Bună ziua!
Aș dori, dacă puteți, să am ajutați  cu o schema de conectare a unei centrale SP7000...
Am câțiva senzori PIR, contacți magnetici si o tastatură fara afișaj K32+
Am și niște rezistențe de 1K si 2,2k
Mulțumesc frumos!

Attached Files



#2
Robertbv

Robertbv

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 413
  • Înscris: 26.08.2013
pai spune cati senzori PIR etc
se poate merge cu dublare de zona sau fara(pentru aia ai rezistentele)

#3
Petrecristi

Petrecristi

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,367
  • Înscris: 19.12.2009
Sunt mai multe feluri in care poti sa conectezi senzorii si cmurile la centrala. Pot fi conectati in serie sau paralel, cu dublare de zona sau fara, cu recunoastre tamper (doar la legatura serie) sau fara...
Intreaba si aici http://forum.softped...entru-locuinte/
Cum spunea si Robert...
In functie de cati senzori ai si cum ai trase cablurile poti alege cel mai bun mod de a face conexiunile.
Dar sirena nu ai la ea?

Edited by Petrecristi, 26 August 2016 - 20:44.


#4
Robertbv

Robertbv

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 413
  • Înscris: 26.08.2013
si dupa legare cine iti programeaza centrala?

#5
spider_zero_sapte

spider_zero_sapte

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 18,721
  • Înscris: 21.08.2007
RTM

Cel mai simplu e sa cablezi cu rezistenta de 1k la ”final de bucla”, iar pentru zonele dublate (daca e cazul, adica ai mai mult de 8 zone) cu rezistenta de 2k.
Zonele le dublezi in paralel.
Centrala vede trei ”stari” functie de valoare rezistentei la contact: 1. R=1k (1000 ohmi) = zona inchisa NC
2. R= infinit - zona deschisa (tamper sau efractie)
3. R= 0 - sabotaj

Attached Files


Edited by spider_zero_sapte, 26 August 2016 - 22:30.


#6
ianian

ianian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 170
  • Înscris: 05.11.2009
Sistemul de alarmă v-a fi montat la servici şi sunt 2 clădiri apropiate una de cealaltă. În prima clădire vor fi 6 camere de "supravegheat" iar în cealaltă vor fi 2 camere de "supravegheat".
În fiecare cameră (zonă de supravegheat) vor fi montate 1-2 senzori de mişcare,(în unele camere 1 senzor, iar în altele mai mari 2 senzori), cantacţi magnetici usă şi geam (sau numai usă...nu stiu exact).
Nu v-a fi nevoie de Tamper.
Am înţeles că contacţii magnetici din aceeaşi cameră se pot înseria.... dar nu stiu cum să-i conectez la aceeaşi zonă cu senzorul de miscare.
Exemplu...dacă este efractie la "camera 1" de exemplu, la uşă, geam sau senzor miscare sistemul să ştie care este camera cu pricina...să nu fie nevoie să se verifice toate camerele din ambele clădiri.
Nu am înţeles exact.... o zonă din centrală este alocată pentru un senzor sau pot fi mai multi senzori  legaţi împreună ( din aceeaşi cameră de suprevegheat să zicem)
Am incercat să fac o schemă simplă petru 1 senzor si un contact magnetic... pâna luni ce aflu restul de detalii....oare e ok ?

Attached Files


Edited by ianian, 27 August 2016 - 19:13.


#7
Petrecristi

Petrecristi

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,367
  • Înscris: 19.12.2009
pai si cine il monteaza?
tu?
daca tu il montezi ai autorizatie?
eu as zice sa nu te incurci daca nu ai autorizatie pentru ca poti sa te alegi cu dosar penal.
Am lucrat cativa ani in domenul acesta si am intalnit pe multi patroni care isi montau singuri la firme sisteme de alarma si se alegeau cu  dosare. nu am nimic de castigat de la tine sa te mint.

 ianian, on 27 august 2016 - 19:10, said:

Sistemul de alarmă v-a fi montat la servici şi sunt 2 clădiri apropiate una de cealaltă. În prima clădire vor fi 6 camere de "supravegheat" iar în cealaltă vor fi 2 camere de "supravegheat".
prin camere de supravegheat te referi la senzori? daca da, nu le mai spune camere pentru ca nu au nici o legatura cu camerele. nu filmeaza. sunt senzori de miscare.


Ai si o poza in care vezi cum sa inseriezi un senzor cu un CM

Edited by Petrecristi, 27 August 2016 - 20:30.


#8
Robertbv

Robertbv

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 413
  • Înscris: 26.08.2013
CM-urile poate vrei sa zici ca le legi in paralel nici decum in serie
daca le legi in serie e egal cu "0"
mereu unul sau mai multe vor ramane deschise, deci trebuie sa le legi in paralel daca vrei....

#9
Petrecristi

Petrecristi

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,367
  • Înscris: 19.12.2009
daca le leaga in paralel atata timp cat unul este inchis circuitul ramane inchis chiar daca treci prin fata senzorului  zona nu se mai declanseaza. Asa ca in nici un caz in paralel.

Edited by Petrecristi, 28 August 2016 - 19:36.


#10
Robertbv

Robertbv

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 413
  • Înscris: 26.08.2013
scuze am inteles eu gresit
am crezut ca vrea toate CM-urile sa le puna pe o zona
acuma am vazut ce vrea sa faca ;)

#11
Petrecristi

Petrecristi

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,367
  • Înscris: 19.12.2009
Are sp7000. Aia suporta 32 de zone. Eu zic ca nu ar trebui sa inserieze nimic pentru ca centrala are destule zone.
Fiecare senzor cu zona lui, fiecare CM cu zona lui.
Daca se declanseaza ceva stii ce a declansat. Dar asa, daca un senzor face probleme si tu pe acea zona ai inseriati mai multi senzori nici nu iti dai seama care din ei declanseaza alarma.
Pentru ca in memoria de alarme tu gasesti , de exemplu, zona 7 declansata. Dar pe 7 ai pus 3 senzori si 2 cm . Care din ei a declansat alarma si daca e alarma falsa care din ei face probleme?
Dar e treaba lui....

Edited by Petrecristi, 28 August 2016 - 20:14.


#12
ianian

ianian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 170
  • Înscris: 05.11.2009
Petrecristi -Mulţumesc pentru ajutor  şi îmi cer scuze de exprimare.. când am spus "În prima clădire vor fi 6 camere de "supravegheat" iar în cealaltă vor fi 2 camere de "supravegheat". mă refeream la încăperi , adică 6 încăperi într-o clădire care trebuie supravegheate şi 2 încăperi în cealaltă...
Astăzi o să aflu mai multe detalii...

#13
ianian

ianian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 170
  • Înscris: 05.11.2009
Mulțumesc frumos dl-le "spider_zero_sapte" pentru scheme și documentația pusă.
În toate încăperile voi avea doar un CM si un senzor de micare.
Doar în una din încăperi am 2 senzori de mișcare... e ok așa ca în schemă?
Și o altă întrebare....pe ce distantă maximă pot duce alimentarea din centrală la un senzor pe fir de 0,5mm fără probleme?
Mulțumesc frumos!

Attached Files



#14
ianian

ianian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 170
  • Înscris: 05.11.2009
Robertbv  - aveţi dreptate cu "cine iti programeaza centrala?"... o să mă străduiesc eu (prin bunăvoinţa lui  spider_zero_sapte care mi-a pus la dispoziţie un ghid de utilizare....) dar o să-mi fie foarte greu dacă nu mă ajutaţi voi!
Nu mă ocup cu aşa ceva şi am foarte puţin timp ca să mă documentez mai mult.
De aceea apelez la experienţa şi bunăvoinţa voastră ...........sper să mă ajutaţi!Posted Image. O seară frumoasă!

#15
Petrecristi

Petrecristi

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,367
  • Înscris: 19.12.2009
Ai centrala cu 32 de zone. Nu inseria nimic. Schema pusa de tine e corecta dar trage fire de zona separat la fiecare senzor si CM si pune pe fiecare cu zona lui. E mai bine asa.

Edited by Petrecristi, 29 August 2016 - 20:19.


#16
spider_zero_sapte

spider_zero_sapte

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 18,721
  • Înscris: 21.08.2007
Si rezistentele de 1k moneaza-le in contactii magnetici daca au borne sau cat mai aproape de acestia daca sunt cu fir si se prind cu adeziv.

Schema va fi astfel: 1k=zona inchisa, infinit=zona deschisa, 0 = sabotaj (prin shuntarea cablului pe ”bucla”) fapt putin probabil daca ascunzi cat mai bine cablurile.

Nu ai nevoie sa dublezi zonele- ATZ la sectiunea 705 pune-l OFF (cred ca asa vine centrala programata implicit) si la sectiunea 706 pune EOLR pe ON.

La tastaturile numerice K10, K32+ programarea e: ENTER>0000>706>2 sau mai bine cauta in manualul de instalare sau in ghidul de programare rapida.
Zonele se programeaza chiar mai usor: Enter>0000>001>(01 sau 02 daca imparti in doua arii/partitii)>(atribut de zona:delay, instant, follow, etc)

Toate manualele le gasesti chiar pe www.paradox.com



P.S. Colegule Petrecristi, pune de rog o schema pentru legarea unui relay 12V-220V care sa comande aprinderea unor becuri la declansarea unui eveniment.

Mentionez ca stiu cum se leaga releul la AUX si PGM. Ce nu sunt sigur insa e cum sa procedez daca folosesc o sursa externa, iar triggerul e obligatoriu sa fie pe ”-”.
Multumesc anticipat.

Edited by spider_zero_sapte, 29 August 2016 - 21:35.


#17
ianian

ianian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 170
  • Înscris: 05.11.2009
Mulțumesc frumos pentru sfaturi. O să tin cont de ele .Posted Image
spider_zero_sapte--  rezistentele de 1k le pun în paralel pe bornele CM-ului  nu ?

#18
ianian

ianian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 170
  • Înscris: 05.11.2009
Contacţii magnetici sunt cu borne .
Am găsit aceste două scheme........de acea m-am bulversat un pic.
Rezistenţa eu am legat-o în serie cu CM-ul  să înţeleg că rămâne serie, doar că trebuie montată aproape de CM nu în centrală?
Şi dacă da care e diferenţa?

Attached Files


Edited by ianian, 30 August 2016 - 19:33.


Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate