#4825
hspinache

hspinache

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,607
  • Înscris: 23.12.2007
da, exact la fel .

#4826
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

View Posthspinache, on 20 octombrie 2014 - 10:10, said:

Am cercetat si actual parametru este la valoarea de 74 ; nu stiu de ce , dar nu seamana /nu coincide cu tabelul din instructiuni  pg 26.
Dupa parerea ta , la ce valoare ar trebui sa il pun ?

Incearca de la valoarea cea mai mica sa vezi cum se manifesta apoi maresti daca e cazul din 3 in 3unitati de exemplu, daca ti se parea ca merge prea mult fara sa creasca temnperatura in casa in perioadele geroase.

#4827
ovidius114

ovidius114

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 19.04.2010

View Postdanpet, on 19 octombrie 2014 - 23:14, said:

Verifica stecherul si priza centralei.Sa nu fie suruburi slabite,fire care nu fac bine contact.
Daca sunt ok,verifica conexiunile din centrala,pe alimentarea cu 230V.

Am verificat priza si stecherul. Contactele sunt ok. Merci,

View Postservoman, on 19 octombrie 2014 - 22:46, said:

Incearca sa inlocuiesti releele de pe placa. Daca manifestarea persista atunci problema este de la procesor si va trebui sa inlocuiesti placa. Poti cauta si una SH. Daca dai cautare sigur gasesti ceva convenabil.

O sa incerc sa inlocuiesc toate cele 4 relee de pe placa. Sper sa functioneze.
Merci pt sfat.

#4828
crisbud

crisbud

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,242
  • Înscris: 07.12.2011
Buna ziua domnilor si scuze pt offtopic!
Are cineva timp sa faca revizia/curatirea unei centrale Microgenus 23MFFI din 2002? (fie spus, n-as schimba-o cu vreuna din plastic, cum sunt azi :)  )
N-a mai functionat de 2 ani si ieri cand am pornit-o, nu mai misca nimic, nici AC, nici C. M-am uitat putin prin ea, la contacte, la placa, totul pare LA OCHI, ok.
Dar, mai departe, vreau un specialist sa se ocupe, sa verifice totul.
Locatia este in sector 6.
Multumesc.

#4829
Zonze

Zonze

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 47
  • Înscris: 06.04.2006
Salut
Probleme la o centrala Ariston T2 23mffi.
La folosirea acm, cateodata, dupa ce se umple 1/3 din cada, centrala nu mai incalzeste apa si se aprinde becul galben. Daca opresc apa, astept 2-3 sec. si redeschid robinetul, se aprinde din nou becul galben, dar tot nu porneste.Dupa 2-3 incercari reincepe sa functioneze . Treaba asta se intampla aleator, dar parca in ultima vreme din ce in ce mai des. Am schimbat sonda de temperatura pe acm, am curatat cu ocazia asta si camera de ardere, am sters si praful si mizeria pe unde s-a putut,iar dupa asamblare am observat ca de la deschiderea robinetului pana cand da prima scanteie trec aprox. 5-6 secunde, becul galben fiind aprins in tot acest interval. Pe partea de incalzire nu am observat nimic suspect, pare ca functioneaza ok. Sa fie de vina presostatul?
Multumesc

#4830
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Sunt mari sanse sa fie presostatul,dar trebuie verificat.De verificat si furtunasele,dar si cosul/tubulatura,sa nu fi intrat ceva pe acolo.

#4831
Zonze

Zonze

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 47
  • Înscris: 06.04.2006
furtunasele pareau ok, ma uit maine si la tubulatura.
multumesc de sfaturi

#4832
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

View PostZonze, on 23 octombrie 2014 - 21:33, said:

furtunasele pareau ok, ma uit maine si la tubulatura.
multumesc de sfaturi

Fiind o centrala veche ar trebui sa cureti turbina ventilatorului de praf. Ai sa ramai uimit ce iese de pe ea. Tot praful depus pe turbina reduce semnificativ turatia ventilatorului si acesta nu mai asigura o presiune minima de comutare pentru presostatul de aer. Nu este exclus sa fie dus si presostatul dar daca la temperatura mare in camera de ardere (cu flacara aprinsa) se intrerupe si reporneste dupa o perioada de racire a camerei de ardere atunci sansele sunt mari sa fie de vina praful.

#4833
danyel1986

danyel1986

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 03.10.2014
Vreau sa imi cumpar o centrala din cele 2 modele si inca nu sunt hotarat,ce imi recomandati,,,Ariston Matis sau Immergaz Nike 3E?

#4834
haleluia

haleluia

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 164
  • Înscris: 13.11.2006
Am trecut de vreo 3 saptamani centrala pe incalzire, cel putin pe timpul noptii si am constatat ca din cand in cand semnaleza lipsa presiune apa(presiunea indicata de centrala scade chiar si la 0). Am verificat si nu sunt scurgeri la calorifere/instalatie.
Sa fie vreun senzor sau altceva defect sau care sa fie fenomenul ?

#4835
hspinache

hspinache

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,607
  • Înscris: 23.12.2007

View Postdanpet, on 17 octombrie 2014 - 19:05, said:

2.Regleaza temp pe tur la 70-72 grade.Centrala nu pateste nimic si nici nu creste consumul de gaz.
Poti incerca pe rand,incepe cu 2. ca e mai simplu.
Sa ne spui rezultatul.

Asa am facut , ca s-a facut mai frig afara .

Surpriza ! Rezultatul a fost pe invers ; adica pornirile au fost mai dese ; adica programat temperatura la  72 grade ,  face pauza de 2 minute ,  merge  intre 1 sau 2 minute .  Problema nu este de instalatie ; probleme este probabil de ce este scris in mcu din centrala.

Acuma intreb : vana de gaz va rezista la acest ritm ?

Edited by hspinache, 24 October 2014 - 19:48.


#4836
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Daca se face (prea) cald in casa, atunci problema este la termostatul de ambient. Ar fi trebuit sa opreasca centrala.

Daca nici nu se face cald in casa, atunci problema este la instalatie. Nu este debit suficient sa preia 10 - 15 kW de caldura de la centrala si temperatura la iesirea din centrala creste prea mult, iar automatizarea centralei da stingerea.

La o instalatie fara probleme, trebuie sa se atinga temperatura setata pe TA dintr-o singura aprindere.

La cat este programat TA-ul? Ce temperatura vede TA-ul in camera?


View Posthspinache, on 24 octombrie 2014 - 19:47, said:

Acuma intreb : vana de gaz va rezista la acest ritm ?
Vana de gaze, ventilatorul, transformatorul de aprindere, rampa de gaz, schimbatorul principal, etc.
Toate astea sunt componente supuse la stres, dilatari si contractari la fiecare pornire si la fiecare oprire.

Edited by kolfleading, 24 October 2014 - 21:03.


#4837
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Posthaleluia, on 24 octombrie 2014 - 18:41, said:

Am trecut de vreo 3 saptamani centrala pe incalzire, cel putin pe timpul noptii si am constatat ca din cand in cand semnaleza lipsa presiune apa(presiunea indicata de centrala scade chiar si la 0). Am verificat si nu sunt scurgeri la calorifere/instalatie.
Sa fie vreun senzor sau altceva defect sau care sa fie fenomenul ?
Nu ne-ai spus
1.Ce centrala ai.
2.Daca completezi cu apa sau nu.

#4838
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Posthspinache, on 17 octombrie 2014 - 13:42, said:

Centrala este Genus Evo 24FF, minim 10.2kw.
Exista termostat de ambint tip cronotermostat on/off.
Centrala este setata la 55 gr.
Nr calorifere =4 buc
...
Pentru cazul ca lucreaza cu 2 calorifere ,  4 minute pauza , 10-40s merge .
Caloriferele au insumat o putere de  2597+2164+1298+975=7034w  la 90/70/20
Aici ziceai ca la 5 calorifere (toate),merge 1 minut si sta 4. Acum merge 1-2 minute,deci,mai mult.Nu stiu de ce sta oprita mai putin (2 min?)...
E clar ca puterea totala a calorif. e mult mai mica decat puterea minima a centralei (10,2kW).Caloriferele au 7kW...dar la 90 de grade pe tur! La 70 grade au putere mai mica.
Ai setat parametrul 231 pe 0 (zero)? Asta corespunde puterii minime de 10,2kW Si oricum,ar fi util sa se si masoare cu manometrul daca presiunea minima la iesirea vanei de gaz este intr-adevar de 2,3mbar (pt puterea minima).Asta nu poti face singur,trebuie sa chemi un specialist.
Deci:n-ai cum sa scapi de opriri/porniri,dar le poti face mai rare...Param 231=0 si temperatura de tur cat mai mare (72-75 grade).

#4839
hspinache

hspinache

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,607
  • Înscris: 23.12.2007

View Postkolfleading, on 24 octombrie 2014 - 21:01, said:


Vana de gaze, ventilatorul, transformatorul de aprindere, rampa de gaz, schimbatorul principal, etc.
Toate astea sunt componente supuse la stres, dilatari si contractari la fiecare pornire si la fiecare oprire.

Sint convins ca asa este ; dar asa , principial , cit ar rezista ? totusi cred ca proiectantii s-au gindit si la acest aspect .

Toate testele au fost facute in regim de functionare continua , intentionat , pentru lamurirea situatiei. Evident ca daca exista un termostat , se va aplana situatia , dar in fond va ramine aceasi.

"Si oricum,ar fi util sa se si masoare cu manometrul daca presiunea minima la iesirea vanei de gaz este intr-adevar de 2,3mbar (pt puterea minima).Asta nu poti face singur,trebuie sa chemi un specialist."

Cind a fost pusa in functiune , am insistat la "specialistul"care a pornit centrala , sa verifice si sa reduca puterea , pentru ca este mica suprafata radianta ; raspuns: nu se umbla pentru ca centralele vin gata reglate pentru romania !

#4840
ionutz72

ionutz72

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,100
  • Înscris: 26.06.2005

View Posthspinache, on 24 octombrie 2014 - 22:18, said:


Cind a fost pusa in functiune , am insistat la "specialistul"care a pornit centrala , sa verifice si sa reduca puterea , pentru ca este mica suprafata radianta ; raspuns: nu se umbla pentru ca centralele vin gata reglate pentru romania !
Confirm. Am sunat si la Ariston Departament Tehnic,si la fel mi s-a spus.

#4841
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008
Toate centralele Ariston de 24KW vin reglate din fabrica pe incalzire la o valoare de aprox. 15 KW. Nu pot sa cred ca toata Romania are aceeasi suprafata de incalzit la apartamente si la case.

View Posthspinache, on 24 octombrie 2014 - 22:18, said:

"Si oricum,ar fi util sa se si masoare cu manometrul daca presiunea minima la iesirea vanei de gaz este intr-adevar de 2,3mbar (pt puterea minima).Asta nu poti face singur,trebuie sa chemi un specialist."

Cind a fost pusa in functiune , am insistat la "specialistul"care a pornit centrala , sa verifice si sa reduca puterea , pentru ca este mica suprafata radianta ; raspuns: nu se umbla pentru ca centralele vin gata reglate pentru romania !

Ca sa mai castigi ceva ar trebui sa insisti sa faca reglajul de minim cu furtunul de compensare scos, dar in cazul tau se poate regla pe minim si la 1,5mbar fara ca centrala sa dea rateuri la aprindere (parametrul de aprindere lenta trebuie sa ramana acelasi cu care centrala vine din fabrica) si in acest fel se rezolva partial problema. Pe de alta parte nu ai confirmat daca ai facut ce ti-am recomandat initial adica sa reduci la minim parametrul 231.
Pana la urma faci cum crezi dar cu cat ceri mai mult si nu faci ceea ce ti  se recomanda....

Edited by servoman, 24 October 2014 - 22:37.


#4842
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

View Posthspinache, on 24 octombrie 2014 - 22:18, said:

Toate testele au fost facute in regim de functionare continua , intentionat , pentru lamurirea situatiei. Evident ca daca exista un termostat...
Te-am intrebat de cel putin 3 ori despre TA sa vedem de ce nu opreste centrala si acum imi spui ca ...nu era TA. Posted Image
Ce bine era daca te-ai fi gandit sa mentionezi acest amanunt de la inceput...

Nu vei reusi sa folosesti regim de functionare continua cu o centrala de 10 kW in 2 - 3 calorifere cu robineti termostati, fara sa stresezi centrala cu porniri dese si scurte. N-are unde sa se duca atata caldura fara sa se supraincalzeasca locuinta.

Edited by kolfleading, 25 October 2014 - 07:50.


Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate