Centrale ARISTON (Merloni)

* * * * * 11 votes
  • Please log in to reply
14128 replies to this topic

#1387
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 3kapa4, on 8th January 2011, 07:54, said:

Am reusit sa procur un vas de expansiune de 8l,conteaza unde il montez ca nivel fata de centrala?
nu

#1388
3kapa4

3kapa4

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 23.12.2010

 octavianlaz, on 8th January 2011, 08:49, said:

nu
MULTUMESC MULT PENTRU SFATURI !

#1389
uniqu_br

uniqu_br

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 04.03.2007
adica scot toata apa din calorifere.si dupa aia?

#1390
vivimar

vivimar

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 83
  • Înscris: 30.10.2008

 uniqu_br, on 9th January 2011, 02:18, said:

adica scot toata apa din calorifere.si dupa aia?

Adica scoti toata apa din centrala. Ar trebui sa ai niste robineti pe care sa-i inchizi si sa separi astfel centrala de restul instalatiei, ca sa nu fi nevoit sa golesti toata instalatia, ci doar centrala. Dupa ce o golesti, refaci perna de aer de la vasu' de exp. Dupa aia umpli din noua, aerisesti....

Sau chemi pe cineva care se pricepe (suni la service autorizat).

ai inteles ce ai de facut?

#1391
drupy

drupy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 40
  • Înscris: 26.10.2010
buna seara si la multi ani
revin si eu cu o problema ,am o centrala A23 mffi si nu mai merge pe apa calda ,caloriferele merg dar apa calda nu ,se pare ca ar fi din vana cu 3 cai pentru ca nu mai comuta circuitul de apa calda dar nu stiu ce sa-i fac ,ar trebui curatata vana sau ce se intimpla?
multumesc

#1392
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 drupy, on 8th January 2011, 18:06, said:

buna seara si la multi ani
revin si eu cu o problema ,am o centrala A23 mffi si nu mai merge pe apa calda ,caloriferele merg dar apa calda nu ,se pare ca ar fi din vana cu 3 cai pentru ca nu mai comuta circuitul de apa calda dar nu stiu ce sa-i fac ,ar trebui curatata vana sau ce se intimpla?
multumesc
poate fi membrana de la vana cu trei cai  sparta sau microintrerupatorul de la comanda apei calde defect. de obicei se sparge membrana.

#1393
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 uniqu_br, on 8th January 2011, 16:18, said:

adica scot toata apa din calorifere.si dupa aia?
Deoarece apar forte multe posturi in care se cer informatii legate de refacerea pernei de aer din vasul de expansiune, am sa-mi salvez instructiunile pe PC. Sa scris de prea multe ori pe tema asta si este "greu" sa tot scrii aceleasi lucruri de asa de multe ori.

Merge la aproape toate centralele termice.
Se inchide turul si returul centralei, ca sa separi centrala de circuitul radiatoarelor. Se inchide intrare apa rece in CT si se deschide la maxim un robinet de apa calda, cel mai apropiat de CT. Pentru ca nu este apa rece, fiind inchisa, la robinet nu va curge nimc. Apoi se deschide la maxim robinetul de incarcare a centralei. Daca este o centrala la care merge aceasta operatiune, la robinetul de la chiuveta va curge apa din CT si presiunea din CT va scade la zero.
Cind la robinet nu mai curge apa si presiunea din CT este zero, se va masura presiunea din vas. Daca este sub 1 atm, se va “baga” aer cu ajutorul pompei. Se va pompa, timp in care la robinet incepe sa curga apa, cei 4-8 litri care sunt in vas. Dup ace nu mai curge deloc apa la robinet, se maid au 30-50 pompe, in functie de capacitatea pompei si apoi se masoara presiunea din vas. Daca trebuie, se mai completeaza, daca nu se mai scoate. Trebuie sa fie 1 atm in vas.
Dupa ce se incheie operatiunea, va trebui sa inchideti robinetul de incarcare. Apoi se deschide robinetul de apa rece. Se asteapta pina ce la robinetul de apa calda nu mai curge apa murdara si nu mai iasa aer. Apoi se inchide robinetul de apa calda de la chiuveta. Ulterior se incarca cu foarte mare grija centrala pina ce ajunge la 1,5bar. Apoi se deschid robinetii de tur si retur.
Misiune indeplinita.

#1394
vostinar

vostinar

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 09.01.2011
am o centrala termia ariston uno 24 kw,in fiecare zi intra pe avarie intre ora 8-10 seara
din septembrie si pana acum am chemat 5 meseriasi dar nu i-a dat de cap.
problemele apar daca dau drumul la apa calda in mod repetat,sau cand ajunge apa la 60 grade,atunci incepe sa fluctueze presiunea de gaze ,si in timp ce flacara este aprinsa incepe sa-i dea scinteie si intra pe avarie(becul rosu aprins)
defectiunea ar putea sa fie de la panoul de comanda sau dupa placa electronica?
cand maresc temperatura de la panoul de comanda nu se modifica deloc flacara .
daca ati mai intalnit asa ceva ,si ati reusit sa remediati problema v-as fi recunoscator daca mi-ati raspunde la mesj.Multumesc!

Edited by vostinar, 09 January 2011 - 14:43.


#1395
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,589
  • Înscris: 07.09.2008

 vostinar, on 9th January 2011, 14:23, said:

S-a discutat pe larg aici: http://forum.softped...t...t&p=7093171
De asemenea nu strica sa citesti mai multe pagini din acest subforum pt. ca defectul mai poate proveni si de la alte componente.

Edited by servoman, 09 January 2011 - 16:16.


#1396
tudy123

tudy123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 43
  • Înscris: 03.11.2006
Am si eu o problema cu aceasta centrala Ariston UNO 24MFFI, in sensul ca nu mai porneste deloc . Adica daca o bag in priza si o pornesc , se aprind beculetele de pornire si cel de la incalzirea apei , porneste si pompa ( cel putin mie asa mi se pare ) dar ea nu porneste indiferent ce se intampla . Nu porneste nici macar ventilatorul , flacara nici atata , ca si cand nu ai fi dat drumul la apa de la robinet sau apa din instalatie e la temperatura la care ar trebuii . Nu se aprinde beculetul de avarie , pur si simplu sta degeaba . Placa electronica nu e defecta sigur fiindca am inlocuit-o la alta centrala si la aceea a functionat fara probleme .

Aveti vre-o idee ? Ce ar putea fi ?

#1397
drupy

drupy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 40
  • Înscris: 26.10.2010

 octavianlaz, on 8th January 2011, 05:16, said:

poate fi membrana de la vana cu trei cai  sparta sau microintrerupatorul de la comanda apei calde defect. de obicei se sparge membrana.


bun gasit
nu stiu ce sa mai zic centrala mea chiar a luat-o razna ,cind merge bine si pe apa calda si pe incalzire dar pentru ca exista un dar daca o utilizez mai mult pe apa calda la un moment dat nu mai merge adica daca o las sa imi umple cada si mai vreau si dupa aceea sa fac acelasi lucru nu mai merge nu mai cupleaza vana cu 3 cai ,acolo unde este membrana de pe vana se formeaza condens si nu mai merge ,abia dupa ce mai trece un timp de folosire pe incalzire si dispare condensul de pe discul de la membrana abia atunci cupleaza si apa calda . chiar nu mai inteleg ce se intimpla ,are cineva o explicatie?

#1398
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,589
  • Înscris: 07.09.2008

 tudy123, on 10th January 2011, 14:51, said:

S-a defectat una din cele 2 sonde de temperatura, de pe tur sau de pe retur sau f.f.f. rar ambele.

#1399
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 drupy, on 10th January 2011, 16:57, said:

bun gasit
nu stiu ce sa mai zic centrala mea chiar a luat-o razna ,cind merge bine si pe apa calda si pe incalzire dar pentru ca exista un dar daca o utilizez mai mult pe apa calda la un moment dat nu mai merge adica daca o las sa imi umple cada si mai vreau si dupa aceea sa fac acelasi lucru nu mai merge nu mai cupleaza vana cu 3 cai ,acolo unde este membrana de pe vana se formeaza condens si nu mai merge ,abia dupa ce mai trece un timp de folosire pe incalzire si dispare condensul de pe discul de la membrana abia atunci cupleaza si apa calda . chiar nu mai inteleg ce se intimpla ,are cineva o explicatie?
Dupa ce verifici ce ti-a spus @octavianlaz,daca nu se rezolva problema,mai cautam explicatii.
Prima data vezi daca tija ce actioneaza microintrerupatorul face cursa normala si are forta necesara actionarii contactului.Daca da,membrana e buna si verifici microintrerupatorul (cu un multimetru).Daca nu,schimba membrana.
Am o explicatie si pentru ce se intampla acum,dar n-are rost sa despicam firul in 4,trebuie sa repari centrala.
O membrana originala tine intre 4 si 7-8 ani.Altele,pot sa tina 1-2 ani.

#1400
gagu

gagu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 19
  • Înscris: 19.09.2007
te rog , cate picioruse trebuie sa aiba releul care comanda ventilatorul ?

#1401
tudy123

tudy123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 43
  • Înscris: 03.11.2006
Ai putea sa imi zici cum sa le testez ? Se pot masura cu un aparat de masura sau ceva ? As vrea sa le inlocuiesc eu , sa nu mai chem pe cineva pentru atata lucru , plus de asta nuci nu ma chear grabesc , deoarece am doua centrale pe aceeasi instalatie si acuma merge cealalta . Si ma gandesc ca poate gasesc eu un magazin sau vre-ul site de unde sa pot comanda sonda defecta .


Iti multumesc foarte mult !!!

#1402
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,589
  • Înscris: 07.09.2008

 gagu, on 11th January 2011, 09:24, said:

Cel care este pe placa electronica are 5 picioruse din care 2 sunt pentru bobina iar celelalte 3 sunt pentru comutare si unul este comun , altul este contactul NC (normal close=normal inchis) si altul este NO(normal open=normal deschis).
Poti monta si un releu care are doar contactele COM si NO plus cele ale bobinei, deci cu 4 picioruse.
Ai primit cumva alt tip de releu?

#1403
gagu

gagu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 19
  • Înscris: 19.09.2007
La recomandarea ta am primit RT 114012 care are 5 picioruse si m-am speriat . citisem ca cel cu 2 poli are 8 . este in regula nu ?
cel cu 2 poli este la gaz nu ?

#1404
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,589
  • Înscris: 07.09.2008

 tudy123, on 11th January 2011, 10:56, said:

Poti masura sondele care la 25 grade trebuie sa aiba aprox 10kohmi sau 12,5 Kohmi la 20 grade. Cu o rezistenta de 10 Kohmi poti porni centrala dar nu va functiona mai mult de 12 secunde cat dureaza testul de temperatura cand placa electronica trebuie sa observe o diferenta de temperatura intre tur si retur. Uite aici cum arata sonda aici: http://ecc.emea.hone...ds/EN2R9037.PDF
Este vorba de sonda care este pe teava cu clips, dar tu ai nevoie doar de sonda de plastic fara clips deoarece ai alt sistem de prindere.
Aceasta sonda o gasesti la reprezentantele de service Ariston (nu mai este la fel dar este un model cu clips care se monteaza pe teava), la reprezentate de service Junkers-Bosch, Unical-Fondital (prin Valrom), si altii.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate