 ciprian_1981, on 3rd September 2009, 14:27, said:

sunt foarte bune numai ca din punct de vedere financiar nu sunt rentabile pentru o casa. Pentru o casa mai bine iti faci tot o cusca Faraday adica o retea din aia de otel zincat cu diametrul rotund.
Este si aceasta o solutie dar neaparat trebuiesc montate tije de captare clasice,pentru a atenua impactul mecanic si termic produs la lovitura directa de trasnet.Numai bine!

Attached Files



#20
fieni

fieni

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 59
  • Înscris: 02.12.2006

 anaki, on 26th July 2009, 11:22, said:

Mare greseala faci! Motive:1)impamintarea(priza de pamant) trebuie sa fie <4 ohm,2)teava galvanizata care ai vazut-o(probabil ) batuta  langa bmp se numeste priza tehnica ,si serveste la declansarea diferentialului montat in bmp,si in nici un caz ca priza de pamant pentu aparatele din case.3)priza de pamant care preia descarcarea electrica atmosferica trebuie sa aiba<10 ohm,daca este separata,si <1ohm daca este comuna,deci in nici un caz teava aia nu va servi la asa ceva.4)deteriorata poate fi numai suprafata de impact,datorita puternicului efect termic si electric .Dar nimeni nu le stie pe toate nu-i asa? :D

As dori sa stiu daca priza de pamant este diferita de priza tehnica, sau vin legate impreuna (asta daca impamantarea este buna)

#21
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,252
  • Înscris: 17.03.2009

 fieni, on 6th September 2009, 21:02, said:

As dori sa stiu daca priza de pamant este diferita de priza tehnica, sau vin legate impreuna (asta daca impamantarea este buna)
Sunt diferite,si nu vin legate impreuna.Citeste mai atent ce am scris mai sus.Numai bine

#22
ipman

ipman

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,810
  • Înscris: 16.05.2004
anaki, mereu adevarul e la mijloc. Exista si clienti dificili, dar si meseriasi nepriceputi. Problema cea mai mare este cind cele doua tipuri se intilnesc.
Mie personal imi place sa pun mina si sa ma documentez un pic inainte de a chema meseriasul. A ajutat de fiecare data. Exemplu (nelegat, dar bun): se strica mecanismul plutitorului de la vasul WC. Vine meseriasul: domne, nu se mai face, e vechi, trebuie schimbat tot: vas, rezervor, nu se mai potriveste scurgerea, schimbam si faianta, nici chiuveta nu mai e buna ca nu se mai asorteaza, etc. I-am zis bine, va cautam noi. Ma duc la magazinul din colt, gasesc mecanismul la uimitorul pret de 5RON, il schimb si totul merge perfect.

#23
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,252
  • Înscris: 17.03.2009

 ipman, on 8th September 2009, 09:59, said:

anaki, mereu adevarul e la mijloc. Exista si clienti dificili, dar si meseriasi nepriceputi. Problema cea mai mare este cind cele doua tipuri se intilnesc.
Mie personal imi place sa pun mina si sa ma documentez un pic inainte de a chema meseriasul. A ajutat de fiecare data. Exemplu (nelegat, dar bun): se strica mecanismul plutitorului de la vasul WC. Vine meseriasul: domne, nu se mai face, e vechi, trebuie schimbat tot: vas, rezervor, nu se mai potriveste scurgerea, schimbam si faianta, nici chiuveta nu mai e buna ca nu se mai asorteaza, etc. I-am zis bine, va cautam noi. Ma duc la magazinul din colt, gasesc mecanismul la uimitorul pret de 5RON, il schimb si totul merge perfect.
E clar trebuia sa aduci si zidarul sa schimbe faianta,dar inainte trebuia sa indrepte zidul :D     Este si asta un aspect,una este sa ai un client care are o casa cu sapte turle si trei clase caruia nu poti sa- explici din punct de vedere tehnic nimic,vorbesti de pret si gata,si alta sa fie cineva ca tine caruia poti sa-i explici ce faci ,si de ce faci,in caz de diferente de opinii sa ii arati solutii corecte pentru problema respectiva(din normative,din siteurile producatorilor,etc.)Si cat priveste meseriasi de genul ala care cred ca prin chestii din astea isi maresc manopera ,de obicei pierd,eu fiind adeptul unei solutii fiabile,corecte care sa nu-l incarce la cheltuieli aiurea pe client,acesta in schimb multumindu-ti(platindu-ti)pentru solutia care la scutit de cheltuieli in plus

#24
ipman

ipman

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,810
  • Înscris: 16.05.2004
anaki, tot respectul, dar vezi tu: nu locuim intr-o lume ideala, binevoitoare si pregatita.

#25
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,252
  • Înscris: 17.03.2009

 ipman, on 8th September 2009, 15:32, said:

anaki, tot respectul, dar vezi tu: nu locuim intr-o lume ideala, binevoitoare si pregatita.
Stiu,si daca vor sa dea chix  pe banii lor e perfect. :D

#26
fictiv2004

fictiv2004

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 93
  • Înscris: 25.11.2007
Am un lapsus..am vazut pe afara, in Rom. am intrebat acum cativa ani si n-am gasit, poate intre timp a aparut si la  noi; deci ptr. domnii specialisti: cum se numeste, firme producatoare eventual,  si cam pe unde trebuie cautat blocul - modulul complex de protectie responsabil cu protectie la supratensiune, la tensiune minima , capabil de rearmare automata dupa un timp prestabilit, si parca avea si protectie diferentiala pe el ??? ( modulul e compatibil cu tablourile obisnuite de case , Multi 9 - monofazat). La momentul cautarilor mele am ramas profund dezamagit , parca ceream navete spatiale, cum de altfel am patit cind am cerut becuri ptr. mentinerea temperaturii in bai pe timp de noapte- avioane ptr. Romania).

#27
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,252
  • Înscris: 17.03.2009

 fictiv2004, on 8th September 2009, 23:09, said:

Am un lapsus..am vazut pe afara, in Rom. am intrebat acum cativa ani si n-am gasit, poate intre timp a aparut si la  noi; deci ptr. domnii specialisti: cum se numeste, firme producatoare eventual,  si cam pe unde trebuie cautat blocul - modulul complex de protectie responsabil cu protectie la supratensiune, la tensiune minima , capabil de rearmare automata dupa un timp prestabilit, si parca avea si protectie diferentiala pe el ??? ( modulul e compatibil cu tablourile obisnuite de case , Multi 9 - monofazat). La momentul cautarilor mele am ramas profund dezamagit , parca ceream navete spatiale, cum de altfel am patit cind am cerut becuri ptr. mentinerea temperaturii in bai pe timp de noapte- avioane ptr. Romania).
Poate nu ai fost concis,si in plus chestia cu rearmarea automata este putin mai delicata,pentru ca daca aparatul a declansat din cauza unui scurt -circuit,si el rearmeaza automat fara ca defectul sa fie remediat pot fi consecinte grave.In rest celelalte functii pot fi asigurate de un bloc format dintr-un releu de sub si supratensiune +diferential(se gasesc montate in unele tipuri de bmp-bloc de masura si protectie),du-te la un magazin specializat(am dat numele unui magazin din bucuresti)si gasesti sigur,sunt pe piata de mult timp.

#28
ipman

ipman

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,810
  • Înscris: 16.05.2004
In gama multi9 nu exista ceva care sa faca singur(a) tot ce ai spus. Functiile diferential, supra si subtensiune se pot face cu auxiliari pe sigurantele automate din seriile C60 si/sau C120, dar nu au rearmare automata.

#29
chispas

chispas

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 20.07.2009
rearmarea automata este destul de complicata.exact cum spune mai sus anaki in cazul unui defect neremediat...o tensiune mica poate fi consecinta unui scurt circuit.rearmarea s+ar face cand tensiunea ar atinge o valoare prestabilita ex 230 v.cred ca s+ar putea dar ar trebui sa foloseti un contactor,bobina fiind comandata de instalatia de protectie si control.

Edited by chispas, 09 September 2009 - 11:40.


#30
chispas

chispas

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 20.07.2009
reanclansarea automata se folosete de obicei in instalatiile energetice.statii de transformare.am gasit ceva si pentru joasa tensiune.reanclasarea se face cand valoarea tensiunii este 85 la suta din valoarea tensiunii nominale.pun linkul mai jos
http://download.hage...9/Auxiliare.pdf

#31
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,252
  • Înscris: 17.03.2009

 chispas, on 9th September 2009, 19:29, said:

reanclansarea automata se folosete de obicei in instalatiile energetice.statii de transformare.am gasit ceva si pentru joasa tensiune.reanclasarea se face cand valoarea tensiunii este 85 la suta din valoarea tensiunii nominale.pun linkul mai jos
http://download.hage...9/Auxiliare.pdf
Dupa cum ai observat,daca a declansat,din cauza surt circuitului,suprasarcinii,sau curentului diferential rezidual,reaclansarea automata nu va mai avea loc,acest lucru se intampla numai la sub si supratensiuni tranzitorii.Este destul de scump sistemul pentru o casa particulara,si numai daca esti plecat o perioada mai lunga poate sa aiba o utilitate,dar oricum el trebuie conectat si cu alte sisteme pentru a acoperi toate situatile probabile.

#32
fictiv2004

fictiv2004

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 93
  • Înscris: 25.11.2007
.. da, revin cu niste detalii - blocul respectiv l-am vazut montat intr-o casa in Canada acum 8 ani, mentionez ca era f. destept -electonic - , montat pe intrare in tablou , cu 2 sau 3 iesiri  :rolleyes: ; iesirile se splitau apoi in circuite de lumini, prize, actionari( poarta, garaj) in al 2 -lea tablou care era in format Multi 9  si aveti dreptate , modulul nu era Multi 9, era un modul mai voluminos, era montat in tabloul de intrare ; desteptu ala analiza probabil felul curentului perturbator si cred( nu mai stiu sigur), ca rearma si trimetea curent doar la iesirea pe care o gasea valida- asta vis-a-vis de nedumeririle generale) ; imi mai amintesc ca , - limitele de declansare la min si max, se puteau seta in niste domenii prestabilite - setari mecanice, erau niste verniere. Nu-mi amintesc daca stia si de protectie la trasnet, acum ma gandesc ca e f. probabil s-o fi avut si pe asta, oricum am ramas cu gura cascata cand am vazut ce stie sa faca jucaria. Si tot acolo, am vazut o implementare industiala ptr. un sistem tehnologic autonom, functional unmanned; daca sistemul cadea, operatorul - aflat la distanta, primea prin telefonul mobil mesaj prestabilit despre oprire; el incerca sa reporneasca sistemul trimitand de pe mobil comanda potrivita; primea din nou un mesaj prin care sistemul confirma sau infirma repornirea; in toate situatiile, in momentul primirii primului mesaj el se suia in masina si din mers, in viteza spre instalatie,  el dadea comenzile astea... tehnologie americana...( nu va spun ce tractor de viteza avea, daca autostrada era blocata , iesea pe camp cu gipanu asta si ajungea la instalatie ).

Edited by fictiv2004, 10 September 2009 - 15:21.


#33
ipman

ipman

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,810
  • Înscris: 16.05.2004
Sigur tu nu ai vazut o instalatie in "cascada" (in engleza termenul este "discrimination")? Prea se potriveste descrierea. Merlin-Gerin au asa ceva, care limiteaza curentul de scurt-circuit si se va intrerupe doar siguranta afectata. Dar sint mai mari, de la 125A in sus.

#34
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,252
  • Înscris: 17.03.2009
[quote name='fictiv2004' date='10th September 2009, 16:20' post='7036422']
.. da, revin cu niste detalii - blocul respectiv l-am vazut montat intr-o casa in Canada acum 8 ani, mentionez ca era f. destept -electonic - , montat pe intrare in tablou , cu 2 sau 3 iesiri  :rolleyes: ; iesirile se splitau apoi in circuite de lumini, prize, actionari( poarta, garaj) in al 2 -lea tablou care era in format Multi 9  si aveti dreptate , modulul nu era Multi 9, era un modul mai voluminos, era montat in tabloul de intrare ; desteptu ala analiza probabil felul curentului perturbator si cred( nu mai stiu sigur), ca rearma si trimetea curent doar la iesirea pe care o gasea valida- asta vis-a-vis de nedumeririle generale) ; imi mai amintesc ca , - limitele de declansare la min si max, se puteau seta in niste domenii prestabilite - setari mecanice, erau niste verniere. Nu-mi amintesc daca stia si de protectie la trasnet, acum ma gandesc ca e f. probabil s-o fi avut si pe asta, oricum am ramas cu gura cascata cand am vazut ce stie sa faca jucaria. Si tot acolo, am vazut o implementare industiala ptr. un sistem tehnologic autonom, functional unmanned; daca sistemul cadea, operatorul - aflat la distanta, primea prin telefonul mobil mesaj prestabilit despre oprire; el incerca sa reporneasca sistemul trimitand de pe mobil comanda potrivita; primea din nou un mesaj prin care sistemul confirma sau infirma repornirea; in toate situatiile, in momentul primirii primului mesaj el se suia in masina si din mers, in viteza spre instalatie,  el dadea comenzile astea... tehnologie americana...( nu va spun ce tractor de viteza avea, daca autostrada era blocata , iesea pe camp cu gipanu asta si ajungea la instalatie ).       ................................................................................
.................................................................................
.....                                                                                                                                                                  Ca sa mai simplificam lucrurile spune concret ce anume ai vrea tu pentru la tine acasa,si cu ce actionari si automatizari mai stiu eu si altii de pe forum ,poate iti dam o solutie la cheie :rolleyes: Daca stai intr-un palat :) fii convins ca iti gasim solutia.

Edited by anaki, 10 September 2009 - 18:53.


#35
chispas

chispas

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 20.07.2009
incepe sa imi semene cu un plc.automat programabil de uz casnic folosit ptr managementul instalatiilor din casa.controlul iluminatului,incalzirii electrice,diferite actionari.domotica.oricum asculta sfatul lui anaki si spune exact ce te intereseaza si cu siguranta cineva iti va oferi o solutie.

#36
fictiv2004

fictiv2004

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 93
  • Înscris: 25.11.2007
Nu stiu daca era in cascada, da stiu ca nu era plc ( lucrez cu vreo 2 Allen -Bradley pline de module I/O digitale si analogice). Personal, acasa in tablou am montate auxiliare MN, MSU si difer. Vigi parca. Si nu, nu stau intr-un palat, multumesc  :P . Totul a pornit de la un coleg ce vrea sa bage niste bani intr-o  casa , si la intrebarea despre electrica i-am povestit ce am vazut si mi-a placut. Am fost si pe la vreo 2 magazine sa intreb daca n-au aparut si in tara modulele astea, da am intalnit aceeasi situatie ca acum 8 ani; mi-am zis sa intreb si pe internet, ca sa ma lamuresc; asta e toata povestea - se pare ca nu se prea gasesc in ofertele uzuale, unii vanzatori au fost destul de cooperanti, s-au uitat si prin cataloage, (poate prin Bucuresti s-or gasi mai multe si mai noi). Cred ca o sa-i recomand  solutia: la intrare in tablou  generala cu descarcator ptr trasnet( sta la casa, si nu prea e protejat de vecini) , iar iesirile ptr. lumini disjunctoare cu diferentiale ( sau simple daca nu vrea sa bage bani); iesirile ptr. prize protejate prin bloc diferential conexat cu aux. ptr. min si max. si apoi splitari in diverse circuite de priza fiecare protejate cu difer.  Nu stiu unde sa-i sugerez sa cupleze o priza unde sa bage un aparat de sudura( e pasionat), si 2.  nu stiu unde sa intercaleze hidroforul.  ..aaaa, si sa-l pun sa-si faca priza de pamant corecta, ca e cam zgarie-branza si o sa ma inebuneasca cu diverse derogari, parca-l aud deja... Astept cu interes observatiile, multumesc.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate