"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: Mar 14 2024 15:17, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
64
#4627
Posted 15 September 2014 - 18:47
danpet, on 13 septembrie 2014 - 12:58, said:
Deductie logica,foarte corecta.Sunt 2 modele de placi.Unul are 4 pini la transformator.La acesta,problema se rezolva schimband faimosul condensator C903 de pe placa electronica.E undeva langa transformatorul de alimentare.La celalalt model,transformatorul are 6 pini (2 secundare) si de regula e defect transformatorul.Rezolvarea consta in schimbarea transformatorului,sau atasarea unui transformator suplimentar,aceasta presupunand cunostinte de electronica,sau apelarea la ajutorul unui electronist...se fac modificari pe placa electronica. P.s. - am atasat imagini cu respectiva placa (si pozitia in care functioneaza ) ! Attached FilesEdited by alinix1, 15 September 2014 - 19:00. |
#4628
Posted 15 September 2014 - 19:48
alinix1, on 15 septembrie 2014 - 18:47, said:
Astazi mi-am luat inima in dinti si inarmat cu surubelnita , patent , ...dalta si un ciocan mare am purces la demontarea placii electronice cu pricina ! Am reusit fara prea multa bataie de cap , am cautat ,,faimosul condesator C903 '' dar se pare ca a mea placa nu poseda respectivul condesator. Am remontat mufele pe placa , am pornit centrala si ..surpriza :aprinderea functiona normal . Mandru de ,,ce mare mester sunt'' am motat totul la loc , am pornit si...problema a reaparut ! Am desfacut-o din nou si cu placa atarnata de fire , in exteriorul centralei , totul functioneaza ok !(am reusit chiar si un dus prelungit ! ) Avand in vedere ca nu prea e asa estetica cu placa atarnand , ma gandesc ca poate aveti un sfat si pentru mine ! P.s. - am atasat imagini cu respectiva placa (si pozitia in care functioneaza ) ! modelele pana in 2002 nu au celebrul C903 Edited by andos69, 15 September 2014 - 19:40. |
#4629
Posted 15 September 2014 - 20:31
alinix1, on 15 septembrie 2014 - 18:47, said:
Astazi mi-am luat inima in dinti si inarmat cu surubelnita , patent , ...dalta si un ciocan mare am purces la demontarea placii electronice cu pricina ! Am reusit fara prea multa bataie de cap , am cautat ,,faimosul condesator C903 '' dar se pare ca a mea placa nu poseda respectivul condesator. Am remontat mufele pe placa , am pornit centrala si ..surpriza :aprinderea functiona normal . Mandru de ,,ce mare mester sunt'' am motat totul la loc , am pornit si...problema a reaparut ! Am desfacut-o din nou si cu placa atarnata de fire , in exteriorul centralei , totul functioneaza ok !(am reusit chiar si un dus prelungit ! ) Avand in vedere ca nu prea e asa estetica cu placa atarnand , ma gandesc ca poate aveti un sfat si pentru mine ! P.s. - am atasat imagini cu respectiva placa (si pozitia in care functioneaza ) ! Placa electronica este exclus sa aiba contacte imperfecte deoarece este realizata in tehnologie dublu placata si fiecare componeta uneste cele 2 parti ale placii prin picioruse inundate in fludor. Problema ar putea fi de la mufele de legatura la placa electronica sau de la mufele de trecere de la baza camerei de ardere. |
#4630
Posted 15 September 2014 - 22:16
dungila, on 08 septembrie 2014 - 23:12, said:
Salut! Am o casa la gata cu suprafata de 157 m2 utili, bucatarie cu incalzire prin pardoseala, si 2 bai, pregatita pentru montarea unui panou pentru incalzire ACM sau pentru agent termic(ma gandeam ca la ACM ar fi mai util) si pasul urmator ar fi montarea caloriferelor si a centralei! La centrala ma gandeam sa iau una Ariston GENUS PREMIUM EVO de 24 kw, desi in specificatii spune 160 m2! Prima intrebare a mea este daca aceasta centrala nu este subdimensionata pentru suprafata mai sus mentionata astefel incat sa merga intr-un regim fortat, si a doua intrebare daca intradevar se face economie de 35% fata de o centrala clasica asa cum spune producatorul utilizand toate gadgeturile recomandate de producator, sonda externa si reglaje pe regim auto! Astept raspuns de la rerezentantul dedeman din zona privind oferta actuala cu buy back si discount de pana la 500 lei. Ce sfaturi imi puteti da? Suprafata de incalzit nu prea este relevanta in alegerea puterii centralei. Un calcul mai precis ar fi daca se calculeaza direct numarul de kilowati necesari luand in calcul si pierderile si temperaturile interioare dorite la un agent termic de n grade. Daca ai incalzire in pardoseala atunci nu trebuie sa-ti faci probleme de supradimensionare. Centrala de 24KW poate sa incalzeasca si 200mp la o inaltime de 2,5m daca imobilul este bine izolat si pierderile sunt mici. Cat priveste economia de 35% depinde cu ce centrala se face comparatia ca sa ajungem la aceasta valoare, dar chiar daca ar fi cu 5 procente mai putin si tot este o diferenta mare. Multumesc pentru sfaturi! Am reusit sa achizitionez un Genus Premium Evo 24, am sa va zic cum merge dupa instalare! |
#4631
Posted 16 September 2014 - 10:28
servoman, on 15 septembrie 2014 - 14:06, said:
Cu aparatul de masura pus pe cele 2 fire ce vin dinspre partea din spate a fluxostatului unde este releul reed nu poti citi nimic, dupa cum si danpet a spus. Releul reed se poate inlocui separat si costa aprox 50-60 lei. Nu este necesara inlocuirea fluxostatului. Daca sufli prin fluxostat se aude zgomotul de crestere a turatiei turbinei? Da se aude turbina. Am pus de curiozitate aparatul pe cele doua fire care vin de la releul reed si atunci cand apa curge aparatul arata 1 (circuitul e deschis), iar cand e oprita 0 (circuitul e inchis), daca scot releul din lacas si-l masor arata 1. Este oare normal? Cert este ca reactioneaza atunci cand dau drumul la apa si o opresc, dar oare corect? Multumesc de ajutor!!! |
#4632
Posted 16 September 2014 - 10:35
Incearca sa inlocuiesti sonda NTC de pe teava de apa calda (ACM) cu o rezistenta de 10Kohm (putere mica-0.25W),sa vezi daca porneste pe apa calda.daca porneste centrala (flacara),nu o lasi sa mearga,ci o opresti imediat si cauti sonda noua.
|
#4633
Posted 16 September 2014 - 15:27
danpet, on 16 septembrie 2014 - 10:35, said:
Incearca sa inlocuiesti sonda NTC de pe teava de apa calda (ACM) cu o rezistenta de 10Kohm (putere mica-0.25W),sa vezi daca porneste pe apa calda.daca porneste centrala (flacara),nu o lasi sa mearga,ci o opresti imediat si cauti sonda noua. multumesc!!! |
#4634
Posted 16 September 2014 - 17:04
De' trebuia verificata si ea.Sigur ai verificat-o pe cea de ACM (nu pe cea de incalzire)? Inseamna ca mai trebuie sapat tot la debitmetru/fluxometru.
|
#4635
Posted 16 September 2014 - 17:27
revin si eu cu probleme ariston tx23mffi a verificat placa electronica un electronist si nu are probleme sondele sant bune cumva vana de gaz sa fie defecta (se aude un carait la ea ,daca scot un papuc nu mai caraie si porneste si caldura din prima ,fata cu papucul pus la bobina de modulatie cand din abia a 10 ora o ia )cu papucul scos porneste flacara mai intii la coloana cu electrozi de aprindere si apoi la celelalte coloane. Care ar fi problema
|
#4636
Posted 17 September 2014 - 09:59
marinoi, on 16 septembrie 2014 - 17:27, said:
revin si eu cu probleme ariston tx23mffi a verificat placa electronica un electronist si nu are probleme sondele sant bune cumva vana de gaz sa fie defecta (se aude un carait la ea ,daca scot un papuc nu mai caraie si porneste si caldura din prima ,fata cu papucul pus la bobina de modulatie cand din abia a 10 ora o ia )cu papucul scos porneste flacara mai intii la coloana cu electrozi de aprindere si apoi la celelalte coloane. Care ar fi problema Schimba electronistul, eventual recomanda-i sa verifice redresarea si filtrarea sursei de alimentare. Edited by servoman, 17 September 2014 - 10:00. |
|
#4637
Posted 17 September 2014 - 15:43
marinoi, on 16 septembrie 2014 - 17:27, said:
revin si eu cu probleme ariston tx23mffi a verificat placa electronica un electronist si nu are probleme sondele sant bune cumva vana de gaz sa fie defecta (se aude un carait la ea ,daca scot un papuc nu mai caraie si porneste si caldura din prima ,fata cu papucul pus la bobina de modulatie cand din abia a 10 ora o ia )cu papucul scos porneste flacara mai intii la coloana cu electrozi de aprindere si apoi la celelalte coloane. Care ar fi problema e cam clar ca e din placa din moment ce la modelul tau de vana de gaz(sigma 845) modulatorul are o tensiune maxima de 17 v cc citeste timbrul de pe vana de gaz. |
#4638
Posted 17 September 2014 - 17:36
baieti va multumesc frumos pentru promtitudinea cu care miati raspuns(am dus placa la primul electronist mia spus ca este in regula ca a facuto ,acum am duso la al al 2 electronist si astept ,revin cu raspuns dupa)va multumesc si pentru sfaturi si revin cand probez iar placa la centrala atasez si poza cu vana si aveti dreptate.dar astie sant oameni ,mai rar oameni ca voi,si ma bucura ca totusi mai exista omeni care sa ne ajute cum este si cazul vostru
Attached Files |
#4639
Posted 17 September 2014 - 18:22
servoman, on 15 septembrie 2014 - 20:31, said: Placa electronica este exclus sa aiba contacte imperfecte deoarece este realizata in tehnologie dublu placata si fiecare componeta uneste cele 2 parti ale placii prin picioruse inundate in fludor. Problema ar putea fi de la mufele de legatura la placa electronica sau de la mufele de trecere de la baza camerei de ardere. servoman, on 15 septembrie 2014 - 20:31, said: Placa electronica este exclus sa aiba contacte imperfecte deoarece este realizata in tehnologie dublu placata si fiecare componeta uneste cele 2 parti ale placii prin picioruse inundate in fludor. Problema ar putea fi de la mufele de legatura la placa electronica sau de la mufele de trecere de la baza camerei de ardere. servoman, on 15 septembrie 2014 - 20:31, said: Placa electronica este exclus sa aiba contacte imperfecte deoarece este realizata in tehnologie dublu placata si fiecare componeta uneste cele 2 parti ale placii prin picioruse inundate in fludor. Problema ar putea fi de la mufele de legatura la placa electronica sau de la mufele de trecere de la baza camerei de ardere. pentru sfaturi si promit sa revin cu rezolvarea problemei .O seara placuta ! |
#4640
Posted 18 September 2014 - 16:29
Baieti va multumesc mult afost cu ati spus de la placa electronica sa inlocuit condensatorul C502 de pe placa(prima oara cu unul la fel si pentru ca tot caraia a2 oara a pus unul mai mare si ca volum condensatorul este de 35V)atasez si o poza cu piesa inlocuita.O singura intrebare electronistul mia spus ca vana de gaz ia mai mult curent (bobina modulara) posibil in timp sa am probleme si cu vana.Va multumesc mult .
Attached Files |
#4641
Posted 20 September 2014 - 13:53
am rezolvat problema, de vina era presostatul de minim de presiune, l-am schimbat si acum merge.
multumesc pentru sfaturi!!! |
|
#4642
Posted 20 September 2014 - 14:50
Ce imi recomandati intre Matis si Clas Evo 24FF? Ma intereseaza daca sunt diferente dpdv a constructiei interne (metal-plastic) si daca merita Clas Evo diferenta de bani. In prezent am o beretta ciao dar nu a fost prea fiabila, s-a fisurat schimbatorul de caldura.
Multumesc |
#4643
Posted 21 September 2014 - 09:33
buna ziua. am o urmatoarea problema la o centrala ariston tx 23 mffi , in momentul in care pornesc apa calda sau caldura , flacara pulseaza ritmic iar intre electrozi este descarcare continua ca si cum ar incerca sa aprinda flacara (se aude si un tacanit ritmic). Placa electronica arata ca cea din atasament, imi puteti indica acest condensator minune care trebuie inlocuit sau daca nu il am ce ar putea fi?
[ http://img30.olx.ro/images_mercadorro/33529541_1_644x461_placa-electronica-model-ariston-tx-23mffi-mitx123-mi-seria-65101374-bucuresti.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] |
#4644
Posted 21 September 2014 - 12:09
Odata cu VTP la Ariston Genus 35FF s-a constatat si problema de care ma plangeam din vara asta, si anume ca dupa folosire acm, se auzea cateva secunde (pana se inchidea centrala) un zgomot ca si cum un ventilator ar fi descentrat si ar fi atins ceva.
Problema e cica de la pompa si ar trebui schimbata. Cost pompa vreo 700 lei. Exista pe undeva mai ieftine (si bune), adica prin magazine gen dedeman etc? |