"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Conducte, Țevi de oțel, Cu, PPR, PEX, PEX-AL,P.I.P.
#3457
Posted 04 March 2015 - 15:47
Am inteles, multumesc de clarificari. Insa am nedumerirea: daca e PIP, cum stii cand s-a spart teava din interior? Unde e punctul unde se scurge apa totusi?
La o avarie, procedura este ca trebuie inlocuit tot segmentul (posibil f lung) de teava interioara? Se gaseste asemenea teava usor, ulterior? Nu este o procedura greoaie, sa trebuiasca demontate robinete si mai stiu eu ce? Asa, in general vorbind, este un considerent pentru care nu recomandati tevile de cupru? Sistemul asta PIP este al unei firme anume, sau ceva general? Cine are cea mai buna calitate la tevi in acest caz? Nici nu m-am gandit pana acum la pex-uri pt apa potabila/dus.... Ce teava e mai buna in acest caz, pex a sau pex c ? @camsonat - am uitat sa intreb, de ce ai ales pex-c inaintea lui pex-a? |
#3458
Posted 04 March 2015 - 16:04
bucsie, on 04 martie 2015 - 15:47, said:
Am inteles, multumesc de clarificari. Insa am nedumerirea: daca e PIP, cum stii cand s-a spart teava din interior? Unde e punctul unde se scurge apa totusi? Apa va iesi prin teava de protectie in cutia de distributie. bucsie, on 04 martie 2015 - 15:47, said:
La o avarie, procedura este ca trebuie inlocuit tot segmentul (posibil f lung) de teava interioara? Nu este o procedura greoaie, sa trebuiasca demontate robinete si mai stiu eu ce? Da , se inlocuieste toata teava (cca 15-25 de minute ) [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/i2Ec3zLp8Lc?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] bucsie, on 04 martie 2015 - 15:47, said:
Se gaseste asemenea teava usor, ulterior? Da se gaseste cam la toate firmele serioase -Uponor,Pexgol,Rehau,LK,etc. bucsie, on 04 martie 2015 - 15:47, said:
Asa, in general vorbind, este un considerent pentru care nu recomandati tevile de cupru? Nu ca nu se recomanda teava de Cu, dar raportul calitate/pret este in favoarea sistemului PIP. bucsie, on 04 martie 2015 - 15:47, said:
Sistemul asta PIP este al unei firme anume, sau ceva general? Cine are cea mai buna calitate la tevi in acest caz? Nici nu m-am gandit pana acum la pex-uri pt apa potabila/dus.... Ce teava e mai buna in acest caz, pex a sau pex c ? ? Ambele tevi Pex a si Pex C sunt la fel de bune (diferentele nefiind de remarcat in cazul rezidential) diferenta de nume venind de la tipul de reticulare- chimic prin metoda Engel versus bombardament electronic. Edited by gelunechifor, 04 March 2015 - 16:05. |
#3459
Posted 04 March 2015 - 16:10
#3460
Posted 05 March 2015 - 10:23
Va multumesc pentru sfaturi, am sa folosesc PIP atunci. Cand cumpar, banuiesc ca va trebui sa specific 'pentru apa potabila'.
|
#3461
Posted 07 March 2015 - 12:21
Salutare!
Am o casa P+1+pod (depozitare) in constructie si am ajuns in stadiul la rosu in care caut solutii pentru incalzire si sanitare. Pana acum, din ce am citit, ma atrage sistemul PEX PIP si pentru incalzirea cu radiatoare si pentru alimentare cu apa. Am insa cateva nelamuriri: - exista mai multe tipuri de PEX PIP (am vazut unele tevi trase prin copex si unele care vin din fabrica cu protectie)? Mai este nevoie de izolare termica la PIP? Trebuie neaparat teava cu bariera de oxigen? Care varianta e mai buna PEXA sau PEXC? Ce producatori recomandati (PEXGOL, REHAU, UPONOR altii?)? - se poate pune distribuitor doar la parter din care sa mearga tevi si la etaj? - recomadati sa pun un radiator si in garaj/camera tehnica? - ce grosime ar trebui sa aiba teava? - in aceasta varianta se elimina complet imbinarile in sapa? Orice ale sugestii si observatii sunt bine venite. Atasez planurile de arhitectura ale casei. Din pacate, nu am planuri pentru instalatii detaliate (le am doar pe cele pt autorizatia de construire). Multumesc! Attached Files |
#3462
Posted 07 March 2015 - 13:50
Nordis, on 07 martie 2015 - 12:21, said:
- exista mai multe tipuri de PEX PIP (am vazut unele tevi trase prin copex si unele care vin din fabrica cu protectie)? Mai este nevoie de izolare termica la PIP? Nordis, on 07 martie 2015 - 12:21, said:
Trebuie neaparat teava cu bariera de oxigen? Nordis, on 07 martie 2015 - 12:21, said:
Care varianta e mai buna PEXA sau PEXC? Nordis, on 07 martie 2015 - 12:21, said:
Ce producatori recomandati (PEXGOL, REHAU, UPONOR altii?)? Nordis, on 07 martie 2015 - 12:21, said:
- se poate pune distribuitor doar la parter din care sa mearga tevi si la etaj? Nordis, on 07 martie 2015 - 12:21, said:
- ce grosime ar trebui sa aiba teava? 16x2 si pentru apa e acceptabil, dar daca ar fi buget de 20x2 macar pana in baie ar fi si mai bine. Nordis, on 07 martie 2015 - 12:21, said:
- in aceasta varianta se elimina complet imbinarile in sapa? |
#3463
Posted 07 March 2015 - 16:30
Multumesc pentru raspunsul prompt si la obiect.
kolfleading, on 07 martie 2015 - 13:50, said:
Nu mai este nevoie de izolatie si sunt de preferat tevi care vin din fabrica trase in "copex" (tub gofrat) de protectie. Mai multi instalatori mi-au zis ca nu merge distribuitor doar la parter pentru ca e distanta prea mare pana la calorifere. Daca aveti cunostinta de meseriasi buni pe PEX va rog dati-mi un PM. Multumesc! Edited by Nordis, 07 March 2015 - 16:32. |
#3464
Posted 08 March 2015 - 14:49
kolfleading, on 07 martie 2015 - 13:50, said: [...] Pentru incalzire trebuie cu bariera de oxigen, pentru ca altfel teava permite infiltrarea de oxigen in agentul termic iar asta are ca efect coroziunea pieselor metalice din instalatia de incalzire. [...] kolfleading, on 07 martie 2015 - 13:50, said:
Eu nu aș fi așa de categoric... mai ales fără să văd măcar planurile casei, așa cum ai făcut tu. kolfleading, on 07 martie 2015 - 13:50, said: [...] 16x2 si pentru apa e acceptabil, dar daca ar fi buget de 20x2 macar pana in baie ar fi si mai bine. [...] Nordis, on 07 martie 2015 - 16:30, said: [...] Mai multi instalatori mi-au zis ca nu merge distribuitor doar la parter pentru ca e distanta prea mare pana la calorifere. [...] |
#3465
Posted 08 March 2015 - 16:06
raduk, on 08 martie 2015 - 14:49, said:
care este mecanismul prin care poate migra oxigenul de la exterior la interior? http://www.pexuniver...-vs-non-barrier |
#3466
Posted 08 March 2015 - 16:19
raduk, on 08 martie 2015 - 14:49, said:
Apropó de Mythbuster... sincer îți spun, am și eu o nelămurire: ce presiune este (în general) în conducte? ce presiune este (cu aproximație) în afara lor? în aceste condiții, care este |
|
#3467
Posted 08 March 2015 - 16:48
kolfleading, on 07 martie 2015 - 13:50, said:
Pentru incalzire trebuie cu bariera de oxigen, pentru ca altfel teava permite infiltrarea de oxigen in agentul termic iar asta are ca efect coroziunea pieselor metalice din instalatia de incalzire. Pentru apa calda/apa rece nu are rost bariera de oxigen, apa oricum vine permanent "improspatata" cu oxigen. Traducerile din engleza tehnica in romana , naste monstrii ...fiecare intelege ce poate ! La " bariera de oxigen " , eu stiu ca discutam de difuzia oxigenului din instalatie / apa spre exterior , prin teava ... Mai mult de atit , exista " iexplicatia " ca micile particule de fir , din materialul tevii , corodeaza , si se gaureste teava ....!!!!!! Adica luam o teava de plastic , dar trebuie sa fim atenti ca o maninca rugina ....asa ca trebuie una cu bariera de oxigen .... Cam neclar , desi multora li se umple gura cind discuta de teava cu bariera de oxigen ..... |
#3468
Posted 08 March 2015 - 18:01
Nordis, on 08 martie 2015 - 16:19, said: [...] Te-ai concentrat mai mult in a-l contra pe kolfleading decat in a raspunde la intrebarile mele. [...] Nordis, on 08 martie 2015 - 16:19, said: [...] Planurile casei sunt atasate la mesaj, deci poate kolfleading s-a uitat pe ele. |
#3469
Posted 08 March 2015 - 18:02
maximg, on 08 martie 2015 - 16:48, said:
............... Adica luam o teava de plastic , dar trebuie sa fim atenti ca o maninca rugina ....asa ca trebuie una cu bariera de oxigen .... Cam neclar , desi multora li se umple gura cind discuta de teava cu bariera de oxigen ..... Stai asa, deci inseamna ca si pt apa de la robinete trebuie teava cu bariera de oxigen? Bariera asta este ceva in plus la specificatii? Adica nu orice pex-a are bariera? |
#3470
Posted 08 March 2015 - 18:07
maximg, on 08 martie 2015 - 16:48, said: [...] La " bariera de oxigen " , eu stiu ca discutam de difuzia oxigenului din instalatie / apa spre exterior , prin teava ... Mai mult de atit , exista " iexplicatia " ca micile particule de fir , din materialul tevii , corodeaza , si se gaureste teava ....!!!!!! Adica luam o teava de plastic , dar trebuie sa fim atenti ca o maninca rugina ....asa ca trebuie una cu bariera de oxigen .... Cam neclar , desi multora li se umple gura cind discuta de teava cu bariera de oxigen ..... |
#3471
Posted 08 March 2015 - 18:12
raduk, on 08 martie 2015 - 18:01, said:
Oare?!? Prefer să las răspunsul pentru mai tîrziu. „Deci poate”... după cum se putea observa după momentul în care am postat, era un singur download la fișierele atașate de tine. Sînt 100% sigur că eu le-am descărcat, pentru că altfel nu-mi permiteam să-mi spun părerea referitor la un anume subiect. Dacă dorești confirmarea a ceea ce spun legat de acest subiect, te rog să te adresezi administratorilor acestui forum. Scuze, nu m-am uitat la nr. de downloaduri. Edited by Nordis, 08 March 2015 - 18:13. |
|
#3472
Posted 08 March 2015 - 18:17
#3473
Posted 08 March 2015 - 18:24
Citat din Romst.. : "Bariera de oxigen de tip EVOH (copolimer etilenaalcool vinilic) asigura un grad ridicat de protectie
impotriva difuziei de oxigen in instalatie, asigurand astfel, o functionare indelungata pentru celelalte elemente componente ale sistemului de incalzire." |
#3474
Posted 08 March 2015 - 18:30