Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: Apr 18 2024 11:50, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
65
#4897
Posted 29 October 2014 - 07:54
#4898
Posted 29 October 2014 - 08:40
Mai nou de aseara tarziu a refuzat sa mai dea si apa calduta. Nici aseara si nici azi dimineata. Afisa mesajul "Post. Circ. Sanit." cum porneam apa calda si apa ramanea rece tot timpul. In schimb caldura a functionat fara probleme.
Edited by Adi_Pop, 29 October 2014 - 08:40. |
#4899
Posted 29 October 2014 - 11:30
Salut,
Am si eu o intrebare: de curand am instalat si pus in functiune o centrala Ariston Genus Premium Evo, cu condensatie. Ce am observat este ca atunci cand porneste centrala, pe burlanul de afara curge ceva apa (condens banuiesc). Nu multa, dar ma intreb daca este normal, in conditiile in care aveam impresia ca acel condens trebuie captat spre interior si apoi sa se scurga prin acel tub flexibil spre canalizare. |
#4900
Posted 29 October 2014 - 12:19
La centralele in condensatie cosul (burlanul) trebuie inclinat cu panta catre centrala, adica mai ridicat de varf, nu ca la celelalte cu varful in jos.
|
#4901
Posted 29 October 2014 - 16:05
Adrian Fx, on 29 octombrie 2014 - 12:19, said:
La centralele in condensatie cosul (burlanul) trebuie inclinat cu panta catre centrala, adica mai ridicat de varf, nu ca la celelalte cu varful in jos. |
#4902
Posted 29 October 2014 - 22:10
Am citit ,cred ca zeci de pdf-uri si pare ca citesc biblia...Intentionez sa imi montez o centrala ariston evo 24ff si...sunt putin confuz.
Instalatia de incalzire(calorifere+circuit+gigacalorimetru(pe scara blocului)este facuta de mine si doresc sa o racordez la centala. Singua confuzie este inclinarea tubulaturii de evacuare;unii spun''in sus''1-3 % altii inclinare pt prevenirea acumularii condensului. Logic,cred ca pt centrala in cauza ar trebuii tubulatura inclinata catre exterior.Cum trebuie in final? |
#4903
Posted 30 October 2014 - 00:49
gcom61, on 29 octombrie 2014 - 22:10, said:
Am citit ,cred ca zeci de pdf-uri si pare ca citesc biblia...Intentionez sa imi montez o centrala ariston evo 24ff si...sunt putin confuz. Instalatia de incalzire(calorifere+circuit+gigacalorimetru(pe scara blocului)este facuta de mine si doresc sa o racordez la centala. Singua confuzie este inclinarea tubulaturii de evacuare;unii spun''in sus''1-3 % altii inclinare pt prevenirea acumularii condensului. Logic,cred ca pt centrala in cauza ar trebuii tubulatura inclinata catre exterior.Cum trebuie in final? Daca este cu PREMIUM EVO in denumire ( CLAS PREMIUM EVO sau GENUS PREMIUM EVO) atunci e o centrala in condensare si tubulatura trebuie montata cu panta in sus pentru a permite condensului sa se scurga in centrala urmand ca acesta sa fie evacuat pe la sifonul de scurgere al centralei spre canalizare. Daca este doar EVO (CLAS EVO SAU GENUS EVO) atunci va trebui sa montezi tubulatura cu panta in jos astfel incat condensul care se va forma sa se scurga in exteriorul centralei. Cel mai corect ar fi sa citesci cu atentie instructiunile de montaj unde se explica modul cum trebuie montata tubulatura centralei ce urmeaza sa o achizitionezi. Edited by servoman, 30 October 2014 - 00:50. |
#4904
Posted 30 October 2014 - 06:20
aflorin27, on 29 octombrie 2014 - 11:30, said:
Salut, Am si eu o intrebare: de curand am instalat si pus in functiune o centrala Ariston Genus Premium Evo, cu condensatie. Ce am observat este ca atunci cand porneste centrala, pe burlanul de afara curge ceva apa (condens banuiesc). Nu multa, dar ma intreb daca este normal, in conditiile in care aveam impresia ca acel condens trebuie captat spre interior si apoi sa se scurga prin acel tub flexibil spre canalizare. Unele firme fac tubulatura astfel incat tubul interior (cel subtire) sa fie dezaxat,inclinat in sus in interiorul tubului mare (exterior).Daca instalatorul monteaza tubulatura gresit (rotita la 180 grade),rezulta o inclinare invers decat ar fi corect,adica in jos...am vazut un caz.Se poate observa vizual,la fel si inclinarea tubulaturii (sau mai sigur,cu o nivela cu bula). Edited by danpet, 30 October 2014 - 06:21. |
#4905
Posted 30 October 2014 - 12:18
danpet, on 30 octombrie 2014 - 06:20, said:
Nu e clar:curge numai la inceput,sau tot timpul cat functioneaza centrala? Unele firme fac tubulatura astfel incat tubul interior (cel subtire) sa fie dezaxat,inclinat in sus in interiorul tubului mare (exterior).Daca instalatorul monteaza tubulatura gresit (rotita la 180 grade),rezulta o inclinare invers decat ar fi corect,adica in jos...am vazut un caz.Se poate observa vizual,la fel si inclinarea tubulaturii (sau mai sigur,cu o nivela cu bula). De montat au montat-o cei de la firma care a si vandut Aristonul iar cosul zic eu ca e pus bine, cu smecheria aia tuguiata in partea de sus. |
#4906
Posted 30 October 2014 - 19:20
servoman, on 30 octombrie 2014 - 00:49, said: ...Cel mai corect ar fi sa citesci cu atentie instructiunile de montaj unde se explica modul cum trebuie montata tubulatura centralei ce urmeaza sa o achizitionezi. Tocmai pt ca am citit toata documentatia m-a pus pe ganduri;in ghidul de instalare spune clar(pag.17-dreapta sus),...tubulatura va avea o inclinare de 3% in sus ... In certificatul de garantie spune clar ca daca centrala Nu este in condensatie,panta va fi 3%catre exterior. In final am discutat si cu cei care asigura PIF si garantie si au fost de acord ca este o greseala in instructiuni...si panta trebuie in jos. Multumesc pt raspuns;azi am montat centrala;duminica legatura la circuitul de apa menajera. Inca o intrebare: a facut cineva o comparatie intre un schimbator de ACM care a avut filtru magnetic pe intrare si un schimbator care nu a avut? ......eu lucrez de 30 ani in tratarea apei pt cazane energetice si am cam mancat chimia apei pe paine,insa nu am gasit nimic concludent despre filtre magnetice de dedurizare....... Edited by gcom61, 30 October 2014 - 19:24. |
|
#4907
Posted 30 October 2014 - 20:10
Ariston Evo e clasica (fara condensare) si trebuie tubul sa coboare la exterior,sa se scurga condensul afara.
Ariston Genus Premium Evo este cu condensare si cosul se monteaza in sus la exterior,ca sa se scurga condensul in centrala (in colectorul special pentru condens). Filtrul magnetic are un mic efect benefic,la apa cu duritate mica.Daca duritatea e mai mare,nu e eficient,asa ca trebuie montat filtru cu polifosfati. |
#4908
Posted 30 October 2014 - 20:18
Lucrez cu tripolifosfat de sodiu sau fosfat trisodic si sincer nu vreau sa beau asa ceva,sau sa ma spal cu el.La serviciu,mai folosesc mecanicii sa se curete pe maini de mizerie,insa dupa aia raman cu o piele tare aspra si crapata.Iar fosfatul asta este indicat mai ales in circuite inchise unde transforma sarurile de calciu si magneziu )cele care dau depuneri ,in saruri solubile,care se depun la partea de jos a cazanelor.Inclin sa cred ca acele cartuse de 50-100gr ,puse in filtru sunt un fel de frectie....
Mai bine prefer sa fac o spalare chimica 1 data /6luni-1 an la schimbatorul cu placi decat sa ma amagesc ca odata puse aceste filtre(magnetic sau/si fosfat)nu mai am piatra in schimbator... |
#4909
Posted 30 October 2014 - 20:25
gcom61, on 30 octombrie 2014 - 20:18, said:
Lucrez cu tripolifosfat de sodiu sau fosfat trisodic si sincer nu vreau sa beau asa ceva,sau sa ma spal cu el.La serviciu,mai folosesc mecanicii sa se curete pe maini de mizerie,insa dupa aia raman cu o piele tare aspra si crapata.Iar fosfatul asta este indicat mai ales in circuite inchise unde transforma sarurile de calciu si magneziu )cele care dau depuneri ,in saruri solubile,care se depun la partea de jos a cazanelor.Inclin sa cred ca acele cartuse de 50-100gr ,puse in filtru sunt un fel de frectie.... Mai bine prefer sa fac o spalare chimica 1 data /6luni-1 an la schimbatorul cu placi decat sa ma amagesc ca odata puse aceste filtre(magnetic sau/si fosfat)nu mai am piatra in schimbator... |
#4911
Posted 30 October 2014 - 21:21
Parerea mea e ca merge cu filtru magnetic...mai ales daca zici ca n-ar fi o problema sa faci cate o spalare chimica la schimbatorul secundar,probabil dupa cativa ani.
Da,la filtrul cu polifosfati,apa nu mai e potabila,dar poate fi folosita la spalat,fara probleme.N-o poti folosi la ceai,cafea,ciorba,etc. Din cate stiu eu,se pune cu polifosfati la peste 10-11 grade germane (18-20 grade franceze). Edited by danpet, 30 October 2014 - 21:24. |
|
#4912
Posted 31 October 2014 - 14:25
Buna ziua,
Am si eu o problema cu centrala. Azi dimineata s-au efectuat anumite lucrari la gaz si vad ca si la aceasta ora nu exista gaz in centrala in contextul in care la aragaz merge. Ce poate sa aiba? Attached Files |
#4913
Posted 31 October 2014 - 16:02
a_d_y, on 31 octombrie 2014 - 14:25, said:
Buna ziua, Am si eu o problema cu centrala. Azi dimineata s-au efectuat anumite lucrari la gaz si vad ca si la aceasta ora nu exista gaz in centrala in contextul in care la aragaz merge. Ce poate sa aiba? |
#4914
Posted 31 October 2014 - 17:50
a_d_y, on 31 octombrie 2014 - 14:25, said:
Buna ziua, Am si eu o problema cu centrala. Azi dimineata s-au efectuat anumite lucrari la gaz si vad ca si la aceasta ora nu exista gaz in centrala in contextul in care la aragaz merge. Ce poate sa aiba? |