#6283
colo1

colo1

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 55
  • Înscris: 22.09.2014

 servoman, on 26 noiembrie 2015 - 12:05, said:

Nu poti sa le pui una langa cealalta. Premium este centrala in condensare, cealalta este centrala conventionala. A doua arunca pe cos cel putin 100 grade, cea premium arunca 40-50 grade, asta inseamna bani recuperati. De asemenea centrala Premium are pompa electronica cu autoadapt, cea conventionala are inca pompa clasica dar cu 2 trepte comutabile din placa electronica, dar tot consuma mai mult curent decat cea de pe premium si asta insemna iar bani recuperati.
Si poate nu conteaza pentru unii, dar mai este si argumentul ecologic....

Buna ,

  Am o centrala Genus premium de 24 , cumparata in urma cu 5 luni, sunt multumit de ea in ceea ce privesc consumurile atat ptr. preparare apa calda cat si pe incalzire . La Constanta inca nu este iarna (+12 grade in momentul de fata ) , fata de ninsorile ce sunt in tara , vedem cat consuma cu adevarat atunci  cand vor fi si aici temperaturi de  -5 / -10 grade .
    Mica problema aparuta la centrala ( in opinia mea ), este acela de un usor ,, biziit  " , atunci  cand flacara la arzator este la o liniuta cand functioneaza la temperaturi joase de pana la 47 de grade inclusiv si dispare cand trece de 48 de grade . Aceasta problema  am semnalat-o  si acum o luna pe acest forum , dar am primit cateva sfaturi ce nu aveau treaba cu rezolvarea problemei.
   In final am chemat pe cei de la service , concluzia lor a fost ca acel ,, biziit usor" este de la pompa modulara , si nu au cei sa-i faca , iar cand se va strica vin sa o schimbe ca am garantie 5 ani  si nu are rost sa-mi fac griji ( si asa au rezolvat problema).  Acestea au fost concluziile , asa ca am setat centrala sa porneasca cu temperaturi de 48 de grade , si am scapat de acel ,, biziit " , dar totusi imi pare rau ca  nu pot sa o folosesc la temperaturi mai joase  in jurul la 40 - 44 grade, fara sa am parte de acel ,, biziit "
  Am umblat la parametrul 246 - Turatia minima a pompei - era setata la 40%,   am ridicat-o la 50% , dar problema nu a disparut.
  Puterea maxima pe incalzire  este setata la 67 %  de catre cei ce mi-au facut  PIF .
  Daca cineva are vreo idee , ce parametru a-si putea modifica sa scap de acest ,, biziit " enervant , astept sugestii .
  Nu stiu in ce masura poate afecta functionarea pompei  parametru  239 - Delta T modulare pompa  /  valoare min. 10 grade ;  valoare max. 30 grade - setata la 20 de grade .

Va multumesc , Catalin
  

#6284
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
Ca sa afli daca problema e intr-adevar de la pompa, urmareste parametrul 827 % modulare pompa si vezi la ce procent dispare bazaitul, si seteaza-l la 246 - Turatia minima a pompei.

Nu-mi dau seama la ce model de centrala ai gasit parametrul 239 - Delta T modulare pompa, pentru ca la Genus premium Evo nu este.

#6285
colo1

colo1

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 55
  • Înscris: 22.09.2014

 DanielD67, on 26 noiembrie 2015 - 14:31, said:

Ca sa afli daca problema e intr-adevar de la pompa, urmareste parametrul 827 % modulare pompa si vezi la ce procent dispare bazaitul, si seteaza-l la 246 - Turatia minima a pompei.

Nu-mi dau seama la ce model de centrala ai gasit parametrul 239 - Delta T modulare pompa, pentru ca la Genus premium Evo nu este.

Exista parametrul 239 , dar in manual scrie ca este nedisponibil , exista si parametrul  238 - control viteza pompa    ,,0" - viteza minima /  ,,1" - viteza max. / ,, 2 "  modulare - pe care este si setata centrala .

Multumesc

#6286
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
Daca in instructiuni scrie ca sunt nedisponibili, degeaba exista in meniul centralei, cel mai probabil nu sunt folositi. Cei 2 parametrii sunt legati unul de altul, iar pompa de la Genus premium Evo nu este cu 2 viteze, deci logic ar fi sa nu avem doar 2 valori pentru viteza. Este o pompa mai complexa la care viteza se exprima in procente.

#6287
efg06

efg06

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 28.11.2015
Buna seara

Am o centrala  Ariston TX 23 MFFI, problema este la pornirea caldurii...porneste pompa dar scanteia si flacare nu,,,,desii apa calda porneste fara probleme.

multumesc anticipat

Edited by efg06, 28 November 2015 - 21:43.


#6288
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Masoara rezistenta sondei NTC de pe incalzire la rece. Eventual daca nu ai cu ce pune in locul ei o resistenta 5....10 Kohmi, daca porneste flacara iti cauti alt NTC.

Edited by gelunechifor, 29 November 2015 - 15:52.


#6289
efg06

efg06

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 28.11.2015
am reusit sa o pornesc cu ajutorul termostatului de ambient, desii era scos din priza pana la momentul respectiv, odata pus in functiune a plecat si centrala.

#6290
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
In cazul acesta nu inteleg cum de mergea  pompa (fara flacara) dupa cum ai zis fara solicitare de la termostat.

#6291
efg06

efg06

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 28.11.2015
da, ciudata treaba...acum vad ca merge fara probleme (si fara termostat)

#6292
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010

 hspinache, on 26 noiembrie 2015 - 11:37, said:

Parerea mea , dupa experienta care o am cu o Genus Evo  : Avem o putere minima de 10.5 kw si  un maxim , static de 7 minute ; este putin . Daca o lasam pe regim dinamic [auto] valorile sint si mai mici . Ambele valori coraborate , cind avem centrala montata in apartament de bloc , creaza un disconfort .
-problema cu puterea minima mare , poate mai este de inteles ; cam tot ce este pe sit845 este cam la fel ; probabil o chestiune de securitate a sistemului de ardere .
-problema timpului de anticilu este insa de neinteles. Teoria producatorului este ca se fabrica un agent termic de calitate , si de , nu prea trebuie sa ne intereseze ce se intimpla in acea cutie care se numeste "centrala termica" . Dar tot producatorul arata fotografii cu montarea centralei in bucatarii de bloc . Pai pentru un om normal , este un confort sa auda tot timpul hit-hit , pau , hit-hit ,pau ... ?  Nu ; toate aceste zgomote  streseaza , pluc ideia de uzura prematura .
Problema este foarte simpla , daca ar vrea producatorul sa schimbe softul . Se poate face upgrade . Am crezut  eu sint de vina , ca trebuia sa aleg centrala din clasa genus premium . Am crezut 100% pe moment , si acum vad pe aici ca si cei cu centrale din clasa premium , se lovesc de aceasi problema , adica de short cycle .

Unde se poate scrie ? Are cineva o adresa ? Eu nu pot sa cred ca ca nu se poate comunica o parere tehnica catre producator.
Ai gasit cumva adresa?

Pana sa ajungi sa faci upgrade, cred ca mai exista un mod de a mai prelungi pauza cu 3,5 minute: parametrul 225 Intarziere aprindere incalzire cu valoarea 3 = 210 secunde. Aceasta intarziere se aplica si cand centrala trebuie sa porneasca incalzirea, adica afiseaza mai intai functia de incalzire si dupa cateva minute porneste pompa si aprinde flacara.

La mine se mai aplica niste intarzieri pana pe la 14-17 minute, dar nu-mi dau seama care sunt factorii care mai contribuie la marirea pauzei.

Edited by DanielD67, 29 November 2015 - 21:57.


#6293
szg

szg

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,114
  • Înscris: 08.02.2013
Am o centrala ARISTON GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24FF - ce face zgomote pe circuitul de incalzire, cand creste temperatura "de lucru" , de la cei 57 grade cu care "s-a obisnuit" si nu facea zgomote.
Pana acum facea zgomot cand apasam butonul AUTO si crestea temperatura peste cea pe care am setat-o (57grade). La 57 grade mergea fara nici un fel de astfel de zgomot.
Dupa ce am oprit AUTO si lasat pe 57 grade ...tot facea zgomot.
Am oprit intreaga centrala (buton on/off), cam 10min, si repornit-o pe 57 grade doar (mergea ok inainte), iar face zgomot.

Zgomotul e ... de parca ar bolborosi o apa la fiert si apoi urmeaza niste pocnituri infundate, ce se simt si in instalatie.

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/ejV5mjkNXKk?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Ce oare sa fie ? Multumesc

#6294
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 szg, on 29 noiembrie 2015 - 22:25, said:

Am o centrala ARISTON GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24FF - ce face zgomote pe circuitul de incalzire, cand creste temperatura "de lucru" , de la cei 57 grade cu care "s-a obisnuit" si nu facea zgomote.
Pana acum facea zgomot cand apasam butonul AUTO si crestea temperatura peste cea pe care am setat-o (57grade). La 57 grade mergea fara nici un fel de astfel de zgomot.
Dupa ce am oprit AUTO si lasat pe 57 grade ...tot facea zgomot.
Am oprit intreaga centrala (buton on/off), cam 10min, si repornit-o pe 57 grade doar (mergea ok inainte), iar face zgomot.

Zgomotul e ... de parca ar bolborosi o apa la fiert si apoi urmeaza niste pocnituri infundate, ce se simt si in instalatie.

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/ejV5mjkNXKk?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Ce oare sa fie ? Multumesc
verificati filtrul Y de pe returul incalzirii si aerisiti instalatia ; daca zgomotele nu se manifesta si atunci cand produce apa calda in boiler , cam astea ar fi cauzele ; daca zgomotul apare si la preparare apa calda atunci poate fi schimbatorul colmatat ; setati puterea pe incalzire pentru necesarul imobilului dvs. ar trebui verificat si filtrul incorporat in blocul hidraulic pe partea de retur ( sub pompa de circulatie ).si bine inteles asigurati-va ca presiunea in instalatie este corecta ; mai este posibila si colmatarea aerisitorului automat de pe corpul pompei.

Edited by octavianlaz, 30 November 2015 - 07:10.


#6295
szg

szg

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,114
  • Înscris: 08.02.2013
din pacate face si pe apa calda
am mai facut un film cu carcasa desfacuta
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/_R4C-UBjwFU?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
manometrul centralei este pe verde, daca ajunge la 3 bar am inteles ca are protectie, dar nu e cazul
presiunea era 1.6 in standby si crestea cu 0.2-0.3 in functiune, acum am mai "aerisit" instalatia, de fapt am mai golit din apa, pt ca nu a iesit aer (la caloriferele de sus) si a ajuns la 1.5 in functiune

mie-mi suna de parca nu s-ar umple calumea cazanul centralei, si ca si cum apa este prea putina si intra putin si sfaraie cand atinge inste pereti fierbinti

apa in CT nu intra direct (din pacate), ci prin puffer, si asta daca ii dau drumul manual
dar caloriferele se incalzesc, pe evacuarea ies aburi (cand functioneaza), dar se chinuie cu zgomotele astea de zici ca pocneste; nu mi se pare o stare de lucru normala ...ufff, sa nu se strice mai tare

#6296
hspinache

hspinache

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,606
  • Înscris: 23.12.2007

 DanielD67, on 29 noiembrie 2015 - 21:47, said:

Ai gasit cumva adresa?

Pana sa ajungi sa faci upgrade, cred ca mai exista un mod de a mai prelungi pauza cu 3,5 minute: parametrul 225 Intarziere aprindere incalzire cu valoarea 3 = 210 secunde. Aceasta intarziere se aplica si cand centrala trebuie sa porneasca incalzirea, adica afiseaza mai intai functia de incalzire si dupa cateva minute porneste pompa si aprinde flacara.

La mine se mai aplica niste intarzieri pana pe la 14-17 minute, dar nu-mi dau seama care sunt factorii care mai contribuie la marirea pauzei.

1.Adresa nu am gasit . Am incercat sa iau legatura la sediul central romania ; acolo mi s-a raspuns ca eu am gresit in sensul ca trebuia sa cumpar genus premium ... . Acum ce sa zic ; eu am scris despre upgrade la diverse firme , ca  LG, ... si ei nu s-au suparat si mi-au raspuns , fie ca este incurs de rezolvare , fie ca o sa fie , fie ca au ceva in vedere ... etc. Este insa adevarat , ca sa faca upgrade de soft pentru mine este imposibil si sa faca upgrade de soft la toate centalele cred ca este dificil . Eu sincer nu cred ca se poate asa ceva . Dar de ce sa nu se poata trimite o ideie ? Poate ar ajuta pe viitor pentru alti . Probabil ca acolo unde sint proiectantii , nu exista apartemente de bloc cu 40m2 in care sa fie limitata posibilitatea de livrare termica.

2.Nu este singura piesa/brend cu un astfel de stil de mers . Eu am studiat vana de gaz si producatorul nu spune nimic clar privind durabilitatea , timp de functionare , numar de porniri asigurate , etc . Pe aici , prin site , am citit la un moment dat de o valoare de 1000000 de cuplari . Nu stiu cit este de adevarat si de unde a aparut acesta valoare .

3.La cit am rasucit eu problema , am ajuns la concluzia ca are nevoie sa functioneze dupa aprindere minim 2 minute . Cu 7 minute pe anticiclu are totusi nevoie de setare 60 gr . La 60 gr setare pe temperatura , apare senzaria de disconfort  datorita regimului  on/off dat de termostat .  
Deci , reclama de superconfort data de producator "Ariston , Caldura si Confort " nu se adevereste ! Poti sa pui orice termostat , senzor , etc . ; sau se intra in short cycle , sau  apare disconfortul .
Am studiat si alte brenduri ; foarte multi nu prea spun nimic in prospecte iar detinatorii nu inteleg de ce nu vor sa spuna nimic. Pina acum , am apreciat varianta de la Vaillant turbotec pro 3-5 . ; este un tabel acolo cu valorile posibile , care sint in regim dinamic si cu o plaja foarte mare de lucru.

4.Parametru 225 ; da , interesant . Am sa testez si eu . Eu insa am inteles ca acest parametru nu este bagat in seama dupa ce a pornit pompa  . Ori intre 2 aprinderi , pompa merge . Se activeaza si intre 2 aprinderi ?

#6297
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
Nu cred ca are legatura cu pompa. La mine merge continuu pompa pentru ca am reglat centrala sa mearga la 31-32 de grade. Ieri la 5 grade si noapta la 1 grad afara a reusit sa mentina temperatura constanta in camere, cam 23 de grade. Consumul la 50 mp a fost de1,4 mc cu un timp aproximativ de ardere la putere minima de 1 min. si 20 sec., cu pauza de 15 minute. Oare o fi real?
Am calculat acum la un consum minim de 0.58 mc/h rezulta cam 1,26 mc in 24h, si tinand cont si de gradul de aproximare, pare a fi real.

Edited by DanielD67, 30 November 2015 - 12:00.


#6298
kltar0

kltar0

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 08.05.2007
Buna ziua,

Am nevoie urgenta de ajutor. Am o centrala Ariston Genus 24 si de dimineata a inceput sa faca figuri. Se auzeau niste pacanituri de releu si se stingea displayul dupa cateva secunde, apoi se aprindea iar, dupa care se repeta acest ciclu incontinuu. Am scos-o din priza, m-am uitat in mare la conexiunile de pe placa, am scos si am pus inapoi mufele. Dupa ce am alimentat-o mi-a aparut in partea stanga pe ecran eroarea 302 - GP-GIU eroare de comunicare. Pe ecran apare doar ora si aceasta eroare. Dupa aproximativ 20 de secunde ecranul se stinge o fractiune de secunda, eroarea dispare de pe ecran, dupa care reapare din nou in 5 secunde.

Am sunat la firma care imi asigura revizia o data la 2 ani, dar astazi nu imi raspunde nimeni.

Poate cineva sa-mi spuna daca pot remedia aceasta eroare sau este ceva mai grav? Se poate sa fie lipsa de contact undeva? Am citit in acest topic ca exista ceva instructiuni legate de aceasta eroare, dar nu am gasit nimic concret.

#6299
dentra

dentra

    Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 311
  • Înscris: 12.09.2010

 DanielD67, on 24 noiembrie 2015 - 18:13, said:

Am si eu o problema cu apa din calorifere si nu stiu unde sa intreb.

Dupa o pauza prelungita de cateva ore pompa din centrala acumuleaza putin aer la nivelul ei si cand porneste se aude cum il barboteaza si il trimite pe teava. Capacelul de aerisire de la pompa este desurubat dar nu iese nimic pe acolo, nici aer nici apa. Nu-mi dau seama ce are.

De asemenea, prin robinetul de la caloriferul cel mai apropiat de centrala se aude la fel cum bolboroseste aerul, simultan cu pornirea pompei, dupa aceeasi pauza prelungita.
Am incercat in repetate randuri sa scot aerul, dar nu am reusit sa-l fac sa iasa prin surubelul de la aerisitor. Am verificat inclinarea caloriferului si este aproape orizontal, poate inclinat o idee ca sa iasa aerul prin aerisitor.

Azi m-am hotarat sa-l dau afara si am inceput sa dau drumul la surubelele de aerisire de la toate caloriferele pana a scazut presiunea in instalatie la 0.
Acum am observat ca aerul eliminat are un puternic iz de stricat, urat mirositor, si m-am gandit ca poate din cauza ca agentul termic lucreaza la temperaturi prea mici a inceput sa dezvolte ceva flora in interior, ceva similar cu legionella in cazul boilerelor.

Ca remediu am pus centrala sa circule apa prin toate caloriferele, la 70/65 de grade, o jumatate de ora, dar ma intreb la ce interval ar trebui repetata o astfel de operatie sau daca eventual exista ceva aditivi pentru a combate acest fenomen.

Mentionez ca tevile sunt din polipropilena, filtrele si robinetii de sub centrala din bronz si caloriferele din otel.

ai reusit sa rezolvi problema cu zgomotul la pornire?la tine cum se manifesta dupa folosirea acm,la mine mai ales cand centrala e ,,rece" dupa ce inchid apa calda se aude tare cum recircula apa prin ea..dar asta nu tot timpul,nu-mi dau seama care o fi cauza,e normal sa se auda asa?aer nu are, pe incalzire nu se aude nimic doar dupa ce folosesc acm

Edited by dentra, 30 November 2015 - 13:09.


#6300
cristid64

cristid64

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 18.11.2008
poate sa ma ajute cineva cu un sfat cum trebuie schimbata sonda de temperatura pe circuit primar, pas cu pas,la un ariston microgenius 23kw

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro