Chirurgia spinală minim invazivă
Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Cazane atmosferice pe combustibili solizi
#3511
Posted 06 December 2014 - 00:04
petre69, on 05 decembrie 2014 - 09:41, said:
daca iau ulei ars de la un service pentru al folosi la incalzire cu o centrala cu injector +cazan si tot ce trebuie ,am o problema / intrebare stiu ca astia la service baga tot in acelasi recipient ,ulei + lichid frana + apa sau antigel as vrea sa cumpar o fosa septica cu 3 camere si sa o adaptez pt a filtra uleiul deci mizeria printr-o sita sau un filtru - prima camera apa in a 2 a camera a 3 a camera sa am ulei curat problema e cum filtrez /separ eu antigelul si lichidul de frana ???? exista ceva filtre pentru asa ceva sau nu sunt probleme daca sunt la gramada ? e mai rentabil incalzirea pe ulei vs gaze naturale ? Daca uleiul este gratis, atunci este mai rentabil. Daca uleiul se plateste cum stiu eu prin zona, adica ~500 ron pe butoi de 200 litri, atunci este aproape dublu fata de gaz. |
#3512
Posted 06 December 2014 - 08:33
cheluakame, on 27 noiembrie 2014 - 21:09, said:
Se poate monta si acolo, nu sunt probleme, oricum va asigura depresiune care sa traga apa prin vana. Atrag inca odata atentia la aceste vane, caci au KVS-ul mic, si pierderi hidraulice ridicate prin ele. Ca urmare, ai grija ce vana alegi. Hai sa vedem. Cu turul comun ... Porneste centrala, trece apa prin laddomat si ajunge aproape de puffer unde termostatul ce imersie citeste temperatura ridicata si permite pornirea pompei radiatoarelor (daca TA cere). Se opreste TA, laddomat va baga exclusiv in puffer. Se opreste laddomat, pompa radiatoarelor va trage exclusiv din puffer caci laddomat-ul nu va permite circulatia. Cu turul comun si ambele legate pe puffer? Indiferent de pozitia laddomatului (inchis/deschis), pompa va trage din ambele conducte, mai multa din cea cu pierdere cea mai mica, adica cea de pe puffer. ....zici ca inchide ladomatul si nu mai exista circulatie....de ce nu mai exista...la ce te referi ....ce inkide?? A OK... BIG THANKS!! O alta chetstiune si sper ca am terminat; ESBE VTA 572 45-65°C? ma refer la tempuratura, este bine asa? Cu ce te ajuta vana cu temp reglabila???? In desenul tau nu era mai bine sa pui pompa de circulatie radiatoare intre pufer si conducta de amestec ??? cheluakame, on 29 noiembrie 2014 - 19:22, said:
In locul acestui tip de "serpentina de racire" eu aleg sa montez un vas de expansiune deschis ce functioneaza in termosifon si are si umplere automata. Ideea este ca atunci cand se opreste pompa, circulatia are loc in mod natural intre turul si returul centralei prin butelia respectiva. Imersata in butelie este o serpentina conectata la supapa termica de siguranta (STS). Astfel, odata cu cresterea temperaturii, supapa deschide, circula apa rece prin ea si raceste apa din butelia respectiva. Apoi, datorita racirii, apa va circula in termosifon si va intra in centrala pentru a o raci si pe acesta. Oricum, pe undeva pe traseu trebuie montata ori o supapa gravitationala (are cea mai mica rezistenta hidraulica), ori una cu bila/arc pentru a nu permite pompei sa traga apa doar din acest sistem. De ce se mai monteaza si sts pe un vas deschis???...si supapa unde o montezi ???..pe tur vas sau retur vas???? |
#3513
Posted 06 December 2014 - 16:21
maryo_instal, on 06 decembrie 2014 - 08:33, said:
....zici ca inchide ladomatul si nu mai exista circulatie....de ce nu mai exista...la ce te referi ....ce inkide?? Astfel pompa radiatoarelor va trage doar din puffer. maryo_instal, on 06 decembrie 2014 - 08:33, said:
Cu ce te ajuta vana cu temp reglabila???? In desenul tau nu era mai bine sa pui pompa de circulatie radiatoare intre pufer si conducta de amestec ??? 1. Reduce temperatura de tur a instalatiei si astfel este obtinut un alt confort si nici nu exista posibilitatea de ardere/etc la atingerea radiatoarelor. 2. Ajuta la stratificarea in puffer, trimitand doar apa mai "rece" spre baza pufferului. maryo_instal, on 06 decembrie 2014 - 08:33, said:
De ce se mai monteaza si sts pe un vas deschis???...si supapa unde o montezi ???..pe tur vas sau retur vas???? 1. Am spus ca eu unul prefer sa instalez un vas de expansiune deschis cu umplere automata si circuit in termosifon catre acesta, pentru ca atunci cand ramane fara electricitate, acesta sa aiba rolul unei serpentine de racire. 2. Am discutat despre un dispozitiv special de racire pentru cazanele viadrus, si explicam colegului cum functioneaza acesta. |
#3514
Posted 07 December 2014 - 16:54
În afarã de Dakon dor îmi poate spune cineva cazane de tip asemãnãtor care sa meargã și cu amestec eu rumeguș și lemn și sa fie la fel de reușite?
Mersi |
#3515
Posted 07 December 2014 - 18:25
@cmd: IDENTIC cu Dacon : Junkers, Bosch, Buderus. Si cred ca si OPOP are un model foarte asemanator.
PS: eu am Junkers, e a 4-a iarna si in curand vreau sa iau o centrala cu gazeificare asa ca.. am una de vanzare . Ca si motive de nemultumire: arunca cam multa caldura pe cos, usa de alimentare nu are mecanism de inchidere- deci defienta la etansare si cam scoate fum, timp de ardere relativ mic(3-4ore). Ca si plusuri: arde EXCEPTIONAL cu chestii marunte: crengi, tocatura, rumegus.. la rumegus: trebuie folosit cand cazanul e cald, eu pun o galeata odata, printre lemne. Am si eu nevoie de un sfat: Vreau sa renunt la pompa de pe by-pass si sa pun o vana termostatata.Intrebarea ar fi: sa pun de 65 sau de 70C? Ca mentiune ar fi ca intentionez sa schimb cazanul actual cu unul cu gazeificare, in cca 2 luni. Multumesc! Edited by richi_e, 07 December 2014 - 18:25. |
#3516
Posted 07 December 2014 - 18:53
richi_e, on 07 decembrie 2014 - 18:25, said: @cmd: IDENTIC cu Dacon : Junkers, Bosch, Buderus. Si cred ca si OPOP are un model foarte asemanator. PS: eu am Junkers, e a 4-a iarna si in curand vreau sa iau o centrala cu gazeificare asa ca.. am una de vanzare . Ca si motive de nemultumire: arunca cam multa caldura pe cos, usa de alimentare nu are mecanism de inchidere- deci defienta la etansare si cam scoate fum, timp de ardere relativ mic(3-4ore). Ca si plusuri: arde EXCEPTIONAL cu chestii marunte: crengi, tocatura, rumegus.. la rumegus: trebuie folosit cand cazanul e cald, eu pun o galeata odata, printre lemne. Am si eu nevoie de un sfat: Vreau sa renunt la pompa de pe by-pass si sa pun o vana termostatata.Intrebarea ar fi: sa pun de 65 sau de 70C? Ca mentiune ar fi ca intentionez sa schimb cazanul actual cu unul cu gazeificare, in cca 2 luni. Multumesc! |
#3517
Posted 07 December 2014 - 19:07
Cazanul are 28kw- la noi pe piata se gasesc doar de 28 si 45kw.
Locuiesc in Prahova. |
#3518
Posted 07 December 2014 - 21:13
#3519
Posted 07 December 2014 - 21:49
da, izolatia este.. in plan!
Genul asta de cazan nu se preteaza la ardere lenta- de f multe ori am gasit lemnele nearse, daca am setat la 65C! Pentru ca arderea nu este ,,in masa" ca la cele clasice, ci treptat, de jos in sus, ca la cele cu gazeificare. Ramane intrebarea: vana de 65C sau 70C? |
#3520
Posted 07 December 2014 - 22:00
Richi_e, nici la mine nu este in masa, caci aprind focul de sus in jos.
Problema este in alta parte ... Vana, se alege in functie de mai multe criterii. Neavand puffer, si una de 55*C este ok caci cantitatea de agent din instalatie este destul de mica si se incalzeste rapid. Edited by cheluakame, 07 December 2014 - 22:02. |
|
#3521
Posted 07 December 2014 - 22:24
Terdoar atul de pe laddomat se inchide si ramane deschis doar circuitul "mic" centrala-laddomat. Astfel pompa radiatoarelor va trage doar din puffer. Poi cine o opreste sa traga si din cazan.... Vana cu 3 cai ajuta la 2 lucruri. 1. Reduce temperatura de tur a instalatiei si astfel este obtinut un alt confort si nici nu exista posibilitatea de ardere/etc la atingerea radiatoarelor. 2. Ajuta la stratificarea in puffer, trimitand doar apa mai "rece" spre baza pufferului. Dece sa trimita apa mai rece in baza puferului...eu stiam ca trebuie combinata cu turul apa care intra in baza puferului.... Sunt 2 lucruri diferite expuse acolo. 1. Am spus ca eu unul prefer sa instalez un vas de expansiune deschis cu umplere automata si circuit in termosifon catre acesta, pentru ca atunci cand ramane fara electricitate, acesta sa aiba rolul unei serpentine de racire. Am inteles...dar tot la acest vas vorbeai si de o supapa de sens...aia unde se pune... 2. Am discutat despre un dispozitiv special de racire pentru cazanele viadrus, si explicam colegului cum functioneaza acesta |
#3522
Posted 07 December 2014 - 23:17
maryo_instal, on 07 decembrie 2014 - 22:24, said:
Poi cine o opreste sa traga si din cazan.... 2. Hidraulica instalatiei la nivelul pufferului. Analizeaza schema si ai sa vezi cum are loc circulatia. maryo_instal, on 07 decembrie 2014 - 22:24, said:
Dece sa trimita apa mai rece in baza puferului...eu stiam ca trebuie combinata cu turul apa care intra in baza puferului.... De ce nu as trimite apa rece la baza pufferului unde ii este locul dictat de stratificare? maryo_instal, on 07 decembrie 2014 - 22:24, said:
Am inteles...dar tot la acest vas vorbeai si de o supapa de sens...aia unde se pune... Ai sa vezi ca nu este nicio supapa de sens, ci o supapa termica de siguranta cu serpentina si un dispozitiv special pentru viadrus produs de fabrica ... Ferroli, Buderus, Viessmann, etc au serpentine incorporate. Cei de la Viadrus nu au asa ceva, insa au un dispozitiv special de racire tot cu STS si serpentina. Edited by cheluakame, 07 December 2014 - 23:18. |
#3523
Posted 08 December 2014 - 09:00
Buna ziua! Sunt nehoterat. Am nevoie de un sfat. Trebuie sa aleg intre un GOBE 23kw și un VIADRUS 25kw. Prima este mult mai jos la preț față de a doua. Poate cineva să-mi spuna cat de bune sunt GOBE astea; din cate am aflat pana acum sunt facute la turci. VIADRUSUL este cea mai cunoscuta de pe piată și cred ca mai platesti si firma la ea, dar mă atrage faptul ca are varianta mai eficienta pe lemne și aș cam vrea sa merg in special pe lemne și mai putin carbuni sau cocs. Ce imi recomandati?
|
#3524
Posted 08 December 2014 - 13:39
manu2, on 08 decembrie 2014 - 09:00, said:
Buna ziua! Sunt nehoterat. Am nevoie de un sfat. Trebuie sa aleg intre un GOBE 23kw și un VIADRUS 25kw. Prima este mult mai jos la preț față de a doua. Poate cineva să-mi spuna cat de bune sunt GOBE astea; din cate am aflat pana acum sunt facute la turci. VIADRUSUL este cea mai cunoscuta de pe piată și cred ca mai platesti si firma la ea, dar mă atrage faptul ca are varianta mai eficienta pe lemne și aș cam vrea sa merg in special pe lemne și mai putin carbuni sau cocs. Ce imi recomandati? Salut! Eu o centrala GOBE de 30kW. Sunt multumit de ea. Isi face treaba deocamdata (nu am instalate toate caloriferele). Locuinta este una de vacanta, ajung acolo o singura data pe luna. |
#3525
Posted 08 December 2014 - 16:07
manu2, on 08 decembrie 2014 - 09:00, said:
Buna ziua! Sunt nehoterat. Am nevoie de un sfat. Trebuie sa aleg intre un GOBE 23kw și un VIADRUS 25kw. Prima este mult mai jos la preț față de a doua. Poate cineva să-mi spuna cat de bune sunt GOBE astea; din cate am aflat pana acum sunt facute la turci. VIADRUSUL este cea mai cunoscuta de pe piată și cred ca mai platesti si firma la ea, dar mă atrage faptul ca are varianta mai eficienta pe lemne și aș cam vrea sa merg in special pe lemne și mai putin carbuni sau cocs. Ce imi recomandati? La clasice conteaza marimea buncarului,ard lemnele ca paiele,iti blestemi viata cu oricare din ele. Pentru oarece autonomie,alege godinul cu buncarul cel mai mare. Daca banii nu sant problema,stropuva cu ventilator sau gazeificare(sant cateva ce reusesc o autonomie de 12 ore,orlan,viessmann,vigas cu un consum bun). Daca vrei carbune in clasica,musai ventilator ca altfel din 20 in 20 de minute trebuie sa mesteci cu vatraiul in foc. |
|
#3526
Posted 08 December 2014 - 19:09
cred ca am sa iau un GOBE de 30kw. 2600 pare un pret bun. Multumesc celor ce au raspuns!
|
#3527
Posted 08 December 2014 - 19:17
cheluakame, on 06 decembrie 2014 - 00:04, said: Daca uleiul este gratis, atunci este mai rentabil. Daca uleiul se plateste cum stiu eu prin zona, adica ~500 ron pe butoi de 200 litri, atunci este aproape dublu fata de gaz. Intelg ca nu se merita Ma gandeam ca poate reusesc sa-l obtin moca de pe la serivce daca asigur ceva damigene ,butoaie sau chestii deastea |
#3528
Posted 08 December 2014 - 22:16
cheluakame, on 29 noiembrie 2014 - 19:22, said:
Oricum, pe undeva pe traseu trebuie montata ori o supapa gravitationala (are cea mai mica rezistenta hidraulica), ori una cu bila/arc pentru a nu permite pompei sa traga apa doar din acest sistem. aici vb.eai de o supapa...eu te intrebam unde anume pe trasu se monteaza...tur..retur..inwainte de pompa ...dupa pompa...?????? cheluakame, on 07 decembrie 2014 - 23:17, said:
1.Termoventilul si supapa gravitationala la nivelul laddomat-ului. 2. Hidraulica instalatiei la nivelul pufferului. termoventilul nu cred ca are treaba aici...nici supapa ca se deschide singura bin sensul curgerii....hidraulica da...de acord...dar tu ai afirmat de ladomat ca ar opri circulatia nu de hidraulica...asta nu inteleg eu....cum ar opri ladomatul circulatia intre cazan si pufer...asta daca nu ar impiedica.o hidraulica puferului cheluakame, on 07 decembrie 2014 - 23:17, said:
Reciteste posturile anterioare pana prinzi firul discutiei. Ai sa vezi ca nu este nicio supapa de sens, ci o supapa termica de siguranta cu serpentina si un dispozitiv special pentru viadrus produs de fabrica ... Ferroli, Buderus, Viessmann, etc au serpentine incorporate. Cei de la Viadrus nu au asa ceva, insa au un dispozitiv special de racire tot cu STS si serpentina. am recitit si am postat in prima parte... Edited by florin71_skoda, 08 December 2014 - 22:25. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users