#2989
trandafirdoru

trandafirdoru

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,593
  • Înscris: 11.03.2010
Azi am prins-o si arata asa: S7, S8 apoi S97. Dupa S97 a stat cateva secunde si a pornit iar.
E centrala parintilor, cand mai ajung pe la ei, o s-o dau la minim desi chiar daca e la 24, ea teoretic (cred ca si practic), moduleaza flacara. Intre 24 cum era si 16 cat am lasat-o zilele astea, nu e nicio schimbare cu pauzele astea.  A mea e lasata pe 24 si n-are nicio treaba. Cu 24 probabil functioneaza cand e apa la 20 grade, dupa aia moduleaza.
Daca ar avea caloriferele mici si n-ar avea cum sa absoarba caldura as intelege dar asa... Nu prea are logica.
O fi vreo setare de genul: "sa stea x minute pornita dupa ce se atinge temperatura setata"

Edited by trandafirdoru, 27 November 2015 - 20:01.


#2990
ovidiuluca

ovidiuluca

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 99
  • Înscris: 31.12.2006
Are cineva un manual service pentru Vaillant VUW322/3-5? Ma intereseaza cum pot sa golesc centrala, astfel incat sa pot curata chimic schimbatorul de caldura. Am o solutie detartranta de la R..stal si neutralizator.
Multumesc.

#2991
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Tur, retur si intrare apa rece inchise, iesire ACM si robinet umplere deschise, si in momentul in care deschizi un consumator de ACM golesti in chiuveta/cada apa din centrala.

#2992
ovidiuluca

ovidiuluca

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 99
  • Înscris: 31.12.2006
Asta stiam si eu insa cu vreo cateva zeci de pagini mai in spate se spunea ceva ca la Vaillant e putin diferit.

Edited by ovidiuluca, 27 November 2015 - 21:01.


#2993
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postdicdobre, on 27 noiembrie 2015 - 20:47, said:

Tur, retur si intrare apa rece inchise, iesire ACM si robinet umplere deschise, si in momentul in care deschizi un consumator de ACM golesti in chiuveta/cada apa din centrala.
nu este valabila chiar pt toate tipurile de centrale !

#2994
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
ok, pag. 33

Attached Files



#2995
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

View Postdicdobre, on 27 noiembrie 2015 - 20:47, said:

Tur, retur si intrare apa rece inchise, iesire ACM si robinet umplere deschise, si in momentul in care deschizi un consumator de ACM golesti in chiuveta/cada apa din centrala.
Unele centrale au supapa de sens care nu permite golirea prin ntermediul robinetului de golire. Exemple: Vaillant ( toate modelele), Ariston (modelele de dupa 2007 din gama Galileo si EVO) Ferroli, Habitat, Vision, Micra, etc.

Edited by servoman, 27 November 2015 - 23:23.


#2996
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Va multumesc domnilor pentru lectie, daca mai faceti o lista si cu cele ce au deja robinet de golire si nu e nevoie de manevra pe care am descris-o promit ca de cate ori o sa mai intrebe cineva cum se goleste o centrala voi consulta listele si nu voi mai raspunde din instinct sau mai bine "sa apeleze la o persoana calificata" ca nu e treaba userului sa umble in centrala.
Sper macar sa-i foloseasca manualul cerut daca a observant cineva totusi ca l-am postat.

#2997
gyzoli

gyzoli

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 49
  • Înscris: 22.03.2009

View Postgyzoli, on 23 noiembrie 2015 - 19:04, said:

Salut.
La diagnoza d.18 tipul regimului de pompare,la valoarea 0 si 1 pompa functioneaza timpul setat la diagnoza d.1 si la valoarea 2 adica iarna pompa functioneaza doua minute?
Iarna se seteaza la valoarea 2 iarna?Eu am vrut sa setez o valoare mai mare de 5 minute!
Cum este mai bine?
Ce setari,optimizari se pot face in vederea incalzirii cat mai eficace si economic?
Multumesc.

Va rog daca puteti sa-mi raspundeti.

#2998
ovidiuluca

ovidiuluca

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 99
  • Înscris: 31.12.2006

View Postdicdobre, on 27 noiembrie 2015 - 23:37, said:

Sper macar sa-i foloseasca manualul cerut daca a observant cineva totusi ca l-am postat.
Multumesc. Il aveam si eu asta insa:
8.6 Golirea aparatului
• Închideţi robineţii de întreţinere. -
care sunt acesti robineti?
• Treceţi supapa de comutare de rezervă în poziţia centrală (program de verificare P.6, vezi capitolul 9.2). - nu stiu care e asta ca nu este desen
• Deschideţi dispozitivul de golire a instalaţiei de încălzire - idem mai sus
• Verificaţi dacă dispozitivul de aerisire rapidă de la pompă este deschis, pentru ca aparatul să poată fi golit complet - idem mai sus

#2999
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008

View Postdicdobre, on 27 noiembrie 2015 - 23:37, said:

Va multumesc domnilor pentru lectie, daca mai faceti o lista si cu cele ce au deja robinet de golire si nu e nevoie de manevra pe care am descris-o promit ca de cate ori o sa mai intrebe cineva cum se goleste o centrala voi consulta listele si nu voi mai raspunde din instinct sau mai bine "sa apeleze la o persoana calificata" ca nu e treaba userului sa umble in centrala.
Sper macar sa-i foloseasca manualul cerut daca a observant cineva totusi ca l-am postat.

Nu o lua in nume de rau. Gandeste-te ca ceea ce scriem ramane si cineva o sa citeasca peste ceva timp....

View Postovidiuluca, on 28 noiembrie 2015 - 11:27, said:

Multumesc. Il aveam si eu asta insa:
8.6 Golirea aparatului
• Închideţi robineţii de întreţinere. -
care sunt acesti robineti?
• Treceţi supapa de comutare de rezervă în poziţia centrală (program de verificare P.6, vezi capitolul 9.2). - nu stiu care e asta ca nu este desen
• Deschideţi dispozitivul de golire a instalaţiei de încălzire - idem mai sus
• Verificaţi dacă dispozitivul de aerisire rapidă de la pompă este deschis, pentru ca aparatul să poată fi golit complet - idem mai sus

Robinetii de intretinere sunt cei care au venit in cutia centralei, intr-o punga. De fapt sunt mai multe piese din care 2 sunt aproape identice (aceste 2 piese sunt de fapt robinetii in cauza, unul vine pe tur si unul pe retur). Daca au fost montati atunci acesti robineti (popular li se mai spune cu cap ingropat) se pot actiona fie cu un imbus de 4mm fie cu o surubelnita dreapta mai lata. Dupa ce au fost inchisi ( se separa astfel centrala de instalatie), fiecare din cei 2 robneti au cate un stut prin care iese apa daca se actioneaza capul patratic prin desfiletare.

Attached Files



#3000
ovidiuluca

ovidiuluca

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 99
  • Înscris: 31.12.2006

servoman said:

Robinetii de intretinere sunt cei care au venit in cutia centralei, intr-o punga. De fapt sunt mai multe piese din care 2 sunt aproape identice (aceste 2 piese sunt de fapt robinetii in cauza, unul vine pe tur si unul pe retur). Daca au fost montati atunci acesti robineti (popular li se mai spune cu cap ingropat) se pot actiona fie cu un imbus de 4mm fie cu o surubelnita dreapta mai lata. Dupa ce au fost inchisi ( se separa astfel centrala de instalatie), fiecare din cei 2 robneti au cate un stut prin care iese apa daca se actioneaza capul patratic prin desfiletare.

Am atasat cateva poze printre care si un cu tevile in partea de jos.  Practic inchid robinetii de pe tur si retur si apoi golesc apa actionand capul patratic? Banuiesc ca trebuie sa pun ceva sub robineti unde sa curga apa, corect?
Altceva mai trebuie sa fac?

Operatiunile astea mai sunt necesare?
• Treceţi supapa de comutare de rezervă în poziţia centrală (program de verificare P.6, vezi capitolul 9.2)
• Verificaţi dacă dispozitivul de aerisire rapidă de la pompă este deschis, pentru ca aparatul să poată fi golit complet  - asta unde e?

BTW - multumesc

Attached Files


Edited by ovidiuluca, 29 November 2015 - 01:29.


#3001
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008
Daca nu vrei sa curga pe jos cativa litri de apa atunci trebuie sa pui ceva in care sa curga acea apa. Capacelul de aerisire de pe pompa este de culoare gri si in conditii normale de functionare trebuie sa stea desfletat, nu strans. In rest cam asta e tot.

#3002
ovidiuluca

ovidiuluca

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 99
  • Înscris: 31.12.2006

View Postservoman, on 29 noiembrie 2015 - 11:23, said:

Daca nu vrei sa curga pe jos cativa litri de apa atunci trebuie sa pui ceva in care sa curga acea apa. Capacelul de aerisire de pe pompa este de culoare gri si in conditii normale de functionare trebuie sa stea desfletat, nu strans. In rest cam asta e tot.
Super. La umplere operatiunile in sens invers? Dupa care adaug apa deschizand robinetul pana la presiunea dorita?

#3003
romikatm

romikatm

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,407
  • Înscris: 14.02.2008

View Postovidiuluca, on 29 noiembrie 2015 - 01:27, said:

‱ Verificaţi dacă dispozitivul de aerisire rapidă de la pompă este deschis, pentru ca aparatul să poată fi golit complet  - asta unde e?
E cel incercuit cu rosu in poza.Trebuie doar destrans[nu dat jos,ca s-ar putea sa iasa si putina apa odata cu aerul(cand functioneaza pompa,pe acolo se aeriseste pompa,ajuta si la golirea centralei) si stropeste unde nu trebuie].
Attached File  Clipboard01.jpg   185.46K   56 downloads

#3004
ovidiuluca

ovidiuluca

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 99
  • Înscris: 31.12.2006

View Postromikatm, on 29 noiembrie 2015 - 11:50, said:

E cel incercuit cu rosu in poza.Trebuie doar destrans[nu dat jos,ca s-ar putea sa iasa si putina apa odata cu aerul(cand functioneaza pompa,pe acolo se aeriseste pompa,ajuta si la golirea centralei) si stropeste unde nu trebuie].
Attachment Clipboard01.jpg
Multumesc.

#3005
ovidiuluca

ovidiuluca

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 99
  • Înscris: 31.12.2006
Are cineva idee de ce am debitul scazut la ACM? E pozibil sa fie din cauza impuritatilor? Sitele de la robineti aveau impuritati pe ele insa si dupa ce le-am curatat debitul nu a scazut.
Problema exista si dinainte de curatarea chimica.

Edited by ovidiuluca, 29 November 2015 - 22:01.


#3006
tinel231

tinel231

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 898
  • Înscris: 15.03.2009
Poate ne ajuta cineva si pe noi posesorii de centrale Vaillant sa le reglam cum trebuie...PIF-ul se face ,,wireless'' , manualele sunt intr-o pasareasca de nu se intelege nimic...
Umblu la setari cu caietul intr-o mana si cu manualul in cealalta: modific pe rand fiecare parametru , notand in caiet valoarea default si valoarea setata ,dupa care urmaresc ce se intampla...
Inca nu mi-am dat seama ce-i ala ,,obturator mirositor'' si de cand temperatura se masoara in minute , dar fac progrese...Posted Image
O ,,traducere '' a tabelului de coduri de diagnoza (tabelul 9.2 din manualul de intrtinere si instalare) ar fi mana cereasca pt mine...

Edited by tinel231, 29 November 2015 - 22:30.