Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Citire contor electric electronic?
Last Updated: Mar 01 2022 20:32, Started by
lucifer5
, Sep 27 2007 23:33
·
0
#163
Posted 14 September 2014 - 10:02
Salutare,
Am un contor enerlux mg electronic monofazat (cineva in primele posturi ale thred-ului a postat niste poze cu el) si in stanga lui are un buton rosu.Ieri seara mi s-a luat curentul si cand a revenit contorul imi afisa mai detaliat. Acum imi afiseaza 4474.8 dar aseara imi afisa 4474.756.Ma intereseaza daca pot cumva sa mai vad afisarea detaliata ca in seara dupa ce a revenit curentul.Daca da..cum fac trb asta. P.S M-am jucat cu butonul ala rosu ..dar nu se schimba nimic. Multumesc anticipat. Edited by Teteus, 14 September 2014 - 10:11. |
#164
Posted 23 September 2014 - 11:46
Pe contorul clasic se contorizează doar energia activă sau și cea reactivă?
|
#165
Posted 03 November 2014 - 23:08
am un contor electric elster A1120 montat de curand undeva pe la urziceni si mi-a pare pe ecran decat bad!!!!!in rest numai apare nimic!iar cele 2 leduri rosii sunt aprinse non stop!stie cineva ce inseamna?
|
#166
Posted 04 November 2014 - 13:55
Iei urgent legatura cu furnizorul de electricitate di zona.
|
#167
Posted 13 November 2014 - 15:22
Am si eu nelamurire cu un contor Enerlux M monofazic. Am vrut sa trimit index-ul la enel si cu ocazia asta am observat ca am acelasi index inregistrat la ei de acum 2 luni. De curiozitate am filmat dimineata toate inregistrarile T/T1/T2 si dupa 5h nu s-a modificat nimic E posibil sa fie defect?
T: 8613.380 T1: 3189.762 T2: 4793.618 Multumesc. |
#169
Posted 14 November 2014 - 13:48
Am si eu o nelamurire... Contorul meu pare ca a inghetat (imaginea de mai jos). Acum ceva timp se tot schimbau niste cifre pe ecran dar cred ca de cind a venit ala sa faca citirea (sfirsitul lui august) a ramas asa. Problema e ca valoarea aceea apare si in factura de regularizare. Mi-e greu sa cred ca nu am consumat nimic... A mai patit cineva asa ceva?
|
#170
Posted 14 November 2014 - 22:56
#171
Posted 15 November 2014 - 09:57
Am gasit ceva interesant depre monitorizarea curentului electric ( sunt mai multe moduri de masurare...unele mai destepte ca altele):
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/D1jtcr2bXmI?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Probabil in Romania nu se gasesc majoritatea sistemelor.. dar la nevoie exista eBay. |
#172
Posted 15 November 2014 - 11:37
Fara sens. Nu iti foloseste, in casa ai mixuri intre consumatori care nu iti vor permite sa pacalesti puterea reactiva si cea pasiva. Te rog sa cauti celalat topic sa nu spamam aici, ca nu are sens un vs. aici.
@marius_rg iti vor face o medie pe baza consumului din ultimele luni facturate. Edited by wolfydRg, 15 November 2014 - 11:39. |
|
#173
Posted 24 November 2014 - 09:46
Au venit astia de la electrica si au schimbat contorul, dar....nu inteleg de ce pe asta nu imi arata ca pe cel vechi (ambele sunt acelasi model), adica cu T, T1, T2. Aici apare T2 la la fiecare afisare si nu stiu daca e normal?!!?
|
#174
Posted 24 November 2014 - 10:11
Daca ai cu 2 paliere orare , atunci trebuie sa alterneze t1-t2 , daca nu alterneaza atunci e setat gresit contorul. Iarasi trebuie sa ii chemi.
|
#175
Posted 24 November 2014 - 16:16
Alterneaza T-T1 si T2.Sigur au incurcat tipul de contor.Cheama-i urgent fiindca te taxeaza doar la tarif de zi.
In mod normal, fiind vina lor , ce a inregistrat contorul pana acum ar trebui sa fie "moka" |
#176
Posted 25 November 2014 - 10:40
Mda, frumos. Am sunat sa vina sa verifice, multumesc pentru raspunsuri.
|
#177
Posted 15 December 2014 - 21:32
Venboteam, on 30 iunie 2014 - 13:39, said:
Cine ma ajuta sa citesc si eu acest contor? La respectiva adresa nu locuieste nimeni, dar s-au facut ceva lucrari in ultimile 6 luni, plus ca in ultima perioada am petrecut la respectiva locatie (home office) cam 5-6 ore/zi cu un laptop conectat la priza (nu tine bateria). Mi-a venit o factura de regularizare pe perioada 21.03-09.06 de 237.57 lei, si mi se pare mult. Pe factura apare index vechi 20.00, index nou 371.00 si consum(kwh) 351. Atasez poze cu contorul care afiseaza mai multi indicatori (nu ma pricep ce anume). Pe rand, imi apar urmatoarele valori: - 17.02.09 - probabil data montarii contorului - 8888888 - o insiruire de semne digitale, asemanatoare cifrei 8 - 30.06.14 - data de astazi, probabil - 11.57 - ora, desi e eronata - 40.1 kwh - cred eu ca e consumul total (indexul actual) - 0.07 kw - probabil o medie a consumului - 40.1 kwh - din nou, cred ca e consumul total (indexul nou) - 00.10 - nu stiu ce poate insemna Sper sa va dati seama din poze despre ce e vb. Unde este montat tabloul nu este lumina si am facut poze cu un mobil, folosind blitzul. Din pacate nu am focalizat prea bine. Multumesc! 20140630_140619.jpg 20140630_140628.jpg 20140630_140643.jpg 20140630_140649.jpg 20140630_140708.jpg 20140630_140712.jpg 20140630_140724.jpg 20140630_140736.jpg |
|
#178
Posted 01 January 2015 - 22:31
Salut! Eu am un contor enerlux monofazat in contract avand puterea maxima absorbita de 1000 w. Am citit indexul zilele acestea si la indexul 1.6.0 imi afiseaza 3.400 kw! In aceste conditii ce ar trebui sa fac? Menzionez ca la indexul 1.8.0 am in jur de 2150 kwh iar in luna noiembrie dupa ce au venit niste domni si au verificat contorul mi-au lasat un raport de control spunandu-mi ca totul este ok. La momentul respectiv indexul 1.8.0 indica 1633kwh asa cum scrie si in raport. Credeti ca este ok? Stau intr-o garsoniera cu utilitati normale cu un consum decent pentru doua persoane( frigider, masina de spalat,televizor).
Edited by k1sandu, 01 January 2015 - 22:47. |
#179
Posted 02 January 2015 - 18:28
Salut ! Am un contor Enerlux M monofazic AEM . Pana de curand imi afisa T, T1 , T2, unde T=T1+T2 . desi nu aveam preturi diferite pentru zi sau noapte.Ultima data T era 9986,7. A venit o factura de estimare in care indexul contorului este 10283. Cand m-am uitat la contor nu-mi mai apar T1 si T2 ci doar T si un mesal de baterie descarcata. Acum T= 80524,402. Dupa cum se vede dupa virgula sunt acum 3 cifre si 1 cum era inainte, iar in loc de 10524 cit cred eu ca este indexul el indica 80524. Stie cineva daca asa afiseaza contorul dupa 10000 sau din cauza bateriei descarcate imi arata asa , nu de alta dar e diferenta de vreo 70000de kw daca prima cifra este chiar 8 si nu este 1.
|
#180
Posted 05 January 2015 - 12:28
Buna ziua,
va rog sa ma ajutati sa inteleg cati Kw am consumat in perioada 31.12.2014 ___ 05.01.2015 daca indexi afisati ce contorul meu tip Elster TDA 1800 aratau cam asa: 31.12.2014 ora 13.00 cod 180 2516,2Kw cod 180 2328,4Kw cod 181 2193,3Kw cod 181 2035,6Kw cod 161 0,614Kw 05.01.2015 ora 12.00 cod 180 2550,8Kw cod 180 2520,7Kw cod 181 2223,2Kw cod 181 2196,2Kw cod 161 0,493Kw Va multumesc anticipat. |