Centrale VAILLANT, VUW, VCW..

* * * * * 2 votes
  • Please log in to reply
5380 replies to this topic

#1999
vasii_marian

vasii_marian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 22.09.2009
Daca am un debit prea mare de apa(peste 13,4 l/min) se poate defecta ceva pe la centrala?

Edited by vasii_marian, 12 February 2014 - 13:00.


#2000
SpeeDyX2

SpeeDyX2

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 94
  • Înscris: 02.02.2008
Si la mine se aude debimetrul mai tare daca trec de aproximativ 11l/min, asa ca nu iti fa griji ca nu are nimic. Eu am reductor de presiune pe apa rece, dar poti reduce debitul din robinetul de sub centrala de pe teava de apa rece. Nu cred ca are ce sa se defecteze doar ca daca e debitul prea mare nu iti mai incalzeste apa prea bine. La mine acuma iarna la 10l/min deja e calduta, la 55grade cat am eu setat, am limitat debitul la 7l/min, peste 7.5l/min deja scade temperatura.
Pe mine ma deranja variatia de debit cam mare cand foloseam apa rece la bucatarie, scadea debitul la cada daca faceam baie, asa ca am montat apa rece de la bucatarie la presiunea de retea, si reductorul de presiune doar pentru apa calda, si variatia e foarte mica.

Edited by SpeeDyX2, 12 February 2014 - 13:06.


#2001
vasii_marian

vasii_marian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 22.09.2009

 SpeeDyX2, on 12 februarie 2014 - 13:04, said:

Si la mine se aude debimetrul mai tare daca trec de aproximativ 11l/min, asa ca nu iti fa griji ca nu are nimic. Eu am reductor de presiune pe apa rece, dar poti reduce debitul din robinetul de sub centrala de pe teava de apa rece. Nu cred ca are ce sa se defecteze doar ca daca e debitul prea mare nu iti mai incalzeste apa prea bine. La mine acuma iarna la 10l/min deja e calduta, la 55grade cat am eu setat, am limitat debitul la 7l/min, peste 7.5l/min deja scade temperatura.
Pe mine ma deranja variatia de debit cam mare cand foloseam apa rece la bucatarie, scadea debitul la cada daca faceam baie, asa ca am montat apa rece de la bucatarie la presiunea de retea, si reductorul de presiune doar pentru apa calda, si variatia e foarte mica.

Da asa este , a venit un baiat de la service si mi-a zis ca este debitul mare(cam 15 l/min) si din cauza aceasta se aude.Apa fiind si ea cam rece.Daca se reduce putin din debit din robinetul de sub chiuveta nu se mai aude.
Multumesc !

Edited by vasii_marian, 12 February 2014 - 15:55.


#2002
cata.r

cata.r

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 151
  • Înscris: 03.01.2005
Am o centrala VU 376 cu boilerul VIH R150.

Am observat ca in ultima vreme ciclul de incalzire al boilerului a devenit extrem de zgomotos. Deci nu cel de incalzire a casei, acela e silentios. Dar cand se incalzeste apa din boiler (ACM) atunci se aud niste zgomote groaznice din centrala si pare sa vibreze intreaga casa!

Totusi functioneaza OK si nu sunt probleme la incalzirea apei.

Vreo idee ce se intampla, la ce sa ma uit?

Multumesc!

Edited by cata.r, 24 February 2014 - 12:14.


#2003
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 cata.r, on 24 februarie 2014 - 12:13, said:

Am o centrala VU 376 cu boilerul VIH R150.

Am observat ca in ultima vreme ciclul de incalzire al boilerului a devenit extrem de zgomotos. Deci nu cel de incalzire a casei, acela e silentios. Dar cand se incalzeste apa din boiler (ACM) atunci se aud niste zgomote groaznice din centrala si pare sa vibreze intreaga casa!

Totusi functioneaza OK si nu sunt probleme la incalzirea apei.

Vreo idee ce se intampla, la ce sa ma uit?

Multumesc!

Se pare ca exista probleme cu depuneri de calcar in schimbatorul de caldura al centralei. Este cazul de o curatare chimica.

#2004
cata.r

cata.r

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 151
  • Înscris: 03.01.2005
Multumesc! Voi contacta un service care poate face curatarea. E ciudat, zgomotul nu apare de fiecare data cand incalzeste boilerul. Doar in anumite momente, cand munceste mai din greu pentru ca s-a consumat o cantitate mai mare de apa calda, probabil. Si nu e un zgomot direct, ci o vibratie interna a centralei care intra in rezonanta pana se aude extrem de puternic. Posibil pompa?!

In alta ordine de idei, am schimbat vasul de expansiune si am observat ca avea rugina in teava!!! Nu-mi pot da seama daca vasul in sine a ruginit sau e alt component pe circuitul de apa calda, dar nu mi se pare normal. Casa nu are nici 1 an, tevile sunt toate PPR, doar imbinarile cu boilerul sunt metalice. E posibil sa rugineasca? Sa ma ingrijorez?

Merci!

#2005
gdm

gdm

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 30
  • Înscris: 25.02.2014
Buna ziua forumisti!
Tocmai am achizitionat o centrala Turbo Tec Pro 242 3-3 si au aparut nedumeririle pe care sper sa le pot lamuri cu ajutorul celor cu mai multa vechime. Sa incepem:
1. La punerea in functiune s-a prezentat un reprezentant agreat Vaillant care a completat formularul in cauza, a incasat 150 lei si care la intrebarea mea daca totusi regleaza ceva in centrala, a raspuns plictisit ca nu e cazul, pentru ca e reglata din fabrica. Mie personal nu mi-a sunat bine. O fi avand dreptate? Mai continui colaborarea sau apelez la cel de-al doilea (si ultimul agreat din judet)?
2. A doua zi dupa punerea in functiune, pe timpul incalzirii am auzit niste zgomote cere semanau cu "bataile unei curele de ventilator rupte" care ulterior au disparut. Ce sa fi fost?
3. Apa calda este setata pe temperatura de 45 g.c. Pe timpul folosirii daca verific temperatura pe tur apasand butonu minus, se afiseaza o temperatura mai mare, ca si cum turul ar fi in proces de incalzire.
Dupa folosirea apei calde, temperatura pe tur este spre exemplu 56 g.c. in conditiile in care inainte de deschiderea apei calde era 26g.c.
Este normal  acest tip de functionare? La producerea ACM se incalzeste si turul?
Pentru inceput doar atat. Va multumesc anticipat!

#2006
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 gdm, on 25 februarie 2014 - 11:03, said:

Buna ziua forumisti!
Tocmai am achizitionat o centrala Turbo Tec Pro 242 3-3 si au aparut nedumeririle pe care sper sa le pot lamuri cu ajutorul celor cu mai multa vechime. Sa incepem:
1. La punerea in functiune s-a prezentat un reprezentant agreat Vaillant care a completat formularul in cauza, a incasat 150 lei si care la intrebarea mea daca totusi regleaza ceva in centrala, a raspuns plictisit ca nu e cazul, pentru ca e reglata din fabrica. Mie personal nu mi-a sunat bine. O fi avand dreptate? Mai continui colaborarea sau apelez la cel de-al doilea (si ultimul agreat din judet)?
2. A doua zi dupa punerea in functiune, pe timpul incalzirii am auzit niste zgomote cere semanau cu "bataile unei curele de ventilator rupte" care ulterior au disparut. Ce sa fi fost?
3. Apa calda este setata pe temperatura de 45 g.c. Pe timpul folosirii daca verific temperatura pe tur apasand butonu minus, se afiseaza o temperatura mai mare, ca si cum turul ar fi in proces de incalzire.
Dupa folosirea apei calde, temperatura pe tur este spre exemplu 56 g.c. in conditiile in care inainte de deschiderea apei calde era 26g.c.
Este normal  acest tip de functionare? La producerea ACM se incalzeste si turul?
Pentru inceput doar atat. Va multumesc anticipat!

1) La punerea in functiune se verifica presiunile de gaz la intrare in centrala si cele de minim si maxim de dupa vana de gaz. De asemenea se adapteaza puterea pe incalzire la suprafata (volumul de incalzit al) imobilului. Primele reglaje se verifica si se modifica daca este cazul iar ultimul reglaj se face din meniul de service unde se regleaza numarul de KW necesari pentru incalzirea imobilului.
2) E greiu de spus de unde venea zgomotul. Doar o verificare la fata locului cu manifestarea simptomului poate elucida natura si motivul acelui zgomot.
3) Este normal sa fie mai mare temperatura afistat pe ecran la prepararea apei calde si nu este vorba de valoarea exacta a temperaturii de tur. Valoarea afisata este calculata de placa in functie de reglajul butonului din panou plus o diferenta care reprezinta pierderile de pe traseu asa incat la robinet sa vina valoarea reglata. La modelul PLUS valoarea afisata este cea masurata pe teava de iesire apa calda, acest model avan senzor de temperatura pe iesirea de apa calda din schimbatorul secundar. Dupa folosirea apei calde centrala afiseaza temperatura de tur, de aici si diferenta de temperatura intre cele 2 indicatii.
Daca centrala este in regim de vara nu are voie sa se incalzeasca turul decat pe o portiune mica sub centrala dar nu sa ajunga acea caldura in calorifere.

Edited by servoman, 25 February 2014 - 12:22.


#2007
gdm

gdm

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 30
  • Înscris: 25.02.2014
Multumesc pentru promptitudine Servoman!
Deci ce ar trebui sa fac in conditiile in care omul cu PIF nu si-a facut integral treaba?
In zona mai exista o firma reprezentanta Vaillant.

#2008
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Trebuie inteles faptul ca la centralele cu schimbator secundar (ca in acest caz),temperatura pe tur in timpul prepararii apei calde (ACM),este mai mare.Senzorul de tur se afla in centrala,la iesirea schimbatorului primar,Asta nu inseamna ca se incalzeste turul caloriferelor.La un debit mai mare de ACM,iarna,temp pe tur ajunge la 90 de grade,pentru o apa calda de doar 45-50 de grade (pentru baie).In timpul functionarii pe ACM,turul spre calorifere e inchis,fiind redirectionat prin schimbatorul secundar.

#2009
gdm

gdm

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 30
  • Înscris: 25.02.2014
Multumesc danpet! Am inteles.

Servoman poti detalia cum "se regleaza nr de kw necesari pt.incalzirea imobilului"?

#2010
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 gdm, on 25 februarie 2014 - 20:42, said:

Multumesc danpet! Am inteles.

Servoman poti detalia cum "se regleaza nr de kw necesari pt.incalzirea imobilului"?

Mai intai trebuie sa stii ce putere ai in calorifere. Gasesti pe net un tabel cu dimensionarea caloriferelor si puterea lor in KW. Presupunand ca acestea au fost alese corect calculezi suma puterilor din toate caloriferele si in acest fel stii ce necesar termic ai pentru imobil. La aceasta valoare mai adaugi 1-2KW.
Din fericire puterea minima si maxima vine reglata din fabrica la centralele Vaillant. Puterea pe incalzire se regleaza din meniul de service, iar pentru asta trebuie sa accesezi acest meniu apasand simultan butoanele "+"si  "ï" Pe display-ul centralei va apare "d0". Apesi scurt butonul "i" si apare o valoare care daca nu a fost modificatat va fi 24 adica centrala vine din fabrica pe maxim 24KW.
Cu butoanele "+" sau "-" se modifica valoarea la cat ti-a iesit din calcul + coeficientul de pierderi sau rezerva dupa care tii apasat cel putin 6 secunde butonul "i" pentru memorarea valorii respective. Poti iesi din meniu prin apasarea butonului de reset sau prin oprirea centralei de la butonul on-of.
Cat priveste punerea in functiune poti face o sesizare la Vaillant fie prin contact telefonic directfie pe pagina lor de reclamatii: http://www.vaillant....ii-si-reclamati sa le spui ca cel care a venit la punerea in functiune nu a verificat nici un reglaj pe centrala. Punerea in functiune se plateste de catre Vaillant Romania si doar avizul de functionare ( se mai numeste autorizare ISCIR sau autorizare de functionare) se plateste de catre client.
Din ce am vazut pe pagina de la Vaillant exista o singura firma care face service in Galati care are 2 puncte de lucru. Alta firma pe judet este in Tecuci: http://www.vaillant....le/Romania.html

#2011
hspinache

hspinache

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,606
  • Înscris: 23.12.2007
Am si eu o intrebare , referitor la modelul TurboTec plus VUW242/3-5  :
ventilatorul de aer combustie este cu turatie reglabila , sau poate este cu turatie modulata , sau cu ceva trepte ?

#2012
gdm

gdm

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 30
  • Înscris: 25.02.2014
Din calculul efectuat a rezultat un necesar de 17KW.  Functionarea in continuare la 24KW ce consecinte are? Influenteaza mult consumul?

#2013
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,590
  • Înscris: 07.09.2008

 hspinache, on 26 februarie 2014 - 12:11, said:

Am si eu o intrebare , referitor la modelul TurboTec plus VUW242/3-5  :
ventilatorul de aer combustie este cu turatie reglabila , sau poate este cu turatie modulata , sau cu ceva trepte ?

Este cu turatie fixa. Pe piata noastra Vaillant nu are ventilatoare cu turatie reglabila la modelele cu ardere clasica.

 gdm, on 26 februarie 2014 - 14:57, said:

Din calculul efectuat a rezultat un necesar de 17KW.  Functionarea in continuare la 24KW ce consecinte are? Influenteaza mult consumul?

In cea mai mare parte din timp centrala o sa mearga cu mult mai putinde atat. Totusi 7 KW in plus este cam mult in perioadele cand afara sunt temperaturi peste zero grade, dar nu asta conteaza prea mult ci regimul de functionare cu porniri si opriri dese care in timp accelereaza uzura multor componente din centrala.

#2014
hspinache

hspinache

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,606
  • Înscris: 23.12.2007
1.Am citit pe undeva ca la capitol zgomot este silentioasa ; majoritar , zgomotul provine de la ventilator ; cam ce inseamna "silentios" ? ; ceva cu ce se poate compara ?
2.Cum se poate realiza o buna combustie , daca aerul ramine constant , avind in vedere ca are un grad de modulare de  2.6 ?

#2015
gdm

gdm

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 30
  • Înscris: 25.02.2014

 servoman, on 26 februarie 2014 - 15:07, said:

In cea mai mare parte din timp centrala o sa mearga cu mult mai putinde atat. Totusi 7 KW in plus este cam mult in perioadele cand afara sunt temperaturi peste zero grade, dar nu asta conteaza prea mult ci regimul de functionare cu porniri si opriri dese care in timp accelereaza uzura multor componente din centrala.

In acest caz setarea puterii la 17 KW este singurul reglaj? Ceilalti parametrii se regleaza automat? N-as vrea sa produc dereglari ale centalei.
Operatiunea de reducere a puterii pare foarte simpla.

#2016
vivaro

vivaro

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 69
  • Înscris: 20.07.2007

 hspinache, on 26 februarie 2014 - 15:14, said:

1.Am citit pe undeva ca la capitol zgomot este silentioasa ; majoritar , zgomotul provine de la ventilator ; cam ce inseamna "silentios" ? ; ceva cu ce se poate compara ?
..
Face zgomot mai mic decat frigiderul vehi de 5 ani (combina frigo cu un motor).

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.