Centrale VAILLANT, VUW, VCW..

* * * * * 2 votes
  • Please log in to reply
5380 replies to this topic

#2305
cashonly

cashonly

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 30.05.2010
buna ziua, detin un Vaillant turboTEC plus VUW RO 242/3-3, ideea este ca functioneaza bine, caloriferele se incalzesc uniform dar am recomandat un zgomot:

daca folosesc acm-ul, dupa ce inchid robinetul la ceva timp se opreste pompa (cam 3-5 minute) in momentul inc are se opreste pompa se aud bule de aer in calorifer, exact in momentul ala. daca folosesc centrala pe caldura, nu se aude nimic, nici la oprire, nici la pornire si nici in mers. capacelul la aerisitorul automat este deschis. ceva idei, sfaturi?

#2306
andos69

andos69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 11.11.2011

 cashonly, on 29 septembrie 2014 - 09:15, said:

buna ziua, detin un Vaillant turboTEC plus VUW RO 242/3-3, ideea este ca functioneaza bine, caloriferele se incalzesc uniform dar am recomandat un zgomot:

daca folosesc acm-ul, dupa ce inchid robinetul la ceva timp se opreste pompa (cam 3-5 minute) in momentul inc are se opreste pompa se aud bule de aer in calorifer, exact in momentul ala. daca folosesc centrala pe caldura, nu se aude nimic, nici la oprire, nici la pornire si nici in mers. capacelul la aerisitorul automat este deschis. ceva idei, sfaturi?
probabil ceva aer prin centrala sau in instalatie. Cand functioneaza pe apa calda vana cu trei cai inchide circuitul de caldura si centrala functioneaza doar intre schimbatorul principal si cel secundar. La oprirea apei calde vana comuta pe regimul incalzire. cel mai probabil la aceste comutari sa aude bolboroseala. Incearca sa mai aerisesti caloriferele si centrala.

Edited by andos69, 29 September 2014 - 14:52.


#2307
cashonly

cashonly

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 30.05.2010
exact, la comutari sa aude bolboroseala. am tot scos din calorifere, acum curge doar apa. sa vad daca le pot ridica de coltul cu aerisitorul (instalatia este aparenta).

#2308
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Trebuie ridicate la capatul cu aerisitorul numai daca au fost montate gresit,cu aerisitorul mai jos decat capatul cu robinetul.Se verifica cu o nivela cu bula.

#2309
cashonly

cashonly

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 105
  • Înscris: 30.05.2010
buna dimineata, la centrala vaillant turbotech pro, este normal sa palpaie ledul verde cand prepara acm? cel galben pentru flacara sta aprins iar cel verde palpaie intermitent. (parca inainte nu facea asa)

#2310
szantech

szantech

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 23.08.2011
Buna.Am aceasi problema ca eduardponovescu cum ai reusit sa resetezi?

#2311
darktyroll

darktyroll

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,364
  • Înscris: 02.08.2010
Salutare baieti, stiu ca o sa fie greu de citit ca este mult, insa cititi cu atentie va rog frumos, poate gasesc cauza. Am mai scris cuiva dar probabil din lipsa de timp nu a reusit sa imi explice si mie fenomenul asa ca, apelez si la voi

Am pus centrala in luna mai, acum 2 sapt am dat drumul si pe caldura deoarece sotia mea a nascut si facem un 24-25 grade in casa cat dureaza baita fetitei.

Buuun, vreau sa si dau niste detalii, poate o sa fie importante. Am un apartament de 3 camere, centrala in balcon, primul calorifer in balcon-sufragerie-bucatarie-dormitor mare-baie-dormitor mic. Asa vine instalatia. Acum sunt deschise caloriferele din baie si dormitoare.
Cand dau drumul doar la apa calda, apare robinetul si flacara pe display, incalzeste si se aude normal (din ce cred eu).
Cand dau drumul la apa calda in timp ce merge si caldura, toate iconitele apar pe display, atat robinetul, caloriferul cat si flacara.
Pana acum ce am testat cred ca e normal si centrala functioneaza ok.

!!!
Eu am o problema extrem de enervanta in dormitorul mare, aici se aude un zgomot "infernal" in calorifer, se aud picaturi de apa, ceva in genul asta, pur si simplu aud apa in calorifer si CREDETI-MA ca azi noapte m-a disperat sunetul, pur si simplu nu poti sa dormi, te trezesti la un moment dat din cauza la "picaturile" alea. In afara de asta, se aude presiunea cum circula in caloriferul respectiv, se aude mai tare fata de restul caloriferelor, pe timp de noapte se aude din pat, ce-i drept nu exagerat de tare, insa o aud. Ceva in genul cand iti sunt infundate urechile. Cand centrala numai incalzeste, se opresc ambele sunete. Cand centrala incepe sa porneasca si sa incalzeasca iar, vin acele picaturi de apa, goluri de aer nu stiu ce sunt, de-o data in calorifer. !!!

Care sa fie cauza baieti, credeti-ma, am aerisit toate caloriferele si nu o data, de mai multe ori chiar si in aceeasi zi. Am aerisit in toate modurile pe care le-am stiut, modul corect de aerisit din ce am inteles este cu robinetii inchisi, dau drumul la aerisitor pana iese apa, apoi deschid usor returul (robinetul de jos) pana la maxim si apoi deschid la maxim si turul (robinetul de sus). NU iese pic de aer de la niciun calorifer. Daca aerisesc asa, am acelasi fenomen, aceleasi sunete in caloriferul din dormitorul mare in schimb daca inchid robinetii, dau drumul la aerisitor, deschid prima data robinetul de sus, apoi cel de jos (deci invers si nici nu iese pic de aer) NU se mai aude acel sunet de picaturi, doar cand sta centrala si porneste iar vin acele picaturi de apa si atat. Apoi nu se mai aud. Ramane doar sunetul presiunii, ala il aud.

PS: am pus in attach sunetul respectiv, am inregistrat cu telefonul, va rog sa dati mai tare (sau la maxim) boxele ca sa il auziti.

Va rog frumos niste pareri obiective, cum am zis este extrem de deranjant noaptea cand dormi sa te trezeasca acele sunete,
Stima!

Attached Files


Edited by darktyroll, 04 October 2014 - 13:59.


#2312
andos69

andos69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 11.11.2011

 darktyroll, on 04 octombrie 2014 - 13:55, said:

Salutare baieti, stiu ca o sa fie greu de citit ca este mult, insa cititi cu atentie va rog frumos, poate gasesc cauza. Am mai scris cuiva dar probabil din lipsa de timp nu a reusit sa imi explice si mie fenomenul asa ca, apelez si la voi

Am pus centrala in luna mai, acum 2 sapt am dat drumul si pe caldura deoarece sotia mea a nascut si facem un 24-25 grade in casa cat dureaza baita fetitei.

Buuun, vreau sa si dau niste detalii, poate o sa fie importante. Am un apartament de 3 camere, centrala in balcon, primul calorifer in balcon-sufragerie-bucatarie-dormitor mare-baie-dormitor mic. Asa vine instalatia. Acum sunt deschise caloriferele din baie si dormitoare.
Cand dau drumul doar la apa calda, apare robinetul si flacara pe display, incalzeste si se aude normal (din ce cred eu).
Cand dau drumul la apa calda in timp ce merge si caldura, toate iconitele apar pe display, atat robinetul, caloriferul cat si flacara.
Pana acum ce am testat cred ca e normal si centrala functioneaza ok.

!!!
Eu am o problema extrem de enervanta in dormitorul mare, aici se aude un zgomot "infernal" in calorifer, se aud picaturi de apa, ceva in genul asta, pur si simplu aud apa in calorifer si CREDETI-MA ca azi noapte m-a disperat sunetul, pur si simplu nu poti sa dormi, te trezesti la un moment dat din cauza la "picaturile" alea. In afara de asta, se aude presiunea cum circula in caloriferul respectiv, se aude mai tare fata de restul caloriferelor, pe timp de noapte se aude din pat, ce-i drept nu exagerat de tare, insa o aud. Ceva in genul cand iti sunt infundate urechile. Cand centrala numai incalzeste, se opresc ambele sunete. Cand centrala incepe sa porneasca si sa incalzeasca iar, vin acele picaturi de apa, goluri de aer nu stiu ce sunt, de-o data in calorifer. !!!

Care sa fie cauza baieti, credeti-ma, am aerisit toate caloriferele si nu o data, de mai multe ori chiar si in aceeasi zi. Am aerisit in toate modurile pe care le-am stiut, modul corect de aerisit din ce am inteles este cu robinetii inchisi, dau drumul la aerisitor pana iese apa, apoi deschid usor returul (robinetul de jos) pana la maxim si apoi deschid la maxim si turul (robinetul de sus). NU iese pic de aer de la niciun calorifer. Daca aerisesc asa, am acelasi fenomen, aceleasi sunete in caloriferul din dormitorul mare in schimb daca inchid robinetii, dau drumul la aerisitor, deschid prima data robinetul de sus, apoi cel de jos (deci invers si nici nu iese pic de aer) NU se mai aude acel sunet de picaturi, doar cand sta centrala si porneste iar vin acele picaturi de apa si atat. Apoi nu se mai aud. Ramane doar sunetul presiunii, ala il aud.

PS: am pus in attach sunetul respectiv, am inregistrat cu telefonul, va rog sa dati mai tare (sau la maxim) boxele ca sa il auziti.

Va rog frumos niste pareri obiective, cum am zis este extrem de deranjant noaptea cand dormi sa te trezeasca acele sunete,
Stima!
Nu am auzit prea bine sunetul,dar tind sa cred ca mai ai mult aer in instalatie. Asa ceva am mai intalnit la cineva care avea inversat turul cu returul la centrala. Verifica sa fie montate caloriferele corect ptr a putea fi aerisite. Sa nu fie racordul de la tur mai sus ca aerisitorul. Verifica cu o nivela cu bula de aer.

#2313
indian

indian

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 20.04.2008
Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Am centrala Vaillant VUW INT 242/2-3 din 2003. In fiecare an, toamna, a venit un specialist pentru ca sa ma asigur ca centrala este bine intretinuta.
Problema este ca in momentul de fata nu mai am apa calda. Cand deschid robinetul, centrala declanseaza, dar imediat se stinge, nu se mai aude nimic si, normal, nu am apa calda.
care o fi problema? specialistul vad ca nu rapsunde la telefon

#2314
andos69

andos69

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 322
  • Înscris: 11.11.2011

 From 04 octombrie 2014 - 18:26:

Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Am centrala Vaillant VUW INT 242/2-3 din 2003. In fiecare an, toamna, a venit un specialist pentru ca sa ma asigur ca centrala este bine intretinuta.
Problema este ca in momentul de fata nu mai am apa calda. Cand deschid robinetul, centrala declanseaza, dar imediat se stinge, nu se mai aude nimic si, normal, nu am apa calda.
care o fi problema? specialistul vad ca nu rapsunde la telefon
Pe caldura functioneaza normal?
Nu da nici o eroare?
Se aprinde flacara si se stinge imediat sau pornesc doar pompa si ventilatorul si se opresc?

Edited by andos69, 04 October 2014 - 19:38.


#2315
darktyroll

darktyroll

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,364
  • Înscris: 02.08.2010

 andos69, on 04 octombrie 2014 - 17:03, said:

Nu am auzit prea bine sunetul,dar tind sa cred ca mai ai mult aer in instalatie. Asa ceva am mai intalnit la cineva care avea inversat turul cu returul la centrala. Verifica sa fie montate caloriferele corect ptr a putea fi aerisite. Sa nu fie racordul de la tur mai sus ca aerisitorul. Verifica cu o nivela cu bula de aer.

O sa verific zilele viitoare, nu am la indemana acum o cumpana. O sa revin cu un raspuns. Multumesc pt idee!

Acum as mai avea o intrebare:
Cum este normal sa functioneze centrala atunci cand merge pe incalzire? Merge incontinu (semnul flacara aprins) pana ajunge la temperatura X stabilita (termostat wireless) si apoi se opreste?
La mine nu este asa, am setat la 62 grade apa din centrala, porneste centrala cu semnul de flacara aprins si incepe sa incalzeasca. Dupa ce se incalzeste apa in instalatie, calorifere, centrala intra intr-un standby sa zic (nu stiu sa zic la cate minute se opreste si la cate minute reincepe), nu se mai aude ca functioneaza, insa nici nu se racesc caloriferele. Probabil scade putin temperatura din instalatie si apoi incepe sa incalzeasca iar, o fi vreun program setat sa faca asa sau e normal?

Iar ca exemplu:
Am dat din termostat 26 grade in seara asta la ora 19, atunci erau 23 de grade in camera. Dupa 3 ore jumate, la 22.30 temperatura a ajuns la 25 de grade. Nu reuseste sa ajunga la 26 ca termostatul sa opreasca centrala apoi. Camera respectiva este izolata pe afara, are un singur perete exterior.

Edited by darktyroll, 04 October 2014 - 22:06.


#2316
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
E prea mic radiatorul.Poti sa cresti temperatura din centrala la 72-75 de grade si va incalzi.Opririle sunt din cauza ca centrala e reglata pe putere mai mare decat absorb radiatoarele...de fapt,ne spui de o singura camera.Daca doar un radiator functioneaza,e normal sa faca asa.In acele pauze merge pompa.Ea se opreste doar cand zice "stop" termostatul.

#2317
darktyroll

darktyroll

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,364
  • Înscris: 02.08.2010

 danpet, on 05 octombrie 2014 - 06:22, said:

E prea mic radiatorul.Poti sa cresti temperatura din centrala la 72-75 de grade si va incalzi.Opririle sunt din cauza ca centrala e reglata pe putere mai mare decat absorb radiatoarele...de fapt,ne spui de o singura camera.Daca doar un radiator functioneaza,e normal sa faca asa.In acele pauze merge pompa.Ea se opreste doar cand zice "stop" termostatul.
Sunt pornite 3 calorifere acum, ambele dormitoare plus baia. Dormitorul unde spuneam are 270 x 410. Caloriferul are 10 elementi. Este prea mic?
Si sa inteleg ca in acele pauze daca merge pompa este functionare normala da? Ms frumos!

#2318
indian

indian

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 20.04.2008

 andos69, on 04 octombrie 2014 - 19:32, said:

Pe caldura functioneaza normal?
Nu da nici o eroare?
Se aprinde flacara si se stinge imediat sau pornesc doar pompa si ventilatorul si se opresc?

da, pe caldura functioneaza normal. Sa va mai spun ca la momentul la care am constatat ca nu se mai incalzeste apa, am verificat panoul central si intr-adevar presiunea era f f scazuta, apoi eu am incarcat centrala asa cum mi-a aratat instalatorul. Offf,  ce bine ca imi raspundeti, sa stiu ce sa fac...... multumesc mult

Eu nu ma pricep chiar deloc. Dar va pot spune ca nu se aprinde nimic in centrala in momentul in care deschid apa calda. Se aude doar un uruit foarte estompat.

Edited by indian, 05 October 2014 - 16:10.


#2319
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 indian, on 05 octombrie 2014 - 16:07, said:

Eu nu ma pricep chiar deloc. Dar va pot spune ca nu se aprinde nimic in centrala in momentul in care deschid apa calda. Se aude doar un uruit foarte estompat.
Din pacate,va trebui sa asteptati sa vina specialistul.Nu va putem ajuta daca nu ne puteti spune de unde vine acel "uruit"...Chiar daca va spunem ca e defect (sau blocat de murdarie) debitmetrul (fluxmetrul),nu puteti sa-i faceti nimic.Trebuie verificat,demontat,curatat,etc.

#2320
indian

indian

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 20.04.2008

 danpet, on 05 octombrie 2014 - 17:03, said:

Din pacate,va trebui sa asteptati sa vina specialistul.Nu va putem ajuta daca nu ne puteti spune de unde vine acel "uruit"...Chiar daca va spunem ca e defect (sau blocat de murdarie) debitmetrul (fluxmetrul),nu puteti sa-i faceti nimic.Trebuie verificat,demontat,curatat,etc.

chiar acum am dat drumul la caldura, functioneaza normal. Am incercat din nou apa calda.... nimic, a oprit arderea normala de la caldura, a incercat sa porneasca, dar s-a inchis imediat si a reinceput arderea pt caldura.
Dvs spuneti ca ar fi vorba de debitmetrul (fluxmetrul), dar ca trebuie sa chem specialistul. Puteti sa-mi spuneti macar daca este vb  de o cheltuiala  semnificativa ? Am probleme in perioada asta si nu stiu cum sa fac

#2321
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 darktyroll, on 05 octombrie 2014 - 07:53, said:

Sunt pornite 3 calorifere acum, ambele dormitoare plus baia. Dormitorul unde spuneam are 270 x 410. Caloriferul are 10 elementi. Este prea mic?
Si sa inteleg ca in acele pauze daca merge pompa este functionare normala da? Ms frumos!
Se iau in calcul multi factori la dimensionarea radiatoarelor...
-E casa sau bloc?
-Inaltimea camerei?
-10 elementi... din fonta,aluminiu sau ce tip de radiator e?
Puterea radiatoarelor,data in tabele pentru alegerea celui necesar,se da in urmatoarele conditii: 75 de grade pe tur,65 grade pe retur si 20 grade in camera...sau 90 grade-tur,70-retur si tot 20 grade in camera.
Cu cat se cere o temperatura mai mare in camera,e nevoie de un radiator de putere mai mare (dimensiuni mai mari) sau/si de temperatura mai mare pe tur.
Acel radiator e prea mic pentru conditiile care se cer: 62 grade pe tur si 26 grade in camera.

#2322
darktyroll

darktyroll

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,364
  • Înscris: 02.08.2010
Este bloc, la etajul 3. Un singur perete exterior, izolatie de 10. Inaltimea camerei de 2.5 m. Elementii sunt din aluminiu.

Edited by darktyroll, 05 October 2014 - 17:35.


Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate