Centrale ARISTON (Merloni)
#5653
Posted 27 June 2015 - 09:36
danpet, on 27 iunie 2015 - 08:08, said:
Urmareste presiunea pe manometrul centralei.Daca fara a functiona pe incalzire presiunea creste,inseamna ca ori nu mai inchide bine robinetul de umplere (cel mai probabil),ori s-a strapuns (defectat) schimbatorul secundar (foarte rar se intampla).Banuiesc ca acum nu mai folosesti incalzirea...sau mai stii.Daca scoate apa cand merge pe incalzire,e problema cu vasul de expansiune.Oricum,cand curge apa din centrala,curge pe la supapa de suprapresiune,cand presiunea ajunge la 3 bari (peste 2,5bari). Nu o folosesc pe incalzire, doar pentru apa calda. Presiunea era aseara la 1 si un pic. Pana dimineata a scazut cam la 0,8 (primul punct pe rosu) si s-au golit 300 ml de apa in 8 ore. Cu presiunea la 0,8 bari, daca pornesc apa calda la chiuveta nu mai picura. Cand o opresc, dupa cateva secunde incepe sa picure iar, un pic mai rar, la 6-7 secunde. Apa curge printr-un colt al centralei, cel de langa evacuare supapa de siguranta. Cand deschid robinetul de umplere creste presiunea foarte greu, trebuie sa-l las 1-2 minute sa creasca 0,4 bari. Cu presiunea de 1,2 bari, picura si daca pornesc apa calda la chiuveta si am revenit la 4-5 secunde intre picuri. Edited by M_r, 27 June 2015 - 09:48. |
#5654
Posted 27 June 2015 - 10:33
Din cele descrise,nu putem determina cauza (locul) pe unde picura...daca nu picura pe la supapa de siguranta (suprapresiune).E posibil sa fie un racord,undeva in centrala.Trebuie desfacuta carcasa si vazut exact locul pe unde picura.Deocamdata e cert ca picura din circuitul primar.
Umplerea dificila e o alta problema.Poate fi infundat ceva (gaurica).Trebuie demontat robinetul de umplere,sau poate e presiunea mica la retea ... Edited by danpet, 27 June 2015 - 11:01. |
#5655
Posted 27 June 2015 - 10:38
Da, o poza ar fi buna, sa nu cumva sa picure pe la vana cu 3 cai.
|
#5656
Posted 27 June 2015 - 19:53
Am probleme cu desfacutul carcasei, nu prea vrea sa vina jos pentru ca una din cele 4 cleme nu o pot nicicum forta sa o pot desface. E foarte stramt locul si intr-o pozitie total aiurea. Mai incerc, daca nu reusesc o sa-l chem iar pe specialist (are 2 metri omu') si o sa o desfaca el.
Ideea e ca si eu vroiam sa o desfac sa va dau exact sursa picurilor... Oricum, din ce observ continua sa picure tot mai incet, pe masura ce scade presiunea si deci se goleste apa din centrala. Edited by M_r, 27 June 2015 - 20:12. |
#5657
Posted 28 June 2015 - 06:10
Vezi ca acele "butoane" care tin carcasa sunt blocate cu cate un surub,in pozitia inchis.Trebuie mai intai desfacut surubul,ca sa poti apoi roti de buton,sa iese carligul care tine carcasa.
E logic sa picure cu atat mai tare cu cat e presiunea mai mare. |
#5658
Posted 28 June 2015 - 22:25
dicdobre, on 24 iunie 2015 - 16:46, said:
Dai cosul afara, bagi o bucata de teava de PVC cu lungimea exact cat grosimea peretelui, etansezi cu spuma teava in perete, tencuiala/ glet exterior interior, montezi cosul la loc. Iti vei multumi mai tarziu pentru acest lucru. Executat ! Multumesc . La ce fac referire termenii "Zona 1", Zona 2", "Zona 3" din manualul Ariston Clas Premium Evo? Edited by IceMoon, 28 June 2015 - 22:35. |
#5659
Posted 29 June 2015 - 00:23
http://www.centrale-...Martie-2007.pdf vezi mai pe la jumătatea fișierului.
|
#5660
Posted 29 June 2015 - 11:29
IceMoon, on 28 iunie 2015 - 22:25, said:
Executat ! Multumesc . La ce fac referire termenii "Zona 1", Zona 2", "Zona 3" din manualul Ariston Clas Premium Evo? |
#5661
Posted 29 June 2015 - 18:02
Multumesc, deci la un apartament cu 3 camere si un TA, am doar o zona, zona1.Nu am facut alte modificari pe circuit. Am reusit sa montez singur TA, care mai si functioneaza...acum ramane de vazut ce parametrii trebuie modificati...
|
#5662
Posted 30 June 2015 - 09:16
ai mult de joaca ... dar atentie , tot ce te joci se inregistreaza in memorie centralei care nu se scrie de asa de multe ori... rezista la un numar maxim de inregistrari, asa ca , mai intai te interesezi pe net mult si faci mai putine teste , mai multa teorie mai putina practica...
Acum eu m-am jucat cu: 220 225 231 (in nici un caz 230) 236 daca nu ai auto pornit 237 238 (la mine merge mai bine cu mare decat cu modulanta) 239 244 (daca nu ai auto) 250 etc.etc. daca mai pui si sonda ..... te joci si mai bine ... |
|
#5663
Posted 30 June 2015 - 13:26
E vorba de Clas premium evo? De 24 kw. E, e de joaca 😃.Dar cred ca pana la iarna nu ma pot juca...cu caloriferele pornite. As citi si manualul cu termoreglarea de mai sus. @Ionut72, nu exista unul mai nou?
Memoria centralei chiar are un nr limitat de scrieri??? Apropo k m-am jucat la lumina afisajului am setat-o la 2 apoi la 1 si nimic,nu se stinge. Edited by IceMoon, 30 June 2015 - 13:28. |
#5664
Posted 30 June 2015 - 17:34
Stinsul se refera la slăbirea intensității după o anumita perioada, din ce țin minte.
Nu cred ca exista manual de termoreglare mai nou, practic nu s-a schimbat nimic ca si principii, de atunci . |
#5665
Posted 30 June 2015 - 19:46
4di, on 30 iunie 2015 - 09:16, said:
ai mult de joaca ... dar atentie , tot ce te joci se inregistreaza in memorie centralei care nu se scrie de asa de multe ori... rezista la un numar maxim de inregistrari, asa ca , mai intai te interesezi pe net mult si faci mai putine teste , mai multa teorie mai putina practica... Acum eu m-am jucat cu: 220 225 231 (in nici un caz 230) 236 daca nu ai auto pornit 237 238 (la mine merge mai bine cu mare decat cu modulanta) 239 244 (daca nu ai auto) 250 etc.etc. daca mai pui si sonda ..... te joci si mai bine ... Dar de ce te-ai juca cu toti acesti parametrii?! E ca si cum ti-ai lua masina nou si te-ai juca cu butoanele si setarile la ea. Poti face mai mult rau. In general vine cu toate setarile ok. Ce te poti "juca", este la curba de termoreglare ,parametrul 422, daca ai sonda externa. |
#5666
Posted 30 June 2015 - 20:52
Intr-adevar parca scade ceva la intensitatea iluminarii afișajului. Eu credeam ca-i stinge ledul.
|
#5667
Posted 01 July 2015 - 06:31
IceMoon, on 30 iunie 2015 - 13:26, said: Dar cred ca pana la iarna nu ma pot juca...cu caloriferele pornite IceMoon, on 30 iunie 2015 - 13:26, said:
E vorba de Clas premium evo? De 24 kw. E, e de joaca ��.Dar cred ca pana la iarna nu ma pot juca...cu caloriferele pornite. la mine e Clas evo, nu e pe condensare insa merge prin apropiere de condesare adica 1.0 pe la 20.5 grade in casa (vb de meniul 422) in loc de 0.8, la marimea caloriferelor care le am . IceMoon, on 30 iunie 2015 - 13:26, said: Memoria centralei chiar are un nr limitat de scrieri??? ionutz72, on 30 iunie 2015 - 19:46, said:
Dar de ce te-ai juca cu toti acesti parametrii?! E ca si cum ti-ai lua masina nou si te-ai juca cu butoanele si setarile la ea. Poti face mai mult rau. In general vine cu toate setarile ok. Ce te poti "juca", este la curba de termoreglare ,parametrul 422, daca ai sonda externa. 231 e cel mai complex (Reglare putere încălzire max.) , nu stiu nici acum cum voi proceda .... astept idei ionutz72, on 30 iunie 2015 - 19:46, said: Poti face mai mult rau. In general vine cu toate setarile ok. Edited by 4di, 01 July 2015 - 06:58. |
|
#5668
Posted 01 July 2015 - 08:18
IceMoon, on 30 iunie 2015 - 13:26, said:
Memoria centralei chiar are un nr limitat de scrieri??? Greu de spus , pina nu se stie tipul memoriei. Memoriile incluse in un mcu , uzual au 100000 cicluri de scriere . Cele externe de mcu , singulare , dedicate , au in medie 1000000 operatii de sriere . Tinind cont de cerinta de securitate a centralei , sint convins ca se folosesc componente de calitate . Acuma mai depinde si de ce este scris in soft , cite cicluri de scriere aloca pentru o operatie de apasare buton. Sa nu confundam fenomenul de butonare cu cel de scrire in memorie ! Unlucru este cert : zona este pentru reglaj la punere in functiune si atit. Cei ce sint specializati si au experienta , o nimeresc repede ! |
#5669
Posted 01 July 2015 - 11:01
4di, on 01 iulie 2015 - 06:31, said:
... la mine e Clas evo, nu e pe condensare insa merge prin apropiere de condesare adica 1.0 pe la 20.5 grade in casa (vb de meniul 422) in loc de 0.8, la marimea caloriferelor care le am... 4di, on 01 iulie 2015 - 06:31, said:
Daca te documentezi bine , iti place subiectul nu consider ca faci rau (exista reset-ul)... |
#5670
Posted 01 July 2015 - 11:14
ionutz72, on 01 iulie 2015 - 11:01, said:
Ce treaba are condensarea cu acel parametru pt termoreglare?! Din ce parametru ii dai reset? 1. nu e condesare efectiva insa consumurile sunt aproximat la fel datorita radioatorelor foarte mari (3-4 ori mai mari ), condesare foloseste 0.5-0.8 si eu foloseam 1.0 adica c-am tot pe acolo ... chit ca nu beneficiez de 103-107%, insa din calculele mele prefer sa investesc in caloriferele decat sa dau diferenta pentru centrala in condensare plus incalzire in pardonseala 2. 280 Revenire la setarile din fabrica (Pentru a reseta toţi parametrii de reglare din uzină,apăsaţi pe tasta MENU) Edited by 4di, 01 July 2015 - 11:17. |