Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale VAILLANT, VUW, VCW..
#2629
Posted 14 January 2015 - 12:23
In primul rand,nu crezi ca era mai bine daca ne spuneai si ce tip de centrala si cronotermostat ai?Asta pt. a primi sfaturi la obiect.
Ca termostatul de camera sa porneasca si sa opreasca incalzirea in functie de temperatura din camera,nu trebuie setata centrala ci insusi termostatul! Cat priveste ultima intrebare,acel buton se regleaza in functie de temperatura pe tur a agentului de incalzire pe care o doresti,si care se regleaza si in functie de temperatura exterioara. In poza atasata reglajul butonului este pt. 66 gr.C pe tur(cu rosu este reglajul pt. 62 gr.C pe tur).Probabil aceste reglaje sunt influentate si de puterea pe care este setata centrala(din fabrica vine setata pe putere maxima). Vaillant.jpg 99.29K 27 downloads PS Daca vrei sfaturi de setare a termostatului de ambient e bine sa precizezi tipul acestuia. |
#2630
Posted 14 January 2015 - 19:02
romikatm, on 14 ianuarie 2015 - 12:23, said: In poza atasata reglajul butonului este pt. 66 gr.C pe tur(cu rosu este reglajul pt. 62 gr.C pe tur). Vaillant.jpg Imaginea este de la o centrala Vaillant model 2001? Daca da, te rog sa ne precizezi care sunt temperaturile pe toate segmentele cursei butonului de regla.? Edited by gdm, 14 January 2015 - 19:04. |
#2631
Posted 14 January 2015 - 19:14
Centrala este din 2005,iar reglajele le poti descoperi experimental(asa am facut si eu).
Nu am verificat pe toate segmentele cursei butonului(nici nu cred ca o sa gasesti undeva informatia asta),eu am folosit aceste 2 temperaturi:66 gr. C cand a fost valul de frig(-18-20 gr.C) si 62 gr.C acum. |
#2632
Posted 14 January 2015 - 19:43
Eu tin cazanul meu la 65 de grade.Fie vara fie iarna.Fie -5 grade fie -25 grade.De cinci ani de cand l-am cumparat,asa sta.Este vorba despre modelul Turbo Tec PRO VUW 242/3-3.
|
#2633
Posted 14 January 2015 - 20:30
Intentionez sa achizitionez un termostat pentru centrala model Turbo Tec PRO VUW 242/3-3. Ma-m orientat catre Honeywell CM7 . Apelez la specialistii de pe forum pentru a clarifica urmatoarele neclaritati:
- cum se leaga la centrala acest termostat ? - cum se manifesta in functionare modul de control P+I (proporţional + integral) caracteristica ce a asigura o creştere controlată a temperaturii în circuitul tur, fapt ce evită dilatarea bruscă a conductelor şi apariţia zgomotelor în sistem, variaţia temperaturii în circuitul tur şi ambient are o valoare mică? Nu in ultima instanta, ma intereseaza parerile posesorilor de astfel de termostate. romikatm, on 14 ianuarie 2015 - 19:14, said:
Centrala este din 2005,iar reglajele le poti descoperi experimental(asa am facut si eu). Nu am verificat pe toate segmentele cursei butonului(nici nu cred ca o sa gasesti undeva informatia asta),eu am folosit aceste 2 temperaturi:66 gr. C cand a fost valul de frig(-18-20 gr.C) si 62 gr.C acum. La 66 gr.C unde ar trebui sa fie semnul rosu? adisz, on 14 ianuarie 2015 - 19:43, said:
Eu tin cazanul meu la 65 de grade.Fie vara fie iarna.Fie -5 grade fie -25 grade.De cinci ani de cand l-am cumparat,asa sta.Este vorba despre modelul Turbo Tec PRO VUW 242/3-3. Edited by gdm, 14 January 2015 - 20:24. |
#2634
Posted 14 January 2015 - 20:56
Cu placere!
Temperatura de 66 gr.C este aratata de buton(daca te uiti atent vezi marcajul in relief de pe butonul de reglaj,pun si poza pt. exemplificare). Se pare ca peste 62-63 gr.C pe tur cresc depunerile de calcar in schimbatoare,si asta dauneaza centralei. Deoarece nu este un cronotermostat Vaillant,se va lega la bornele 3-4(dupa inlaturarea strapului dintre ele). Reglaj.jpg 130.92K 20 downloads Edited by romikatm, 14 January 2015 - 21:02. |
#2635
Posted 15 January 2015 - 15:02
gdm, on 14 ianuarie 2015 - 20:30, said:
Mie mi-a bagat un cui un tip care se ocupa de service si care spunea ca folosirea la peste 60 gr.C ar dauna schimbatorului de caldura. Am mai intrebat despre asta pe forum dar...problema a ramas cam in ceata. |
#2636
Posted 15 January 2015 - 16:15
romulus69ro, on 15 ianuarie 2015 - 15:02, said:
Stie el ce spune, in functie de duritatea apei folosite ptr parepararea ACM dupa depasirea temp de 60 grade, exista riscul formari de calcar si depunerea acestuia in schimbatorul de caldura secundar, iar de aici incep problemele cu apa calda, (lipsa presiune, dusuri scotiene, blocaj vana cu trei cai, consum mare gaze, ptr ca transperul termic se face defactuos, datorita depunerilor) Nu facea referire la ACM, ci la temperatura apei din circuitul de incalzire (reglajul temperaturii pe tur). Normal ca sunt contrariat pentru ca producatorul indica , in situatia folosirii regulatorului de ambient, setarea unei temperaturi situate la limita din dreapta butonului de reglaj (deci peste 65 gr.C). Edited by gdm, 15 January 2015 - 16:17. |
#2637
Posted 15 January 2015 - 16:44
Daca apa de la retea(cu care ai umplut instalatia)nu este dura(poti sa vezi si cu ochiul daca ai depuneri albicioase pe baterii,pahare etc.)atunci poti merge fara probleme la 70 gr.C(cred ca ar fi in intervalul dintre ultimele 2 gradatii)pe tur.
Doar daca apa este dura,nu este bine sa mergi cu mai mult de 62-63 gr.C pe tur. Edited by romikatm, 15 January 2015 - 16:45. |
#2638
Posted 15 January 2015 - 16:56
cel mai mult am avut la centrala 55 de grade C, asta cand erau aproape -20 de grade afara. in casa se pastreaza temperatura de aprox. 25 de grade.
|
|
#2639
Posted 15 January 2015 - 17:07
romikatm, on 15 ianuarie 2015 - 16:44, said:
Daca apa de la retea(cu care ai umplut instalatia)nu este dura(poti sa vezi si cu ochiul daca ai depuneri albicioase pe baterii,pahare etc.)atunci poti merge fara probleme la 70 gr.C(cred ca ar fi in intervalul dintre ultimele 2 gradatii)pe tur. Doar daca apa este dura,nu este bine sa mergi cu mai mult de 62-63 gr.C pe tur. Pana o sa verific duritatea apei, voi respecta indicatia! Multunesc! |
#2640
Posted 16 January 2015 - 13:06
gdm, on 14 ianuarie 2015 - 20:30, said:
modul de control P+I (proporţional + integral) caracteristica ce a asigura o creştere controlată a temperaturii în circuitul tur, fapt ce evită dilatarea bruscă a conductelor şi apariţia zgomotelor în sistem, variaţia temperaturii în circuitul tur şi ambient are o valoare mică? Cam pompoasa formularea.Dilatarea brusca nu are loc niciodata pentru ca nici incalzirea apei nu are loc brusc.Trece o perioada de timp pana se atinge temperatura setata. Asta in cazul cand brusc = ~ instantaneu,bineinteles. |
#2641
Posted 16 January 2015 - 16:37
Cat de "brusc" se incalzeste depinde de puterea de incalzire. Daca incalzesti cu putere mare, apar troznituri de dilatare. Daca incalzesti cu putere mai mica, aceste troznituri sunt diminuate.
Un regulator P+I ar fi de dorit daca scopul este mentinerea unei temperaturi constante. Da, e adevarat, se poate limita si rata de crestere din tuning-ul regulatorului, dar e cam overkill sa pui un regulator PI doar pentru atata lucru. |
#2642
Posted 18 January 2015 - 11:20
romikatm, on 14 ianuarie 2015 - 12:23, said:
In primul rand,nu crezi ca era mai bine daca ne spuneai si ce tip de centrala si cronotermostat ai?Asta pt. a primi sfaturi la obiect. Ca termostatul de camera sa porneasca si sa opreasca incalzirea in functie de temperatura din camera,nu trebuie setata centrala ci insusi termostatul! Cat priveste ultima intrebare,acel buton se regleaza in functie de temperatura pe tur a agentului de incalzire pe care o doresti,si care se regleaza si in functie de temperatura exterioara. In poza atasata reglajul butonului este pt. 66 gr.C pe tur(cu rosu este reglajul pt. 62 gr.C pe tur).Probabil aceste reglaje sunt influentate si de puterea pe care este setata centrala(din fabrica vine setata pe putere maxima). Vaillant.jpg PS Daca vrei sfaturi de setare a termostatului de ambient e bine sa precizezi tipul acestuia. In primul rand vreau sa va multumesc pentru raspuns. Problemele mele si ale centralei Vaillant sunt vechi si am albit la propriu. Pe cartea tehnica scrie Vaillant aparat incalzire mural cu gaz VU INT 122/2-5; VU/VUW INT 202, 242, 282/ 2-5. Aparatul mediu ambient este Vaillant VRT 40. Casa este neizolata (neacoperita cu polistiren), camerele sunt inalte iar geamurile sunt foarte mari - rezulta pierderi mari de caldura. Mai mult decat atat, instalatia de cupru este prin pereti, peretii care sunt vesnic reci. In aceste conditii, centrala a facut cel mai mult ever 20 grade iar pentru o camera + o baie + o bucatarie (doar atat incalzim din intreaga suprafata a casei, restul camerelro fiind reci atat deasupra celor incalzite cat si dedesubt), am platit in decembrie 800 lei. Adaugam la pierderile de caldura si faptul ca desi celelalte calorifere sunt reci (oprite) totusi centrala incalzeste tevile dintre ele in toata casa. Referitor la intrebarea mea in legatura cu setarea termostatului de mediu ambient - am pus aceasta intrebare deoarece nu mi se pare normal ca centrala - cu termostatul de mediu ambient pus in functiune - sa plece la fiecare 3 minute si sa stea aprinsa (adica flacara de gaz aprinsa si sa bage gaz) si 15 minute. Nu este de mirare ca platesc atat!!! Centrala recunoaste termostatul deoarece nu depaseste temperatura setata insa nu inteleg de ce pleaca atat de des - la fiecare 3 minute - si de ce sta atat de mult aprinsa - 15 minute. Cand nu aveam termostatul de mediu ambient plateam si cate 1000-1200 pt o camera. Anul trecut prin februarie am montat termostatul si pt aceeasi suprafata a venit cam 350 - 400 lei. Ma gandesc ca s-a desetat vreo setare caci anul acesta platim din nou fff mult si sta pornita flacara de gaz tot timpul aproape. In nici intr-un caz nu scade temperatura in camera la fiecare trei minute. Multumesc frumos si anticipat pentru orice lamurire! |
#2643
Posted 18 January 2015 - 12:58
adisz, on 16 ianuarie 2015 - 13:06, said:
Cam pompoasa formularea.Dilatarea brusca nu are loc niciodata pentru ca nici incalzirea apei nu are loc brusc.Trece o perioada de timp pana se atinge temperatura setata. Asta in cazul cand brusc = ~ instantaneu,bineinteles. Formularea pompoasa este extrasa din "detaliile tehnice ale produsului" de pe pagina vanzatorului, care nu a binevoit sa raspunda intrebarilor mele. Edited by gdm, 18 January 2015 - 13:01. |
|
#2644
Posted 18 January 2015 - 19:42
Salutare tuturor. Am intalnit urmatoarea problema la o centrala Vaillant cu boiler model VIH R 200/5 cu serpentina. In apa calda este ceva de sructura unui chibrit sfaramat de culoare verde usor deschis , fara duritate prea mare , de marime mica maxim 1 mm cub. Infunda perlatoarele de la baterii si filtrele de la robinetii coltar de sub lavoar , apa calda. A mai intalnit cineva acest fenomen , poate fi de la anodul de magneziu ? daca ar fi emailul de pe peretii boilerului , structura lui ar fi dura .
|
#2645
Posted 28 January 2015 - 17:30
Am si eu o problema cu presiunea in instalatia de incalzire la centrala Turbotec Plus de 24kw. Am montat-o acum un an si iarna trecuta a fost foarte ok, consum mic. Anul acesta a luat-o razna...Am avut niste probleme cu niste racorduri de pexal, (au aparut niste scurgeri) si am ramas fara presiune in instalatie, s-a oprit, totul normal. Am remediat problema, am reincarcat instalatia si a pornit. Insa de atunci, odata la cateva zile tot trebuie sa incarc instalatia. Daca nu fac asta la cel mult 3 zile risc sa raman fara presiune si sa se opreasca. Si consumul de gaz mi s-a parut ca a crescut destul de mult fata de anul trecut.
Nu pot sa pricep unde se duce toata apa aia pe care o bag in instalatie...ca nu curge pe nicaieri. Nu am mai intrat de mult pe forum asa cai nu stiu daca s-a mai discutat asta, eu n-am gasit nimic pe aceasta tema. |
#2646
Posted 29 January 2015 - 09:11
socrate108, on 28 ianuarie 2015 - 17:30, said:
Am si eu o problema cu presiunea in instalatia de incalzire la centrala Turbotec Plus de 24kw. Am montat-o acum un an si iarna trecuta a fost foarte ok, consum mic. Anul acesta a luat-o razna...Am avut niste probleme cu niste racorduri de pexal, (au aparut niste scurgeri) si am ramas fara presiune in instalatie, s-a oprit, totul normal. Am remediat problema, am reincarcat instalatia si a pornit. Insa de atunci, odata la cateva zile tot trebuie sa incarc instalatia. Daca nu fac asta la cel mult 3 zile risc sa raman fara presiune si sa se opreasca. Si consumul de gaz mi s-a parut ca a crescut destul de mult fata de anul trecut. Nu pot sa pricep unde se duce toata apa aia pe care o bag in instalatie...ca nu curge pe nicaieri. Nu am mai intrat de mult pe forum asa cai nu stiu daca s-a mai discutat asta, eu n-am gasit nimic pe aceasta tema. |