#1747
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Surubul cel mare din centrul motorului pompei,e un capacel filetat,care,cu pompa in functiune, se slabeste pentru a iesi aerul (iese si putina apa),dupa care se strange la loc.Se pune o carpa sub pompa,care sa absoarba putina apa care curge/picura pe acolo.Atentie sa nu ajunga apa la partea electronica!

#1748
Bajesti

Bajesti

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 15.10.2013
am o centrală Vaillant VUW din 2002. de la un timp a început să-i crească presiunea, după ce folosesc apa caldă. mă poate lămuri cineva?

#1749
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Mesaj prea succint.Lipsesc detalii utile.

#1750
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,586
  • Înscris: 07.09.2008

 Bajesti, on 15 octombrie 2013 - 15:51, said:

am o centrală Vaillant VUW din 2002. de la un timp a început să-i crească presiunea, după ce folosesc apa caldă. mă poate lămuri cineva?

Ce a vrut danpet sa spuna este daca dupa folosirea apei calde centrala functioneaza in continuare pe caldura.

#1751
pedrod

pedrod

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 28
  • Înscris: 30.08.2013
Neata! Are cineva idee daca la un balcon inchis in termopan in care se afla CT este obligatorie montare(incadrarea) unei guri de ventilatie(aerisire) ?

#1752
Bajesti

Bajesti

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 15.10.2013
Da merge şi pe căldură. La câteva zile trebuie să scot apa din calorifere că-mi ajunge presiunea la maxim. După ce ajung cu presiunea la 1,5, în centrală se aude zgomot(parcă ar avea aer),vreo zi două. Apoi după alte două, trei zile , depinde cât de mult folosesc apa caldă, presiunea creşte din nou. Cei care mi-au făcut VTP-ul mi-au zis că s-a dus placa de transfer ( 7 mil.) şi ar fi mai bine să schimb centrala. Ce părere aveţi?

#1753
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 Bajesti, on 15 octombrie 2013 - 15:51, said:

am o centrală Vaillant VUW din 2002. de la un timp a început să-i crească presiunea, după ce folosesc apa caldă. mă poate lămuri cineva?
Dupa "VUW" mai scrie ceva...sunt multe modele de Vaillant VUW...
Mi-e greu sa cred ca presiunea creste numai dupa folosirea apei calde.O fi vreo centrala speciala,dar la toate despre care stiu eu,presiunea creste asa cum spui,indiferent ca e folosita sau nu apa calda.Asta se intampla in 2 situatii: ori e defect robinetul de umplere,ori e defect schimbatorul secundar (schimbatorul in placi)...probabil acestuia ii spui "placa de transfer" (asta nu stiu ce inseamna).
Daca e strapuns schimbatorul secundar (lucru foarte rar,dar nu imposibil) si nu ai de unde sa iei unul second-hand,chiar ca ar fi timpul sa schimbi centrala.

#1754
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 danpet, on 16 octombrie 2013 - 14:53, said:

Dupa "VUW" mai scrie ceva...sunt multe modele de Vaillant VUW...
Mi-e greu sa cred ca presiunea creste numai dupa folosirea apei calde.O fi vreo centrala speciala,dar la toate despre care stiu eu,presiunea creste asa cum spui,indiferent ca e folosita sau nu apa calda.Asta se intampla in 2 situatii: ori e defect robinetul de umplere,ori e defect schimbatorul secundar (schimbatorul in placi)...probabil acestuia ii spui "placa de transfer" (asta nu stiu ce inseamna).
Daca e strapuns schimbatorul secundar (lucru foarte rar,dar nu imposibil) si nu ai de unde sa iei unul second-hand,chiar ca ar fi timpul sa schimbi centrala.
dane , nu te supara dar nu sant de acord . daca toate celelalte componente sant ok , pentru o cheltuiala de 150-180 Euro sa inlocuiasca o centrala care este foarte solid conceputa , eu unul nu as fi de acord. ma refer in cazul in care s-a defectat schimbatorul in placi . despre un vas de exp sau un robinet de incarcare nici nu se mai pune problema . astea mai noi sant toate din compozit , care , oricum , fie vb intre noi , nu poti sa compari cu alama . lucrul mai vechi ramane tot mai sanatos , cu toate diferentele de setari si extrafunctii . aceasta ramane strict o parere personala . as fi curios sa aud si parerea lui sebastian referitor la aceasta problema . nu vreau sa fac reclama , dar vaillanturile pe care le deservesc eu , in afara de un vas de exp depresurizat sau defect , o vana cu trei cai care s-a blocat si pe care de cele mai multe ori am rezolvat-o prin reconditionare  , alte probleme nu prea am avut cu ele ( nici macar un senzor ntc nu am schimbat la ele ) . a , ca s-au mai colmatat si am facut spalare , asta-i alta discutie , intrand deja in sfera de defecte create de factori externi .

#1755
freigeboren

freigeboren

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 14
  • Înscris: 08.08.2009

 Bajesti, on 16 octombrie 2013 - 12:33, said:

Da merge şi pe căldură. La câteva zile trebuie să scot apa din calorifere că-mi ajunge presiunea la maxim. După ce ajung cu presiunea la 1,5, în centrală se aude zgomot(parcă ar avea aer),vreo zi două. Apoi după alte două, trei zile , depinde cât de mult folosesc apa caldă, presiunea creşte din nou. Cei care mi-au făcut VTP-ul mi-au zis că s-a dus placa de transfer ( 7 mil.) şi ar fi mai bine să schimb centrala. Ce părere aveţi?

  Ce placa de transfer ????? Poate-i vorba de schimbatorul secundar in placi ! Pana sa dai 7 bulioane pe el , n-ar fi mai bine pt 50 lei sa ti-l desfaca un "meserias" si sa-l detartreze ????  Eu nu l-am desfacut ci numai prin racordul la vana cu 3 cai (care am demontat-o) am bagat cu o seringa si furtunas "Detartrant" cca 50 mml dupa 10 minute il "sugeam" cu seringa si apoi iar puneam 50 ml detartrant nefolosit...tot asa de vre-o 20 de ori (mi-a fost lene si sila sa mai desfac ceva de prin centrala). Acum merge brici de vre-o saptamana.  Presiunea in calorifere creste daca n-ai inchis bine robinetul de umplere (si eu am patit-o odata..goleam partial caloriferele pana la 1-1,5 atm si dimineata gaseam +3.0 atm (atat cred ca-i presiunea maxima la mine la retea... Un alt motiv este colmatarea schimbatorului secundar in placi pe acelasi principiu cu masina de spalat (dar nu stiu daca poti folosi Calgon)...Odata colmatat pompa impinge apa fierbinte in el dar ea nu intra si pe manometru iti indica presiunea maxima la care poate impinge pompa...putina apa excedentara cu care se face cresterea presiunii se "extrage" (se "fura" ) din circuitul caloriferelor....Ceea ce vreau sa zic este ca oricat de greu ai crede circuitele "pompa-cuptor-calorifere" si "pompa-cuptor-schimbator secundar" sunt situate "in paralel" si au ca punct comun vana cu 3 cai dar toate astea sunt perfect separate de circuitul curent de apa rece ce intra in schimbator si iese incalzita pana la robinet. La toata treaba asta am 2 "exceptii": vasul de expansiune....daca-i functional si prea putin probabil sa fie perforat circuitul interior din schimbatorul secundar...)

L.E. Scuze pt ca n-am citit raspunsurile de mai sus.

Edited by freigeboren, 17 October 2013 - 08:40.


#1756
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Stimate domnule freigeboren (nu stiu ce inseamna,I don't like German),v-am apreciat talentul literar de care ati dat dovada,in schimb,in acelasi timp ati dovedit ca nu aveti inclinatii pe partea tehnica...no offence.
V-ati gandit sa scrieti o carte (dar nu tehnica)? fara gluma sau ironie.

#1757
ady_fun

ady_fun

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 14
  • Înscris: 08.03.2010
Buna ziua, am o centrala termica Vaillant Trubomax din 2003(atunci a fost instalata), timp de zece ani nu a sughitat macar o data. Acum a inceput sa nu mai incalzeasca apa calda menajera, am verificat vana cu trei cai, se inchide etans, motorasul respcetiv schimba circuitele de incalzire si apa calda, am desfacut acel "aquasensor" sa vad daca e blocat, intradevar era putin stramb axul acelei elice dar l-am indreptat si e ok acum, sensorull hall depisteaza rotirea ei(nu consider ca nu ar fi sesizat rotirea si pana acum). Cel mai ciudat este ca atunci cand pornesc apa calda, da semne ca e ok si dintr-o data se aude un zgomot(cred ca refuleaza in vasul de expansiune) si se aprinde acel led care spune lipsa apa(cel cu doua triunghiuri puse cap in cap). Mentionez  ca functionarea incalzirii este fara probleme.
Multumesc celor care im vor raspunde.
P.S Am avut contract cu o societate din Bacau si a refuzat sa vina la remediere desi am contract cu ei valabil.

#1758
cyp2mobile

cyp2mobile

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 90
  • Înscris: 04.03.2007
Buna seara,
Va rog sa imi spuneti daca la un total termic a caloriferelor de 29.8 Kw pot folosi o centrala de 32 KW?
Calculul e facut tinand cont de zona geografica, orientarea camerelor, suprafete vitrate, ce se afla deasupra si dedesubt, aceasta valoare a Q este calculata pentru o temperatura de -18 grade afara si 22 grade in casa, situatie care nu va f intalnita foarte des. Locuiesc in Iasi.
Necesarul termic este supradimensionat pentru siguranta, cred ca un 26Kw ar fi suficient.
Nu as vrea sa trec pe centrala in condensatie pentru ca implica alte costuri.
Centrala va fi un Vailant iar caloriferele Vogel& Noot
Multumesc,

Edited by cyp2mobile, 20 October 2013 - 19:01.


#1759
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 ady_fun, on 20 octombrie 2013 - 14:30, said:

Buna ziua, am o centrala termica Vaillant Trubomax din 2003(atunci a fost instalata), timp de zece ani nu a sughitat macar o data. Acum a inceput sa nu mai incalzeasca apa calda menajera, am verificat vana cu trei cai, se inchide etans, motorasul respcetiv schimba circuitele de incalzire si apa calda, am desfacut acel "aquasensor" sa vad daca e blocat, intradevar era putin stramb axul acelei elice dar l-am indreptat si e ok acum, sensorull hall depisteaza rotirea ei(nu consider ca nu ar fi sesizat rotirea si pana acum). Cel mai ciudat este ca atunci cand pornesc apa calda, da semne ca e ok si dintr-o data se aude un zgomot(cred ca refuleaza in vasul de expansiune) si se aprinde acel led care spune lipsa apa(cel cu doua triunghiuri puse cap in cap). Mentionez  ca functionarea incalzirii este fara probleme.
Multumesc celor care im vor raspunde.
P.S Am avut contract cu o societate din Bacau si a refuzat sa vina la remediere desi am contract cu ei valabil.
schimbator secundar colmatat ( preparatorul de apa calda ) remediere : spalare chimica ( de preferinta cu pompa speciala si solutie profesionala - ar fi bine ca spalarea sa se faca si la schimbatorul principal ). sant defecte generice la toate tipurile de centrale datorita depunerilor de calcar /mal .in contract sant si niste clauze , de care poti face uz , existand opc , etc...

#1760
andreitanasa

andreitanasa

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 26.10.2013
Vreau sa va impartasesc o exprienta neplacuta si sa va solicit ajutorul!
Anul trecut prin februarie am achizitionat online o centrala Vaillant Turbotec 24 kw, de la ,, Universul instalatiilor'' iar in momentul punerii in functiune (undeva prin iulie 2012), s-au constatat urmatoarele: motor vana 3 cai defect, rotor vana 3 cai blocat,  fiind imposibila umplerea centralei.
Am semnalat defectiunile mentionate mai sus si am solicitat inlocuirea centralei dar am primit raspuns ca nu se poate inlocui produsul, ci doar se poate repara sau schimba piesa. Am acceptat inlocuirea piesei si nu a produsului deoarece am fost putin constrans de imprejurari.
Acum 2 saptamani am solicitat o noua interventie, pentru ca centrala  scoate un zgomot  (un vuiet foarte puternic de parca ar vrea sa decoleze de pe perete) atunci cand incalzeste agentul termic la temperaturi mai mari de 50 grade .Iarna trecuta (prima iarna de functionare ) a avut aceleasi simptome dar la o intensitate mai mica , mai rar intradevar si nu le-am dat prea mare importanta dar acum zgomotul este foarte puternic si ca sa-l opresc trebuie sa diminuez intensitatea de la butonul de reglare a temperaturii agentului termic.
S-au prezentat 2 agenti de service care au constatat ca din cauza depunerilor in centrala (dupa o iarna de functionare in conditii normale), aceasta trebuie curatata chimic la un cost de 350 ron+tva,pe care eu ar urma sa il achit in conditiile in care centrala se afla inca in garantie. Mentionez ca inainte de punerea in functiune, am asigurat spalarea caloriferelor si a  instalatiei termice, desi acestea au fost noi, cu toate accesoriile achizitionate de la aceiasi firma . Tinand cont de parerea altora pentru ca nu ma pricep mai deloc in ale instalatiilor, cred ca depunerile respective nu sunt explicabile si mai cred ca exista ceva ce nu functioneaza cum trebuie si ca societatea vrea sa ocoleasca acest lucruri si sa dea vina pe agentul termic si pe mai stiu eu ce sa ma faca pe mine sa suport costurile reparatiei .Nu stiu ce sa fac in aceasta situatuie .
Va multumesc pentru intelegere si astept ajutorul dumneavoastra!

#1761
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
-In ce localitate se afla centrala? Urban sau rural?
-Exista filtru anticalcar (magnetic sau cu polifosfati?) la intrarea de apa rece?
-daca s-a facut reumplerea instalatiei (sau completare cu apa) si cat de des?
-Pe apa calda functioneaza corect?

#1762
vdingo11

vdingo11

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,261
  • Înscris: 24.08.2005

 danpet, on 09 octombrie 2013 - 08:58, said:

Surubul cel mare din centrul motorului pompei,e un capacel filetat,care,cu pompa in functiune, se slabeste pentru a iesi aerul (iese si putina apa),dupa care se strange la loc.Se pune o carpa sub pompa,care sa absoarba putina apa care curge/picura pe acolo.Atentie sa nu ajunga apa la partea electronica!

Nu stiu cum mi-a scapat acest mesaj ca nu l-am vazut dupa ce am intrebat.
Am desfacut capacelul de la aerisitorul automat la maxim (dupa care l-am mai rotit i sensul de strangere astfel incat orificul prin care se aeriseste sa fie in fata - deci dupa ce l-am deschis la maxim l-am strans din nou o jumatate de rotire) si parca nu se mai aude acel bolborosit asa de tare dar tot are momente cand se aude (dar nu tot timpul)
O sa incerc si aerisirea la pompa dar intai sa ma asigur ca am inteles bine.
Am atasat o imagine ca sa vad daca am identificat bine acel surub (deci desfac acel surub pana curge un pic de apa si il strang la loc?

Daca bolborositul se aude pe instalatie (este de cupru) la ce ajuta desfacerea acelui surub de la pompa.
Parca tot timpul bolborositul s-ar auzi in acelasi loc, dar cred ca este o inselare aauzului.

Multumesc.

Attached Files



#1763
andreitanasa

andreitanasa

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 26.10.2013
Salut,

Centrala se afla intr-o zona rurala langa Ploiesti ,se alimenteaza dintr-un put cu apa potabila (apa are duritate medie ) trasa printr-un hidrofor cu filtru y pe aspirare si dupa el filtru din bumbac, iar la intrare in centrala filtru cu polifosfati pe care i-am schimbat chiar inainte sa dau drumul la caldura anul acesta.  am asigurat constant umplerea instalatie presiunea fiind intotdeauna intre 1.2 si 1.5 bari. Pe apa calda functioneaza perfect la 45 grade(nu am incercat sa ridic temperatura mai mult) .

multumesc pentru raspuns

#1764
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 andreitanasa, on 26 octombrie 2013 - 09:42, said:

Vreau sa va impartasesc o exprienta neplacuta si sa va solicit ajutorul!
Anul trecut prin februarie am achizitionat online o centrala Vaillant Turbotec 24 kw, de la ,, Universul instalatiilor'' iar in momentul punerii in functiune (undeva prin iulie 2012), s-au constatat urmatoarele: motor vana 3 cai defect, rotor vana 3 cai blocat,  fiind imposibila umplerea centralei.
Am semnalat defectiunile mentionate mai sus si am solicitat inlocuirea centralei dar am primit raspuns ca nu se poate inlocui produsul, ci doar se poate repara sau schimba piesa. Am acceptat inlocuirea piesei si nu a produsului deoarece am fost putin constrans de imprejurari.
Acum 2 saptamani am solicitat o noua interventie, pentru ca centrala  scoate un zgomot  (un vuiet foarte puternic de parca ar vrea sa decoleze de pe perete) atunci cand incalzeste agentul termic la temperaturi mai mari de 50 grade .Iarna trecuta (prima iarna de functionare ) a avut aceleasi simptome dar la o intensitate mai mica , mai rar intradevar si nu le-am dat prea mare importanta dar acum zgomotul este foarte puternic si ca sa-l opresc trebuie sa diminuez intensitatea de la butonul de reglare a temperaturii agentului termic.
S-au prezentat 2 agenti de service care au constatat ca din cauza depunerilor in centrala (dupa o iarna de functionare in conditii normale), aceasta trebuie curatata chimic la un cost de 350 ron+tva,pe care eu ar urma sa il achit in conditiile in care centrala se afla inca in garantie. Mentionez ca inainte de punerea in functiune, am asigurat spalarea caloriferelor si a  instalatiei termice, desi acestea au fost noi, cu toate accesoriile achizitionate de la aceiasi firma . Tinand cont de parerea altora pentru ca nu ma pricep mai deloc in ale instalatiilor, cred ca depunerile respective nu sunt explicabile si mai cred ca exista ceva ce nu functioneaza cum trebuie si ca societatea vrea sa ocoleasca acest lucruri si sa dea vina pe agentul termic si pe mai stiu eu ce sa ma faca pe mine sa suport costurile reparatiei .Nu stiu ce sa fac in aceasta situatuie .
Va multumesc pentru intelegere si astept ajutorul dumneavoastra!
in orice certificat de garantie al oricarui producator de centrale termice scrie clar ca depunerile de orice fel nu fac obiectul garantiei . in alta ordine de idei , daca dupa spalarea chimica zgomotul dispare , atunci este clar ca au fost depuneri . simplu , clar si logic.

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro