#4537
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

 adisana89, on 06 august 2014 - 21:04, said:

Cu scuzele de rigoare(pentru postări repetate), din cauza oboselii am omis o informaţie, voi posta mesajul complet:

Cele de bine tuturor.
Solicit ajutor pentru o problemă la centrala termică Ariston Bis II(vechime 4 ani). De curând(câteva zile) presiunea apei "calde" la baterie a scăzut foarte mult. Periodic centrala dă apă caldă, altădată nu porneşte nici gazul. Apa rece are presiunea normală, atât la intrare în centrală cât şi la baterie. Partea de încălzire funcţionează ireproşabil. Centrala nu indică vreo avarie. Am preluat detalii de pe acest forum şi am curăţat, filtrul "y" de apă montat la intrarea în centrală şi fluxostatul(sanitar), ca urmare elicea acestuia se roteşte foarte uşor. Acum în baterie, presiunea la apa "caldă" este normală la deschiderea robinetului şi în 1-2 secunde scade aproape de minim. Se aude un sunet asemănător umplerii rezervorului toaletei(scuze pentru exemplu). Nu încălzeşte apa, nu porneşte gazul. Partea de încălzire funcţionează. Centrala nu indică vreo avarie.
Vă rog informaţii pentru remedierea defectului.
Mulţumesc anticipat.

Este posibil sa mai ai un filtru pe teava de apa rece care vine inspre centrala si acel filtru sa fie infundat, de aceea apare si fenomenul de reducere a debitului dupa cateva secunde de curgere a apei.

#4538
adisana89

adisana89

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 28.06.2014
'manix':
1. La toate bateriile se întâmplă la fel.
2. Apa rece are presiunea normală, atât la intrare în centrală cât şi la baterie(baterii).
3. Apa caldă avea presiune minimă la deschiderea robinetului la baterie(baterii).
4. După curăţarea fluxostatului presiunea este normală la deschiderea robinetului şi în 1-2 secunde scade aproape de minim.
Am să trrec şi la schimbătorul secundar.

'danpet':
Da, nu am verificat acel filtru, am să verific, mulţumesc.


'servoman':
Pe instalaţia de intrare apă rece, până la centrală mai sunt două filtre. Unul magnetic şi unul "centrifugal", dacă este bună expresia. Am să verific. Mulţumesc, mă apuc de treabă şi revin.

#4539
adisana89

adisana89

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 28.06.2014
Problema centralei este rezolvată. Funcţionează la parametrii normali.
După ce am verificat toate filtrele, fiind în trecere prin cartier, "service-manul"
mi-a mai dat o idee, înainte să demontez schimbătorul de căldură secundar.
Cauza a fost robinetul montat pe conducta de intrare apă rece în centrală,
care s-a dovedit a fi defect.

Mulţumesc tuturor pentru bunăvoinţă şi ajutor.

#4540
direx

direx

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 38
  • Înscris: 17.01.2007

 servoman, on 25 octombrie 2009 - 10:13, said:

Cred ca am mai spus aest lucru dar o sa ma repet. Nu sunt de condamnat toti meseriasii ..................
Felicitari pentru rezolvare si pentru ca ai postat si rezultatul pt. ca f. putini care primesc raspuns pe forum mai vin si cu rezolvarea problemei.

.... am intrat din intamplare (cautam altceva) si vroiam sa va zic ca centrala merge de atunci fara probleme (defect celebrul condesator C903 de pe placa);  post #452

Edited by direx, 16 August 2014 - 21:36.


#4541
alexmanu

alexmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 559
  • Înscris: 08.08.2009
Buna seara,
am intampinat cateva probleme cu Ariston uno 24 mffi, mai exact- ACM functioneaza cateva minute dupa care se opreste -led rosu - reset si de la capat..M.am documentat pe aici si cu ajutorul unui coleg tot de aici care mi.a spus ca de obicei problema pleaca de la releul vanei de gaz am urmarit pe placa si vazut ca unul din piciorusele releului nu e prea bine lipit pe placa. Dupa ce am refacut lipitura am considerat ca merita sa curat si putin circuitele de depuneri(nu cred ca a fost desfacut niciodata).
Deci am curatat :schimbator principal ,fluxostat, furtun flexibil (conecteaza supapa cu vana )-era obturat complet cu depuneri) si pe urma vana cu 3 cai.

Acum a venit momentul sa montez la loc si am nevoie de sfatul unui meserias: cum se monteaza cele 2 capace/capete care asigura mecanismul vanei cu 3 cai??? Ma refer la cele 2 capace care vin cu cate  2 o-ringuri si sunt asigurate cu cele 2 suruburi lungi.
Cand le.am scos au iesit cu o-ringurile pe ele,insa la remontare se pun fiecare o-ring cumva  pe interiorul vanei si dupa se pun acele capete?

Fiecare O-ring sta bine stans pe locul lui si nu sunt deformate, pur si simplu nu vor sa intre la loc desi am urmarit ca fiecare capac sa respecte vechea pozitie.
Precizez ca nu am dat tot corpul vanei jos ci am dat jos doar motorasul vanei , suruburile ,capetele de plastic si mecanismul din dinterior.


#4542
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 alexmanu, on 25 august 2014 - 17:57, said:

Buna seara,
am intampinat cateva probleme cu Ariston uno 24 mffi, mai exact- ACM functioneaza cateva minute dupa care se opreste -led rosu - reset si de la capat..M.am documentat pe aici si cu ajutorul unui coleg tot de aici care mi.a spus ca de obicei problema pleaca de la releul vanei de gaz am urmarit pe placa si vazut ca unul din piciorusele releului nu e prea bine lipit pe placa. Dupa ce am refacut lipitura am considerat ca merita sa curat si putin circuitele de depuneri(nu cred ca a fost desfacut niciodata).
Deci am curatat :schimbator principal ,fluxostat, furtun flexibil (conecteaza supapa cu vana )-era obturat complet cu depuneri) si pe urma vana cu 3 cai.

Acum a venit momentul sa montez la loc si am nevoie de sfatul unui meserias: cum se monteaza cele 2 capace/capete care asigura mecanismul vanei cu 3 cai??? Ma refer la cele 2 capace care vin cu cate  2 o-ringuri si sunt asigurate cu cele 2 suruburi lungi.
Cand le.am scos au iesit cu o-ringurile pe ele,insa la remontare se pun fiecare o-ring cumva  pe interiorul vanei si dupa se pun acele capete?

Fiecare O-ring sta bine stans pe locul lui si nu sunt deformate, pur si simplu nu vor sa intre la loc desi am urmarit ca fiecare capac sa respecte vechea pozitie.
Precizez ca nu am dat tot corpul vanei jos ci am dat jos doar motorasul vanei , suruburile ,capetele de plastic si mecanismul din dinterior.
trebuie sa cureti cu rabdare depunerile care s-au format pe locul de amplasare ale oringurilor , de asemenea oringurile , cu mare grija fara a le deteriora si apoi sa folosesti o vaselina siliconica ( sau in lipsa o crema de maini mai grasa ) cu care sa ungi bine atat locurile unde se aseaza oringurile , oringurile in sine cat si interiorul corpului vanei unde se vor fixa acestea . operatia este un pic mai delicata , dar , cu rabdare , sant sanse de reusita . atentie la pozitionarea arcului cel mare , care trebuie sa scape in scocul sau din capacul din spate , in asa fel incat dupa montare daca apesi pe ax el trebuie sa faca cursa completa si sa culiseze usor .este un pic mai dificil , mai ales cu fixarea arcului de partea mobila a vanei .

#4543
alexmanu

alexmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 559
  • Înscris: 08.08.2009
Am curat locul de pozittionare a fiecarui oring, vaselina siliconica am folosit insa nu reusesc sa le pacalesc sa intre la loc. Am incercat chiar si fara mecanismul  din interior; acum incerc sa improvizez o presa cu 2 suruburi lungi pt a apasa progresiv si conconitent cele doua capace. Revin cu rezultatul si poze daca imi reuseste chestia cu presa.
Mersi

#4544
mircea1964

mircea1964

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 28.07.2010
Buna ziua ,
Daca  ma puteti ajuta ,va multumesc anticipat. Placa electronica centrala Ariston BSI II 24ff. Cod placa740190011303 . In urma unor caderii repetate a retelei de 220Vca s-a def. placa electronica ; am identificat urmatoarele comp.defecte : fuzibil F01(2AT);puntea redresoare IC10(1A/800v);C04(C05); C10(47uF/35Vcc);IC01(ICE3B0365J);
si R05 , care practic s-a carbonizat ,daca poate cineva sa-mi spuna valoarea ei.Am verificat si celelalte comp. din primarul sursei DZ01(este DZ21V)etc. si sunt OK.Am verificat si comp din secundarul sursei D07;D08;DZ09(este un TL431 SMD);optocuplorul IC02(el357)si celelalte comp.aferente ;am inlocuit C11 si C18.
Am citit documentatia integratului ICE3B0365J si am gasit si citeva scheme cu acest IC ;am "tatonat" valori intre 9,1Ohm si 0,68 Ohm pentru  R05(nu am scazut mai mult sa nu "prajesc" IC-ul)   dar sursa nu porneste. Am gasit pe forum o poza cu placa mea pe care am marcat R05,ma poate ajuta cineva?

Attached Files



#4545
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

 mircea1964, on 26 august 2014 - 11:23, said:

Buna ziua ,
Daca  ma puteti ajuta ,va multumesc anticipat. Placa electronica centrala Ariston BSI II 24ff. Cod placa740190011303 . In urma unor caderii repetate a retelei de 220Vca s-a def. placa electronica ; am identificat urmatoarele comp.defecte : fuzibil F01(2AT);puntea redresoare IC10(1A/800v);C04(C05); C10(47uF/35Vcc);IC01(ICE3B0365J);
si R05 , care practic s-a carbonizat ,daca poate cineva sa-mi spuna valoarea ei.Am verificat si celelalte comp. din primarul sursei DZ01(este DZ21V)etc. si sunt OK.Am verificat si comp din secundarul sursei D07;D08;DZ09(este un TL431 SMD);optocuplorul IC02(el357)si celelalte comp.aferente ;am inlocuit C11 si C18.
Am citit documentatia integratului ICE3B0365J si am gasit si citeva scheme cu acest IC ;am "tatonat" valori intre 9,1Ohm si 0,68 Ohm pentru  R05(nu am scazut mai mult sa nu "prajesc" IC-ul)   dar sursa nu porneste. Am gasit pe forum o poza cu placa mea pe care am marcat R05,ma poate ajuta cineva?

R05=1,5ohmi.
Ce a patit placa aceea de a ajuns asa?. Nu am avut pana acum probleme cu aceste surse si s-au comportat excelent pana acum incepand din 2010 cand s-a renuntat la clasicul transformatpr cu tole.

#4546
alexmanu

alexmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 559
  • Înscris: 08.08.2009
Am reusit sa montez la loc vana  cu 3 cai- a mers rapid cu presa(foto).

Acum am o alta nelamurire inainte de a da jos vasul de expansiune am scos aerul prin ventil si a iesit putina apa. Am refacut presiunea in vas -1 atm- si la 24 h era aceeasi. Am facut proba si cu solutie apa+sapun pe gura conductei si Nu face baloane. A
Ar putea fi totusi sparta membrana( camera mai bine zis) din vas?

Am decis sa.l testez dat jos deoarece sa intamplat urmatoarea chestie: avand prob cu ledul rosu aprins am dat jos jos carcasa centralei ca sa ma uit la placa electronica iar cand montam carcasa inapoi, a refulat supapa de siguranta, pe ceas indica 4 bari iar 1 minut inainte presiunea era la 1.3 bari. Nu inteleg cum a crescut asa rapid, robinetul de umplere evident inchis.

Attached Files



#4547
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 alexmanu, on 26 august 2014 - 22:16, said:

Am reusit sa montez la loc vana  cu 3 cai- a mers rapid cu presa(foto).

Acum am o alta nelamurire inainte de a da jos vasul de expansiune am scos aerul prin ventil si a iesit putina apa. Am refacut presiunea in vas -1 atm- si la 24 h era aceeasi. Am facut proba si cu solutie apa+sapun pe gura conductei si Nu face baloane. A
Ar putea fi totusi sparta membrana( camera mai bine zis) din vas?

Am decis sa.l testez dat jos deoarece sa intamplat urmatoarea chestie: avand prob cu ledul rosu aprins am dat jos jos carcasa centralei ca sa ma uit la placa electronica iar cand montam carcasa inapoi, a refulat supapa de siguranta, pe ceas indica 4 bari iar 1 minut inainte presiunea era la 1.3 bari. Nu inteleg cum a crescut asa rapid, robinetul de umplere evident inchis.

 alexmanu, on 26 august 2014 - 22:16, said:

Am reusit sa montez la loc vana  cu 3 cai- a mers rapid cu presa(foto).

Acum am o alta nelamurire inainte de a da jos vasul de expansiune am scos aerul prin ventil si a iesit putina apa. Am refacut presiunea in vas -1 atm- si la 24 h era aceeasi. Am facut proba si cu solutie apa+sapun pe gura conductei si Nu face baloane. A
Ar putea fi totusi sparta membrana( camera mai bine zis) din vas?

Am decis sa.l testez dat jos deoarece sa intamplat urmatoarea chestie: avand prob cu ledul rosu aprins am dat jos jos carcasa centralei ca sa ma uit la placa electronica iar cand montam carcasa inapoi, a refulat supapa de siguranta, pe ceas indica 4 bari iar 1 minut inainte presiunea era la 1.3 bari. Nu inteleg cum a crescut asa rapid, robinetul de umplere evident inchis.
verifica robinetul de umplere - garnitura de etansare din capul lui (daca este afectata poti confectiona alta ) - vasul ,daca a pastrat presiunea , este bun . pentru siguranta poti sa-l demontezi si sa-l imersezi cu stutul filetat intr-un vas cu apa si sa observi daca face bule. daca a deschis supapa , exista posibilitatea ca aceasta sa prinda mizerie pe scaun si sa nu mai etanseze - o demontare a ei prin desurubarea capului de plastic de pe corpul de alama si curatarea scaunului si a suprafetei de etansare din cauciuc nu ar strica , daca centrala tot este in revizie generala.

#4548
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 alexmanu, on 26 august 2014 - 22:16, said:

...am scos aerul prin ventil si a iesit putina apa.
Ar putea fi totusi sparta membrana( camera mai bine zis) din vas?
Nu are cum sa ajunga apa la ventil (in compartimentul cu aer/azot) decat prin membrana.
Cresterea presiunii poate avea doar 2 cauze:robinetul de umplere-nu mai inchide (cel mai probabil),sau schimbatorul secundar strapuns (foarte,foarte rar)...presupun ca nu functiona pe incalzire cand a crescut pesiunea.

#4549
alexmanu

alexmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 559
  • Înscris: 08.08.2009

 octavianlaz, on 27 august 2014 - 06:27, said:


o demontare a ei prin desurubarea capului de plastic de pe corpul de alama si curatarea scaunului si a suprafetei de .....

Ai dreptate in legatura cu supapa lacrimeaza... Acum referitor la demontat: am incercat sa desfac partea de plastic insa nu reusesc decat sa o fac sa refuleze,  mai exact rotind spre stanga se departeaza putin rozeta/ butonul rosu de corpul de alama se aude un clic si cam atat, am incercat sa apas pe  centru si sa rotesc  tot nimic, ideea e ca nu am fortat ft tare.

Cum se desface?

 danpet, on 27 august 2014 - 07:00, said:

Nu are cum sa ajunga apa la ventil..
...robinetul de umplere-nu mai inchide (cel mai probabil),sau schimbatorul secundar strapuns (foarte,foarte rar)...presupun ca nu functiona pe incalzire cand a crescut pesiunea.

Am sa verific robinetul de umplere, insa peste noapte nu a crescut presiunea.
Referitor la momentul cresterii presiunii, facusem anterior cateva probe cu acm si incalzire , insa a refulat in momentul cand montam carcasa centralei.
Deci, voi mai face probe cu incalzirea si voi sta cu ochii pe ceas.

#4550
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 alexmanu, on 27 august 2014 - 09:49, said:

Ai dreptate in legatura cu supapa lacrimeaza... Acum referitor la demontat: am incercat sa desfac partea de plastic insa nu reusesc decat sa o fac sa refuleze,  mai exact rotind spre stanga se departeaza putin rozeta/ butonul rosu de corpul de alama se aude un clic si cam atat, am incercat sa apas pe  centru si sa rotesc  tot nimic, ideea e ca nu am fortat ft tare.

Cum se desface?



Am sa verific robinetul de umplere, insa peste noapte nu a crescut presiunea.
Referitor la momentul cresterii presiunii, facusem anterior cateva probe cu acm si incalzire , insa a refulat in momentul cand montam carcasa centralei.
Deci, voi mai face probe cu incalzirea si voi sta cu ochii pe ceas.
daca o sa privesti cu atentie , atunci cand capul rosu al supapei se deplaseaza spre exterior ( supapa deschisa ) , sub ea se zareste corpul negru al capatului supapei , care este din compozit .acesta are hexagon pentru cheie fixa . cum am vazut ca esti inventiv , trebuie sa gasesti (polizezi pentru a o subtia ) o cheie pe masura .

#4551
mircea1964

mircea1964

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 28.07.2010

 mircea1964, on 26 august 2014 - 11:23, said:

Buna ziua ,
Daca  ma puteti ajuta ,va multumesc anticipat. Placa electronica centrala Ariston BSI II 24ff. Cod placa740190011303 . In urma unor caderii repetate a retelei de 220Vca s-a def. placa electronica ; am identificat urmatoarele comp.defecte : fuzibil F01(2AT);puntea redresoare IC10(1A/800v);C04(C05); C10(47uF/35Vcc);IC01(ICE3B0365J);
si R05 , care practic s-a carbonizat ,daca poate cineva sa-mi spuna valoarea ei.Am verificat si celelalte comp. din primarul sursei DZ01(este DZ21V)etc. si sunt OK.Am verificat si comp din secundarul sursei D07;D08;DZ09(este un TL431 SMD);optocuplorul IC02(el357)si celelalte comp.aferente ;am inlocuit C11 si C18.
Am citit documentatia integratului ICE3B0365J si am gasit si citeva scheme cu acest IC ;am "tatonat" valori intre 9,1Ohm si 0,68 Ohm pentru  R05(nu am scazut mai mult sa nu "prajesc" IC-ul)   dar sursa nu porneste. Am gasit pe forum o poza cu placa mea pe care am marcat R05,ma poate ajuta cineva?

Multumesc pt. raspuns . Am incercat si cu Valoarea de 1,5 Ohm si tot nu porneste ,am reverificat celelalte componente din sursa. (am facut toate aceste incercari cu placa pe masa de lucru , conectat la placa doar 220Vca) stiti cumva daca la acest tip de placa porneste sursa doar daca placa este conectata la centrala termica ?

#4552
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

 mircea1964, on 27 august 2014 - 15:19, said:

Multumesc pt. raspuns . Am incercat si cu Valoarea de 1,5 Ohm si tot nu porneste ,am reverificat celelalte componente din sursa. (am facut toate aceste incercari cu placa pe masa de lucru , conectat la placa doar 220Vca) stiti cumva daca la acest tip de placa porneste sursa doar daca placa este conectata la centrala termica ?

singurele componente care ar putea fi vinovate de pornirea sursei sunt optocuplorul si integratul din sursa. Daca integratul e nou incearca sa inlocuiesti optocuplorul.
In mod normal sursa porneste si fara sa fie conectate perifericele dar optocuplorul dicteaza valoarea de la iesire sau blocarea ei.
Am avut destulke cazuri in practica (mai ales la depanarea televizoarelor) cand cumparam componente noi dar defecte, apropo de integratul din sursa. De asemenea vezi sa nu fie un scurt pe secundarul sursei. Mai verifica si stabilizatoarele de 5V si 12V cu capsula smd cu 8 terminale, dar si stabilizatorul mare de 5V.

Edited by servoman, 27 August 2014 - 16:07.


#4553
alexmanu

alexmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 559
  • Înscris: 08.08.2009

 octavianlaz, on 27 august 2014 - 14:28, said:

, sub ea se zareste corpul negru al capatului supapei ..... .
Doar m.am uitat sa vad daca e ceva ascuns pe acolo ...insa se misca rapid capacul rosu si oricum nu cred ca vedeam  hexagonul ca ma asteptam sa fie rosu.
Azi m.am ocupat de curatarea tevilor si caloriferelor folosind o pompa iar supapa am deschis.o de cateva ori cu si fara presiune si se pare ca am "inveselit.o" ca numai "plange".
Multumesc pt. ajutor.

#4554
hspinache

hspinache

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,607
  • Înscris: 23.12.2007

 mircea1964, on 26 august 2014 - 11:23, said:

Buna ziua ,
Daca  ma puteti ajuta ,va multumesc anticipat. Placa electronica centrala Ariston BSI II 24ff. Cod placa740190011303 . In urma unor caderii repetate a retelei de 220Vca s-a def. placa electronica ; am identificat urmatoarele comp.defecte : fuzibil F01(2AT);puntea redresoare IC10(1A/800v);C04(C05); C10(47uF/35Vcc);IC01(ICE3B0365J);
si R05 , care practic s-a carbonizat ,daca poate cineva sa-mi spuna valoarea ei.Am verificat si celelalte comp. din primarul sursei DZ01(este DZ21V)etc. si sunt OK.Am verificat si comp din secundarul sursei D07;D08;DZ09(este un TL431 SMD);optocuplorul IC02(el357)si celelalte comp.aferente ;am inlocuit C11 si C18.
Am citit documentatia integratului ICE3B0365J si am gasit si citeva scheme cu acest IC ;am "tatonat" valori intre 9,1Ohm si 0,68 Ohm pentru  R05(nu am scazut mai mult sa nu "prajesc" IC-ul)   dar sursa nu porneste. Am gasit pe forum o poza cu placa mea pe care am marcat R05,ma poate ajuta cineva?

Concret , eu nu am depanat/reparat o sursa din o centrala termica ; sfatul care il dau , este pur teoretic .
In depanarea surselor ,la repornire , de multe ori apare problema : nu functioneaza sursa sau exista in fata sursei un scurt care face sa actioneze protectia sursei ?
Daca ai ajuns la varianta neplacuta de ca toata structura primara sa fie afectata , ceva este in neregula ; normal , la supra sarcina , se arde siguranta .
Ca sa ai succes , trebuie sa faci schema sursei , in cite puncte se interconecteaza cu consumatorii .

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate