Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Centrale VAILLANT, VUW, VCW..
Last Updated: Mar 27 2024 17:38, Started by
sorinocu
, Feb 13 2007 20:37
·
49
#2287
Posted 21 September 2014 - 08:28
posteg, on 20 septembrie 2014 - 22:42, said:
Am o centrala VAILLANT TURBOTEC PRO VUW 242/3-3. Astazi am pornit caldura, am setat termostatul wireless, probe de caldura etc. Ok, totul merge perfect, dar tot se aude din cand in cand in centrala porneste ceva (pompa, ventilatorul, nu stiu), dar nu se aprinde nici un led, nu am eroare, doar se aude ca porneste acel ceva... Parca se aude circularea apei si in calorifere. Ce poate fi ?????? Este prima data cand pornesc centrala si pe caldura, ea fiind noua. Multumesc anticipat Totusi doresc daca se poate un raspuns la subiect, multumesc |
#2288
Posted 21 September 2014 - 08:39
posteg, on 21 septembrie 2014 - 08:28, said:
Totusi doresc daca se poate un raspuns la subiect, multumesc Edited by andos69, 21 September 2014 - 08:42. |
#2289
Posted 21 September 2014 - 09:14
Da, este noua, dar dupa ce am facut setarile la termostatul wireless Salus, mai precis sa porneasca ziua/noaptea de la 00:00-24 atunci cand temperatura in camera scade sub 22 grade, cum am spus - porneste din cand in cand, ledurile nu se aprind, parca sa recircule apa in calorifere, ceva de genul... sau vreun ventilator... asta nu stiu daca este bine ce face.
|
#2290
Posted 21 September 2014 - 09:58
posteg, on 21 septembrie 2014 - 09:14, said:
Da, este noua, dar dupa ce am facut setarile la termostatul wireless Salus, mai precis sa porneasca ziua/noaptea de la 00:00-24 atunci cand temperatura in camera scade sub 22 grade, cum am spus - porneste din cand in cand, ledurile nu se aprind, parca sa recircule apa in calorifere, ceva de genul... sau vreun ventilator... asta nu stiu daca este bine ce face. |
#2291
Posted 21 September 2014 - 15:22
Persoana care a pus in functiune centrala, cel de la firma... Eu am setat termostatul sa porneasca centrala zi/noapte cand temperatura in camera este 22 grade. Initial a fost setat doar sa potneasca de la 06-24
|
#2292
Posted 21 September 2014 - 17:52
eduardponovescu, on 20 septembrie 2014 - 10:40, said:
Senzorul de presiune minima e cel din spatele pompei? Senzorii de temperatura sunt cei 2 de pe tevile de tur si retur (cate unul pe fiecare teava),cu un fir.Al doilea fir e masa.Se masoara cu ohmmetrul.Nu stiu cat trebuie sa aiba,dar trebuie sa aiba aceeasi rezistenta la aceeasi temperatura...de ordinul Kohmilor (cred). Pana nu se stinge LEDul rosu,nu va porni.El se stinge prin resetare,dupa ce a disparut cauza care a produs avaria. E ciudat ca spui ca se aude vana de gaz.Asta se aude (un singur tacanit),doar cand aprinde sau stinge focul (deschide/inchide gazul),dar fiind pe avarie,placa el.nu-i da voie sa deschida gazul. Probabil ca va trebui totusi sa apelati la un meserias...chiar daca va pricepeti atat de bine si nu aveti incredere in ei. posteg, on 20 septembrie 2014 - 22:42, said:
Am o centrala VAILLANT TURBOTEC PRO VUW 242/3-3. ...din cand in cand in centrala porneste ceva ...doar se aude ca porneste acel ceva... "Acel ceva" poate fi localizat/identificat.Pompa se afla in partea de jos a centralei,iar ventilatorul,in partea de sus...si suna diferit.Se poate si desface carcasa,pentru o localizare mai precisa. Ati citit cartea centralei? Nu cumva e activata functia "confort" (daca are asa ceva)? Ar mai putea fi pornirea pompei,datorita functiei "antiblocare pompa". Se aprinde si flacara sau nu?..banuiesc ca nu. |
#2293
Posted 21 September 2014 - 18:01
Imi apare S 31 cand este oprita si s7 cand porneste... m-am uitat in instructiuni. Am setat termostatul Salus wireles pe programul 4 adica in 24 ore porneste cand temperatura este 22 grade. Nu se aprinde flacara, doar pompa dupa cum am citit. Carcasa nu o pot desface, pentru ca inca am garantie, centrala fiind noua. Functia confort este pentru apa calda de la robinet, nu pentru caldura, daca nu ma insel.
Edited by posteg, 21 September 2014 - 18:06. |
#2294
Posted 21 September 2014 - 18:44
Da,functia confort e pentru ACM,dar face ca centrala sa porneasca aparent fara motiv (cu flacara),pentru a mentine schimbatorul permanent cald (la o anumita temperatura).
|
#2295
Posted 22 September 2014 - 12:12
Am reusit sa o resetez si si-a revenit. Ma intreb ce-o fi avut?... sau mai exact ce are pentru ca nu cred ca am eliminat cauza.
|
#2296
Posted 22 September 2014 - 20:34
s-au vandut cele 2 termostate ST620VBC. joi primesc altele pe stoc.
|
|
#2297
Posted 25 September 2014 - 10:24
salutare
la o suprafata de 210 mp si aprox 480 mc, face fata o centrala de 24 kw? o putere totala a caloriferelor este de 42.600 W, dar nu stiu sa-i transform in KW. multam |
#2298
Posted 25 September 2014 - 12:22
) 42.600W inseamna 42.6KW, deci nu, nu iti ajunge centrala de 24KW. esti sigur ca ai nevoie de asa putere?
Edited by cashonly, 25 September 2014 - 12:24. |
#2299
Posted 26 September 2014 - 05:17
DonGiulliano, on 25 septembrie 2014 - 10:24, said:
salutare la o suprafata de 210 mp si aprox 480 mc, face fata o centrala de 24 kw? o putere totala a caloriferelor este de 42.600 W, dar nu stiu sa-i transform in KW. multam la suprafata asta esti cam la limita cu una de 24 kw. Iti recomand 28kw. Dar depinde si ce pretentii ai de la apa calda. |
#2300
Posted 26 September 2014 - 10:15
da, am fost la reprezentanta si am calculcat necesarul puterii si mi-a iesit undeva la 26kw necesari in putere maxima. ce calculasem eu era pe puterea maxima a caloriferelor.
asa ca centrala va fi un Vaillant turboTEC plus VUW RO 282/3-5 s-auzim de bine. Edited by DonGiulliano, 26 September 2014 - 10:34. |
#2301
Posted 27 September 2014 - 11:33
danpet, on 21 septembrie 2014 - 18:44, said:
Da,functia confort e pentru ACM,dar face ca centrala sa porneasca aparent fara motiv (cu flacara),pentru a mentine schimbatorul permanent cald (la o anumita temperatura). |
|
#2302
Posted 27 September 2014 - 11:39
Salut, va cer si eu un sfat: detin o centrala Vaillant turboTEC plus VUW RO 242/3-5 de 3 ani, si pana acum nu am avut nici-o problema; pana ieri cand am schimbat robinetul de umplere/golire.
Astazi, dand drumul la ACM in centrala se aude un bolborosit in centrala. Tehnicianul care a efectuat interventia a scos aprox. 2l de la robinetul de golire de la caloriferul din baie inainte sa schimbe robinetul din centrala. Am facut si o dezaerare la calorifere si am mai completat cu apa din retea pana la 1.4bar, dar bolboroseala aceea tot se aude mai tare la inceput, apoi se mai diminueaza dar nu dispare. Apa calda am tinut-o cam 10 minute deschisa. Banuiesc ca a ramas ceva aer in centrala; daca asa este va fi eliminat automat sau trebuie o procedura speciala? Mentionez ca robinetul l-am schimbat deoarece nu mai putea fi deschis/inchis pentru a regla presiunea din instalatia de incalzire. |
#2303
Posted 28 September 2014 - 06:09
Tehnicianul nu trebuia sa plece pana cand nu era convins ca a fost aerisita complet instalatia/centrala.In centrala,langa pompa e un aerisitor automat,care are un capacel (ca cel de la valvele rotilor masinii.Acesta trebuie sa fie putin slabit,sa nu fie strans,pentru a se face aerisirea automat.
|
#2304
Posted 28 September 2014 - 10:01
Multumesc pentru sfat. Banuiam eu ca asta trebuie sa fie dar nu eram sigur. Am citit si in instructiunile centralei mai bine acum si intr-adevar, pompa are un capacel pentru
dezaerare expresa (desfacut mai tare) sau automata in functionare indelungata(doar slabit un pic). Oricum, astazi dand drumul la apa rece la baie, a iesit un gol de aer, si apoi pornind apa calda zgomotul acela a disparut, ramanand doar cel de functionare normala arzator + pompa pe care il cunosc foarte bine. |