#6859
dentra

dentra

    Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 311
  • Înscris: 12.09.2010
Am o centrala Ariston Genius Premium 24FF in garantie; pornirea pe incalzire se realizeaza puternic pana are loc modulatia (aproximativ 15 secunde); parametrul 231 este de 40(9kW).
Ce reglaje s-ar putea face pentru ca pornirea sa nu se mai realizeze atat de puternic

La 40 mie imi porneste pe maxim 3 linii si scade in timp pana la una,pe maxim 5 linii porneste doar pe acm nai ales daca centrala e rece,posibil sa ai nevoie de reglaje pe vana de gaz

Edited by dentra, 10 February 2016 - 09:37.


#6860
branion

branion

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 23.05.2009
Mulțam... Așteptăm să se mai încălzească afară,în cazul în care nu reușim desfacerea și se rupe să nu rămân fără căldură acum am și 2 copii mici..am găsit la cineva un corp de pompă cu 200 lei second..noi nu se gasesc...sau sunt foarte scumpe?servoman te rogcu ce soluție s-ar putea curăța.. și Eu mă trag din jud bc....Oituz.,acm stau la Sibiu..ms

#6861
ionvintila

ionvintila

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 09.02.2016
Revin cu precizarea la Ariston Premium Genius 24FF cu pornirea puternica: la 40(9kW) porneste pe 5 linii pe incalzire si scade treptat.
Nu am sonda exterioara(ar fi buna?).
Merge pe 50 grade tur, calorifere mai mari - 4 bucati(unul de 2 m lungime, altul de 1,5m, altul de 60 cm si un port-prosop), apartament doua camere.
Trebuie reglata vana de gaz? Daca da, ce trebuie facut mai exact?

Multumesc.

#6862
IceMoon

IceMoon

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 220
  • Înscris: 07.10.2002
Buna seara. Am o nedumerire, de ce trebuie sa porneasca centrala Ariston Clas premium Evo pe caldura (termostat on/off + SE) vreo 4 secunde , ca apoi sa se opreasca si sa mearga pe recirculare ? Nu poate vedea temperatura pe retur ca e ridicata? (am folosit ACM cu putin inainte), astfel sa mearga direct pe recirculare fara a mai initia aprinderea pentru 4 secunde. Ce e drept la temperatura exterioara de acum pleaca pe 44-46 grade C. ACM e setata la 42 grd C. O fi coincidenta ca imediat sa se fi realizat temperatura de oprire si ambientul o fi  comandat oprirea (nu am verificat asta...) ?  Am setate : 255=4 , 235=0, 236=7 , 225=3. Ea recircula apa dupa utilizare ACM ? 254 =0

Parametrul 424 (influenta proportionala ambient) se refera la SE ? sau la ambient on/off? Ce este sonda ambientala?

O alta intrebare...despre un aragaz Indesit, e nevoie sa-i pun un regulator de gaz inaintea lui, in manual scrie ca trebuie sa am 20mbar presiune gaz natural la intrare in aragaz ?  Nu prea pot regla (ca la butelie) flacara de la cuptor...Adica, e mare si mai putin mare...mica nicidecum.

Va multumesc !

#6863
radusound

radusound

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 186
  • Înscris: 16.02.2011

 IceMoon, on 10 februarie 2016 - 19:39, said:

Buna seara. Am o nedumerire, de ce trebuie sa porneasca centrala Ariston Clas premium Evo pe caldura (termostat on/off + SE) vreo 4 secunde , ca apoi sa se opreasca si sa mearga pe recirculare ? Nu poate vedea temperatura pe retur ca e ridicata? (am folosit ACM cu putin inainte), astfel sa mearga direct pe recirculare fara a mai initia aprinderea pentru 4 secunde. Ce e drept la temperatura exterioara de acum pleaca pe 44-46 grade C. ACM e setata la 42 grd C. O fi coincidenta ca imediat sa se fi realizat temperatura de oprire si ambientul o fi  comandat oprirea (nu am verificat asta...) ?  Am setate : 255=4 , 235=0, 236=7 , 225=3. Ea recircula apa dupa utilizare ACM ? 254 =0

Parametrul 424 (influenta proportionala ambient) se refera la SE ? sau la ambient on/off? Ce este sonda ambientala?

O alta intrebare...despre un aragaz Indesit, e nevoie sa-i pun un regulator de gaz inaintea lui, in manual scrie ca trebuie sa am 20mbar presiune gaz natural la intrare in aragaz ?  Nu prea pot regla (ca la butelie) flacara de la cuptor...Adica, e mare si mai putin mare...mica nicidecum.

Va multumesc !
Cel mai probabil eu cred ca inca nu se atinsese temp. pe TA si dupa pauza aferenta intre porniri cand centrala a pornit din nou a coincis cu atingerea temp. si TA a decuplat.
Mai bine lasa 235 pe 1 adica automat ...
Care-i logica cu 225 pe 3 ?

Edited by radusound, 10 February 2016 - 22:20.


#6864
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
@IceMoon
La aragaz incearca (pana sa pui regulator) urmatoarele:
Meniu =>16, select/enter C, select/enter  si apoi parametrul A sau B in functie de model.


Am glumit, de atata butoneala in meniurile centralelor astea noi ati uitat sa mai puneti mana pe un manual si o surubelnita.

Attached Files


Edited by dicdobre, 10 February 2016 - 22:37.


#6865
maricmanu

maricmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 862
  • Înscris: 26.03.2006

 servoman, on 10 februarie 2016 - 02:01, said:

Pe de alta parte se da atat de usor jos pompa cu tot cu corp ca nu se merta munca depusa la dat centrala jos din perete. Aerisitorul se afla pe corpul pompei si clema iese usor daca este umezita sau data cu W40. Recomand ca la montare sa se unga clema cu niste vaselna ca sa stopeze oxidarea.
Daca se poate asa, sunt de accord cu @servoman. Eu a trebuit sa dau toata central dinperete ca sa scot porcaria aia de agrafa ruginita. Care a stat cu W40 48 de ore si am scos-o mm cu mm ca sa nu se crape nimic din hidrobloc. Avea si suruburile atat de oxidate ca a trebuit sa dau centrala jos din perete ca sa le scot.

#6866
IceMoon

IceMoon

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 220
  • Înscris: 07.10.2002
Multumesc mult dicdobre, o sa incerc si varianta din manualul Indesit.
@radusound cu 225 pe 3 mai maresc timpul dintre doua aprinderi consecutive cu 210 secunde atunci cand temp pe retur se apropie de cea de pe tur si centrala intra pe recirculare desi exista cerere de caldura.

#6867
hspinache

hspinache

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,598
  • Înscris: 23.12.2007

 IceMoon, on 10 februarie 2016 - 19:39, said:

Buna seara. Am o nedumerire, de ce trebuie sa porneasca centrala Ariston Clas premium Evo pe caldura (termostat on/off + SE) vreo 4 secunde , ca apoi sa se opreasca si sa mearga pe recirculare ? Nu poate vedea temperatura pe retur ca e ridicata? (am folosit ACM cu putin inainte), astfel sa mearga direct pe recirculare fara a mai initia aprinderea pentru 4 secunde. Ce e drept la temperatura exterioara de acum pleaca pe 44-46 grade C. ACM e setata la 42 grd C. O fi coincidenta ca imediat sa se fi realizat temperatura de oprire si ambientul o fi  comandat oprirea (nu am verificat asta...) ?  Am setate : 255=4 , 235=0, 236=7 , 225=3. Ea recircula apa dupa utilizare ACM ? 254 =0

Parametrul 424 (influenta proportionala ambient) se refera la SE ? sau la ambient on/off? Ce este sonda ambientala?

Nu stiu cum este cu in amanunt cu class premium evo , dar cred ca nu este mare diferenta fata de genus evo.
Oprire foc este determinata de temperatura realizata pe tur ; adica la valoare programata se aduna inca ceva . Valoare adunata posibil sa fie asa : 8 grC in 0-59s , 6 grC in 60-119 s , 4 grC in 120-...  , acasta in conditiile ca exista cerere de functionare centrala .
Mi s-a intimplat si mie situatia asta ,de citeva ori , de a merge citeva secunde , asta dupa ce avea citeva cicluri bune facute, dar circuitul era cald si cerere de temperatura mica .
Oricum , dupa pornire , temperatura creste foarte repede in circuit . La pornire , pentru asigurare securitate , focul are o un anumit nivel .De unde stii ca a mers doar 4s ?

#6868
4di

4di

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 981
  • Înscris: 05.04.2006

 IceMoon, on 11 februarie 2016 - 01:17, said:

...... cu 225 pe 3 mai maresc timpul dintre doua aprinderi consecutive cu 210 secunde atunci cand temp pe retur se apropie de cea de pe tur.....

Acel 225 pe 3 e bun doar la centrale in condensare , pauza mare intre doua flacari inseamna diferenta mai mare intre tur si retur deci condensare , maresti artificial randamentul dar si timpul de functionare a pompei si maresti si durata de incalzire , .....la centralele conventionale nu merita , pentru asta exista functia AUTO.

Ca o paranteza in ziua de azi , daca e sa luam masina de spalat vase (senzor foto care determina gradul de murdarire a apei) sau masina de spalat rufe (senzor de greutate si si fotosenzorul pt gradul de urdarire a rufelor) sau automobilul (cele cu schimator de viteza automat),  functia auto in 80% daca nu mai bine din cazuri merge mult mai bine, consuma mai putin , prelungeste durata de viata,  decat logica utilizatorului datorita algoritmilor proprii de programare.)

Edited by 4di, 11 February 2016 - 11:34.


#6869
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010

 ionvintila, on 10 februarie 2016 - 18:38, said:

Revin cu precizarea la Ariston Premium Genius 24FF cu pornirea puternica: la 40(9kW) porneste pe 5 linii pe incalzire si scade treptat. Nu am sonda exterioara(ar fi buna?). Merge pe 50 grade tur, calorifere mai mari - 4 bucati(unul de 2 m lungime, altul de 1,5m, altul de 60 cm si un port-prosop), apartament doua camere. Trebuie reglata vana de gaz? Daca da, ce trebuie facut mai exact? Multumesc.
Nu te lua dupa liniutele de pe ecran. Asculta ventilatorul. Puterea centralei in condensatie este data de turatia ventilatorului.
Puterea flacarii in primele 10 secunde este data de parametrul 220 Aprindere lenta. Ce valoare are?
Dupa cele 10 secunde, puterea maxima e data de parametrul 231 Putere maxima pe incalzire. Ce valoare are?

 IceMoon, on 10 februarie 2016 - 19:39, said:

Buna seara. Am o nedumerire, de ce trebuie sa porneasca centrala Ariston Clas premium Evo pe caldura (termostat on/off + SE) vreo 4 secunde , ca apoi sa se opreasca si sa mearga pe recirculare ? Nu poate vedea temperatura pe retur ca e ridicata? (am folosit ACM cu putin inainte), astfel sa mearga direct pe recirculare fara a mai initia aprinderea pentru 4 secunde. Ce e drept la temperatura exterioara de acum pleaca pe 44-46 grade C. ACM e setata la 42 grd C. O fi coincidenta ca imediat sa se fi realizat temperatura de oprire si ambientul o fi comandat oprirea (nu am verificat asta...) ? Am setate : 255=4 , 235=0, 236=7 , 225=3. Ea recircula apa dupa utilizare ACM ? 254 =0

Parametrul 424 (influenta proportionala ambient) se refera la SE ? sau la ambient on/off? Ce este sonda ambientala?
Daca nu e repetabila situatia, nu cred ca are o importanta prea mare faptul ca a pornit o data doar pentru 4 secunde. Daca se mai repeta, verifica si statusul TA.
Centrala poate porni si daca temperatura pe tur este cu 1 grad sau 2 sub temperatura de lucru. Daca si puterea de aprindere lenta e mai ridicata, se poate si opri in primele 10 secunde.

Parametrul 424 se refera la Senzorul de interior modulant Ariston: https://www.roinstal...r-ariston-p1817 sau http://www.ariston.c...camera_modulant, folosit in loc de TA.

Edited by DanielD67, 11 February 2016 - 12:00.


#6870
IceMoon

IceMoon

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 220
  • Înscris: 07.10.2002
Multumesc @DanielD67, ma gandeam ca poate are vreo legatura cu TA on/off...
@hspinache Nu stiu ca a mers EXACT 4 secunde, dar oricum foarte putin...ceva de ordinul secundelor . Asta nu se intampla des, dar se mai intampla. Focul se opreste cand s-a realizat temperatura pe tur , nu cand returul s-a apropiat bine de temp de tur (bineinteles in conditiile de cerere de caldura de la TA)  ??? Eu asa credeam... Am observat in functionare ca se atinge temp de tur, dar pe retur apa e mai rece si totusi flacara e activa (cu cerere de caldura de la TA), moduleaza flacara pana la o liniutza si mai merge un timp asa...

 4di, on 11 februarie 2016 - 11:31, said:

Acel 225 pe 3 e bun doar la centrale in condensare , pauza mare intre doua flacari inseamna diferenta mai mare intre tur si retur deci condensare , maresti artificial randamentul dar si timpul de functionare a pompei si maresti si durata de incalzire , .....la centralele conventionale nu merita , pentru asta exista functia AUTO.
Asa este ! Centrala e in condensare.

Va multumesc !

Edited by IceMoon, 11 February 2016 - 17:32.


#6871
ionvintila

ionvintila

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 09.02.2016

 DanielD67, on 11 februarie 2016 - 11:52, said:

Nu te lua dupa liniutele de pe ecran. Asculta ventilatorul. Puterea centralei in condensatie este data de turatia ventilatorului.
Puterea flacarii in primele 10 secunde este data de parametrul 220 Aprindere lenta. Ce valoare are?
Dupa cele 10 secunde, puterea maxima e data de parametrul 231 Putere maxima pe incalzire. Ce valoare are?


La pornire pe incalzire in primele 10 secunde porneste puternic ca un aspirator, dupa aceea turatia scade, este bine. Parametru 220=40, respectiv 231=35.
Ma deranjeaza primele 10 secunde puternice. Probabil turatia mare a ventilatorului sau reglarea vanei de gaz? Ce trebuie facut?

#6872
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
220 si 231 par in regula. Si parametrii 232 su 234 cat sunt?
Despre reglarea vanei de gaz nu stiu ce sa-ti spun ...

Edited by DanielD67, 11 February 2016 - 18:44.


#6873
ionvintila

ionvintila

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 09.02.2016

 DanielD67, on 11 februarie 2016 - 18:40, said:

220 si 231 par in regula. Si parametrii 232 su 234 cat sunt?
Despre reglarea vanei de gaz nu stiu ce sa-ti spun ...

Parametrul 232=80 si 234=65. Pe tur merge cu 50 de grade in condensatie.

#6874
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
Incearca 220=30. Urmareste daca aprinderea se desfasoara fara probleme.

Edited by DanielD67, 11 February 2016 - 19:22.


#6875
xadimx

xadimx

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 03.01.2012
Cum pot posta Cateva poze ale centalei dupa ce am rabatat panoul frontal????

Buna seara!      Cum pot posta 4 foto ale centralei Ariston Genus 28 FF ... dupa ce am rabatat panoul frontal ... ???

#6876
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
"Mai multe optiuni de raspuns" - butonul din dreapta jos al ferestrei de editare. Ai acolo optiunea de a incarca fisiere si de a le introduce in mesaj.

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

4 user(s) are reading this topic

0 members, 4 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate