Centrale VAILLANT, VUW, VCW..

* * * * * 2 votes
  • Please log in to reply
5380 replies to this topic

#2413
cristitoganel

cristitoganel

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 25.10.2014
Buna seara tuturor,am si eu o problema la o centrala 65kW Vaillant ecoTEC plus VU OE 656/4 - 5, are o vechime de vreo 5 ani,banuiesc.
In urma unei defectiuni la aerisitorul automat a intrat apa la ventilator si s-a defectat ceva la placa electronica care moduleaza turatia ventilatorului,am chemat un electronist care a constatat ca era arsa o siguranta rapida care era montata pe placa si tranzistorii care moduleaza turatia,a inlocuit piesele dar tot nu vrea sa porneasca ventilatorul,daca alimentezi ventilatorul direct acesta functioneaza fara probleme, deci electronistul banuieste ca sunt defecte si integratele,sunt 2, care comanda tranzistorii,sunt 4,cate un integrat pentru doi tranzistori.Problema mare e ca nu se poate descifra,nici macar o cifra,codul integratelor si nici nu am gasit nicaieri o schema care sa ma ajute.
Va multumesc tuturor care ma puteti ajuta in vreun fel !
Codul complet al ventilatorului este RG148/1200-3633-010205
P.S. Am gasit ventilator nou dar e extrem de scump,peste 1500 Ron !!!

#2414
tim_matrix

tim_matrix

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 140
  • Înscris: 19.02.2010

View Posttim_matrix, on 18 octombrie 2014 - 23:00, said:

Am cumparat o centrala vaillant turbotec plus 282/3-5 28KW ,a venit cineva sa o monteze si curge apa cand o conectezi la presiune. Curge din interior de undeva si pe ACM si pe caldura.
Poate fi problema de la vana cu 3 cai sau se mai poate repara ceva in acest caz? Multumesc de sfat si un contact daca ma poate ajuta cineva cu reaparatia zona Bucuresti.

Centrala poate functiona fara display doar cu ajutorul programatorului wireless???
Deoarece placa display este defecta nu indica nimic l-am scos deoarece se incalzeste un circuit . Programatorul se aprinde dar nici acesta nu mai face nimic din tastatura incerc sa cumpar altul nou ca pare mai util.
Intrebarea este daca centrala functioneaza fara display.

Edited by tim_matrix, 26 October 2014 - 03:27.


#2415
vasii_marian

vasii_marian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 22.09.2009
Va salut,cum este bine sa fie setata temperatura pe caldura in centrala?60,65,70 gr.MULTUMESC!

#2416
adilla

adilla

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 35
  • Înscris: 19.05.2006
Salut!
Am un VAILANT VUW 240/2-3 din 2003. În afarã de fluxostat nu am schimbat nimic (uzurã mecanicã la turbina din plastic și nu se mai învârtea la debite mici ale apei calde...).
Dupã schimbare nu am mai avut probleme.
Azi dimineațã m-am trezit în frig (18,5 grade) deși termostatul dãduse comandã de pornire a încãlzirii. Pe centralã LED-ul de alimentare (verde) clipea intermitent. În cartea centralei zice: LIMITATORUL DE TEMPERATURÃ A CUPLAT.
@Servoman
ai idee ce vrea sã zicã? Ce sã verific? Am observat în ultimele zile o încãlzire mai accentuatã a capacului frontal al centralei în zona deasupra butoanelor de reglaj temperaturã și deasupra manometrului/termometrului.

Merci!

#2417
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View Postvasii_marian, on 26 octombrie 2014 - 10:47, said:

Va salut,cum este bine sa fie setata temperatura pe caldura in centrala?60,65,70 gr.MULTUMESC!
Setarea se face teoretic,in functie de temperatura de afara.Cu cat e mai frig,se creste temperatura.Nu e indicat sa se depaseasca 75 de grade (maxim 80).Practic,daca exista termostat de ambient,se poate lasa la 72-75 de grade,restul facand termostatul.Asa se recomanda in manualele termostatelor.
Daca exista instalat un senzor exterior,se schimba situatia,acesta regland automat temperatura de tur,prin intermediul placii el.Personal,prefer varianta cu termostat de camera.

#2418
vasii_marian

vasii_marian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 22.09.2009
Am termostat de camera,nu stiam cum este bn sa fie setata temp. la centrala pe caldura,eu o am setata la 65gr.sper ca este ok asa. Multumesc.

Edited by vasii_marian, 26 October 2014 - 15:01.


#2419
andos69

andos69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 11.11.2011

View Postvasii_marian, on 26 octombrie 2014 - 15:01, said:

Am termostat de camera,nu stiam cum este bn sa fie setata temp. la centrala pe caldura,eu o am setata la 65gr.sper ca este ok asa. Multumesc.
Este ok atat timp cat esti si tu multumit. In caz ca ti se pare ca se incalzeste greu in casa poti creste gradual cu 5-10 gr.

Edited by andos69, 26 October 2014 - 15:06.


#2420
cosmarinescu

cosmarinescu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 52
  • Înscris: 29.12.2006
Centrala Vaillant 242/3 an producere 2003. Nici o problema in atatia ani (absolut nimic!!!), cu revizii la timp.  De curand observat crestere presiune in instalatie. Schimbat robinetul de incarcare, pus unul nou!. Partea distractiva este ca simptomele au ramas aceleeasi. Adica crestere presiune in instalatie, si in special la folosirea ACM! Se pare ca daca nu folosesc apa calda circuitul de incalzire functioneaza normal (nu ma pot dispensa ade apa calda)! Mentionez ca am aerisit caloriferele etc! Va rog mult, opinii. O fi vestita vana cu 3 cai? Cam care ar putea fi lista posibilelor defectiuni si asta pentru ca deja m-am ars de 2.5 mil. pentru un banal robinet (desi am primit asigurari - "asta e de vina SIGUR!!!" - acum ce sa fac, sa-l returnez mesterului robinetul? sau sa schimb maestrul?Posted Image  ;-) )

#2421
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,586
  • Înscris: 07.09.2008

View Postcosmarinescu, on 26 octombrie 2014 - 20:48, said:

Centrala Vaillant 242/3 an producere 2003. Nici o problema in atatia ani (absolut nimic!!!), cu revizii la timp.  De curand observat crestere presiune in instalatie. Schimbat robinetul de incarcare, pus unul nou!. Partea distractiva este ca simptomele au ramas aceleeasi. Adica crestere presiune in instalatie, si in special la folosirea ACM! Se pare ca daca nu folosesc apa calda circuitul de incalzire functioneaza normal (nu ma pot dispensa ade apa calda)! Mentionez ca am aerisit caloriferele etc! Va rog mult, opinii. O fi vestita vana cu 3 cai? Cam care ar putea fi lista posibilelor defectiuni si asta pentru ca deja m-am ars de 2.5 mil. pentru un banal robinet (desi am primit asigurari - "asta e de vina SIGUR!!!" - acum ce sa fac, sa-l returnez mesterului robinetul? sau sa schimb maestrul?Posted Image  ;-) )

Daca pe incalzifre functioneaza corect si centrala se incarca cu presiune chiar si atunci cand nu functioneaza atunci sunt suspecte 2 piese. Primul suspect este robinetul de umplere si pentru ca acesta este mai ieftin se inlocuieste primul. Daca simptomele nu dispar atunci vestea proasta este ca e defect schinmbatorul secundar (sau in placi). Ar trebui sa iei legatura cu mesterul sa-ti schimbe robinetul inapoi si sa inlocuiesti schimbatorul secundar cu unul nou sau cu unul la mana a doua ca e mult mai ieftin. Schimbatorul secundar pica extrem de rar la acest model de centrala si te numeri printre ghinionisti.

View Postadilla, on 26 octombrie 2014 - 13:50, said:

Salut!
Am un VAILANT VUW 240/2-3 din 2003. În afară de fluxostat nu am schimbat nimic (uzură mecanică la turbina din plastic și nu se mai învârtea la debite mici ale apei calde...).
După schimbare nu am mai avut probleme.
Azi dimineață m-am trezit în frig (18,5 grade) deși termostatul dăduse comandă de pornire a încălzirii. Pe centrală LED-ul de alimentare (verde) clipea intermitent. În cartea centralei zice: LIMITATORUL DE TEMPERATURĂ A CUPLAT.
@Servoman
ai idee ce vrea să zică? Ce să verific? Am observat în ultimele zile o încălzire mai accentuată a capacului frontal al centralei în zona deasupra butoanelor de reglaj temperatură și deasupra manometrului/termometrului.

Merci!

Nu este nici o problema cu placaelectronica. Protectia la supratemperatura se activeaza cand este depasita temperatura de 100 grade in schimbatorul primar. Acest lucru se poate intampla din mai multe motive. Unul ar fi din cauza pompei de circulatie blocate, alt motiv ar fi ca centrala functioneaza cu presiune mica sau chiar fara apa ( de multe ori manometrul se blocheaza cu mizerie si ramane cu indicatie ca ar fi presiune in centrala dar in realitate sa nu mai ai apa deloc).

#2422
cosmarinescu

cosmarinescu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 52
  • Înscris: 29.12.2006

View Postservoman, on 26 octombrie 2014 - 21:02, said:

Daca pe incalzifre functioneaza corect si centrala se incarca cu presiune chiar si atunci cand nu functioneaza atunci sunt suspecte 2 piese. Primul suspect este robinetul de umplere si pentru ca acesta este mai ieftin se inlocuieste primul. Daca simptomele nu dispar atunci vestea proasta este ca e defect schinmbatorul secundar (sau in placi). Ar trebui sa iei legatura cu mesterul sa-ti schimbe robinetul inapoi si sa inlocuiesti schimbatorul secundar cu unul nou sau cu unul la mana a doua ca e mult mai ieftin. Schimbatorul secundar pica extrem de rar la acest model de centrala si te numeri printre ghinionisti.

Acum imi este clar. Am inchis robinetul de apa de sub centrala (pentru a nu exista posibilitatea folosirii ACM) si am lasat-o doar pe incalzire. Circa 10 ore. Incalzirea a functionat ok, presiunea crescand in functionare de la 1,2 la 1,5 la cald si revenind la 1,2 pe rece. Cum am deschis robinetul si am inceput sa folosesc ACM deja observ cum creste presiunea in instalatie. In 4 ore am "castigat" 0.4 bar! Mentionez ca anterior schimbarii robinetului de incarcare, nu crestea presiunea decat in functionare. Asa ca a mai ramas posibilitatea schimbatorului! Efortul financiar e mare? Care care ar fi marjele de pret, atat pt nou cat si SH?  Multumesc Servoman pentru promptitudine.

#2423
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Din pacate,ne dai informatii derutante,din care nu putem trage o concluzie clara.Spui ca inainte,cu vechiul robinet,presiunea nu crestea decat in functionare.Concluzia ar fi ca nu era de vina robinetul,dar si ca robinetul cel nou nu inchide bine (ciudad).
Sunt metode de a depista care din cele 2 cauze posibile duce la cresterea presiunii (robinet sau schimbator).Se poate verifica schimbatorul secundar.Sau,daca exista posibilitatea obturarii conductei de apa rece care duce la schimbatorul secundar,diagnosticul e sigur.

Edited by danpet, 27 October 2014 - 06:59.


#2424
cosmarinescu

cosmarinescu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 52
  • Înscris: 29.12.2006

View Postdanpet, on 27 octombrie 2014 - 06:58, said:

Din pacate,ne dai informatii derutante,din care nu putem trage o concluzie clara.Spui ca inainte,cu vechiul robinet,presiunea nu crestea decat in functionare.Concluzia ar fi ca nu era de vina robinetul,dar si ca robinetul cel nou nu inchide bine (ciudad).
Sunt metode de a depista care din cele 2 cauze posibile duce la cresterea presiunii (robinet sau schimbator).Se poate verifica schimbatorul secundar.Sau,daca exista posibilitatea obturarii conductei de apa rece care duce la schimbatorul secundar,diagnosticul e sigur.

Ai dreptate danpet! Imi cer scuze pentru postarea care este putin cam deruntanta (cel putin la prima vedere)! Ceea ce doream sa va transmit este ca nici inainte de schimbarea robinetului de incarcare si nici acum, nu creste presiunea decat in functionare si mai ales la folosirea acm. Pe incalzire nu observ vreo problema! Robinetul cel nou pare a lucra corect deci nu se pune problema lui. Asa ca ramane varianta verificarii schimbatorului, daca am inteles eu bine, iar lucrul acesta cum se poate realiza cel mai usor? Din experienta voastra, repet rugamintea, cam care ar fi plaja financiara a unui schimbator secundar? Cat ar fi unul nou si cat unul SH?

#2425
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Ai posibilitatea sa opresti centrala (pentru o perioada),cu toti robinetii deschisi (mai exact,cel de intrare apa rece sa fie deschis) sa vezi daca creste presiunea?
La o centrala,daca presiunea creste doar in timpul functionarii,acest fenomen se intampla pe incalzire si nu pe ACM si se datoreaza vasului de expansiune.Cand se raceste centrala,presiunea scade (revine la normal).E ciudat ca la tine e invers,creste pe ACM.

Edited by danpet, 27 October 2014 - 12:19.


#2426
cosmarinescu

cosmarinescu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 52
  • Înscris: 29.12.2006

View Postdanpet, on 27 octombrie 2014 - 12:18, said:

Ai posibilitatea sa opresti centrala (pentru o perioada),cu toti robinetii deschisi (mai exact,cel de intrare apa rece sa fie deschis) sa vezi daca creste presiunea?
La o centrala,daca presiunea creste doar in timpul functionarii,acest fenomen se intampla pe incalzire si nu pe ACM si se datoreaza vasului de expansiune.Cand se raceste centrala,presiunea scade (revine la normal).E ciudat ca la tine e invers,creste pe ACM.

Pot sa-ti spun ca in ultimele 3 ore nu s-a folosit acm si nici nu a intrat pe incalzire. Presiunea acum este 1,4 la rece (la cald a urcat pana la 1,6)  desi aseara inainte de a merge la culcare am stabilizat presiunea la 1,2 prin scoaterea apei pe la aerisitorul unui calorifer. Pe timpul noptii nu  s-a folosit acm, dar dimineata, normal ca a fost folosita. A opri centrala te referi la scoaterea de sub tensiune?

#2427
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
A opri centrala=a nu functiona nici pe ACM nici pe incalzire.Scoasa din priza,sau oprita de la butonul de On/Off.

#2428
gdm

gdm

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 27
  • Înscris: 25.02.2014

View Postdanpet, on 26 octombrie 2014 - 14:37, said:

Setarea se face teoretic,in functie de temperatura de afara.Cu cat e mai frig,se creste temperatura.Nu e indicat sa se depaseasca 75 de grade (maxim 80).Practic,daca exista termostat de ambient,se poate lasa la 72-75 de grade,restul facand termostatul.Asa se recomanda in manualele termostatelor.
Daca exista instalat un senzor exterior,se schimba situatia,acesta regland automat temperatura de tur,prin intermediul placii el.Personal,prefer varianta cu termostat de camera.

Este adevarat ca depasirea temperaturii de 60 grade la setarea centralei, accentueaza gradul de uzura al schimbatorului de caldura? Daca da, nu este bine sa evitam setari ale centralei peste 60 grade?
Un personal service mi-a sugerat acest mod de setare si citind recomandarile de pe forum, trebuie sa recunosc ca sunt in incurcatura. Va rog sa incercam sa lamurim acest aspect neclar.

Edited by gdm, 27 October 2014 - 18:19.


#2429
adrienas

adrienas

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 27.10.2014
Buna seara,


Detin o centrala Vaillant aquaPLUS VUI 282-7 din 2004  care a functionat foarte bine pana azi,cand ,pe functia CONFORT © deschid robinetul de la chiuveta ,vine apa calda ,pe urma calduta(timp in care centrala nu porneste)si in sfarsit vine apa rece(aprox.24grade) moment in care centrala porneste si vine apa calda dupa cateva secunde.Dupa inchiderea robinetului de la chiuveta,centrala functioneaza,"incarcand" boilerul la temperatura setata.Pe functia INSTANT si INCALZIRE functioneaza normal.Va rog sa-mi dati un sfat,rezolvare problema.

    Cu stima

#2430
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,586
  • Înscris: 07.09.2008

View Postadrienas, on 27 octombrie 2014 - 19:18, said:

Buna seara,


Detin o centrala Vaillant aquaPLUS VUI 282-7 din 2004  care a functionat foarte bine pana azi,cand ,pe functia CONFORT © deschid robinetul de la chiuveta ,vine apa calda ,pe urma calduta(timp in care centrala nu porneste)si in sfarsit vine apa rece(aprox.24grade) moment in care centrala porneste si vine apa calda dupa cateva secunde.Dupa inchiderea robinetului de la chiuveta,centrala functioneaza,"incarcand" boilerul la temperatura setata.Pe functia INSTANT si INCALZIRE functioneaza normal.Va rog sa-mi dati un sfat,rezolvare problema.

Cu stima

Te cam contrazici sau nu esti foarte explicit in detaliile pe care le dai.
Incearca sa dezactivezi incarcarea boilerului (functia confort) prin aducerea butonului de apa calda la minim si apoi deschide un robinet de apa calda sa vezi daca centrala porneste si ai apa calda continuu la robinet. Daca vine apa calda la temperatura constanta atunci putem spune ca pe INSTANT functioneaza.
Pe incarcare boiler trebuie sa functioneze cu atat mai mult.
Pot sa presupun ca centrala nu functioneaza pe instant, dar ai apa calda atata timp cat este in boler. Cand se epuizeaza cei 20 litri de apa calda din boiler atunci nu mai vine apa calda la robinet. Confirma daca am presupus corect sau este vorba de altceva.