"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: Apr 13 2024 14:52, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
65
#7723
Posted 23 October 2016 - 19:34
Nefarian, on 23 octombrie 2016 - 17:07, said:
Buna seara! Am si eu o centrala Ariston Clas Evo 24 care imi mananca sufletu de vreo 3 ani. Acu iar am probleme cu ea: nu incalzeste apa calda cum trebuie(fie e calaie sau rece, fie functioneaza normal) iar apoi nu se mai opreste. Functioneaza cate 2 minute, desi nu e apa calda folosita si nici nu incalzeste caloriferele. A, si cand functioneaza pe apa calda se aude un sunet ciudat in ea, ca si cum ar avea aer in instalatie(dar chipurile nu are aer). Aveti idee de ce face asa? |
#7724
Posted 23 October 2016 - 19:44
Salut!
Centrala a fost curatata chimic si am montat un filtu tip borcan. Ironic, zgomotul ala de fierbere a aparut exact dupa ce a fost curatata chimic si nu a mai disparut. Nu stiu exact ce se aude, dar dupa ce se opreste apa se aude centrala 'mergand' chiar si 2 minute. |
#7725
Posted 23 October 2016 - 19:46
DanielD67, on 23 octombrie 2016 - 19:07, said: In manualul de instalare la pagina 21 este explicat Accesul la meniurile de reglare iar la pagina 28 este explicat Accesul la parametrii de setare-reglare - diagnostic. Acolo este dat si codul. Parametrul vizat este 252 Întârz. la aprindere in modul sanitar. Valoarea minima e 5, care inseamna 0,5 secunde. EGIS PLUS 24 FF_Manual de instalare.pdf Din cate stiu eu, flacara se aprinde dupa cel putin 5 secunde de la sesizarea cererii de ACM, adica dupa inca 5 secunde dupa cele 0,5 secunde de intarziere. Debitul minim la apa calda este 1,7L/min. Ca sa nu se raceasca apa prea tare la oprire-pornire cauta debitul minim la care porneste centrala pe ACM (cam 2L/min) si foloseste-l timp de 10 secunde cand dai drumul la apa calda. |
#7726
Posted 23 October 2016 - 19:51
@Nefarian: Cand a fost curatata chimic? A fost golita doar centrala sau toata instalatia? Pompa se aude mergand 2 minute dupa oprirea ACM, ca sa echilibreze temperatura intre schimbatoare. La cat e reglata temperatura ACM?
@vulcaneanul: Ai citit paginile 21 sau 28 din manualul atasat de mine si nu ai gasit codul? Edited by DanielD67, 23 October 2016 - 19:55. |
#7727
Posted 23 October 2016 - 20:13
DanielD67, on 23 octombrie 2016 - 19:51, said:
@Nefarian: Cand a fost curatata chimic? A fost golita doar centrala sau toata instalatia? Pompa se aude mergand 2 minute dupa oprirea ACM, ca sa echilibreze temperatura intre schimbatoare. La cat e reglata temperatura ACM? @vulcaneanul: Ai citit paginile 21 sau 28 din manualul atasat de mine si nu ai gasit codul? 50 apa calda si 65 calorifere. |
#7728
Posted 23 October 2016 - 20:29
csi1, on 24 februarie 2016 - 15:55, said:
in cartea centralei scrie 222 la menu cazan si 0 la asistenta. vroiam parola din cauza ca s-a facut revizia si cantrala a ramas cu avertismentul de service pe afisaj. o am din 2007 , am avut pana acum doar o singura problema cu ea, calcarul depus in electrovalva de umplere automata, s-a presurizat incet si a deschis supapa de presiune, noroc ca eram acasa cand s-a intamplat. am desfacut valva, curatat-o si functioneaza si azi fara probleme. te rog spune-mi cum ai desfacut electrovalva de umplere. se pare ca am aceeasi problema: presiune creste incet pana incepe sa arunce apa pe la supapa de supra-presiune. eu am genus 35ff din 2008. Multumesc |
#7729
Posted 23 October 2016 - 20:31
#7730
Posted 24 October 2016 - 18:42
Buna ziua,
Am o centrala de apartament Ariston evo 24, calorifere de otel, tevi cupru. Totul instalat acum 2 ani. Din iarna aceasta se aude un zgomot de fierbere cand pleaca focul la putere mare si dispare imediat cum se stinge focul si decat circula apa prin calorifere. In momentul in care se atinge temperatura setata de 60 grade, flacara se micsoreaza si se aude foarte slab zgomotul. Pana anul acesta a fost foarte silentioasa. De la depuneri de calcar nu se pune problema, apa nu este dura (testata de mine acum 2 ani) si oricum folosesc constant pastile anticalcar. Filtrul Y este curat. Apa este de la ApaNova in Bucuresti. Au venit cei de la o firma autorizata (fiind in garantie) si au spus ca este de la mizeria din calorifere si trebuie o spalare chimica de 600 lei (prin montarea unei pompe la fiecare calorifer) plus un filtru pe retur de inca 600 lei. Le-am zis ca ramane sa ma gandesc. Am discutat pe email cu service-ul de la Ariston care mi-au spus ca este de la magnetita din cauza ca am calorifere noi si asa se intampla. mi-au recomandat o spalare a instalatiei cu GEL LONGLIFE 800 si apoi cu 100. Acestea nu ar necesita pompe aditionale de curatire; spalarea se face cu pompa proprie a centralei. Ciudat este ca nu am probleme de depuneri la calorifere, pentru ca sunt fierbinti de sus pana jos. Intrebari: 1 - ce parere aveti? sigur de la asta este problema? am discutat cu toate cunostintele care au centrale de pana la 15 ani si nimeni nu a avut probleme sa spele instalatia. Nu toti au avut caloriferele noi la inceput? 2 - fac bine daca golesc instalatia pentru curatare si sa introduc o alta apa curata? am citit unele comentarii ca se depune alt calcar si se oxideaza mai repede caloriferele de otel, pentru ca nu va mai fi uleiul initial cu care vine caloriferul uns. 3 - am cumparat de la Romstal un lichid de-al lor (Vision), pentru ca nu mai aveau de la Gel. Neavand pompa, pot goli caloriferele, torn lichidul inauntru, le umplu la loc si dau drumul la centrala sa circule apa? Daca da, pe ce temperatura setez si cate ore sau zile rotesc apa pana o golesc pt reimprospatare? Am atasat sunetul Attached FilesEdited by printare, 24 October 2016 - 18:44. |
#7731
Posted 24 October 2016 - 20:02
printare, on 24 octombrie 2016 - 18:42, said:
Buna ziua, Am o centrala de apartament Ariston evo 24, calorifere de otel, tevi cupru. Totul instalat acum 2 ani. Din iarna aceasta se aude un zgomot de fierbere cand pleaca focul la putere mare si dispare imediat cum se stinge focul si decat circula apa prin calorifere. In momentul in care se atinge temperatura setata de 60 grade, flacara se micsoreaza si se aude foarte slab zgomotul. Pana anul acesta a fost foarte silentioasa. De la depuneri de calcar nu se pune problema, apa nu este dura (testata de mine acum 2 ani) si oricum folosesc constant pastile anticalcar. Filtrul Y este curat. Apa este de la ApaNova in Bucuresti. Au venit cei de la o firma autorizata (fiind in garantie) si au spus ca este de la mizeria din calorifere si trebuie o spalare chimica de 600 lei (prin montarea unei pompe la fiecare calorifer) plus un filtru pe retur de inca 600 lei. Le-am zis ca ramane sa ma gandesc. Am discutat pe email cu service-ul de la Ariston care mi-au spus ca este de la magnetita din cauza ca am calorifere noi si asa se intampla. mi-au recomandat o spalare a instalatiei cu GEL LONGLIFE 800 si apoi cu 100. Acestea nu ar necesita pompe aditionale de curatire; spalarea se face cu pompa proprie a centralei. Ciudat este ca nu am probleme de depuneri la calorifere, pentru ca sunt fierbinti de sus pana jos. Intrebari: 1 - ce parere aveti? sigur de la asta este problema? am discutat cu toate cunostintele care au centrale de pana la 15 ani si nimeni nu a avut probleme sa spele instalatia. Nu toti au avut caloriferele noi la inceput? 2 - fac bine daca golesc instalatia pentru curatare si sa introduc o alta apa curata? am citit unele comentarii ca se depune alt calcar si se oxideaza mai repede caloriferele de otel, pentru ca nu va mai fi uleiul initial cu care vine caloriferul uns. 3 - am cumparat de la Romstal un lichid de-al lor (Vision), pentru ca nu mai aveau de la Gel. Neavand pompa, pot goli caloriferele, torn lichidul inauntru, le umplu la loc si dau drumul la centrala sa circule apa? Daca da, pe ce temperatura setez si cate ore sau zile rotesc apa pana o golesc pt reimprospatare? Am atasat sunetul |
#7732
Posted 24 October 2016 - 20:41
|
#7733
Posted 24 October 2016 - 21:05
printare, on 24 octombrie 2016 - 20:41, said:
In instalatie nu a fost bagat nimic de cand s-a pus in functiune. Doar apa de la chiuveta si atat. Ca filtre am doar unul anticalcar cu pastile care se schimba |
#7734
Posted 24 October 2016 - 22:00
maiandrei, on 22 octombrie 2016 - 20:09, said:
Centrala va modula indiferent de senzori sau termostate, in limita parametrilor 231-233, incercand sa mentina Ttur dorita. Daca insa te referi la termoreglare (ajustarea automata a Ttur), va avea loc daca 224 = 1 (sau e activata din butonul de pe panou) chiar si fara sonda externa sau interna (Sensys), cu 421 = 1,crescand Ttur cu cate 4 grade la un interval setat de parametrul 244 Instalatorul centralei m-a anuntat ca nu-mi monteaza sonda externa deoarece aceasta functioneaza doar cu Sensys (Net), iar orice alta combinatie, gen COMPUTERM + SONDA EXTERIOARA, face ca centrala sa nu mai moduleze intrucat COMPUTERM-ul sau oricare alt periferic este de tipul ON/OFF care inchide sau deschide un circuit la atingerea unui parametru setat, in cazul nostru temperatura interioara. Multumesc! |
#7735
Posted 24 October 2016 - 22:06
Instalatorul sa se documenteze, ca face firma de ras.
http://www.ariston.c...- Instalare.pdf La fel ca si in industria auto, reprezentantele strica imaginea marcii. |
#7736
Posted 24 October 2016 - 22:44
Offtopic: Maiandrei nu stiam ca si in centrale te bagi. Cu prima ocazie cand ajung in bucuresti te caut sa-mi faci si mie o diagnoza la masina. A venit frigul,a revenit datul in nas.
|
#7737
Posted 25 October 2016 - 06:20
join, on 24 octombrie 2016 - 22:00, said:
Buna seara, Instalatorul centralei m-a anuntat ca nu-mi monteaza sonda externa deoarece aceasta functioneaza doar cu Sensys (Net), iar orice alta combinatie, gen COMPUTERM + SONDA EXTERIOARA, face ca centrala sa nu mai moduleze intrucat COMPUTERM-ul sau oricare alt periferic este de tipul ON/OFF care inchide sau deschide un circuit la atingerea unui parametru setat, in cazul nostru temperatura interioara. Multumesc! maiandrei, on 24 octombrie 2016 - 22:06, said:
Instalatorul sa se documenteze, ca face firma de ras. http://www.ariston.c...- Instalare.pdf La fel ca si in industria auto, reprezentantele strica imaginea marcii. |
|
#7738
Posted 25 October 2016 - 06:36
join, on 24 octombrie 2016 - 22:00, said:
Buna seara, Instalatorul centralei m-a anuntat ca nu-mi monteaza sonda externa deoarece aceasta functioneaza doar cu Sensys (Net), iar orice alta combinatie, gen COMPUTERM + SONDA EXTERIOARA, face ca centrala sa nu mai moduleze intrucat COMPUTERM-ul sau oricare alt periferic este de tipul ON/OFF care inchide sau deschide un circuit la atingerea unui parametru setat, in cazul nostru temperatura interioara. Multumesc! Acelasi lucru l-am patit si eu cu cel ce a facut PIF la Ariston Genus Evo Premium. Mi-a zis ca sonda externa nu poate functiona decat cu senzor de ambient modulant sau cu acea interfata. La sfaturile bune, de pe acest forum , am activat functia auto si am modificat cativa parametri dupa manual, si acum centrala isi regleaza temperatura pe tur ,in functie de temperatura exterioara si este comandada on-off de senzorul de ambient wireless . Pacat ca sunt centralele destepte , daca pe partea de suport tehnic cei de la Ariston se fac de ras. |
#7739
Posted 25 October 2016 - 07:43
Grafice cu fuctionarea centralei cu diferitele accesorii de termoreglare ( termostat , sonda externa , functia AUTO , senzor modulant) , in opinia celor de la Ariston .
Aceasta reprezentare grafica este preluata dintr-un filmulet , dar nu pot sa-l incarc cu toate ca are doar 14MB. Cred ca l-am descarcat de pe acest forum ( sper sa nu gresesc) . Attached Files |
#7740
Posted 25 October 2016 - 09:27
maiandrei, on 24 octombrie 2016 - 22:06, said:
Instalatorul sa se documenteze, ca face firma de ras. http://www.ariston.c...- Instalare.pdf La fel ca si in industria auto, reprezentantele strica imaginea marcii. Iar la descrierea 421 din tabel, de la pagina 28, pentru 421=3 au scris numai sonda de exterior, au uitat sa adauge sau cu termostat on-off. Si mai sunt cativa parametrii (255 Temporizare apă caldă menajeră) la care descrierea e incompleta (la 255 trebuia Temporizare incalzire dupa utilizare ACM). |