#1981
gsv

gsv

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 41
  • Înscris: 24.03.2008
Salutare,
Inca nu am apucat sa desfac filtrul Y pentru ca s-a linistit centrala foarte bine dupa ultima aerisire si dupa ce am umblat la capacelul de aerisire la pompa, care era slabit dar nu f mult si am mai desfacut eu inca un filet. Nici zgomot nu mai face asa rau. E bine acum. Nici nu imi vine sa mai umblu la filtrul Y :) .
Cu puterea modificata la 24kw nu se aude nici un fel de bolboroseala.
Multumesc.

#1982
galifaru

galifaru

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 67
  • Înscris: 29.11.2004
Am si eu o centrala termica vaillant si am avut probleme cu ea datorita senzorului de gaz. Functiona bine pe incalzire dar, apa calda facea cu fluctuatii mari de temperatura. Rar aparea eroarea f28 si atunci se oprea de tot. Cei de la service prin telefon au zis ca e de la presiunea gazului . Stiind ca am mai avut probleme  cu senzorul inainte( face chiar scurt circuit electric) am activat de cateva ori butonul de test/reset si acum centrala face apa calda. Am scos senzorul din priza momentan,urmeaza sa ma mai interesez in legatura cu senzorii de gaz.
Am scris aici in caz ca mai se intampla cuiva asa, si as dori si sfaturi ce sa fac cu detectorul de gaz. Ar trebui schimbat de cei care au facut instalatia banuiesc?

#1983
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Da ce legatura are detectorul de gaz cu functionarea centralei ? Sunt doua lucruri total diferite.

Daca intradevar ai presiune mica la gaz, o avarie mai plauzibila era F29 si in nici un caz F28.

#1984
galifaru

galifaru

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 67
  • Înscris: 29.11.2004
Si F28 ce implica?
Detectoru de gaz inchide electrovana pe conducta de gaz. E posibil sa ramana intredeschisa ?

#1985
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Avaria F28 ar implica faptul ca nu ai avea deloc gaz. Ca in cele 3 incercari consecutive de a aprinde focul, centrala a esuat de fiecare data. Ori cum centrala de regula porneste cu focul la maxim este putin probabil sa nu reuseasca macar odata sa treca de cele 7-8 secunde cit dureaza recunoasterea focului.
Si la F29 este mai mult de povestit. Ca si acolo zice cartea ca daca se stinge focul in timpul functionari, adica una dintre cauzele posibile poate fi presiune mica la gaz, cind centrala moduleaza si vrea sa treca pe focul minim, atunci centrala mai incearca odata sa reaprinda focul si doar dupaia apare F29.

Eu zic ca tu ai alte probleme. Mai repede electrozi defecti sau mizerie prin camera de ardere sau prin arzator.

Electrovana intradevar se poate sa fie intredeschisa. Dar cine te opreste sa te duci si sa tragi de maneta in sus ca sa fi sigur ca este total deschisa ? Sau cum ? la tine periodic piuie detectorul si-ti inchide gazul ? De zici ca ai probleme cu detectorul.
Daca electrovana ar fi intredeschisa ar trebui sa se simta si la aragaz. Daca pornesti toate ochiurile la aragaz si dupaia dai drumul la apa calda la maxim, ar trebui sa vezi ca scade un pic focul la aragaz. Si daca scade focul la aragaz cind pleaca centrala, atunci intradevar se poate spune ca ai presiune mica.
Oricum, cel mai bine este ca presiunea sa fie masurata.

#1986
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 galifaru, on 06 februarie 2014 - 16:00, said:

Am si eu o centrala termica vaillant si am avut probleme cu ea datorita senzorului de gaz. Functiona bine pe incalzire dar, apa calda facea cu fluctuatii mari de temperatura. Rar aparea eroarea f28 si atunci se oprea de tot. Cei de la service prin telefon au zis ca e de la presiunea gazului . Stiind ca am mai avut probleme  cu senzorul inainte( face chiar scurt circuit electric) am activat de cateva ori butonul de test/reset si acum centrala face apa calda. Am scos senzorul din priza momentan,urmeaza sa ma mai interesez in legatura cu senzorii de gaz.
Am scris aici in caz ca mai se intampla cuiva asa, si as dori si sfaturi ce sa fac cu detectorul de gaz. Ar trebui schimbat de cei care au facut instalatia banuiesc?
o proba la indemana oricui in astfel de cazuri : se aprind ochiurile de la aragaz toate la maxim si se face o cerinta de apa calda = marimea flacarilor nu trebuie sa scada la aprinderea focului in centrala .

#1987
galifaru

galifaru

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 67
  • Înscris: 29.11.2004
nu piuie detectorul, acum e scos din priza
cand il bag e posibil sa sara sigurantele, daca nu sar atunci cand il bag, sar in maxim 1 sapt.
afara partea de detector ? electrovana nu arata deloc bine, se misca ff usor si cea mai mica adiere de vant o poate misca/roti , am vazut acolo si o garnitura care nu e la locul ei
am facut si testul cu aragazul, nu am presiune mica
centrala face figuri din nou, cand folosesc apa calda ( setat la 45 de grade) , temperatura in centrala ramane undeva la 30 de grade si centrala se aprinde pentru perioade ff scurte de timp.. cat sa creasca 1-2-3 grade
maine o sa sun iar serviceul clar

#1988
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Daca ai probleme asa mari cu detectorul, eu zic sa gasesti prima data pe cineva sa-ti schimbe electrovana si cablurile pina la ia si dupaia sa suni la servis. Sau sa vada de ea, ca poate nu-i defecta ci doar ai o piulta slabita.

#1989
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,591
  • Înscris: 07.09.2008
F29 poate sa mai apara si de la tubulatura de evacuare daca nu este etansa. In loc sa absoarba aerul de afara pentru a intretine arderea centrala absoarbe gazele arse si fara suficient oxigen nu are loc arderea gazului rezultand intreruperea flacarii si implicit avaria F29.

#1990
galifaru

galifaru

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 67
  • Înscris: 29.11.2004
Nu au venit cei cu senzorul, m-au inregistrat totusi cu defectiunea. Acum centrala face apa calda , nu stiu ce sa mai cred..
Cert e ca senzorul treb verificat

#1991
A}L{3x

A}L{3x

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 15.09.2005
Seara buna,

Am zgomot de fasait, apa care circula cu viteza mare in calorifere (aluminiu), iar conform manualului, pentru eliminarea zgomotului din radiatoare se poate regla presiunea "ventilului bypass" de la 250 mbar (reglajul producatorului) la 170 mbar (daca apar zgomote la radiatori) prin rotirea lui spre stanga de 5 ori.
Acum...eu am chemat un tehnician sa scada din viteza/puterea pompei dar mi-a spus ca nu are cum ca e automata, se regleaza singura, nu are ce sa ii faca, dar in manual gasesc ca se poate regla puterea prin sistemul de diagnoza si prin reglarea inaltimii de transport cu ajutorul ventilului bypass.

Intrebarea este...cine are dreptate ? tehnicianul sau manualul de service ? Pot regla ventilul respectiv pt valoare de 170 mb in speranta ca voi reduce zgomotul din radiatoare?

Multumesc!


Vaillant turbotec plus 242/3-5
instalatia are 4 calorifere.

Edited by A}L{3x, 11 February 2014 - 18:21.


#1992
SpeeDyX2

SpeeDyX2

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 94
  • Înscris: 02.02.2008
Reglajul by-pass-ului nu influenteaza zgomotul de circulatie al apei in calorifere. Acesta se face in functie de cate calorifere are instalatia pentru ca atunci cand exista un blocaj pe instalatie sa nu traga pompa de circulatie din greu asigurand prin by-pass o circulatie minima de agent termic.
Ai putea sa modifici turatia pompei de circulatie. Pentru asta trebuie sa intri in meniul de diagnoza la parametrul d19 care trebuie schimbat la valoarea 1. Pentru a intra in meniul de diagnoza apesi simultan tasta i si +, apoi apesi pe + pana la d19, acolo apesi pe i modifici cu + sau - pana la valoarea 1 si apoi tii apasat pe i cateva secunde pana se salveaza. Vezi sa  ai grija sa nu modifici din greseala alt parametru.

"0 = treaptă 1 tur, retur de pompă, treaptă 2 regim de funcţionare
1 = treaptă 1 regim de încălzire şi unghi de fugă, treaptă 2 apă caldă
2 = ca şi 1, dar puterea pompei în regim de încălzire de d.0
(treapta 1 < 60% < treaptă 2)
3 = întotdeauna treapta 2
(reglarea din fabrică: 2)"
Treapta 2 de viteza este cea cu turatia mare iar treapta 1 de viteza este cea cu turatia mica. La reglajul 1 al parametrului 19 pompa va functiona cu turatie mica pe caldura si cu turatia mare pe preparare apa calda adica asa cum e mai bine.

Edited by SpeeDyX2, 11 February 2014 - 20:12.


#1993
galifaru

galifaru

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 67
  • Înscris: 29.11.2004

 galifaru, on 09 februarie 2014 - 19:48, said:

Nu au venit cei cu senzorul, m-au inregistrat totusi cu defectiunea. Acum centrala face apa calda , nu stiu ce sa mai cred..
Cert e ca senzorul treb verificat
intradevar senzorul era plin de apa, intra apa pe langa firul de curent
centrala face apa calda in continuare

#1994
A}L{3x

A}L{3x

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 15.09.2005
@SpeeDyX2
Multumesc frumos! Chiar si cu comportamentul pompei setat pe 1 zgomotul persista, dar e ok.

Am doar 4 calorifere, 3 din ele tinute deschise la maxim, tur/retur, iar ultimul, cel mai indepartat cu robinet termostatat ,din cauza ca a fost prost dimensionata instalatia (camera cu balcon, fara pereti exterior). Cand se inchide caloriferul termostatat zgomotul se amplifica, nici asta nu pot evita cu ajutorul acelui by-pass?

Edited by A}L{3x, 11 February 2014 - 21:02.


#1995
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,591
  • Înscris: 07.09.2008

 A}L{3x, on 11 februarie 2014 - 21:02, said:

@SpeeDyX2
Multumesc frumos! Chiar si cu comportamentul pompei setat pe 1 zgomotul persista, dar e ok.

Am doar 4 calorifere, 3 din ele tinute deschise la maxim, tur/retur, iar ultimul, cel mai indepartat cu robinet termostatat ,din cauza ca a fost prost dimensionata instalatia (camera cu balcon, fara pereti exterior). Cand se inchide caloriferul termostatat zgomotul se amplifica, nici asta nu pot evita cu ajutorul acelui by-pass?
Rolul by-pass-ului in orice centrala este de a proteja pompa de circulatie daca se blocheaza (obtureaza) instalatia, caz in care pompa ar fi puternic solicitata, lucru ce poate duce la distrugerea acesteia. Daca by-passul este deschis prea mult atunci agentul termic va circulat mai mult in centrala decat spre instalatie. Daca este inchis prea tare poate apare un zgomot ca o vibratie in centrala din cauza vitezei de circulatie a apei prin orificiul redus. Un by-pass nu poate influenta zgomotul din calorifere, dar poate reduce debitul apei care se duce in instalatie, dar acest lucru reprezinta un dezavantaj din punctul meu de vederere
Ar trebui verificat daca nu cumva zgomotul provine de la robinetii de tur sau retur de la calorifere. La fel cum sunt baterii de chiuveta de calitate care nu produc zgomot la trecerea apei asa si robinetii de la calorifere pot exista tipuri ce produc sau nu zgomote de circulatie a apei.


#1996
vasii_marian

vasii_marian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 22.09.2009
Va salut!
Centrala vaillant turbotec plus vuw ro 282/3 - 5.
Am o nelamurire si anume:
Daca dau drumul  la un robinet pe apa calda si vreau sa deschid si alt robinet (tot pe apa calda), in centrala apare un zgomot(un uruit,tiuit).Cum opresc unul din robinete dispare zgomotul.
Simtomul acesta apare cand cerinta de debit pe apa calda este mai mare.Zgomotul zic ca apare din dreptul pompei de apa.Pe caldura nu se aude nimic.Centrala este sigilata si nu pot exact sa ascult.
Ce ar putea fi?
Multumesc!

#1997
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Cel mai probabil e de la turbina debitmetrului,care are turatia proportionala cu debitul de apa calda.Daca debitul e in plaja normala si nu e mai mare (max 13,4 L/min),ar trebui chemat service-ul si verificat/curatat debitmetrul...dar e posibil sa fie prea mare.

#1998
vasii_marian

vasii_marian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 22.09.2009
Poate sa fie si din cauza ca am o presiune mare la apa?  si de aici un debit mare.

Edited by vasii_marian, 12 February 2014 - 11:43.


Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.