Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: Apr 23 2024 12:36, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
64
#5779
Posted 28 August 2015 - 22:33
kimifan1977, on 28 august 2015 - 21:19, said: Vasul de expansune este proiectat sa reziste la maxim 3 bari. Daca supapa de siguranta a fost decalibrata si nu a deschis la 3 bari atunci acesya e motivul pentru care curge apa de pe marginile vasului de expansiune, s-a smuls tabla exterioara din ambutisarea de pe margine. A fost inlocuit robinetul de umplere? Daca a fost inlocuit cu unul nou si presiunea tot creste atunci este posubil sa se fi defectat schimbatorul in placi si prin el se incarca centrala Probabilitatea este mai mare sa fie garnitura nepotrivita la robinetul de umplere.Recomand inlocuirea cu unul nou pentru eliminarea oricarui dubiu mai ales ca pretul este destul de rezonabil pentru astfel de piesa. Edited by servoman, 28 August 2015 - 22:35. |
#5780
Posted 29 August 2015 - 09:46
Buna servoman
Multumesc pt. raspunsul rapid. Robinetul de umplere n-a fost schimbata, doar inelele de cauciuc. Cand a scos robinetul mia zis ca garnitura n-a iesit cu robinetul ci a ramas la locul lui si cu ajutorul unei surubelnite a scos deacolo in bucati.Mie mi s-a parut ca garnitura din capatul robinetei( care a iesit in bucati) parca era mai mare.M-am gandit si la varianta ca nu cumva cand se chinuia cu surubelnita sa scoata de acolo, a suferit locul unde etanseaza inelul. Am sa cumpar un robinet nou si revin cu detalii. Cat costa un robinet din asta daca stii cumva? Daca nu se rezolva cu robinetul de umplere, se gaseste in comert schimbator separat s-au complet.? Multumesc. Edited by kimifan1977, 29 August 2015 - 09:55. |
#5781
Posted 29 August 2015 - 10:40
kimifan1977, on 29 august 2015 - 09:46, said:
Buna servoman Multumesc pt. raspunsul rapid. Robinetul de umplere n-a fost schimbata, doar inelele de cauciuc. Cand a scos robinetul mia zis ca garnitura n-a iesit cu robinetul ci a ramas la locul lui si cu ajutorul unei surubelnite a scos deacolo in bucati.Mie mi s-a parut ca garnitura din capatul robinetei( care a iesit in bucati) parca era mai mare.M-am gandit si la varianta ca nu cumva cand se chinuia cu surubelnita sa scoata de acolo, a suferit locul unde etanseaza inelul. Am sa cumpar un robinet nou si revin cu detalii. Cat costa un robinet din asta daca stii cumva? Daca nu se rezolva cu robinetul de umplere, se gaseste in comert schimbator separat s-au complet.? Multumesc. La cate ai descris despre operatia facuta de omul de service inclin sa cred ca robinetul e de vina. Inelele de pe robinet nu au legatura cu incarcarea centralei, ele asigura etansarea pe langa axul robinetului sa nu curga apa pe langa el. Garnitura care a ramas in grupul hidraulic este cea care asigura etansarea incarcarii si trebuie sa stea in varful robinetului. Daca a iesit robinetul fara garnitura din varf atunci sigur aceasta e uzata, dar nu se gaseste ca piesa de schimb doar garnitura asa ca trebuie sa iei tot robinetul. Da o cautare dupa "robinet Ariston 996071" si vezi unde gasesti mai aproape de tine. De asemenea poti cauta la orice reprezentanta de service Ariston aceasta piesa dupa codul care ti l-am dat. Attached Files |
#5782
Posted 30 August 2015 - 13:03
servoman, on 29 august 2015 - 10:40, said:
La cate ai descris despre operatia facuta de omul de service inclin sa cred ca robinetul e de vina. Inelele de pe robinet nu au legatura cu incarcarea centralei, ele asigura etansarea pe langa axul robinetului sa nu curga apa pe langa el. Garnitura care a ramas in grupul hidraulic este cea care asigura etansarea incarcarii si trebuie sa stea in varful robinetului. Daca a iesit robinetul fara garnitura din varf atunci sigur aceasta e uzata, dar nu se gaseste ca piesa de schimb doar garnitura asa ca trebuie sa iei tot robinetul. Da o cautare dupa "robinet Ariston 996071" si vezi unde gasesti mai aproape de tine. De asemenea poti cauta la orice reprezentanta de service Ariston aceasta piesa dupa codul care ti l-am dat. Intre timp am cautat pe net si am gasit original la 56 ron si after market 29 ron. Am sa caut reprezentanta Ariston din orasul meu si daca gasesc la ei cumpar de acolo, daca nu dau comanda la original pt. ca am incredere in original care a tinut 11 ani. Multumesc si revin cu noutati. |
#5783
Posted 07 September 2015 - 16:24
Buna
Din pacate schimbatul robinetului de umplere n-a adus rezultatul asteptat, creste presiunea in continuare. Supapa in trei cai are o valva care s-ar putea fii gaurit. Se poate schimba valva separat s-au se schimba complet? Multumesc. Asta ar fi piesa? http://www.servicece...-mi-mffi-7.html Edited by kimifan1977, 07 September 2015 - 16:46. |
#5784
Posted 08 September 2015 - 08:57
kimifan1977, on 07 septembrie 2015 - 16:24, said:
Nu despre acea pesa este vorba. Presiunea in centrala poate creste intentionat sau neintentionat prn 2 pese. Una este robnetul de incarcare si a doua pesa este schmbatorul secundar (se mai numeste si schimbator in placi). Acesta din urma cedeaza foarte rar din cauze naturale si tu te numeri printre ghinionisti daca centrala nu a suferit candva de inghet sau socuri puternice de presiune. Se poate gasi nou la reprezentantele de service Ariston sau SH prin cautari pe net.
|
#5785
Posted 09 September 2015 - 19:51
salut!
am iar probleme cu centrala ariston microgenius a venit de la service si cica scanteieste se aprinde flacara , pompa merge, ventilator merge , sta cateva secunde cu flacara si apoi intra pe AVARIE CONCLUZIE data de cel de la firma de service - NU RECUNOASTE FLACARA , PLACA DEFECTA alta placa noua ,9 mil prin firma lor care e cauza si defectul aparut ? AJUTATI-MA sa pot repara placa ca 9 mil e un salar de-al meu .... MULTUMESC CU STIMA ! |
#5786
Posted 09 September 2015 - 20:15
In dreapta sus e functia de cautare, daca n-ai citit, si ca sa nu citesti tot acest topic incearca sa cauti "condensator ariston"
Edited by gelunechifor, 09 September 2015 - 21:02. |
#5787
Posted 12 September 2015 - 14:21
Buna seara, am centrala model vechi Ariston uno si nu mai porneste in sensul ca dau drumu la apa calda sau caldura si porneste doar pompa banuiesc ca se aud cateva tacanituri dupa care ar fi trebuit sa urmeze pornirea ventilatorului de evacuare gaze - gazele si flacara, ceea ce nu se mai intampla panoul nu da avarie de nici un fel.
Daca ma puteti ajuta cu un sfat ce ar afecta pornirea, totul sa intamplat peste noapte in ultimul timp centrala a functionat doar pe acm Atasez poza placi -- Va multumesc Attached FilesEdited by geordanny, 12 September 2015 - 14:23. |
#5788
Posted 12 September 2015 - 17:04
Cel mai recomandat este sa astepti un raspuns de la colegii care se pricep; dar pt ca am avut o astfel de centrala, te.as mai intreba daca porneste ventilatorul?
Intr.o situatie asemanatoare , cand nu pornea ventilatorul, am rezolvat inlocuid releul aferent, scrie FAN pe placa in dreptul lui. |
|
#5789
Posted 12 September 2015 - 17:07
Am vazut releul, tocmai ca nu porneste ventilatorul si automat nu aprinde flacara, nu nimic, decat cateva tacanituri si parca se aude pompa de apa cum circula apa :-(
|
#5790
Posted 12 September 2015 - 17:20
Eu am facut cam asa: cu placa conectata -toate cablurile conectate, centrala pe ON, am dat drumul la apa calda si am apasat/ciocanit usor releul si la mine pornea...deci l.am schimbat si totul s.a rezolvat.
Inainte de a "mangaia" releul, asigurate ca ventilatorul se invarte usor cu mana, iar acolo sub el se afla un senszor cu furtunase, imi amintesc ca NU ar trebui sa fie condens acolo. |
#5791
Posted 12 September 2015 - 17:27
Ventilatorul este functional porneste cu 220V, condens pe furtunasele care duc catre supapa de langa evacuare nu este, am sa incerc sa ciocanesc releul
|
#5792
Posted 12 September 2015 - 20:06
@alexmanu, la tine semnaliza
7 - Deficienţe de evacuare a fumului Un astfel de control opreşte cazanul în cazul unor anomalii de evacuare a fumului. Blocarea aparatului este temporară şi este semnalată de aprinderea ledului “H“. După această perioadă, dacă condiţiile de evacuare a fumului revin la normal, cazanul porneşte din nou în mod automat. inainte sa schimbi releul? H - Led galben de semnalizare a unei evacuări de fum anormale E corect ce spui, fara ventilatie nu da scanteie si apoi gaz ca sa existe flacara. Lipsa ventilatiei (cos infundat, ventilator oprit din diverse cauze, presostat fum defect) este de obicei semnalizata ceea ce @geordanny spune ca nu ar fi semnalizata .... "panoul nu da avarie de nici un fel". |
#5793
Posted 12 September 2015 - 20:43
Bine punctat lipsa semnalizarii pe panou la geordanny; la mine stiu ca avaria era semnalizata luminos( pt ca se intampla acum aprox 2 ani nu imi amintesc exact care dintre led.uri).
Asa cum am scris, i.am recomandat sa astepte sfatul unui meserias, eu doar impartaseam din experienta avuta cu Uno. P.s. la mine releul defect l.am descoperit dupa ce am citit pe acest topic si dupa ce persoana(autorizata) chemata pt a identifica/remedia problema mi.a spus ca am 2 solutii: alta placa sau alta CT. |
|
#5794
Posted 12 September 2015 - 21:25
Din ce spui se pare ca e o diferenta intre persoana autorizata si meserias.
@geordanny, sigur nu semnalizeaza nimic centrala ta? |
#5795
Posted 12 September 2015 - 21:31
Sigur 100% am aprins in permanenta ledul de confort si ledul de flacara, centrala tacane cand dau drumu la acm sau dau pe caldura si se aude apa in instalatie dar nu porneste ventilatorul de evacuare si implicit nu da drumu la gaze si nici scanteie,
La prima vedere daca te uiti la centrala ai impresia ca este ok, dar daca o pornesti - nu porneste :-( |
#5796
Posted 12 September 2015 - 22:55
Nu cunosc centrala si nici nu fac service, dar pana iti raspunde cineva mai competent cred ca ar trebui sa masori la rece rezistenta senzorilor de temperatura de pe tur, retur sau ACM (unul din ultimele 2, nu stiu pe care-l ai la centrala ta), sa nu indice cumva ca agentul termic e deja incalzit. Desi in cazul asta nu inteleg ce e cu tacanitul care spui ca se aude. Poate de la releul vanei cu 3 cai (ca parca si asta e in poza), cand schimbi de pe incalzire pe acm sau invers.
Edited by DanielD67, 12 September 2015 - 23:07. |