#199
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postvicelord, on 22nd August 2010, 03:04, said:

Buna ziua
am si eu o centrala Ferroli domina f24e care nu mai merge decat cu camera de ardere deschisa.
Am inteles din ce am citit in acest topic ca ar fi diafragma sau pipa.
Are cineva idee in primul rand unde gasesc un manual de utilizare am incercat pe www.ferroli.ro si nu am gasit pentru centrala mea. am gasit doar in spaniola dar nu inteleg si google translate nu prea ma ajuta.
Alte intrebari ar fi unde gasesc piese de schimb. centrala nu mai e in garantie si nu cred ca e mare lucru de schimbat.

regards
sper sa te ajute; trebuie sa cureti turbina de la ventilator,orificiile unde intra furtunasele de la presostat, vezi diafragma sa nu sa se fi deplasat de la locul ei,verifica tubulatura( cosul) calea de admisie si evacuare sa nu fie obturate,pipa; daca toate acestea sant ok fa o proba cu diafragma scoasa; poate fi si presostatul decalibrat.

Attached Files



#200
zeticus

zeticus

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 15.08.2009
am o problema mare
dupa ce am citit tot felul de review-uri despre tot felul de instanturi si despre problemele pe care le au alti utilizatori m-am hotarat sa-mi cumpar un instant Yunkers wrd 18 cu hidrogenerator, zis si facut numai ca am avut ghinion si am nimerit perioada in care toate sculele astea se rebrenduiau cu sigla bosh si a trebuit sa mai astept. buuuun. in sfarsit am cumparat un Bosch Therm 6000 o wrd18-2g moodificat din start pentru gpl, cu racord flexibil din inox si regulator de gaz din acela pentru centrala ca am inteles ca-i mai bun. Si surpriza l-am racordat la apa, la butelia de gaz si faaaasss. Eroare F0.
Am luat documentatia si nu am gasit nici o referire la acest tip de eroare. Am sunat la firma de la care l-am luat, mi-a facut legutura cu un specialist service bosh, care bineinteles a zis ca nu stie si ca o sa se intereseze. A doua zi ma sunta si mi-a zis ca trebuie sa fie din cauza presiunii la apa..... Am mai strans surubul de la presostatul hidroforului pina la 3 Bar. ...iar am vorbit... zice ca poate apa are impuritati ...si io am zis ca daca tot nu-i trecut in manualul de utilizare cred ca e de la presiunea atmosferica care e cam scazuta in aceasta perioada....
Cu alte cuvinte sunt...varza... nu stiu nimic...am sunat la call center la bosch... si mi-au dat nr de tel de la doua firme din zona mea...iar varza.... si au zis (cei de la bosch) ca din cauza ca nu se pune pe butelie de aragaz.....pai daca nu se pune de ce nu este specificat explicit pe site-ul lor...bai fraierilor pe butelie nu merge!!!...zice da n-ati vazut pe certificatul de garanatie.....da, da nu credeti ca e prea tarziu...deja am cumparat scula....Intr-un final sunt foarte dezamagit si probabil ca am sa le dau scula inapoi la superspecialistii de la bosch sa se spele ei pe cap cu ea si io sa caut alta varianta....asa ca cascati bine ochii...nu tot ce este scump si are in spate un nume care candva insemna ceva....este obligatoriu si bun....s-ar putea sa platiti dublu doar numele...nashpa.

#201
armageddon0002

armageddon0002

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 19.09.2010

View Postwiacob, on 4th March 2008, 10:36, said:

Anul trecut in vara ,am cumparat un boiler instant pe gaze marca ATHENA,racordat la o butelie ,in zona nefiind retea de gaze.La inceput a mers bine,dar acum flacara de veghe se aprinde ,dar in momentul in care dau drumul la apa rece si intra in functiune arzatorul se aude un click si se stinge de tot :huh: .Si schema asta se repeta de vreo 10-15 ori,pana cand la un moment dat ramane aprins si functioneaza normal.Adica nu chiar normal,ptr ca daca il tin sa furnizeze apa calda in jur de 5 minute ,la un moment dat se stinge si trebuie iar reluat procesul de la capatDe fiecare data cand se opreste se aude clickul ala,ca si cum ar decupla un releu ,ceva. .Daca a mai avut cineva aceasta problema il rog sa-mi dea si mie un sfat.Multumesc anticipat!
eu folosesc unul asemanator si am antampinat problema asta din cauza calcarului acumulat instantul nu mai functioneaza la parameti normali.uite ce este de facut al dai jos din perete scoti apa de pe serpentine si ai faci o spalare cu detratant se gaseste la orice magazin de chimicale circa o jumatate de ora apoi al pui iar an functiune rezultate garantate credema .pentru mai multe informati  uite un id  stefan_milosesti

#202
armageddon0002

armageddon0002

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 19.09.2010

View Postbodi190, on 5th July 2010, 13:51, said:

Buna ziua,

   Am achizitionat  un incalzitor instant de apa marca Ariston si am intampinat urmatoarea problema: cand am vrut sa schimb duzele sa pun pentru gpl am avut surpriza sa vad k duzele nu sunt pe filet. Este vreo solutie sa pot sa le schimb? sau am dat banii degeaba?
referitor la toata lumea care achizitioneaza intanturi pe gpl sant foarte bune dar dupa o perioada de folosire sa zicem opt noua luni trebuie detratata serpentina cu detratant pentru calcar asta fiind principalul factor ampotriva bunei functionari va spun asta din propria experienta,este foarte usor al dai jos din perete scurgi apa din el si torni detratant pe serpentine astepti circa 40 60 de minute sasi faca treaba chimicalul si apoi montat la loc veti avea rezultate surprinzatoare merge ca si nou!!!!!!!
asta pentru aparatele care pana acum au mers asa cum trebuie si nu mai dau rezultate retineti calcarul este principalul dusman.

Edited by armageddon0002, 21 September 2010 - 12:10.


#203
kamikz

kamikz

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 581
  • Înscris: 04.08.2006
folosim cu succes o centrala ferroli econcept 35A de vreo 3 ani.

De o vreme incoace se tot opreste si afiseaza reset pe ecran. Dupa vre-o saptamana de resetari a dat si o eroare, F27. Aceasta nu figureaza in cartea cu care a venit. Stie cineva despre ce e vorba? E vre-o componenta la care trebuie sa ma uit?

multumesc,

#204
vao

vao

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 21.07.2008
Buna ziua, am o centrala Ferroli Domitop F24 E, din 2002 si de anul trecut a inceput sa incalzeasca prea tare. Am mers cu ea pe 45 de grade, pana acum si fara termostat. Anul trecut i-am pus termostatul mecanic cu care m-au pacalit in 2002 si care nu aclansa la racirea camerei si tot incalzeste prea tare. Totusi nu incalzeste prea tare daca fac urmatoarele:
-dupa pornirea incalzirii o opresc din termostat (se incinge de nu poti tine mana pe calorifere-de fonta, la SH);
-cand se mai racesc caloriferele o pornesc si cand vad ca se incinge, reduc 1-2 mm,din butonul de reglaj al temp. agentului termic;
-asa merge pana dimineata, dar cateodata se incinge prea tare si termostatul nu opreste(am dat atunci 500 de mii pe el-TAEPA mare).
Va rog sa-mi spuneti daca o mai pot repara.
Aerisire i-am facut, filtrul Y l-am curatat, ce sa-i mai fac?
Ma gandeam ca poate termostatul s-a acoperit de mazga, dar nu stiu care e ca sa-l curat.

#205
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

View Postvao, on 29th September 2010, 16:04, said:

Buna ziua, am o centrala Ferroli Domitop F24 E, din 2002 si de anul trecut a inceput sa incalzeasca prea tare. Am mers cu ea pe 45 de grade, pana acum si fara termostat. Anul trecut i-am pus termostatul mecanic cu care m-au pacalit in 2002 si care nu aclansa la racirea camerei si tot incalzeste prea tare. Totusi nu incalzeste prea tare daca fac urmatoarele:
-dupa pornirea incalzirii o opresc din termostat (se incinge de nu poti tine mana pe calorifere-de fonta, la SH);
-cand se mai racesc caloriferele o pornesc si cand vad ca se incinge, reduc 1-2 mm,din butonul de reglaj al temp. agentului termic;
-asa merge pana dimineata, dar cateodata se incinge prea tare si termostatul nu opreste(am dat atunci 500 de mii pe el-TAEPA mare).
Va rog sa-mi spuneti daca o mai pot repara.
Aerisire i-am facut, filtrul Y l-am curatat, ce sa-i mai fac?
Ma gandeam ca poate termostatul s-a acoperit de mazga, dar nu stiu care e ca sa-l curat.
Pe panoul centralei exista un buton pentru reglajul temperaturii apei care ajunge in calorifere. Ael buton trebuie reglat pentru o iarna obisnuita si in conditii normale de izolatie la 60-65 grade. Centrala se va opri daca temperatura agentului termic ajunge la valoarea reglata din buton si reporneste daca temperatura apei din calorifere scade. Acest ciclu de porniri si opriri va fi intrerupt de termostatul de ambient daca temperatura in camera ajunge la valoarea reglata pe termostat. In cazul tau se pare ca termostatul este defect si recomandarea mea este sa-l inlocuiesti cu unul electronic fie simplu fie cu programeare in functie de preferinte. Vei vedea ca temperatura in casa ramane constanta si centrala nu va mai functiona de capul ei.

#206
toma

toma

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 374
  • Înscris: 18.11.2002
Are cineva  FERROLI Divatop HF32 cu Boiler 150l? Stie cineva cum se comporta, sunt de calitate?

#207
ovidiuprotv

ovidiuprotv

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 314
  • Înscris: 05.09.2008
Rugaminte.... daca putem reveni putin cu o concluzie la intrebarea de la inceput a topicului.. (legarea centralei la butelie auto cu gpl)

Si eu sunt interesat de ami lega centrala termica cu condesatie sau tiraj fortat (inca nus hotarit) pt acm si incalzire la o butelie pt gpl auto...sunt nevoit sa fac asta pt ca nu am gaz in zona si sunt in decurs de rezolvare dar oricum va mai trece 2-3 luni si iarna eaici si tre sa fac ceva ca sa ma mut.  :confuzzled:
Cine a FACUT ASA CEVA SI AI FUNCTIONEAZA poate detalia toata instalatia si ar fi super un desen schitza, facut cu mina sau in paint orice dar sa avem ceva la mina.

Eu stiu cam asa ca butelia auto fiind mult mai mare ar tine mai mult decat o butelie de aragaz, L la gazul auto e mai ieftin decat L la butelie..se poate pune in porbagaj si umple simplu si usor la statie..are o electro valva care tre legata la o baterie ca sa fie deschisa si sa poate iesi gazul, teava de iesire din cate stiu e de cupru si se poate lega furtun gen inox flexibil pt gaz. Cea ce nu stiu e cum sta treaba cu regulatoru..este de cumparat si functioneaza ok?

#208
vao

vao

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 21.07.2008
Salut si multumesc, temperatura am reglat-o la 45 de grade, termostatul nu e defect dar nu ,,simte,, foarte bine deoarece camera e rece si pana se incalzeste, celelalte se incing prea tare. Cred ca o sa mut termostatul in alta camera, cea mai calda.
Sti cumva ce presiune trebuie sa fie in vasul de expansiune, pana sa bag apa in instalatei ? Deoarece am umblat la el dupa un ,,sfat prietenesc,, si din el aiesit si un pic deapa, ofi fost condens sau s-a psart membrana vasului de expansiune ?
Am pus cam multe intrebari, dar pana anul trecut a mers asa reglata pe 45 si fara termostat si nu se incingeau asa tare caloriferele.
Iar altceva este ca, din buton nu primeste comanda de oprire de anul trecut si de aceea i-am pus termostatul.

#209
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

View Postvao, on 4th October 2010, 16:58, said:

Salut si multumesc, temperatura am reglat-o la 45 de grade, termostatul nu e defect dar nu ,,simte,, foarte bine deoarece camera e rece si pana se incalzeste, celelalte se incing prea tare. Cred ca o sa mut termostatul in alta camera, cea mai calda.
Sti cumva ce presiune trebuie sa fie in vasul de expansiune, pana sa bag apa in instalatei ? Deoarece am umblat la el dupa un ,,sfat prietenesc,, si din el aiesit si un pic deapa, ofi fost condens sau s-a psart membrana vasului de expansiune ?
Am pus cam multe intrebari, dar pana anul trecut a mers asa reglata pe 45 si fara termostat si nu se incingeau asa tare caloriferele.
Iar altceva este ca, din buton nu primeste comanda de oprire de anul trecut si de aceea i-am pus termostatul.
De obicei termostatul se monteaza in camera unde se doreste confort de temperatura, dar atentie numai daca este locuita camera respectiva adica daca se doarme acolopt. ca nu are rost sa faci caldura intr-o camera unde nu sta nimeni si daca mai este si friguroasa centrala va condsuma mai mult gaz decat trebuie. Pe de alta parte daca se doarme intr-o camera si este cea mai racoroasa atunci acolo trebuie montat termostatul pt. a obtine o temperatura constanta mai ales pe perioada noptii cand si temperatura exterioara scade mult si pierderile de caldura sunt mai mari.
Dca este nevoie de termostat in acea camera mai racoroasa poti reduce din robinetii caloriferelor din camerele calduroase pentru a permite agentului termioc sa ajunga si la caloriferul din camera cu termostat.
Cu centrala golita de apa presiunea de aer in vasul de expansiune trebuie sa fie de maxim 1bar. Daca dupa calibrare si trecerea pe functionarea pe inclzire presiunea pe manometrul centralei variaza in limite f. mari(cand este apa fierbinte in calorifere poate ajunge la 3 bar iar daca scade temperatura scade si presiunea sub 1bar) atunci vasul este defect si va trebui inlocuit. Condens nu prea are de unde sa se formeze in partea cu aer, dar cine stie. Vezi cum se comporta dupa calibrare si apoi vedem ce este de facut.
Daca totusi termostatul este bun se poate verifica cu un termometru de camera prin comparatie si daca comuta la diferenta mai mare de 1 grad recomand inlocuirea lui pt. ca 2 grade in plus fata de necesar inseamna un consum suplimentar de 12% la gaze pe care mai bine il investesti intr-un termosta simplu electronic.
Mai poate fi de vina si sonda de temperatura pe incalzire care nu mai masoara corect temperatura si de aici problemele care apar la tine.

#210
vao

vao

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 21.07.2008
Salut, am reglat presiunea la 1,5 bar la vasul de expansiune cu instalatia goala, asa am gasit-o si asa am aflat dintr-un forum
Aseara amers bine si vreau sa vad azi daca presiunea a revenit dupa racire, se pare ca am probleme la partea electronica pentru ca daca dau comanda sa se opreasca din buton nu se opreste. Multumesc.

#211
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

View Postvao, on 5th October 2010, 09:51, said:

Salut, am reglat presiunea la 1,5 bar la vasul de expansiune cu instalatia goala, asa am gasit-o si asa am aflat dintr-un forum
Aseara amers bine si vreau sa vad azi daca presiunea a revenit dupa racire, se pare ca am probleme la partea electronica pentru ca daca dau comanda sa se opreasca din buton nu se opreste. Multumesc.
Presiunea de aer dinvasul de expansiune nu trebuie sa fie mai mare de 1bar cu centrala golita de apa, la presiune zero pe manometru de pe centrala.

#212
OZZ

OZZ

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 15
  • Înscris: 12.03.2002

View Postvao, on 5th October 2010, 09:51, said:

Salut, am reglat presiunea la 1,5 bar la vasul de expansiune cu instalatia goala, asa am gasit-o si asa am aflat dintr-un forum
Aseara amers bine si vreau sa vad azi daca presiunea a revenit dupa racire, se pare ca am probleme la partea electronica pentru ca daca dau comanda sa se opreasca din buton nu se opreste. Multumesc.

Imi poti spune si mie cum se poate regla presiunea in vasul de expansiune - am acceasi problema cu o centrala ferroli

Multumesc

#213
cryss1205

cryss1205

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 24.04.2008
Am o centrala Ferroli Domina F24e si am urmatoarele probleme:

1. in stand-by presiunea pe inst. este de 1bar, iar atunci cand porneste pe imcalzire calorifere creste treptat (cam in 3-4 min) pana la 2,5bar, poate si mai mult dar am oprit centrala pt. ca mi-a fost frica.

2. este normal sa curga apa atunci cand apas pe ventilul de la bazinul de expansiune.
   please help me

#214
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postcryss1205, on 6th October 2010, 13:42, said:

Am o centrala Ferroli Domina F24e si am urmatoarele probleme:

1. in stand-by presiunea pe inst. este de 1bar, iar atunci cand porneste pe imcalzire calorifere creste treptat (cam in 3-4 min) pana la 2,5bar, poate si mai mult dar am oprit centrala pt. ca mi-a fost frica.

2. este normal sa curga apa atunci cand apas pe ventilul de la bazinul de expansiune.
   please help me
defectul este vasul de expansiune care si-a pierdut presiunea de aer( aproximativ 1 bar) si in cazul asta ar trebui refacuta  perna de aer sau mai rau s-a defectat vasul de expansiune(in mod normal nu are voie sa vina apa pe ventilul vasului) si in acest caz necesita inlocuire); adreseaza-te la o firma de service agreata de ferroli.

#215
cryss1205

cryss1205

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 24.04.2008

View Postoctavianlaz, on 6th October 2010, 13:10, said:

defectul este vasul de expansiune care si-a pierdut presiunea de aer( aproximativ 1 bar) si in cazul asta ar trebui refacuta  perna de aer sau mai rau s-a defectat vasul de expansiune(in mod normal nu are voie sa vina apa pe ventilul vasului) si in acest caz necesita inlocuire); adreseaza-te la o firma de service agreata de ferroli.

am apasat ventilul de la vas si a curs cam vreo 6 picaturi de apa apoi a iesit putin aer. pt. a reface presiunea in vasul de expansiune trebuie sa inchid toate robinetele de la centrala(apa calda-rece, tur-retur calorifer). imi poti spune daca este bine. tks

#216
cryss1205

cryss1205

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 24.04.2008
daca nu mai am apa in vasul de expansiune, atunci cand bag aer in el , pe partea pe unde intra apa nu ar trebui sa dea aer???!!! nu. Daca iese aer inseamna ca membrana este sparta. Pot pune un al vas de expansiune de la o alta centrala???