Cazane atmosferice pe combustibili solizi

* * * * * 4 votes
  • Please log in to reply
5980 replies to this topic

#4033
maryo_instal

maryo_instal

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 437
  • Înscris: 12.08.2010
....eu zic sa ramai la UBTC&FI...daca nu cumva si pe acolo or fi ceva argumente invalide , cu toate ca odata ce nu practici meseria clar ca si pe aia o intelegi ca si pe asta ....dupa logica ta....

#4034
gi0

gi0

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,971
  • Înscris: 04.12.2009
Domnule Maryo,eu nu sunt instalator.Dupa logica mea,vasul de expansiune se monteaza in instalatie pentru a o proteja contra surplusului de presiune care apare datorita dilatarii apei la diferite temperaturi in timpul incalzirii.Dupa cum stim,vasele de expansiune utilizate de noi in domeniu casnic sunt cu membrana,desi sunt si vase fara membrana ,dar care nu fac subiectul discutiei noastre.
Vasul vine de obicei cu o presiune prestabilita de 1,5 bar.Eu nu reduc aceasta presiune,ci ajustez presiunea din instalatie,”la rece”,la o presiune cel putin egala sau mai mare cu 0,1-0,2 bar cu/fata de presiunea din vas.Logica mea este urmatoare:daca ajustez presiunea din instalatie mai mica decat presiunea din vas,atunci eu folosesc doar o parte din volumul vasului,restul este degeaba.
Daca in vas am 1,5 bar si in instalatie am 1-1,2 bar,nu ma pot folosi de diferenta de 0,5-0,3 bar.De ce?Pentru ca apa care se va incalzi ,se va dilata si va presa instalatia cu acei 0,3-0,5 bar in plus,doar instalatia,neputand impinge membrana .Abia cand presiunea din instalatie va depasi presiunea vasului,apa va putea patrunde in interior ,ocupand o parte din volumul acestuia.Pana la acea presiune e ca si cand nu as avea vas de expansiune.Cu cat diferenta este mai mare,beneficiez mai putin de vasul de expansiune.Este valabil si daca vasul are 0,8 bar,si daca vasul are 1 bar,1,2 bar etc.
Daca d-voastra considerati ca logica mea este gresita,va rog sa imi explicati cum ar trebui sa procedez si de ce.Orice informatie corecta este bine venita,cel putin pentru mine.
Aceeasi metoda se foloseste si la vasele de hidrofor,pompa trebuie sa porneasca la o presiune mai mare cu 0,2-0,3 bar decat cea a vasului.
Stim foarte bine ca vasul se calculeaza in functie de volumul apei din instalatie,de numarul de porniri pe care le dorim(la un consum normal) si de presiunea de pornire si oprire a pompei.
Va rog sa ma corectati daca gresesc.
Cu stima.

Edited by gi0, 22 February 2015 - 22:51.


#4035
maryo_instal

maryo_instal

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 437
  • Înscris: 12.08.2010
Domnule Gio> aveti dreptate in ceea ce scrieti ....exact asa se va comporta vasul si exact asa trebuie sa se comporte un vas de expansiune ...deci un vas de expansiune pe linga functia amintita  , mai are o  functie pe care colegii nostri nu o stiu perobali din moment ce nimeni nu aminteste de ea:
.
>preia SURPLUSUL de lichid survenit in urma INCALZIRII acestuia
>MENTINE ECHILIBRUL HIDRAULIC in instalatie la valorile la carea fost incarcata (se comporta la pel ca o perna de aer la masini...denivelarile stradale considerandu/le fluctuatiile de temperatura ....indiferent daca roata cade in gropi sau trece peste un obstacol , puntea ramane in echilibru)

...daca vorbim de un vas de expansiune montat la un bioler trebuie sa avem in vedere ca presiune de preincarcare , cu vasul nemaontat , sa fie cel PUTIN egala cu presiunea la care decupleaza hidroforul
...daca aceste conditii nu sant asigurate ,si folosim vasul la o presiune de preincarcare mai MICA decat a agentului termic,  la cresterea temperaturii , agentul incee sa comprime perna de aer , micsorand volumul de expansiune al vasului si implicit apare cresterea nepermisa a presiunii in instalatie , crestere care poate afecta intreg sistemul...sa nu uitam ca o perna mai mica decat presiunea de preincarcare duce la umplerea vasului cu agent in timpul incarcarii datorita preiunii mai MARI in instalatie si astfel eliminam volumul in care se poate dilata apa in vas (acel VOLUM DE DILATARE)...deci nu mai avem loc in vas pentru volumul dilatat din sistem , rezultat in urma incalzirii..neavand loc in cazan , volumul creste in intreaga instalatie tinzand sa iese undeva ...neavan unde va inpinge presiunea pana la limita de deschidere a supapei de suprapresiune care trebuie sa fie si ea corect dimensionata si sa tina cont de presiunea maxima in care lucreaza cazanul....in alegerea vasului de ezpansiune caanul si supapa joaca rolurile principale...
...asa ca domnilor profesori ai fenomenului instalatii termice,  nu mai inlocuiti supapele de suprapreiune care pica sau nu le mau puneti dopri ca dorel si pur si simplu ajustai presiune de preincarcare a vasului de expansiune....iar daca faceti treaba asa cum trebuie , o sa fie usor sa si verificati periodic daca ati pierdutperna ....prin inspectia presiuni la 60 de grade ...daca este sub presiunea de preincarcare , inseamna ca ati pierdut perna....

bineinteles aceste calcule se aplica atunci cand in instalatie agentul termic este doar apa fara antigel...
.....sper sa ajute pe cineva aceasta postare , chiar si pe cei care o sa urmeze ce am scris eu aici si nu o sa recunosca ..si eu ii cred ....este ca atunci cand marele fizician teorician Michio Kaku a fost nevoit sa schimbe nu numai convingerile lui ci si a intregii omeniri , ca fotonul care pana acum era o unitate indivizibila ,  pana la urma si el se divide...CU STIMA

#4036
cheluakame

cheluakame

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,312
  • Înscris: 05.02.2010

 maryo_instal, on 22 februarie 2015 - 23:38, said:

...daca aceste conditii nu sant asigurate ,si folosim vasul la o presiune de preincarcare mai MICA decat a agentului termic,  la cresterea temperaturii , agentul incee sa comprime perna de aer , micsorand volumul de expansiune al vasului si implicit apare cresterea nepermisa a presiunii in instalatie , crestere care poate afecta intreg sistemul...sa nu uitam ca o perna mai mica decat presiunea de preincarcare duce la umplerea vasului cu agent in timpul incarcarii datorita preiunii mai MARI in instalatie si astfel eliminam volumul in care se poate dilata apa in vas (acel VOLUM DE DILATARE)...deci nu mai avem loc in vas pentru volumul dilatat din sistem , rezultat in urma incalzirii..neavand loc in cazan , volumul creste in intreaga instalatie tinzand sa iese undeva ...neavan unde va inpinge presiunea pana la limita de deschidere a supapei de suprapresiune care trebuie sa fie si ea corect dimensionata si sa tina cont de presiunea maxima in care lucreaza cazanul....in alegerea vasului de ezpansiune caanul si supapa joaca rolurile principale...
Iar acest lucru se intampla de multe ori pentru ca vasul de expansiune nu a fost ales corect. Posted Image

 maryo_instal, on 22 februarie 2015 - 23:38, said:

...asa ca domnilor profesori ai fenomenului instalatii termice,  nu mai inlocuiti supapele de suprapreiune care pica sau nu le mau puneti dopri ca dorel si pur si simplu ajustai presiune de preincarcare a vasului de expansiune....iar daca faceti treaba asa cum trebuie , o sa fie usor sa si verificati periodic daca ati pierdutperna ....prin inspectia presiuni la 60 de grade ...daca este sub presiunea de preincarcare , inseamna ca ati pierdut perna....
Sau ca vasul de expansiune este prea mic Posted Image
Insa la partea cu dopuri sau supape mai mari sunt total de acord cu tine Posted Image

 maryo_instal, on 22 februarie 2015 - 23:38, said:

bineinteles aceste calcule se aplica atunci cand in instalatie agentul termic este doar apa fara antigel...
Sau apa cu antigel in proportii cunoscute, sau doar antigel.
Caci si pentru aceste lichide se cunosc coeficientii de dilatare si se pot stabili volumele "la cald". Posted Image

 maryo_instal, on 22 februarie 2015 - 23:38, said:

.....sper sa ajute pe cineva aceasta postare , chiar si pe cei care o sa urmeze ce am scris eu aici si nu o sa recunosca ..si eu ii cred ....este ca atunci cand marele fizician teorician Michio Kaku a fost nevoit sa schimbe nu numai convingerile lui ci si a intregii omeniri , ca fotonul care pana acum era o unitate indivizibila ,  pana la urma si el se divide...CU STIMA
Fotonul nu-i centrala atmosferica, asa ca sa nu-l includem in discutie Posted Image

#4037
parintele

parintele

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,072
  • Înscris: 17.03.2005

 maryo_instal, on 22 februarie 2015 - 23:38, said:

.
>preia SURPLUSUL de lichid survenit in urma INCALZIRII acestuia
>MENTINE ECHILIBRUL HIDRAULIC in instalatie la valorile la carea fost incarcata

...daca vorbim de un vas de expansiune montat la un bioler trebuie sa avem in vedere ca presiune de preincarcare , cu vasul nemaontat , sa fie cel PUTIN egala cu presiunea la care decupleaza hidroforul


Amice, pot sa iti spun ca habar nu ai ?

1. Corect. Asta face un vas de expansiune, preia lichidul....si il impinge inapoi cand presiunea in instalatie scade
2. Da, mentine pe dracu la presiunea de preincarcare.
Asta iti spuneam, ca daca tu bagi in instalatie 1.2, apa din instalatie se va duce in vas abia cand presiunea din instalatie va avea presiunea de 1.51 atm sau mai MARE.
Daca in instalatie tu ai 1.49 bar vasul incarcat la 1.5 va fi GOL, nu va prelua nimic, poti sa-l scoti.
  Te intreb cum protejeaza vasul cand valoarea creste la 1.4 bar, sau 1,45 bar?

Tocmai asta iti si spuneam de prima data dar....

3. La.aia vu vasul de.expansiune montat cu boilerul..e din alt film, tu stii ce boiler e ala.si ce boiler se preincarca..daca boilerul e ala.din instalatia de AC, tu stii ce "preincarcare" faci

Edited by parintele, 23 February 2015 - 08:35.


#4038
parintele

parintele

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,072
  • Înscris: 17.03.2005


 maryo_instal, on 22 februarie 2015 - 23:38, said:

...daca aceste conditii nu sant asigurate ,si folosim vasul la o presiune de preincarcare mai MICA decat a agentului termic,  la cresterea temperaturii , agentul incee sa comprime perna de aer , micsorand volumul de expansiune al vasului si implicit apare cresterea nepermisa a presiunii in instalatie , crestere care poate afecta intreg sistemul...sa nu uitam ca o perna mai mica decat presiunea de preincarcare duce la umplerea vasului cu agent in timpul incarcarii datorita preiunii mai MARI in instalatie si astfel eliminam volumul in care se poate dilata apa in vas (acel VOLUM DE DILATARE)...deci nu mai avem loc in vas pentru volumul dilatat din sistem , rezultat in urma incalzirii..neavand loc in cazan , volumul creste in intreaga instalatie tinzand sa iese undeva ...neavan unde va inpinge presiunea pana la limita de deschidere a supapei de suprapresiune care trebuie sa fie si ea corect dimensionata si sa tina cont de presiunea maxima in care lucreaza cazanul....in alegerea vasului de ezpansiune caanul si supapa joaca rolurile principale...
...asa ca domnilor profesori ai fenomenului instalatii termice,  nu mai inlocuiti supapele de suprapreiune care pica sau nu le mau puneti dopri ca dorel si pur si simplu ajustai presiune de preincarcare a vasului de expansiune....iar daca faceti treaba asa cum trebuie , o sa fie usor sa si verificati periodic daca ati pierdutperna ....prin inspectia presiuni la 60 de grade ...daca este sub presiunea de preincarcare , inseamna ca ati pierdut perna....

bineinteles aceste calcule se aplica atunci cand in instalatie agentul termic este doar apa fara antigel...
.....sper sa ajute pe cineva aceasta postare , chiar si pe cei care o sa urmeze ce am scris eu aici si nu o sa recunosca ..si eu ii cred ....este ca atunci cand marele fizician teorician Michio Kaku a fost nevoit sa schimbe nu numai convingerile lui ci si a intregii omeniri , ca fotonul care pana acum era o unitate indivizibila ,  pana la urma si el se divide...CU STIMA

Asa lucreaza vasul, apa din instalatie se dilata si se duce unde presiunea e mai mica, adica in vas.
Aia inseamma ca vasul LUCREAZA, aia e treaba lui.

Tocmai ca avand in vas presiune mai mare la rece, presiunea creste in instalatie de la 1.2 la 1.5 si vasul sta si doarme.
Acuma pricepi?
E va lucra doar de la 1.5 incolo...


Ce spui mai departe, ca spatiul din vas e ocupat...
Pai da coane, e ocupat, de aia se DIMENSIONEAZA vasul prin calcule si de aia se alege un vas MAI MARE decat stricul necesar dat de calcul...
Oricum, si calculele se fac pe cazul extrem, dilatari si temperaturi la care nu ajunge in mod normal apa...si calculul rareori dau o dimensiune comerciala la care gasesti vasul...daca din calcul reiese un vas de 21 l tu nu pui vas de 21 l ca nu ai cum, ca nu exista..pui de 25, 28, 30, 35....de care exista, vas care fiind mai mare are volum de lucru util maiare....de asemenea, cantitatea de apa pe care o bagi la calcul tu nu o poti masura exact, o aproximezi cu plus, adica calculezi pt un.volum.de apa in instalatie mai mare, din calcul va rezulta un vas necesar mai mare.
Daca din calcul rezulta ca trebuie vas de 35l si acel vas e disponibil la.producatori, tu alegi vasul imediat mai mare pt ca nu stii daca nu cumva in loc de 180l de apa or fi 190 si vasul devine astfel prea mic pt ca datele din calcule.sunt eronate, cifrele calculate sunt.mai mici.

Progamele de calcul fac la fel, supradimensioneaza...

Deci una peste alta ...trage singur concluziile ca am obosit.

Un lucru e cert, ma simt intr-adevar profesor:lol::lol:





#4039
maryo_instal

maryo_instal

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 437
  • Înscris: 12.08.2010
Akame...am dat exemplu la modul general ca sa pot incadra si vasul de acm in discutie....dar daca se doreste antigel in instalatii atunci deja vorbim de alte calcule si o sa vedem ca la un cazan de sa zicem 40 kw si o concentratie de pana la -25grade , vasul  va deveni unul de aproximativ 140 litri in loc de unuk de 80 de ltri cum ar fi normal pentru o instalatie corect dimensionata al carei necesar ar fi un cazan de 40 kw....dar nu are rot sa intru in discutia asta cu domn profesor....

#4040
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 maryo_instal, on 22 februarie 2015 - 23:38, said:

...daca vorbim de un vas de expansiune montat la un bioler trebuie sa avem in vedere ca presiune de preincarcare , cu vasul nemaontat , sa fie cel PUTIN egala cu presiunea la care decupleaza hidroforul

Aici nu-i bine Maryo. La hidrofor perna de aer din vas trebuie sa fie cu foarte putin mai mica decit presiunea la care cupleaza hidroforul. Daca ar fi cum ai scris tu, adica la decuplare, atunci ai pus vasul degeaba ca in el nu mai intra deloc apa.

 maryo_instal, on 22 februarie 2015 - 16:23, said:

...daca tot vrei sa vorbesti cu VITALIE,  te rog sa ii transmiti sa modifice cartea asta din care unii prosti ca mine au invatat ceva eronat ... preincarcarea vasului de expansiune.jpg
Maryo, tu ai citit cu atentie ce scrie in pagina aia ?

Acolo zice ca trebuie sa stim Hst, Hsig si Pfin. Dupaia ni se da o formula in care lipseste cu desavirsire Pfin. In cazul asta cum mai calculam noi corect vasul ? Ceva este clar ca lipseste la formula aia

----

Ti-am dat like pentru ca am vazut ca incerci sa pricepi cit mai bine fenomenele ce apar la vasele de expansiune si pentru ca ai incercat sa-ti susti teoria de a preincarca vasele cu o presiune cu 0,3 in plus fata de presiunea minima din instalatie. De explicat insa nu ai explicat deloc bine. Ai cam fortat toate explicatiile doar ca sa-ti dea tie bine.

Metoda ta de preincarcare este una buna si de aceea nu pot comenta nimic. Numai ca nu sti tu sa explici si nici nu sti de ce este buna metoda ta. Realitatea este ca ambele metode sunt bune si ambele metode sunt folosite in practica si fiecare are voie sa o foloseasca pe aia care-i place. Eu nu folosesc metoda ta pentru ca nu-mi place. Dar nici nu pot afirma ca metoda pe care o folosesc eu este mai buna decit a ta. Habar nu am care este mai buna. Eu o folosesc pe aia cu care m-am obisnuit si asta este.


O explicatie mai corecta ar fi sunat cam asa:
- Vasele de expansiune au rolul de a prelua dilatarile si ele trebuie calculate in asa fel incit sa preia toate dilatarile.
- Daca sunt corect calculate, indiferent ca mergem pe metoda ta de preincarcare, sau ca merge pe cealalta metoda de preincarcare, nu au cum sa dea supapele afara (asa ca pica tot ce ai scris tu mai sus). Pina la urma asta este secretul: sa calculezi corect vasul.

- In general lumea cumpara un vas care sa fie 10% din volumul instalatiei dupa care-l alege pe cel mai apropiat din lista prin adaos si astfel cu toti avem un vas de expansiune supradimensionat.
- Daca mergem pe metoda de preincarcare povestita pe aici, avem nevoie de un vas de o anumita capacitate si de regula ala supradimensionat pe care-l cumparam cu toti se potriveste de minune pentru ca oricum este mai mare decit trebuie.
- Daca alegem metoda ta de preincarcare a vasului atunci putem monta un vas un pic mai mic decit cel folosit cu cealalta metoda de preincarcare.
- De fapt cam asta este secretul si asta ar cam fi de retinut: Daca avem un vas mic, sau unul perfect calculat, atunci trebuie sa merge pe metoda ta de preincarcare ca sa putem folosi cit mai mult din volumul vasului.

Hai sa dau si citeva exemple mai concrete:
- La prima metoda de preicarcare noi bagam in vas aer de 1 bar dupa care cind bagam in instalatie 1,5 bar deja bagam din start si apa in vas si astfel se micsoreaza volumul util al vasului.
- Daca de exemplu avem un vas de 100 litri preincarcat la 1 bar si dupaia bagam in instalatie 1,5bar noi o sa bagam din start ~20 litri de apa in vas si micsoram volumul util al vasului de expansiune de la 100 litri la 80 litri. (va fi ca si cum noi am avea un vas de 80 litri si nu de 100 litri)
- Daca vasul nu este corect dimensionat o sa ne trezim cu o crestere de presiune cind incalzim apa pentru ca noi in realitate avem un vas de 80 litri

- La metoda ta, daga bagam in vas 1,5 bar de aer si dupaia incarcam instalatia la 1,0 bar de apa (sau 1,2-1,3 bar) atunci nu vom avem deloc apa in vas la rece.
- Cind incalzim instalatia o sa creasca presiunea la peste 1,7bar pentru ca doar dupa 1,5 bar o sa inceapa sa preia vasul de expansiune.
- Cu metoda asta o sa folosim tot volumul util al vasului si vom avea intradevar un vas de 100 litri util si nu unul de 80 litri ca in cazul precedent.
- Din punctul asta de vedere metoda ta pare mai buna pentru ca nu trebuie sa luam un vas asa de mare.
- In schimb la metoda ta avem intodeauna o crestere de presiune a apei din instalatie la o valoare un pic mai mare decit presiunea de preincarcare a vasului.

- Daca ne gindim la supape, eu zic ca metoda ta este mai periculoasa decit metoda cealalta.
- La prima metoda in teorie apa nu are cum sa creasca peste 1,5bar ca din start totul se va duce in vas. Asta fireste daca am dimensionat corect vasul.
- La metoda ta presiunea din instalatie trebuie sa creasca cu mult peste presiunea de preincarcare ca sa inceapa sa preia vasul de expansiune si astfel o sa am in instalatie la cald o presiune mult mai mare decit in primul caz, deci riscul sa dea supapele afara creste.
- Vezi cum am intors lucrurile in favoarea mea ?
- Este usor din pix sa prezinti doar aspectele favorabile mie (sau tie). Posted Image

Hai sa calculam si un vas.
- Daca avem in instalatie ~900 litri de apa vom alege un vas de ~100 litri. Alegem sa zicem un Zilmet de 105 litri pentru ca de 90 litri nu gasim de cumparat (si nici de fix 100 litri nu prea sunt). In cazul asta in teorie cam ambele variante de princarcare sunt bune pentru ca teoretic noi avem un vas cu 15 litri mai mare decit trebuie.

- Daca ne apucam sa calculam vasul dupa formule (am postat pe undeva si formula) trebuie sa stabilim prima data citeva criterii

- Volum instalatie = 900 litri
- Incalzim apa de la 0grd la 100grd. Asta inseamna coeficient e = 0,04343
- Presiunea minima este 1 bar (adica incarcam la rece la 1 bar)
- Presiunea maxima este 3 bar (adica avem supape de 3 bar)
- Rezulta = Vas expansiune = 78 litri (Noi am ales de 100 litri si va fi ok)

alt exemplu:
- Volum instalatie = 1000 litri
- e = 0,04343
- Presiunea minima este 1 bar
- Presiunea maxima este 3 bar
- Rezulta Vas expansiune = 87 litri (Noi am ales de 100 litri si va fi ok)

Alt exemplu (ca sa dau si unul negativ)
- Volum instalatie = 1000 litri
- e = 0,04343
- Presiunea minima este 1,5 bar (de data asta incarcam la rece la 1,5bar)
- Presiunea maxima este 3 bar
- Rezulta Vas expansiune = 115 litri (Noi am ales de 100 litri ... asa ca nu este ok)
- Si pe deasupra l-am si preincarcat la 1 bar si l-am micsorat la 80 litri.

Pina la urma cresterea de presiune in instalatie nu este neaparat datorata preincarcari vasului de expansiune. Ea se datoreaza si altor factori cum ar fi volumul vasului si presiunea din instalatie le rece. Asa ca nu putem spune ca doar metoda de preincarcare este cheia.
Daca ne uitam la ultimul exemplu, unde volumul de apa este de 1000 litri si am ales vas de 100 litri si la rece bagam 1,5 bar se pare ca este mai buna metoda ta de preincarcare pentru ca putem folosi toti cei 100 litri ai vasului de expansiune (vas care in realitate este si subdimensionat). Aici ne mai ajuta si faptul ca nu incepem sa incalzim apa chiar de la 0grd si nici nu o ducem la 100grd, ca sa avem un coeficient de dilatare asa de mare.
Daca folosim cealalta metoda, noi avem un vas de 80 litri (ca 20 litri este din start cu apa) si necesarul este de 115 litri si ar fi trebuit sa achizitionam un vas de 150 litri ca sa nu avem probleme.

Vezi tu, aici este diferenta. tu cumperi un vas de 100 litri pe care-l preincarci la 1,5 bari pe cind eu cumpar un vas de expansiune de 150 litr pe care-l preincarc la 1 bar. Sau ca sa dorm linistit poate ca o sa cumpar unul de 200 litri si atunci va functiona in orice situatie. Va prelua toate dilatarile indiferent de presiunea la rece (cate poate fi oricit intre 1 si 2 bar) si chiar si in cazul in care cazanul meu urca la 130grd.

LE
Am facut un calcul si pentru cazul in care presiunea la rece este de 2,5 bar si rezulta un vas de 350 litri Posted Image

Edited by florin71_skoda, 23 February 2015 - 15:02.


#4041
danirosan

danirosan

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 152
  • Înscris: 14.10.2009
Ce importanta are ca incarc apa in instalatie la 1 bar sau la 1,5bar, sau 0,5 bar? Este transferul de caldura mai bun la presiune mai mare? Sau de ce se recomanda ca sa fie incarcata instalatia la rece la 1,5 bari? Sau la 1bar?

#4042
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Sa mai povestit pe tema asta. Cu cit presiunea in centrala este mai mare, cu atit si punctul de fierbere al apei este mai ridicat.

Atasez doua tabele orientative cu punctul de fierbere al apei in functie de presiunea atmosferica:

Attached File  fierberea si presiunea.png   153.51K   40 downloads Attached File  fierberea si presiunea -2.png   17.69K   37 downloads


In cazul centralelor, va trebuie ca la presiunea din centrala sa mai adauga 1 bar si sa ne uitam in tabel.

Exemplul 1:
- In centrala am 0,5 bar.
- Mai adaug 1 bar si rezulta 1,5 bar si ma uit in tabel la 1,5 bar
- Conform tabelului 1 apa din centrala va fierbe la ~111 grd


Exemplul 2:
- In centrala am 1 bar.
- Mai adaug 1 bar si rezulta 2 bar si ma uit in tabel la 2 bar
- Conform tabelului 1 apa din centrala va fierbe la ~120 grd


Exemplul 3:
- Daca in centrala as putea baga 3,7 bar, atunci mai adaug 1 bar si rezulta 4,7 bar si ma uit in tabelul 2 la 4,7 bar
- Conform tabelului 2 apa din centrala va fierbe la ~150 grd

Edited by florin71_skoda, 23 February 2015 - 18:33.


#4043
maryo_instal

maryo_instal

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 437
  • Înscris: 12.08.2010

 florin71_skoda, on 23 februarie 2015 - 14:41, said:

Aici nu-i bine Maryo. La hidrofor perna de aer din vas trebuie sa fie cu foarte putin mai mica decit presiunea la care cupleaza hidroforul. Daca ar fi cum ai scris tu, adica la decuplare, atunci ai pus vasul degeaba ca in el nu mai intra deloc apa.


...skoda bine ai revenit...macar asa am si eu cu cine ma contrazice ...si cum contradictia duce la progese , hai sa progresam putin....poate nu o sa pot sa ma exprim asa ca tine , dar am sa incerc sa tin pasul....
- la interventia ta de mai sus ....eu nu vorbeam de perna de la vasul hidroforului ci de cea a vasului  boilerului...te rog sa recitesti ce am scris si sa te chinui putin sa intelegi  chiar daca poate nu am scris asa de clar cum o faci tu...

Edited by florin71_skoda, 24 February 2015 - 07:39.


#4044
parintele

parintele

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,072
  • Înscris: 17.03.2005
Mario, daca nici explicatia lui florin, care spune mult mai detaliat centi-am zis si eu de 2 ori, nu e de ajuns, nu stiu cum te-ar puta convinge cineva.

Florin, jos palaria, atat pt explicatiile tehnice cat mai ales pentru rabdare.



#4045
maryo_instal

maryo_instal

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 437
  • Înscris: 12.08.2010
quote name='parintele' timestamp='1424674475' post='16758080']
Asa lucreaza vasul, apa din instalatie se dilata si se duce unde presiunea e mai mica, adica in vas.

...pai bine domn profesr, ai vazut tu presiune mai mica sau mai mare intr.un sistem inchis??????

Acolo zice ca trebuie sa stim Hst, Hsig si Pfin. Dupaia ni se da o formula in care lipseste cu desavirsire Pfin. In cazul asta cum mai calculam noi corect vasul ? Ceva este clar ca lipseste la formula aia

skoda - si cam ce lipseste ???
Pfin este de fapt presiunea maxima la care poate lucra cazanul - 0,5....adica in cazul lui viesman Pfin trebuie sa fie de 2,5...

Edited by maryo_instal, 23 February 2015 - 23:14.


#4046
parintele

parintele

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,072
  • Înscris: 17.03.2005
Esti kinez mai mario....pai unde ma-sa pe gheata e prrsiunea mai ....nu in vas?
Daca pres preincarcare a vasului e de 2.6, ce dracu se intampla?
Ia sa vedem...presiunea creste in unstalatie..apa din instalatie urca in presiune...1.6....1.9....2.2.....2.45...ajunge pic de apa in vas?
Nu...ca sa.invinga presiunea aerului din vas, apa din instalatie trebuie sa aiba o presiune mai mare..adica mai mare.decat a aerului din cas, adica mai.mare de 2.6...
Revenim, presiunea in instalatie e la 2.45...si urca...nu are cine sa preia dilatarea apei ca vasul sta si astapta ca o presiune mai mare decat a lui sa ii invinga, sa ii bage apa in burta...
Si 2.49...si? Poc, trosc...supapa de 2.5 da afara cand apa a ajuns la 2.5.....

Vasul ce mortisorii lui face? Asista atent, sa nu piarda spectacolul...

Deci sistem inchis, oare ce presiune mai mare sau mai.mica o fi in discutie, ca doar e inchis?
Mai mario, daca ai intelege mai mult si ai fave mauin misto de agarici ca mine, agarici asumati, adica d'aia care desi au nitica scoala le e rusine sa fluture diplome si carti, pt ca stiu ca n-au treaba cu meseria asta...zau daca nu ai fi chiar simpatic..

Pune tata mana si invata carte, intelege principiile si dupa aia fa instalatii...
Pai tu vii si imi spui ca vin oamenii la tine.cand.au probleme si le da supapa afara iar tu le.rezolvi problema schimband presiunea din vas?
Pai asta e dementa curata, aia au nevoie de un vas mai mare p ca in mod normal, chiar cu presiunea in vas la gol ma.mica cu 0.3-0.5 bad, adica 1 bar aerul la instalatie de 1.5 incarcare, instalatia nu da afara niciodata, nu are voie..daca da afara vasul a fost calculat din koor de un meserias care habar nu are lucruri elementare.

Repet, la tine nu e rau ca nu ai habar ce si de ce,..e rau ca esti instalator practicant in condiiile aste si ca mai si tii coada pe sus...
Macar invata si lasa aroganta ca nu e o drama daca un fraier ca.mine stie ceva ce tu nu stii, desi ar trebui....drama e cand o tii pe a ta si posibil sa baune niste fraieri care te platesc, nevinovati.

#4047
maryo_instal

maryo_instal

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 437
  • Înscris: 12.08.2010
- La metoda ta, daga bagam in vas 1,5 bar de aer si dupaia incarcam instalatia la 1,0 bar de apa (sau 1,2-1,3 bar) atunci nu vom avem deloc apa in vas la rece.
- Cind incalzim instalatia o sa creasca presiunea la peste 1,7bar pentru ca doar dupa 1,5 bar o sa inceapa sa preia vasul de expansiune.
- Cu metoda asta o sa folosim tot volumul util al vasului si vom avea intradevar un vas de 100 litri util si nu unul de 80 litri ca in cazul precedent.
- Din punctul asta de vedere metoda ta pare mai buna pentru ca nu trebuie sa luam un vas asa de mare.
- In schimb la metoda ta avem intodeauna o crestere de presiune a apei din instalatie la o valoare un pic mai mare decit presiunea de preincarcare a vasului.

aaaa ..am inteles...la mine nu e bine ca in timpul cresterii  temperaturii o sa am o crestere de presiune in instalatie  peste cea de preincarcare a vasului , dar  la voi care aveti o presiune in instalatie mai mare decat presiunea de preincarcare a vasului inca de la inceput fara a face focul , este ok....aham am inteles....voi va tineti partea sa faceti misto de mine , sau ce?? ca nu ma prind....poi si cand o sa mai cresca presiune in momentul cand creste temperatura , volumul ala de apa rezultat in urma cresterii temperaturii (care se numeste volum de expansiune si care la sistemul vostru este distrus inca de la montarea vasului prin dislocuire ) unde o mai bagi ???sau mai pui un vas...

#4048
maryo_instal

maryo_instal

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 437
  • Înscris: 12.08.2010
pai mai prietenas ce sa faci ma cu o presiune de 2,6 in vas....daca o sa dai ceva pagini inapoi o sa vezi ca discuti a noastra a plecat de la o presiune in instalatie de 0,9 si in perna de 1,2...de unde draq ai scos tu 2,6 si app daca ai avea o presiune de 2,6 in vas , ar rezulta un cazan care sa lucreze la o presiune de 4,1-4,2 bari .....nu uita ca eu montez viesman si niciodata nu o sa pot baga in perna o presiune mai mare de 1,5 , daca intelegi ce vreau sa zic...asa ca pentru cultura ta generala un cazan viesman nu pote functiona la o preincarcare de 2,6 in perna vasului ca face  BUUUM...

-in postarea cu numarul 4002 zicei ca :citez: Asa lucreza vasul, apa din instalatie se dilata si se duce unde presiunea e mai mica, adica in vas. si eu te intrebam unde ai vazut tu presiune mai mare sau mai mica intr.un sistem inchis ,  chiar aici ..citez:...pai bine domn profesr, ai vazut tu presiune mai mica sau mai mare intr.un sistem inchis??????   acum tu ce faci ma intrebi cum poti sa scrii asa idiotenii , sau te miri si tu de ce tampenii poti sa scrii ....citez: Deci sistem inchis, oare ce presiune mai mare sau mai.mica o fi in discutie, ca doar e inchis?...pai si eu ma intrebam ce draq de diferenta de presiune ai vazut tu intr.un sistem inchis....
Stii ceva ,, Parinte" , eu zic sa iti vezi de ,,teologie" si sa lasi instalatiile deoparte SAU asa cum spuneai si tu : Pune tata mana si invata carte, intelege principiile si dupa aia fa instalatii...

#4049
SYL

SYL

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,311
  • Înscris: 01.06.2006
Hai ca deja va cam "extindeti"...Ce naiba il tot bagati in "zeama" pe maryo ? Cine i-a urmarit posturile de-a lungul timpului si-a dat seama ca e paralel si cu instalatiile si cu limba romana...sau o fi vreo mare "valoare" de ii acordati atat de multa atentie.

Edited by SYL, 24 February 2015 - 00:00.


#4050
maryo_instal

maryo_instal

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 437
  • Înscris: 12.08.2010
adica ,, multa " atentie ...sau daca vroiai scriai ,, atat de mult atentiA" ...FA-TI GHIOZDANELUL SI DUTE LA GRADI , DAR MAI INTAI NANICA

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate