Revin cu centrala cu boiler de care v-am mai povestit.
Am legat cele doua serpentine in serie si avem acum cam 0.9 mp.
Comportamentul s-a imbunatatit semnificativ. Serpentina preia intre 18 kW ... 8 kW, in functie de temperatura apei din boiler (25 ... 40 C).

Temperatura agent termic pe tur catre serpentina sta fix la 60 C.

Stiti cumva daca se poate mari aceasta temperatura?

Centrala este Ariston Genus Evo Premium System.

Edited by kolfleading, 22 October 2016 - 17:40.


#7706
viorelgn

viorelgn

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 926
  • Înscris: 07.12.2013
Am o mica nelamurire si anume: am o centrala ARISTON CLAS PREMIUM EVO 24 EU si mi-am descarcat aplicatia de mobil Ariston Net si m-a redirectionat pe site la Ariston sa ma inregistrez. Problema e ca imi cere: Enter serial number of the gateway to which change user association.

Unde il gasesc ?

#7707
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010

 mario75, on 21 octombrie 2016 - 00:03, said:

Mulțumesc de răspuns!
Am pus temperatura la 50 de grade. Când ajunge returul la 50 de grade, flacăra se oprește, însă termostatul cere căldură pentru că în cameră nu s-a atins temperatura setată pe el. În acest timp pompa recirculă apa prin calorifere. Am cronometrat. După 4 minute pornește iar  flacăra pentru câteva secunde și o stinge, deși temperatura pe retur a scăzut la 45 grade. Și iar merge pompa continuu. Pornitul flăcării pentru câteva secunde îl avea si anul trecut când am montat-o, deși am setat timpul la 7 minute întârziere, iar recircularea la 1 minut pentru a nu uza pompa inutil. Ar fi trebuit să aștepte 7 minute și apoi dacă era nevoie să pornească flacăra. Însă recircularea nu îmi mai aduc aminte bine însă am vaga impresie că se oprea la un minut de la stingerea flăcării chiar dacă termostatul încă cerea căldură, sau solicitam eu manual căldură prin apăsarea butonului e pe receptorul termostatului.
La voi cum este? Dacă se anulează termostatul si se solicită căldură manual de la ea, să zicem, 50 grade permanent în calorifere, pompa merge continuu?
Ca sa astepte 7 minute trebuie ca 236=7 si Tip intarziere 235=0 (Manual, adica dat de 236).
Ca sa nu stinga flacara dupa cateva secunde trebuie sa micsorezi 220-puterea la aprinderea flacarii, daca acum ai 55 incearca cu 40 sau 30 si urmareste sa nu apara erori sau alte probleme la aprindere.
Daca anulezi termostatul, ce motiv ar mai avea pompa sa se opreasca? Va merge cat timp centrala e pe incalzire. Si nu vei mai avea control asupra temperaturii din camera.
Pompa merge pentru ca centrala sa poata urmari scaderea temperaturii apei din calorifere. Asa merg toate.

Edited by DanielD67, 22 October 2016 - 18:54.


#7708
4di

4di

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 981
  • Înscris: 05.04.2006

 DanielD67, on 22 octombrie 2016 - 18:41, said:

Ca sa nu stinga flacara dupa cateva secunde trebuie sa micsorezi 220-puterea la aprinderea flacarii, daca acum ai 55 incearca cu 40 sau 30 si urmareste sa nu apara erori sau alte probleme la aprindere.
La recomandarea unui prieten eu am pus 220 pe 47, e mai silentioasa, pana acum o aveam pe 10.

#7709
mario75

mario75

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,341
  • Înscris: 14.06.2007


 DanielD67, on 22 octombrie 2016 - 18:41, said:

Ca sa astepte 7 minute trebuie ca 236=7 si Tip intarziere 235=0 (Manual, adica dat de 236).
Ca sa nu stinga flacara dupa cateva secunde trebuie sa micsorezi 220-puterea la aprinderea flacarii, daca acum ai 55 incearca cu 40 sau 30 si urmareste sa nu apara erori sau alte probleme la aprindere.
Daca anulezi termostatul, ce motiv ar mai avea pompa sa se opreasca? Va merge cat timp centrala e pe incalzire. Si nu vei mai avea control asupra temperaturii din camera.

Mulțumesc! Am 235=0 și 236=7. O să încerc asta cu 220.
Ce mă neliniștește mai mult este funcționarea pompei. Am 237=1 și pompa funcționează fără oprire când termostatul cere căldură, chiar dacă flacăra s-a stins. Nu îmi mai aduc aminte dacă ăsta era comportamentul normal și iarna trecută. Am vaga impresie că iarna trecută pompa mai recircula un minut după ce se stingea flacăra, chiar dacă nu s-a atins temperatura setată pe termostat.



#7710
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
@mario75: Pompa merge pentru ca centrala sa poata urmari scaderea temperaturii apei din calorifere si sa stie cand trebuie reincalzita. Asa merg toate.

 4di, on 22 octombrie 2016 - 18:52, said:

La recomandarea unui prieten eu am pus 220 pe 47, e mai silentioasa, pana acum o aveam pe 10.
Da, nici prea mic nu e bine. Mario75 are Clas premium evo 24 kw. Nu mai stiu despre ce centrala e vorba in cazul tau.

#7711
4di

4di

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 981
  • Înscris: 05.04.2006
Pana se aringe temperatura setata pe termostat pompa va merge in continuu, e normal.

#7712
mario75

mario75

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,341
  • Înscris: 14.06.2007
Mulțumesc frumos! M-am mai liniștit atunci. O seară plăcută!

#7713
4di

4di

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 981
  • Înscris: 05.04.2006

 DanielD67, on 22 octombrie 2016 - 19:07, said:

@mario75: Pompa merge pentru ca centrala sa poata urmari scaderea temperaturii apei din calorifere si sa stie cand trebuie reincalzita. Asa merg toate.


Da, nici prea mic nu e bine. Mario75 are Clas premium evo 24 kw. Nu mai stiu despre ce centrala e vorba in cazul tau.
E vb de clas evo in cazul meu dar cred ca ar trebuii sa fie la fel si la premium.

#7714
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
Rolul parametrului este acelasi, dar modul de reglare al puterii este diferit, centralele au alta valva gaz, alt ventilator, alt arzator, alt schimbator de caldura.
Valoarea care merge bine la tine s-ar putea sa nu mearga la fel la premium.

#7715
maiandrei

maiandrei

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 732
  • Înscris: 26.07.2003

 kolfleading, on 22 octombrie 2016 - 17:36, said:

Revin cu centrala cu boiler de care v-am mai povestit.
Am legat cele doua serpentine in serie si avem acum cam 0.9 mp.
Comportamentul s-a imbunatatit semnificativ. Serpentina preia intre 18 kW ... 8 kW, in functie de temperatura apei din boiler (25 ... 40 C).
Temperatura agent termic pe tur catre serpentina sta fix la 60 C.
Stiti cumva daca se poate mari aceasta temperatura?
Centrala este Ariston Genus Evo Premium System.
250 = 2; 228 = 1; 232 = ?;
Puteti creste temperatura ceruta si astfel creste si Ttur.
De ce vreti sa mariti Ttur (banuiesc ca pentru raspuns mai rapid)?
Ce valoare are Tretur?
Ce temperatura este setata pentru boiler?
Senzorul este instalat in teaca de sus acum?
Daca se instaleaza vana antioparire se poate instala senzorul jos - astfel obtineti mai multa apa calda, mai calda decat temperatura setata.
Sa activati si functia antilegionella.

 join, on 21 octombrie 2016 - 11:12, said:

Centrala mai moduleaza cu Q7RF? Sau doar Sensys-ul stie sa-i comande modulatia? Cu 231 la 40 si pompa la 100% mai vorbim de modulatie?
Centrala va modula indiferent de senzori sau termostate, in limita parametrilor 231-233, incercand sa mentina Ttur dorita.
Daca insa te referi la termoreglare (ajustarea automata a Ttur), va avea loc daca 224 = 1 (sau e activata din butonul de pe panou) chiar si fara sonda externa sau interna (Sensys), cu 421 = 1,crescand Ttur cu cate 4 grade la un interval setat de parametrul 244

Edited by maiandrei, 22 October 2016 - 20:26.


#7716
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,041
  • Înscris: 22.05.2003
CT este conectat la internet?
De obicei acesta implica existent aunul modul, care corespunde cu seria CT.

#7717
viorelgn

viorelgn

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 926
  • Înscris: 07.12.2013
Intre timp am gasit, tre sa am acel dispozitiv wireless, eu am altceva de la Ferroli.

#7718
vulcaneanul

vulcaneanul

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 415
  • Înscris: 26.08.2005
Salutare.
Am si eu o problema care consta ca atunci cand dau drumul la apa calda, porneste centrala, dar incepe sa incalzeasca apa abia dupa 5-6 secunde. Daca fac un dus mai risc uneori sa fac cate un soc termic daca nu sunt atent si inchid robinetul, dar deasemenea este si risipa de apa.
Am citit manualul de instalare, dar nu reusesc sa schimb parametrul la apa calda, deoarece imi este cerut cod.
Ma poate ajuta cineva cu informatii ce ar trebui sa fac?
Centrala este un ARISTON EGIS PLUS 24 FF.

#7719
manix

manix

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 09.05.2004

 vulcaneanul, on 22 octombrie 2016 - 22:06, said:

Salutare.
Am si eu o problema care consta ca atunci cand dau drumul la apa calda, porneste centrala, dar incepe sa incalzeasca apa abia dupa 5-6 secunde. Daca fac un dus mai risc uneori sa fac cate un soc termic daca nu sunt atent si inchid robinetul, dar deasemenea este si risipa de apa.
Am citit manualul de instalare, dar nu reusesc sa schimb parametrul la apa calda, deoarece imi este cerut cod.
Ma poate ajuta cineva cu informatii ce ar trebui sa fac?
Centrala este un ARISTON EGIS PLUS 24 FF.
5-6 scunde!?... pai e bine.... depinde de distanta dintre centrala si dus.. (+timpul de pornire efectiva a centralei, aprindere flacara, incalzire agent termic)

Edited by manix, 23 October 2016 - 06:45.


#7720
vulcaneanul

vulcaneanul

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 415
  • Înscris: 26.08.2005
Poate nu am scris corect, deci dau drumul la apa, pompa se aud dar dupa 5-6 secunde porneste flacara si incepe sa incalzeasca apa. Pana imi ajunge mie in baie mai dureaza.

#7721
Nefarian

Nefarian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 72
  • Înscris: 26.11.2015
Buna seara! Am si eu o centrala Ariston Clas Evo 24 care imi mananca sufletu de vreo 3 ani.

Acu iar am probleme cu ea: nu incalzeste apa calda cum trebuie(fie e calaie sau rece, fie functioneaza normal) iar apoi nu se mai opreste. Functioneaza cate 2 minute, desi nu e apa calda folosita si nici nu incalzeste caloriferele. A, si cand functioneaza pe apa calda se aude un sunet ciudat in ea, ca si cum ar avea aer in instalatie(dar chipurile nu are aer).

Aveti idee de ce face asa?

#7722
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
@Nefarian: Probabil are depuneri de calcar pe schimbatoare. Ar trebui facuta o spalare chimica.

 vulcaneanul, on 22 octombrie 2016 - 22:06, said:

Salutare.
Am si eu o problema care consta ca atunci cand dau drumul la apa calda, porneste centrala, dar incepe sa incalzeasca apa abia dupa 5-6 secunde. Daca fac un dus mai risc uneori sa fac cate un soc termic daca nu sunt atent si inchid robinetul, dar deasemenea este si risipa de apa.
Am citit manualul de instalare, dar nu reusesc sa schimb parametrul la apa calda, deoarece imi este cerut cod.
Ma poate ajuta cineva cu informatii ce ar trebui sa fac?
Centrala este un ARISTON EGIS PLUS 24 FF.
In manualul de instalare la pagina 21 este explicat Accesul la meniurile de reglare iar la pagina 28 este explicat Accesul la parametrii de setare-reglare - diagnostic. Acolo este dat si codul.
Parametrul vizat este 252 Întârz. la aprindere in modul sanitar. Valoarea minima e 5, care inseamna 0,5 secunde.
Attached File  EGIS PLUS 24 FF_Manual de instalare.pdf   1.83MB   12 downloads

Din cate stiu eu, flacara se aprinde dupa cel putin 5 secunde de la sesizarea cererii de ACM, adica dupa inca 5 secunde dupa cele 0,5 secunde de intarziere. Debitul minim la apa calda este 1,7L/min. Ca sa nu se raceasca apa prea tare la oprire-pornire cauta debitul minim la care porneste centrala pe ACM (cam 2L/min) si foloseste-l timp de 10 secunde cand dai drumul la apa calda.

Edited by DanielD67, 23 October 2016 - 19:20.


Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate