversezi stecherul in priza ar trebui sa se rezolve problema si bineinteles trebuie sa apesi si butonul reset de pe panoul centralei. |
#317
Posted 06 September 2014 - 07:03
Salutari oamenilor de service si nu numai!La o centrala Protherm Leopard apare urmatorul fenomen:pe caldura totul este ok dar pe apa calda,la prima pornire porneste din prima dar daca se opreste robinetul si se da drumul din nou porneste greu.De fiecare data cand centrala este rece porneste din prima pe apa calda dar ulterior trebuie pornit si oprit robinetul de cateva ori ca sa mai porneasca .Acum 3 ani s-a inlocuit centralina.Am inlocuit placa de baza cu o placa dintr-o alta centrala in care mergea perfect si fenomenul este acelasi!Ce mai poate sa fie,ca ma dispera?Multumesc!
|
#318
Posted 06 September 2014 - 09:56
bejandn, on 06 septembrie 2014 - 07:03, said:
Salutari oamenilor de service si nu numai!La o centrala Protherm Leopard apare urmatorul fenomen:pe caldura totul este ok dar pe apa calda,la prima pornire porneste din prima dar daca se opreste robinetul si se da drumul din nou porneste greu.De fiecare data cand centrala este rece porneste din prima pe apa calda dar ulterior trebuie pornit si oprit robinetul de cateva ori ca sa mai porneasca .Acum 3 ani s-a inlocuit centralina.Am inlocuit placa de baza cu o placa dintr-o alta centrala in care mergea perfect si fenomenul este acelasi!Ce mai poate sa fie,ca ma dispera?Multumesc! Parerea mea ca problema poate aparea din vina uneia din 3 piese:Centralina,pl. el ,senzorul de debit.Poate si pe incalzire se manifesta fenomenul doar ca atunci nu-l observi,poate incearca sa porneasca de cateva ori si pana la urma o ia si casa ti-i se incalzeste...Eu unul tind sa cred ca este centralina,nu prea am incredere in piese second,dar nu poti stii sigur decat daca le schimbi pe rand si lasi cateva zile in proba...as incepe cu senzor de debit apoi centralina si la sf placa,bafta,salutare |
#319
Posted 06 September 2014 - 18:44
bejandn, on 06 septembrie 2014 - 07:03, said:
Salutari oamenilor de service si nu numai!La o centrala Protherm Leopard apare urmatorul fenomen:pe caldura totul este ok dar pe apa calda,la prima pornire porneste din prima dar daca se opreste robinetul si se da drumul din nou porneste greu.De fiecare data cand centrala este rece porneste din prima pe apa calda dar ulterior trebuie pornit si oprit robinetul de cateva ori ca sa mai porneasca .Acum 3 ani s-a inlocuit centralina.Am inlocuit placa de baza cu o placa dintr-o alta centrala in care mergea perfect si fenomenul este acelasi!Ce mai poate sa fie,ca ma dispera?Multumesc! |
#320
Posted 06 September 2014 - 20:01
octavianlaz, on 06 septembrie 2014 - 18:44, said:
daca pe caldura totul este ok , singurele elemente care pot face probleme sant fluxostatul si senzorul ntc de apa calda . centralina iese din discutie , ea fiind gestionarul pe aprindere .( daca ar fi de vina, manifestarile s-ar arata si pe caldura ) . vikinj, on 06 septembrie 2014 - 09:56, said: Parerea mea ca problema poate aparea din vina uneia din 3 piese:Centralina,pl. el ,senzorul de debit.Poate si pe incalzire se manifesta fenomenul doar ca atunci nu-l observi,poate incearca sa porneasca de cateva ori si pana la urma o ia si casa ti-i se incalzeste...Eu unul tind sa cred ca este centralina,nu prea am incredere in piese second,dar nu poti stii sigur decat daca le schimbi pe rand si lasi cateva zile in proba...as incepe cu senzor de debit apoi centralina si la sf placa,bafta,salutare |
#321
Posted 06 September 2014 - 20:35
Buna seara,
Am o centrala protherm ray de 9 kw si mi-am achizitionat un termostat logictherm C7.Unde mai exact trebuie legat acest termostat? Multumesc, Edited by Adriann46, 06 September 2014 - 20:41. |
|
#322
Posted 06 September 2014 - 20:46
Vedeti pe poza.
In loc de clema se monteaza firele de la termostat. Attached Files |
#323
Posted 06 September 2014 - 20:59
#324
Posted 20 September 2014 - 08:25
Salut am si eu o problema cu Centrala protherm lynx 24kw,este a 2 a oară cand imi face,flacara se aprinde si imediat se stinge,si ar mai fi ca încălzește apa pana la 70 de grade chiar daca este setată o temperatura mai mica, sa fie placa electronica?
|