VAS expansiune, deschis sau cu membrana interioara
Last Updated: Apr 30 2022 16:16, Started by
nicolaevlad
, Nov 03 2007 17:17
·
0
#19
Posted 11 November 2010 - 11:31
undeva pe el are un ventil ( acesta este acoperit de obicei de un capacel ) ca la rotile de masina .
se apasa pe acel ventil si daca iese apa pe acolo sigur este sparta membrana ( instalatia trebuie sa fie sub presiune aproximativ 1- 1,5 bar cand se executa manevra ). sau mai exista posibilitatea sa piarda aerul din membrana vasului de expansiune pe la acel ventil , cel mai simplu de verificat este cu instalatia fara presiune in ea se apasa pe acel ventil ( prin care ar trebuii sa iasa aer ). |
#20
Posted 23 January 2011 - 12:31
Buna ziua...am o mare rugaminte la dumneavoastra...lamuriti-ma va rog ce trebuie sa existe in vasul de expansiune a unei centrale termice AER sau APA?
Am o centrala ariston microgenus 23 mffi si din cati au venit pana acuma sa-i rezolve problemele parerile au fost impartite...altii mi-au scos aerul din vas prin ventilul atasat acestuia spunand ca acolo trebuie aerisit ca acesta sa fie plin cu apa iar altii au umflat vasul cu pompa spunand ca acolo trebuie sa fie presiune de pana la 1.3 bar. Momentan am o problema cu ea ... porneste dar nu da drumu la gaz si nici scanteie pana cand nu dau cu pumnul in teava de la gaz dedesubtul centralei. Va multumesc anticipat pentru raspunsuri si va urez o zi cat mai placuta. |
#22
Posted 23 January 2011 - 12:40
E plin cu aer.
Din cauza unei intretineri adesea incorecte a instalatiei de incalzire, presiunea din vasul de expansiune poate atinge valori prea ridicate sau prea scazute, neputandu-se mentine constanta presiunea in instalatie. Din aceasta cauza apar probleme in functionarea corecta a acesteia. |
#23
Posted 23 January 2011 - 13:09
Centrala o am de aproape 7 ani si a mers perfect pana acuma 1 an si ceva cand mi-a facut revizia un "meserias" si de atunci am numai probleme...
Inca ceva..cu cat incalzeste mai mult apa din retea cu atat acule ce indica presiunea urca si el si ajunge de multe ori chiar si aproape de 4 Edited by vip_fm, 23 January 2011 - 13:12. |
#24
Posted 23 January 2011 - 13:25
vip_fm, on 23rd January 2011, 13:09, said: cu cat incalzeste mai mult apa din retea cu atat acule ce indica presiunea urca si el si ajunge de multe ori chiar si aproape de 4 Sfat ca sa nu mai ai probleme pe viitor (din proprie experienta) : cauta firma care oficial se ocupa de tipul tau de centrala , poti cauta direct la producator si el te va indruma . In primul rind vei avea piese de schimb la prima mina cu reducere daca inchei un contract de service . Nu chema din ziare si reviste toti aiuritii din oras ca ajungi sa schimbi centrala . Eu am Junkers de vreo 10 ani si acu 2 ani a venit pentru ISCIR un tip chemat din ziar , cind am vazut ca incepe sa caute suruburile de desfacut placa fata de ornament i-am spus ca-i multumesc de servicii - inadmisibil sa fi chiar asa nepregatit si sa mai ai tupeu sa ceri si bani , am cautat si am gasit firma importatoare care asigura si service cu care am facut contract de service , sunt foarte multumit de servicii si preturi . Omul care a spus ca trebuie apa sigur a lucrat la cazane CAF care intradevar aveau un recipient de purjare ce trebuia sa fie plin cu apa ca sa nu se formeze goluri de aer pe instalatie care produceau lovituri in instalatia de incalzire - acele cazane rudimentare foloseau o cu totul alta tehnologie . De retinut: vas expansiune plin cu aer la 1-1,5 atm depinde de centrala cheama meserias de la reprezentanta ! e doar o impresie ca lucreaza mai scump . Vezi ca supapa de siguranta nu lucreaza bine dupa cite vad la tine , atrage atentia la meserias , normal la 3 atm deschide si purjeaza suprapresiunea ! la 4 atm daca nu deschide e o problema ... Edited by Neohori, 23 January 2011 - 13:30. |
#25
Posted 23 January 2011 - 13:29
Vasul de expansiune trebuie sa fie plin cu aer. El preia dilatarea apei din CT si nu permite presiuni sa creasca. Nu intelg insa de ce ajunge centrala ta la 4 atm. La 3 atm trebuia sa se deschida supapa de siguranta ca sa protejeze centrala la suprapresiune. Nu cumva cineva a anulat supapa? Mai mult ca sigur ca da.... si este foarte grav ca supapa de siguranta este anulata.
|
#26
Posted 23 January 2011 - 13:30
Neohori, on 23rd January 2011, 13:25, said: Vasul de expansiune tocmai acest lucru preia , este un vas tampon penru presiune , prin incalzirea apei creste presiunea iar vasul este ca un compensator iar daca ai apa in el se creaza presiune pe intreaga instalatie care in final va da afara pe la supapa de refulare . Sfat ca sa nu mai ai probleme pe viitor (din proprie experienta) : cauta firma care oficial se ocupa de tipul tau de centrala , poti cauta direct la producator si el te va indruma . In primul rind vei avea piese de schimb la prima mina cu reducere daca inchei un contract de service . Nu chema din ziare si reviste toti aiuritii din oras ca ajungi sa schimbi centrala . Eu am Junkers de vreo 10 ani si acu 2 ani a venit pentru ISCIR un tip chemat din ziar , cind am vazut ca incepe sa caute suruburile de desfacut placa fata de ornament i-am spus ca-i multumesc de servicii - inadmisibil sa fi chiar asa nepregatit si sa mai ai tupeu sa ceri si bani , am cautat si am gasit firma importatoare care asigura si service cu care am facut contract de service , sunt foarte multumit de servicii si preturi . Omul care a spus ca trebuie apa sigur a lucrat la cazane CAF care intradevar aveau un recipient de purjare ce trebuia sa fie plin cu apa ca sa nu se formeze goluri de aer pe instalatie care produceau lovituri in instalatia de incalzire - acele cazane rudimentare foloseau o cu totul alta tehnologie . De retinut: vas expansiune plin cu aer la 1-1,5 atm depinde de centrala cheama meserias de la reprezentanta ! e doar o impresie ca lucreaza mai scump . Caz lamurit...va multumesc tuturor pentru raspunsurile voastre ...sa dea domnu sa auzim numai de bine... Cat despre supapa nu stiu ce sa spun ...pana acuma stiu ca scuipa apa prin spatele centralei cand era prea multa dar de la un timp nu mai face asta Edited by vip_fm, 23 January 2011 - 13:32. |
#27
Posted 23 January 2011 - 13:33
#28
Posted 23 January 2011 - 13:37
ceasul de presiune a fost schimbat de curand pentru ca s-a rupt teava aia subtire de presiune...cel vechi nu a aratat niciodata asa ceva...mai aveam fluctuatii de presiune dar mici de tot...de la 1 jumatate pana la 2...dar acesta arata de la 1 jumatate si cu cat incalzeste mai tare creste pana la 3 si ceva aproape 4
|
|
#29
Posted 23 January 2011 - 14:00
Trebuie masurata presiunea de ei si vazut manometrul daca este stas , acest lucru numai la metrologie se poate face .
3 este presiunea maxima acceptata de microcentrale , nu este o instalatie de incalzire formata din km de teava ca la cele zonale intra pe aristonheating si cauta adresa din orasul tau Edited by Neohori, 23 January 2011 - 14:02. |
#30
Posted 11 February 2011 - 09:02
Va multumesc mult pentru raspunsurile dumneavoastra.
|
#31
Posted 11 February 2011 - 21:12
codroot67, on 10th November 2010, 16:17, said: cum se poate verifica daca vasul de expansiune al unei centrale termice maeste bun si nu este rupta membrane in el La cele cu vas separat in mod normal ar trebui sa existe un robinet care izoleaza vasul de restul instalatiei. Se inchide acel robinet se desface racordul de la vas si se masoara presiunea din vas. Daca presiunea este in limita inscrisa pe el este ok. Pentru verificare poti desface ventilul auto complet, sa-l intorci cu capul in jos si vezi daca ai ceva apa care curge, dac anu este OK, refaci presiunea in el in limita scrisa pe el, il conectezi la instalatie si deschizi robinetul. Daca nu ai robinet se face la fel dar trebuie golita instalatia. Alta distractie. Edited by keta, 11 February 2011 - 21:18. |
#32
Posted 12 February 2011 - 13:18
in cazul folosirii unui cazan atmosferic + un puffer de 1000l mai e necesar si vas de expansiune deschis/inchis?
|
#33
Posted 12 February 2011 - 13:51
Normal ca ai nevoie de vas de expansiune. Orice instalatie termica are nevoie de vas de expansiune ca altfel creste prea mult presiunea in instalatie si crapa tevile.
O intrebare mai corect era ce volum trebuie sa aiba vasul de expansiune. Doar pentru puffer ai nevoie de macar 100 litri la care se mai adauga necesarul instalatiei. |
|
#34
Posted 29 October 2011 - 20:08
Buna ziua tuturor, am o centrala Immergas de vreo 6 ani si anul acesta, in urma unor modificari in casa a trebuit sa o dau jos ocazie cu care am curatat-o de mizerii si praf insa, citind pe aici am vazut ca presiunea in vasul de expansiune era 0..Am incercat sa umflu pe la ventil creste presiunea dar dupa cateva minute presiune 0..Inauntru se aude un fasait..E sparta membrana, se poate inlocui sau trebuie sa cumpar un alt vas de expansiune? Mentionez ca centrala era fara apa in instalatie, dupa cum spuneam, pe "masa de operatie".
Edited by johnnybegoode, 29 October 2011 - 20:08. |
#35
Posted 30 October 2011 - 07:38
johnnybegoode, on 29th October 2011, 21:08, said: Buna ziua tuturor, am o centrala Immergas de vreo 6 ani si anul acesta, in urma unor modificari in casa a trebuit sa o dau jos ocazie cu care am curatat-o de mizerii si praf insa, citind pe aici am vazut ca presiunea in vasul de expansiune era 0..Am incercat sa umflu pe la ventil creste presiunea dar dupa cateva minute presiune 0..Inauntru se aude un fasait..E sparta membrana, se poate inlocui sau trebuie sa cumpar un alt vas de expansiune? Mentionez ca centrala era fara apa in instalatie, dupa cum spuneam, pe "masa de operatie". |
#36
Posted 10 December 2011 - 19:44
buna
Sunt in constructie cu o mica instalatie termica compusa din un calorifer, o mica centrala termica pe lemne,.... si acuma nu prea stiu unde ar fi bine sa pun vasul de expansiune Pompa de recirculatie am pus-o pe retur adica sa impinga apa racita din calorifer in centrala...sper ca e bine...mai multi mi-au spus asa Dar vasdul de expansiune unde e mai bine ??? mai bine pe tur ....sau retur....sau nu conteaza ???????? |