Posted 05 July 2016 - 09:44
SwatKat, on 04 iulie 2016 - 22:13, said:
OK, o sa incerc si asta, cu setare 253 pe 1. Ce nu stiu daca e corect e cu parametrul 832, de ce arata cu 7-8 grd mai mult decat e setata temperatura. Or fi depuneri calcar? Ca filtru magnetic am inainte de centrala... Sau e normala aceasta diferenta? Din cele povestite de tine pot sa presupun ca nu ai reglaje corecte pe vana de gaz, in specal valoarea de minim. Ai o centrala de putere mare care pe minim poate furniza 13KW, o energie destul de mare pentru un debit mic. Daca vei chema pe cineva de specialitate poti sa-l rogi sa regleze minimul de gaz de pe vana la 1,5mbar cu furtunul de compensare scos de pe vana de gaz. In acest fel se reduce considerabl puterea minima si vei avea un confort mai bun pe apa calda. |
#7238
Posted 05 July 2016 - 12:11
DanielD67, on 04 iulie 2016 - 22:42, said:
Poate e o diferenta prestabilita prin program, nu stiu sigur. Daca si cu setarea 253=1 merge la fel la acelasi debit (10l/min), atunci asa e prestabilit. Ca sa depinda de depunerile de calcar, ar trebui sa aiba un senzor si pe iesirea de ACM. hspinache, on 05 iulie 2016 - 09:27, said:
Comentez numai pe tema de VTP ..... Eu stau la casa, asa ca VTP la instalatie e oricum mai mare. Plus ca pana am gasit o firma ok, care sa nu taxeze neaparat dupa "locatia imobilului".... servoman, on 05 iulie 2016 - 09:44, said:
832 este doar vizualizare si este citirea facuta pe senzorul de temperatura de pe iesirea de apa calda. Ce vezi pe panoul centralei este temperatura setata de tine pe care centrala incearca sa o ofere, dar din anumite motve nu reuseste. Din cele povestite de tine pot sa presupun ca nu ai reglaje corecte pe vana de gaz, in specal valoarea de minim. Ai o centrala de putere mare care pe minim poate furniza 13KW, o energie destul de mare pentru un debit mic. Daca vei chema pe cineva de specialitate poti sa-l rogi sa regleze minimul de gaz de pe vana la 1,5mbar cu furtunul de compensare scos de pe vana de gaz. In acest fel se reduce considerabl puterea minima si vei avea un confort mai bun pe apa calda. Multumesc, o sa discut cu cei care vin sa faca VTP-ul in august sa revada putin setarile minime de gaz. M-am linistit oarecum ca cel putin teoretic nu ar fi o problema care sa nu poata fi amanata pana in august, la VTP... Stiu ca acum 4 ani, cand au venit prima data, mi-au facut niste setari pt minim, ca dupa PIF facuta initial cu o alta firma erau mai multe "bulibaseli". Sau poate intre timp au imbunatatit astia calitatea gazului si "arde mai tare" |
#7239
Posted 05 July 2016 - 22:11
"iarna nu-i ca vara".
Pe langa modifcarea temperaturii apei reci care iarna are 3-5 grade si vara 15-20 grade (in aria mea de servisare), mai apare si puterea calorica a gazului ca variabila in functionarea centralei. |
#7240
Posted 06 July 2016 - 09:39
danpet, on 05 iulie 2016 - 09:34, said:
pentru VTP,fiecare firma îşi alege tariful cat doreste.In ce oras si la ce firma ai platit 150 ...si pentru ce putere a centralei? La noi,in Sibiu,majoritatea firmelor fac vtp-ul la 80 lei pentru centrale murale de 24kW...dar sunt si cu preturi mai mari... |
#7241
Posted 06 July 2016 - 09:58
Pe site la Ariston apar 11 firme care fac servis la CT Ariston in judetul Galati (ai nume, adresa, telefon, etc). Una singura este din Tecuci si 10 chiar din Galati. Tu vad ca ai sunat la cei mai scumpi si ai uitat sa intrebi si de pret, inainte sa faci programarea
|
#7242
Posted 06 July 2016 - 15:43
servoman, on 05 iulie 2016 - 22:11, said:
"iarna nu-i ca vara". Pe langa modifcarea temperaturii apei reci care iarna are 3-5 grade si vara 15-20 grade (in aria mea de servisare), mai apare si puterea calorica a gazului ca variabila in functionarea centralei. Tot in acelasi sistem ar mai fi temperatura aerului necesar combustiei ca nici el vara nu-i ca iarna. |
#7243
Posted 09 July 2016 - 16:53
Buna ziua
am o centrala clas premium evo instalata acum un an in galati am observat ca atunci cind dau drumul la apa calda imi creste presiunea si pe incalzire cind opresc apa calda presiunea pe incalzire revine la normal centrala este in garantie si presupun ca vana cu trei cai nu inchide bine va rog sa ma corectati daca gresesc cum credeti ca ar fi bine sa incerc sa o curat eu sau sa chem o firma am citit atit de multe porcarii cu personal necalificat incit nu mai am incredere in ei si unde as putea gasi o schema explodata a centralei multumesc |
#7244
Posted 09 July 2016 - 17:07
cioxi, on 09 iulie 2016 - 16:53, said:
Buna ziua am o centrala clas premium evo instalata acum un an in galati am observat ca atunci cind dau drumul la apa calda imi creste presiunea si pe incalzire cind opresc apa calda presiunea pe incalzire revine la normal centrala este in garantie si presupun ca vana cu trei cai nu inchide bine va rog sa ma corectati daca gresesc cum credeti ca ar fi bine sa incerc sa o curat eu sau sa chem o firma am citit atit de multe porcarii cu personal necalificat incit nu mai am incredere in ei si unde as putea gasi o schema explodata a centralei multumesc |
#7245
Posted 09 July 2016 - 17:32
sa inteleg ca nu este o problema este ceva normal
multumesc |
#7246
Posted 09 July 2016 - 17:49
Manometrul din centrala nu este doar pentru incalzire, este pe circuitul comun cu cel pentru incalzirea apei calde.
Pe ACM cresterea de presiune e aproape 0.3, cum spune si @dentra, iar pe incalzire e cam 0.15. Daca nu ar fi inchis bine vana cu trei cai, probabil cresterea de presiune pe ACM ar fi fost mai mica. Asta daca nu cumva mai ai un manometru in exteriorul centralei pe circuitul de incalzire. |
|
#7247
Posted 09 July 2016 - 18:01
am crezut ca circuitul de incalzire este total separat de ACM iar manometrul este numai pentru incalzire
mai am de studiat despre o schema detaliata nu stiti unde as putea gasi si nu am alt manometru pe instalatia de incalzire multumesc |
#7248
Posted 09 July 2016 - 19:42
Circuitul de incalzire si cel de ACM sunt separate. La centralele cu schimbator secundar se poate observa o crestere sau scadere a presiunii agentului termic (apa din circuitul de incalzire) atunci cand porneste pompa de circulatie, spun scadere sau crestere pentru ca e in functie de unde e amplasata priza pentru manometru - inainte sau dupa pompa de circulatie.
@cioxi daca crestere si revenirea presiunii se produce imediat cum pornesti/opresti solicitarea de ACM nu trebuie sa iti faci griji. |
#7249
Posted 09 July 2016 - 20:04
cioxi, on 09 iulie 2016 - 18:01, said:
despre o schema detaliata nu stiti unde as putea gasi CLAS PREMIUM EVO - SISTEM EVO - Manual de instalare.pdf 3.29MB 33 downloads Vedere de ansamblu la pagina 7 si Schema hidraulica la pagina 17. Edited by DanielD67, 09 July 2016 - 20:08. |
#7250
Posted 09 July 2016 - 22:48
In schema hidraulica e o greseala: e inversat 11 cu 13 adica robinetul de golire cu cel de umplere.Din schema rezulta ca manometrul e pus inaintea pompei,deci,ar trebui sa indice presiune mai mica la pornirea pompei...nu stiu daca e asa.
Oricum,circuitul primar,nu e separat complet la functionarea pe ACM fata de CH (incalzire).Vana cu 3 cai comuta doar returul,iar turul ramane conectat permanent la ambele circuite,adica presiunea (statica) in instalatie e aceeasi.In regim dinamic,apar mici diferente...nu e cazul sa-si bata capul utilizatorul,sa inteleaga aceste detalii. Edited by danpet, 09 July 2016 - 22:50. |
#7251
Posted 10 July 2016 - 00:55
danpet, on 09 iulie 2016 - 22:48, said:
Din schema rezulta ca manometrul e pus inaintea pompei,deci,ar trebui sa indice presiune mai mica la pornirea pompei...nu stiu daca e asa. |
|
#7252
Posted 11 July 2016 - 14:25
Priza manometrului este pe acelasi orificiu cu filtrul de pe retur. Trebuie sa scoti manometrul ca sa cureti filtrul. Cresterea de presiune care apare la pornirea pe ACM vine de la vana cu 3 cai si este comuna pentru multe modele Ariston (mai ales la Genus). Curata filtrul de pe retur (cel din centrala) - cu ocazia asta curata si filtrul de pe ACM, verifica vana cu trei cai si, daca nu se rezolva, verifica si bypasul (presupune scoaterea hidroblocului stanga sau dreapta - in functie de acces, asa ca e ceva mai greu). Daca vana cu trei cai nu inchide correct ti se incalzesc radiatoarele cand centrala merge pe apa calda. Nu cred ca e cazul la tine.
|
#7253
Posted 13 July 2016 - 20:21
referitor la schema detaliata cartea o am eu eram interesat de o schema care sa mi arate tot oringuri ,garnituri etc
am vazut cai spune schema explodata am gasit ceva dar nu acest tip poate nici nu exista din cauza ploilor torentiale am gasit apa in centrala am descoperit ca apa sa scurs pe la imbinarea cotului cu teava de evacuare de aceea am fost nevoit sa tai din teava de evacuare 20 cm credeti ca randamentul la condensare a scazut daca am scurtat teava multumesc Edited by cioxi, 13 July 2016 - 20:51. |
#7254
Posted 14 July 2016 - 12:24
Nu are cum sa scada randamentul din cauza tubulaturii. Eficienta centralei este data de componentele din interior, nu de teava de evacuare gaze arse.
|