Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale ARISTON (Merloni)
#7705
Posted 22 October 2016 - 17:36
Revin cu centrala cu boiler de care v-am mai povestit.
Am legat cele doua serpentine in serie si avem acum cam 0.9 mp. Comportamentul s-a imbunatatit semnificativ. Serpentina preia intre 18 kW ... 8 kW, in functie de temperatura apei din boiler (25 ... 40 C). Temperatura agent termic pe tur catre serpentina sta fix la 60 C. Stiti cumva daca se poate mari aceasta temperatura? Centrala este Ariston Genus Evo Premium System. Edited by kolfleading, 22 October 2016 - 17:40. |
#7706
Posted 22 October 2016 - 18:24
Am o mica nelamurire si anume: am o centrala ARISTON CLAS PREMIUM EVO 24 EU si mi-am descarcat aplicatia de mobil Ariston Net si m-a redirectionat pe site la Ariston sa ma inregistrez. Problema e ca imi cere: Enter serial number of the gateway to which change user association.
Unde il gasesc ? |
#7707
Posted 22 October 2016 - 18:41
mario75, on 21 octombrie 2016 - 00:03, said:
Mulțumesc de răspuns! Am pus temperatura la 50 de grade. Când ajunge returul la 50 de grade, flacăra se oprește, însă termostatul cere căldură pentru că în cameră nu s-a atins temperatura setată pe el. În acest timp pompa recirculă apa prin calorifere. Am cronometrat. După 4 minute pornește iar flacăra pentru câteva secunde și o stinge, deși temperatura pe retur a scăzut la 45 grade. Și iar merge pompa continuu. Pornitul flăcării pentru câteva secunde îl avea si anul trecut când am montat-o, deși am setat timpul la 7 minute întârziere, iar recircularea la 1 minut pentru a nu uza pompa inutil. Ar fi trebuit să aștepte 7 minute și apoi dacă era nevoie să pornească flacăra. Însă recircularea nu îmi mai aduc aminte bine însă am vaga impresie că se oprea la un minut de la stingerea flăcării chiar dacă termostatul încă cerea căldură, sau solicitam eu manual căldură prin apăsarea butonului e pe receptorul termostatului. La voi cum este? Dacă se anulează termostatul si se solicită căldură manual de la ea, să zicem, 50 grade permanent în calorifere, pompa merge continuu? Ca sa nu stinga flacara dupa cateva secunde trebuie sa micsorezi 220-puterea la aprinderea flacarii, daca acum ai 55 incearca cu 40 sau 30 si urmareste sa nu apara erori sau alte probleme la aprindere. Daca anulezi termostatul, ce motiv ar mai avea pompa sa se opreasca? Va merge cat timp centrala e pe incalzire. Si nu vei mai avea control asupra temperaturii din camera. Pompa merge pentru ca centrala sa poata urmari scaderea temperaturii apei din calorifere. Asa merg toate. Edited by DanielD67, 22 October 2016 - 18:54. |
#7708
Posted 22 October 2016 - 18:52
DanielD67, on 22 octombrie 2016 - 18:41, said:
Ca sa nu stinga flacara dupa cateva secunde trebuie sa micsorezi 220-puterea la aprinderea flacarii, daca acum ai 55 incearca cu 40 sau 30 si urmareste sa nu apara erori sau alte probleme la aprindere. |
#7709
Posted 22 October 2016 - 19:01
DanielD67, on 22 octombrie 2016 - 18:41, said:
Ca sa astepte 7 minute trebuie ca 236=7 si Tip intarziere 235=0 (Manual, adica dat de 236). Ca sa nu stinga flacara dupa cateva secunde trebuie sa micsorezi 220-puterea la aprinderea flacarii, daca acum ai 55 incearca cu 40 sau 30 si urmareste sa nu apara erori sau alte probleme la aprindere. Daca anulezi termostatul, ce motiv ar mai avea pompa sa se opreasca? Va merge cat timp centrala e pe incalzire. Si nu vei mai avea control asupra temperaturii din camera. Mulțumesc! Am 235=0 și 236=7. O să încerc asta cu 220. Ce mă neliniștește mai mult este funcționarea pompei. Am 237=1 și pompa funcționează fără oprire când termostatul cere căldură, chiar dacă flacăra s-a stins. Nu îmi mai aduc aminte dacă ăsta era comportamentul normal și iarna trecută. Am vaga impresie că iarna trecută pompa mai recircula un minut după ce se stingea flacăra, chiar dacă nu s-a atins temperatura setată pe termostat. |
#7710
Posted 22 October 2016 - 19:07
@mario75: Pompa merge pentru ca centrala sa poata urmari scaderea temperaturii apei din calorifere si sa stie cand trebuie reincalzita. Asa merg toate.
4di, on 22 octombrie 2016 - 18:52, said:
La recomandarea unui prieten eu am pus 220 pe 47, e mai silentioasa, pana acum o aveam pe 10. |
#7711
Posted 22 October 2016 - 19:08
Pana se aringe temperatura setata pe termostat pompa va merge in continuu, e normal.
|
#7712
Posted 22 October 2016 - 19:08
Mulțumesc frumos! M-am mai liniștit atunci. O seară plăcută!
|
#7713
Posted 22 October 2016 - 19:10
DanielD67, on 22 octombrie 2016 - 19:07, said:
@mario75: Pompa merge pentru ca centrala sa poata urmari scaderea temperaturii apei din calorifere si sa stie cand trebuie reincalzita. Asa merg toate. Da, nici prea mic nu e bine. Mario75 are Clas premium evo 24 kw. Nu mai stiu despre ce centrala e vorba in cazul tau. |
#7714
Posted 22 October 2016 - 19:26
Rolul parametrului este acelasi, dar modul de reglare al puterii este diferit, centralele au alta valva gaz, alt ventilator, alt arzator, alt schimbator de caldura.
Valoarea care merge bine la tine s-ar putea sa nu mearga la fel la premium. |
|
#7715
Posted 22 October 2016 - 20:09
kolfleading, on 22 octombrie 2016 - 17:36, said:
Revin cu centrala cu boiler de care v-am mai povestit. Am legat cele doua serpentine in serie si avem acum cam 0.9 mp. Comportamentul s-a imbunatatit semnificativ. Serpentina preia intre 18 kW ... 8 kW, in functie de temperatura apei din boiler (25 ... 40 C). Temperatura agent termic pe tur catre serpentina sta fix la 60 C. Stiti cumva daca se poate mari aceasta temperatura? Centrala este Ariston Genus Evo Premium System. Puteti creste temperatura ceruta si astfel creste si Ttur. De ce vreti sa mariti Ttur (banuiesc ca pentru raspuns mai rapid)? Ce valoare are Tretur? Ce temperatura este setata pentru boiler? Senzorul este instalat in teaca de sus acum? Daca se instaleaza vana antioparire se poate instala senzorul jos - astfel obtineti mai multa apa calda, mai calda decat temperatura setata. Sa activati si functia antilegionella. join, on 21 octombrie 2016 - 11:12, said: Centrala mai moduleaza cu Q7RF? Sau doar Sensys-ul stie sa-i comande modulatia? Cu 231 la 40 si pompa la 100% mai vorbim de modulatie? Daca insa te referi la termoreglare (ajustarea automata a Ttur), va avea loc daca 224 = 1 (sau e activata din butonul de pe panou) chiar si fara sonda externa sau interna (Sensys), cu 421 = 1,crescand Ttur cu cate 4 grade la un interval setat de parametrul 244 Edited by maiandrei, 22 October 2016 - 20:26. |
#7716
Posted 22 October 2016 - 20:22
CT este conectat la internet?
De obicei acesta implica existent aunul modul, care corespunde cu seria CT. |
#7717
Posted 22 October 2016 - 20:29
Intre timp am gasit, tre sa am acel dispozitiv wireless, eu am altceva de la Ferroli.
|
#7718
Posted 22 October 2016 - 22:06
Salutare.
Am si eu o problema care consta ca atunci cand dau drumul la apa calda, porneste centrala, dar incepe sa incalzeasca apa abia dupa 5-6 secunde. Daca fac un dus mai risc uneori sa fac cate un soc termic daca nu sunt atent si inchid robinetul, dar deasemenea este si risipa de apa. Am citit manualul de instalare, dar nu reusesc sa schimb parametrul la apa calda, deoarece imi este cerut cod. Ma poate ajuta cineva cu informatii ce ar trebui sa fac? Centrala este un ARISTON EGIS PLUS 24 FF. |
#7719
Posted 23 October 2016 - 06:41
vulcaneanul, on 22 octombrie 2016 - 22:06, said:
Salutare. Am si eu o problema care consta ca atunci cand dau drumul la apa calda, porneste centrala, dar incepe sa incalzeasca apa abia dupa 5-6 secunde. Daca fac un dus mai risc uneori sa fac cate un soc termic daca nu sunt atent si inchid robinetul, dar deasemenea este si risipa de apa. Am citit manualul de instalare, dar nu reusesc sa schimb parametrul la apa calda, deoarece imi este cerut cod. Ma poate ajuta cineva cu informatii ce ar trebui sa fac? Centrala este un ARISTON EGIS PLUS 24 FF. Edited by manix, 23 October 2016 - 06:45. |
|
#7720
Posted 23 October 2016 - 16:47
Poate nu am scris corect, deci dau drumul la apa, pompa se aud dar dupa 5-6 secunde porneste flacara si incepe sa incalzeasca apa. Pana imi ajunge mie in baie mai dureaza.
|
#7721
Posted 23 October 2016 - 17:07
Buna seara! Am si eu o centrala Ariston Clas Evo 24 care imi mananca sufletu de vreo 3 ani.
Acu iar am probleme cu ea: nu incalzeste apa calda cum trebuie(fie e calaie sau rece, fie functioneaza normal) iar apoi nu se mai opreste. Functioneaza cate 2 minute, desi nu e apa calda folosita si nici nu incalzeste caloriferele. A, si cand functioneaza pe apa calda se aude un sunet ciudat in ea, ca si cum ar avea aer in instalatie(dar chipurile nu are aer). Aveti idee de ce face asa? |
#7722
Posted 23 October 2016 - 19:07
@Nefarian: Probabil are depuneri de calcar pe schimbatoare. Ar trebui facuta o spalare chimica.
vulcaneanul, on 22 octombrie 2016 - 22:06, said:
Salutare. Am si eu o problema care consta ca atunci cand dau drumul la apa calda, porneste centrala, dar incepe sa incalzeasca apa abia dupa 5-6 secunde. Daca fac un dus mai risc uneori sa fac cate un soc termic daca nu sunt atent si inchid robinetul, dar deasemenea este si risipa de apa. Am citit manualul de instalare, dar nu reusesc sa schimb parametrul la apa calda, deoarece imi este cerut cod. Ma poate ajuta cineva cu informatii ce ar trebui sa fac? Centrala este un ARISTON EGIS PLUS 24 FF. Parametrul vizat este 252 Întârz. la aprindere in modul sanitar. Valoarea minima e 5, care inseamna 0,5 secunde. EGIS PLUS 24 FF_Manual de instalare.pdf 1.83MB 12 downloads Din cate stiu eu, flacara se aprinde dupa cel putin 5 secunde de la sesizarea cererii de ACM, adica dupa inca 5 secunde dupa cele 0,5 secunde de intarziere. Debitul minim la apa calda este 1,7L/min. Ca sa nu se raceasca apa prea tare la oprire-pornire cauta debitul minim la care porneste centrala pe ACM (cam 2L/min) si foloseste-l timp de 10 secunde cand dai drumul la apa calda. Edited by DanielD67, 23 October 2016 - 19:20. |