INVERTOARE DE TENSIUNE DE LA 12V LA 220V

- - - - -
  • Please log in to reply
119 replies to this topic

#91
AMAN_SER

AMAN_SER

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,566
  • Înscris: 10.11.2008
E cam aceeasi treaba. Majoritatea invertoarelor au sinusoida facuta din cel putin 70-80 de trepte controlate de un uC.

#92
zapacitu57

zapacitu57

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 09.07.2014
fizica din clasele 5-8 zice:
U=R x I
unde U este tensiunea R este rezistenta circuitului si I este curentul care strabate circuitul
    daca nu este tensiune, nu este curent
"scuzati ca o iau de la Adam si Eva da se pare ca sunt lacune"
acuma sa o luam cxu durata "de viata" adica cit tin bateriile unui UPS ca de asta discutam aici
si sa o luam nu pe ghicite ci armetic ca asa ne-au invatat la fizica nu?
deci daca am un consumator de 100W si am baterii de 12V asta da 100/12=8.33A si ceva maruntis
aaa, am presupus ca se stie ca P= U x I, unde P este puterea
  deci de la o baterie de 12v 7.5 Ah (care sunt oarecum standard in UPS-urile din comertul socialist de stat), la un consum de 100W , recte 8.33A bateria va dura 7.5/8.3 =0.9h=54min
acuma daca UPS-ul are 2 baterii  deci 7.5 x 2 =15 Ah  va avea o autonomie de 2 x 54 min = 1h si 48min
    toate astea in teorie, pentru ca in practica apar pierderi si autonomia scade (functie de calitatea bateriei, calitatea electronicii, etc)
daca in loc de o baterie de 7,5Ah  instalam o baterie de 7Ah autonomia teoretica creste de 10 ori adica la 540 min, bineinteles cu acelasi consum de 100W, si da se poate dar reicarcarea bateriei se va face fff lent, cauza circuitul de incarcare care este conceput pt 7.5Ah
in teorie ar merge in practica nu7 recomand ca sa se incarce baterii standard cu curenti mici comparativ cu capacitatea, asta este o alta discutie, si in f de tipul bateriei, plumb, nichel-cadmiu, litiu, etc incarcatorul este diferit
    apropo NU INCARCATI BATERII ALCALINE CU REDRESOARE PT PLUMB asta doar daca vreti sa dati foc la casa
    in ceea ce priveste puterea unui UPS atita vreme cit nu se depaseste 80% din capacitatea (puterea) maxima si nu se depaseste tensiunea in CC a bateriilor poti pune ce baterie vrea muschii tai , a functiona pina la epuizarea bateriei. poti pune si baterii de lanterna , da nu il bagi in priza la retea
si il folosesti ca invertor pur
    in ceea ce priveste instalatile solare lasati pe aia care stiu ce fac sa se ocupe de ele, nu de alta da poate aveti si copii prin casa si poate tineti la ei
    "invertoare" cu CDB, MMC, 2NXXXX, MOS-fet si altele, pai alea nu sunt invertoare sunt Racheta Cutezatorilor, NU SUNT SINUS, luati si cititi specuri de la INVERTOARE
iar daca vreti cu adfevarat sa construiti unu "pure sine" pai gintiti cam 100.000 de dollari investitie in scule de masura si control, asa ca mai eftin un UPS tapan facut de profesionisti
    pentru orice alte lamuriri nu ezitati sa sunati oamenii de la Minolta, cum zice reclama

#93
pisicamatache

pisicamatache

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,502
  • Înscris: 28.01.2011
Se poate face un invertor sinus pur. Exista pr ebay, un modul cu EG8010, care genereaza semnalul de comanda pentru puntea H. Puntea H e formata din patru mosfeti, care la randul lor comanda traful forta, la iesirea caruia se obtine 230V/50Hz, sinus pur. Alegand corespunzator osfetii si traful, se pot obtine puteri de ordinul Kw.
http://www.ebay.com/...e-/140842959869
Si un cablaj... http://www.ebay.com/...=item1e76957614
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/juICoQmxGdk?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Edited by pisicamatache, 10 July 2014 - 05:31.


#94
yonutzgynutza

yonutzgynutza

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 14.01.2014
bai baeti nu conteaza de cati wati se poate face invertorul, dupa ce faci un invertor poti sa bagi un stabilizator de tensiune si de "10000 de kw" si din stabilizator poti face un circuit inchis alimentand invertorul cu cei 12-24 v si ai reusit un curent continuu in circuit inchis si asa ati faci propria instalatie de curent, dar bine bine nu rezista la calorifere sau la sudat, decat pt electronice din astea. va pupa JEAN........    :-*

#95
florin01bz

florin01bz

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 276
  • Înscris: 15.02.2014
salut. in primul rand vreau sa va spun ca nu ma pricep la astea si ca de curand am descoperit treaba cu inversorul si m-am tot documentat..am o pompa forata la camp de 2,2 kw submersibila si un generator .as vrea sa inlocuiesc generatorul cu un inverter : un inverter de vreo 4000w ,o baterie de 120 A ,un redresor care sa incarce bateria .legatturile ar fi sa conectez inverterul la baterie care sa produca curent ,din inverter sa bag redresorul care sa incaarce baterie si pompa care sa scoata apa.. ce ziceti? ar merge? sau cum credeti ca  ar trb sa fac?

#96
nico123

nico123

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,380
  • Înscris: 03.02.2009
Am  cam aceeasi situatie , o pompa la camp de 1,5kw si un generator pe benzina de 3Kw. Am studiat posibilitatea de a alimenta pompa cu un invertor si o baterie de 120A dar nu-mi ies socotelile.
Generatorul are 38Kg  cu rezervorul incarcat cu benzina si bateria are 65Kg si invertorul are 2-3kg. Ce duc la camp, generatorul sau bateria cu invertorul?
Nu merge sa incarci bateria de la invertor care ia curent tot din baterie,aceasta trebuie incarcata la reteaua de curent de acasa sau de la un panou solar si un incarcator care presupun alte costuri.
Mai ieftin ar fi un panou solar si o pompa de 12-24v construita special pentru panoul solar, dar toate astea nu vor avea mai mult de 200w, asa ca solutia cea mai ieftina ramane generatorul .

Edited by nico123, 09 January 2016 - 07:10.


#97
florin01bz

florin01bz

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 276
  • Înscris: 15.02.2014

View Postnico123, on 09 ianuarie 2016 - 07:09, said:

Am  cam aceeasi situatie , o pompa la camp de 1,5kw si un generator pe benzina de 3Kw. Am studiat posibilitatea de a alimenta pompa cu un invertor si o baterie de 120A dar nu-mi ies socotelile.
Generatorul are 38Kg  cu rezervorul incarcat cu benzina si bateria are 65Kg si invertorul are 2-3kg. Ce duc la camp, generatorul sau bateria cu invertorul?
Nu merge sa incarci bateria de la invertor care ia curent tot din baterie,aceasta trebuie incarcata la reteaua de curent de acasa sau de la un panou solar si un incarcator care presupun alte costuri.
Mai ieftin ar fi un panou solar si o pompa de 12-24v construita special pentru panoul solar, dar toate astea nu vor avea mai mult de 200w, asa ca solutia cea mai ieftina ramane generatorul .
SALUT.  eu sunt dispus sa cumpar si un incarcator special pentru baterie.sa pot folosi inverterul.am gasit un video pe net.sunt incantat de ce zice .dar voi ce parere aveti. iar cu generatorul e alta mancare de peste.eu am un teren mare de irigat si imi ajunge costul undeva la 15000 de lei pe sezon..pe cand cu invereterul cu 3500 de lei m-am scos. o sa public mai jos video ..

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/ckxBv9s7-CM?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#98
nico123

nico123

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,380
  • Înscris: 03.02.2009
Aha, acum te-am inteles.
Invertorul nu da nici un fel de curent , doar transforma 12v de la baterie in curent alternativ de 220v necesar pompei de 2,2Kw.
Nu vei putea folosi bateria si invertorul mai mult de 5-6 ora pe zi ca aceasta se descarca de nu mai ramane nimic in ea. Dupa ce se descarca bateria aproape de zero trebuie sa o ti 10 -12 ore la incarcat si dupa ce faci vre-o 200 de cicluri de incarcare descarcare o poti da la gunoi si trebuie sa-ti ei alta.
Ti-am dat niste date ca sa faci socotelile dar nu calcule  cu 15000 lei benzina pentru generator ca doar nu vrei sa uzi campul cu benzina .
Am uitat, o baterie costa cam 1000 lei si o sa-ti trebuiasca vre-o trei de primavara pana toamna . Cele auto nu te tin nici o saptamana sa le incarci si sa le descarci la zero in fiecare zi.

Edited by nico123, 09 January 2016 - 20:57.


#99
rinaldoparaipan

rinaldoparaipan

    Green member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,414
  • Înscris: 13.02.2006
O varianta de luat in calcul ar fi alimentarea pompei din panouri fotovoltaice+invertor si 4 baterii.
Sunt invertoare care transfera direct energia produsa de panouri direct catre consumatori, bateriile sunt doar pentru alimentarea electronicii si preluarea eventualelor varfuri de putere.
Costul total pentru 8 panouri, invertor de 5kW si 4 baterii(sistem pe 48V) ar fi pe la 13-15.000 lei.Deci intr-un sezon se amortizeaza investitia.
Varianta 2:o pompa de putere mai mica, la 48V, 4panouri, 4 baterii si cu rezervor de acumulare.

Edited by rinaldoparaipan, 10 January 2016 - 19:31.


#100
pisicamatache

pisicamatache

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,502
  • Înscris: 28.01.2011

View Postflorin01bz, on 08 ianuarie 2016 - 23:30, said:

salut. in primul rand vreau sa va spun ca nu ma pricep la astea si ca de curand am descoperit treaba cu inversorul si m-am tot documentat..am o pompa forata la camp de 2,2 kw submersibila si un generator .as vrea sa inlocuiesc generatorul cu un inverter : un inverter de vreo 4000w ,o baterie de 120 A ,un redresor care sa incarce bateria .legatturile ar fi sa conectez inverterul la baterie care sa produca curent ,din inverter sa bag redresorul care sa incaarce baterie si pompa care sa scoata apa.. ce ziceti? ar merge? sau cum credeti ca  ar trb sa fac?
Buna ideea, ai curent fara sa consumi benzina sau motorina! Mai intai incearca sa te tragi singur de par, poate reusesti sa levitezi...

View Postrinaldoparaipan, on 10 ianuarie 2016 - 19:26, said:

O varianta de luat in calcul ar fi alimentarea pompei din panouri fotovoltaice+invertor si 4 baterii.
Sunt invertoare care transfera direct energia produsa de panouri direct catre consumatori, bateriile sunt doar pentru alimentarea electronicii si preluarea eventualelor varfuri de putere.
Costul total pentru 8 panouri, invertor de 5kW si 4 baterii(sistem pe 48V) ar fi pe la 13-15.000 lei.Deci intr-un sezon se amortizeaza investitia.
Varianta 2:o pompa de putere mai mica, la 48V, 4panouri, 4 baterii si cu rezervor de acumulare.
Exista niste pompe romanesti, 230Vac, vreo 700W, facute cu motoare universale, adica cu perii, care functioneaza atat in AC, cat si in DC. Ar merge alimentate fara invertor, care e componenta cea mai scumpa.

#101
florin01bz

florin01bz

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 276
  • Înscris: 15.02.2014

View Postpisicamatache, on 11 ianuarie 2016 - 15:01, said:

Buna ideea, ai curent fara sa consumi benzina sau motorina! Mai intai incearca sa te tragi singur de par, poate reusesti sa levitezi...


Exista niste pompe romanesti, 230Vac, vreo 700W, facute cu motoare universale, adica cu perii, care functioneaza atat in AC, cat si in DC. Ar merge alimentate fara invertor, care e componenta cea mai scumpa.
nu te-am intrebat pe tine ,personal ,nimic.dar totusi sunt curios de ce crezi tu ca nu ar merge?( pura curiozitate ,dar vreau sa aflu cum gandesti tu ,daca zici ca eu ma trag de par.) te  simti , sa raspunzi intrebarilor cu aroganta .,sau simteai nevoia sa pari inteligent..simte-te si revino-ti.ca de nu, o sa credem ca te pupi in oglinda ,de atata inteligenta.

#102
florin01bz

florin01bz

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 276
  • Înscris: 15.02.2014
salut. am facut un fel de schema cu un reductor.pentru apa (de la mic la mare) unde credeti ca as putea sa gasesc eu un astfel de reductor? cum vi se pare?

Attached Files



#103
pisicamatache

pisicamatache

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,502
  • Înscris: 28.01.2011

View Postflorin01bz, on 14 ianuarie 2016 - 22:49, said:

nu te-am intrebat pe tine ,personal ,nimic.dar totusi sunt curios de ce crezi tu ca nu ar merge?( pura curiozitate ,dar vreau sa aflu cum gandesti tu ,daca zici ca eu ma trag de par.) te  simti , sa raspunzi intrebarilor cu aroganta .,sau simteai nevoia sa pari inteligent..simte-te si revino-ti.ca de nu, o sa credem ca te pupi in oglinda ,de atata inteligenta.
Amice, nu ma pup in oglinda, ca-s urat ca dracu. Dar macar am mers la scoala, unde nu am chiulit chiar la toate orele de fizica. Trasul de par era o metafora, daca n-ai fost nici la orele de romana, nu stii nici ce e aia.

#104
flomar60

flomar60

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 334
  • Înscris: 13.10.2013

View Postflorin01bz, on 08 ianuarie 2016 - 23:30, said:

salut. in primul rand vreau sa va spun ca nu ma pricep la astea si ca de curand am descoperit treaba cu inversorul si m-am tot documentat..am o pompa forata la camp de 2,2 kw submersibila si un generator .as vrea sa inlocuiesc generatorul cu un inverter : un inverter de vreo 4000w ,o baterie de 120 A ,un redresor care sa incarce bateria .legatturile ar fi sa conectez inverterul la baterie care sa produca curent ,din inverter sa bag redresorul care sa incaarce baterie si pompa care sa scoata apa.. ce ziceti? ar merge? sau cum credeti ca  ar trb sa fac?
  Pai ce incerci matale sa faci este un fel de perpetuum mobile....presupunand randamentul unitar la invertor , ar trebui ca -la cei 2200W ai motorului- sa tragi din acumulator un curent de aproximativ 180A!....dupa 5 minute acumulatorul moare! ....redresorul ar trebui si el sa ia curent din invertor si sa-l intoarca in acumulator , astfel ca sa compenseze consumul motorului....in toata afacerea asta , singura sursa de energie este acumulatorul....sper ca s-a inteles,acum , de ce nu este posibila aceasta varianta....

#105
calinplesca73

calinplesca73

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 12.06.2013
Buna ziua.
Am cumparat un inversor 12v 2500w unda modificata( legat la un sistem fotovoltaic cu baerii 12v ) la care am legat un flex de550w,Dupa 2 minute a intrat in avarie s-a aprins ledul rosu si tiuie continuu chiar daca l-am stins si aprins de cateva ori.Ventilatorul merge,dar nu mai scoate 220v.
Poate sa imi zica cineva ce are s-au ce sa ars in el si daca se mai poate repara??
multumesc.

#106
tehnics

tehnics

    acolo unde vara-i zi la miezul noptii

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 30,831
  • Înscris: 01.11.2005
Marca, model de invertor ?
Pai din ce vad eu acolo nu e pur sinus, e unda modificata. Flexul merge cu pur sinus.

#107
geo123

geo123

    Power User

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,926
  • Înscris: 10.05.2006
Flex si invertor? E ca si cum ai combina un cal de talie mare cu o pitipoanca.Nu cred ca vrei sa stii cat costa un inverter pur sinus serios capabil sa duca varfurile de consum si sarcina reactiva a unui banal flex.
Jucaria ta e scrum.La cat a costat nu merita nici o interventie.Esti deacord cu mine ca acei watii de pe eticheta sunt PMPO.
E mult mai ieftin si eficient sa adaptezi la flex un motor de cc.Sa nu mai spun ca si asa bateria ta va fi sulfatata dupa 30 minute de lucrat cu Flexul.
Orienteaza-te catre grup electogen Diesel daca ai de cand sa folosesti astfel de scule acolo unde nu e retea de curent.

#108
adrian54s

adrian54s

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 20
  • Înscris: 18.06.2009
rog cine stie si vrea sa ma ajute cu identificare corespondenta pini la inveterele din attach
multumesc
a.s

Attached Files



Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro