Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Dimensionare aer conditionat
Last Updated: May 31 2016 13:45, Started by
deutdeff
, May 30 2016 18:24
·
0
#1
Posted 30 May 2016 - 18:24
Va salut dragi colegi,
Datele problemei: - achizitionare aparat aer conditionat pentru un living + bucatarie open space, suprafata totala de 37 MP (inaltime apartament 2.7M) - apartamentul se afla la ultimul etaj (bloc nou deci presupun ca izolatia este ok) living-ul avand 3 ferestre uriase (in total 13 MP) - toate ferestrele au storuri exterioare care bineinteles in timpul zilei vor sta trase - livingului ii lipseste usa de comunicare cu holul (in concluzie va intra caldura din hol...) Am incercat sa consult diversi "specialisti" de la site-urile de profil cu privire la puterea si marca respectivului aparat de aer conditionat si sunt in continuare in ceata. Unii imi recomanda un aparat de 18000 BTU, altii se jura ca imi ajunge unul de 12000 BTU, unii imi recomanda un aer conitionat de brand altii imi spun ca platesc brandul degeaba, toate aparatele fiind facute in China. In concluzie apelez la voi pentru a ma ajuta in dimensionarea corecta a puterii aparatului. Daca imi puteti da si ceva recomandari legate de ce aparat as putea alege (buget maxim 4500 RON, ideal ar fi undeva la 3000 RON) v-as fi recunoscator. Va multumesc |
#2
Posted 30 May 2016 - 18:36
18.000 btu e ok. Marca? Daca vrei sa mergi pe o marca mai serioasa, poti alege cu incredere mitsubishi, de exemplu.
|
#3
Posted 30 May 2016 - 18:40
Din experienta utilizarii a doua aparate a cate 12000 BTU fiecare (pozitionate in camere diametral opuse intr-un apartament, cu usi, holuri si tot tacamul), pot sa spun ca pentru situatia aratata 12000 BTU sunt suficienti, iar 18000 BTU par a fi prea mult. Pe oricare dintre ele l-as porni, jumatate din apartament primeste racoarea mult asteptata.
Din punct de vedere al marcii nu pot arata una anume, cu toate ca as lauda-o pe cea pe care o detin (ambele aparate), care functioneaza impecabil de 8, respectiv 4 sezoane (vara si uneori inaintea frigului mai accentuat), insa marca nu se mai produce (Sanyo, non-inverter) fiind absorbita de Panasonic. Marca, intr-adevar se plateste, insa parca as opta pentru un brand, nu neaparat pentru calitate ci mai mult pentru service. Se pare ca inca se mai gasesc non-inverter. Daca as mai monta inca unul, non-inverter as pune. Diferenta de pret intre tehnologii este semnificativa, insa diferenta intre mareata economie este, dupa parerea mea, de neluat in seama. Probabil pentru un sezon, se vor aduna la economii cel mult 20 de lei, pe care nu stiu in cat timp i-as putea recupera din functionarea aparatului. Edited by radudd, 30 May 2016 - 18:46. |
#4
Posted 30 May 2016 - 18:46
Daikin Inverter 12.000BTU face fata la orice provocare....daca este musai Daikin Inverter 18.000BTU
*Aceste AC Daikin sunt produse in Cehia! Edited by xmanyacs77, 30 May 2016 - 19:09. |
#5
Posted 30 May 2016 - 18:49
DDD...daikin made-n china sau made-n cehia?
https://www.aer-cond...0-btu.html#tab2 * mda, produs in cehia cu piese din china. Edited by AlinE, 30 May 2016 - 18:55. |
#8
Posted 30 May 2016 - 19:11
au as merge pe un chiller.
avand in vedere diverse probleme: - achizitionare aparat aer conditionat pentru un living + bucatarie open space, suprafata totala de 37 MP (inaltime apartament 2.7M) - apartamentul se afla la ultimul etaj (bloc nou deci presupun ca izolatia este ok) living-ul avand 3 ferestre uriase (in total 13 MP) - toate ferestrele au storuri exterioare care bineinteles in timpul zilei vor sta trase - livingului ii lipseste usa de comunicare cu holul (in concluzie va intra caldura din hol...) bucataria ar fi o problema - se gateste sau nu? daca se gateste ...atunci mare belea. ultimul etaj - orice izolatie ar fi tot radiaza tavanul caldura - depinde cat. - tot belea mare. ferestre uriase 13mp cu mama storului si tot degaja caldura. de fapt sunt 37 mp sau spre 40 mp? cubajul este enorm 110 mc - imi pare cam mult. eu am undeva la jumate 53mc, cu usi intre, etaj inferior (1), fereastra maxim 4mp si un no-name de 12.000 btu face face cu brio de vreo 10-12 ani. Edited by AlinE, 30 May 2016 - 19:19. |
#9
Posted 30 May 2016 - 19:33
Mai este un topic cu aceste subiect aici: http://forum.softped...e-dimensionare/
Edited by xmanyacs77, 30 May 2016 - 19:36. |
#11
Posted 31 May 2016 - 12:37
Va multumesc pentru raspunsuri. Totusi nu exista vreun site sau vreun calculator al puterii de racire? Va intreb pentru ca in continuare parerile sunt impartite si imi este destul de greu sa iau o decizie.
Totusi daca merg pe varianta Daikin/Mitubishi m-as incadra numai in variantele low cost (si alea de 12000 BTU) care in afara de faptul ca arata oribil nu stiu ce ofera in plus. Nu inteleg de ce firme ca Daikin fac niste aparate care sunt totusi de uz rezidential care arata asa de urat. Sunt ok marcile generale de electrocasnice gen Whirpool, Ariston, Lg, Samsung... variante de 12000 https://www.aer-cond...asyg12lmca.html http://www.climatico...-12000-btu.html variante de 18000 http://www.emag.ro/a...l/pd/DTW9K3BBM/ http://www.emag.ro/a...8/pd/DRX91MBBM/ http://www.emag.ro/a...c/pd/DY1N6YBBM/ Daca aveti alte optiuni ... va sunt recunoscator |
#12
Posted 31 May 2016 - 13:45
Cata pe "gogu" programelul EmersonCalc e freeware si super bun. Iti poti calcula singur in functie de conditiile de acasa.
Rectific: Emerson CondCalc Edited by GeorgeTrisina, 31 May 2016 - 13:54. |