#1
p3rf3kto

p3rf3kto

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 05.09.2015
V-as fi recunoscator pentru o explicatie detaliata si bine pusa la punct in ceea ce priveste urmatoarea schema electrica, am mare nevoie de ajutor, va rog mult!(ce echipamente contine, separatoare transformatoare, intreruptoare etc, de unde este alimentata, cum este alimentata etc)

Attached Files


Edited by p3rf3kto, 05 September 2015 - 17:16.


#2
2bani

2bani

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 824
  • Înscris: 19.08.2015
ai de dat vre-un examen la EON?  Cauta retele si centrale simboluri electrice.  Linie separatoare fuzibile grup de masura separatoare de punere la pamant transformatoare coboratoare blablabla.

#3
danutzu_1069

danutzu_1069

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,670
  • Înscris: 17.01.2008
Sau poate are restanta la Energetica. :)

#4
ragabader

ragabader

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,009
  • Înscris: 25.09.2008
Vrei sa ingrasi porcul in ajunPosted Image

Citez din amintiri.. de sus in jos, schema monofilara,  sistem de bare duble baza si rezerva , separator bare inchis stanga  ,deschis dreapta (pe bara de rezerva), IO intreruptor ortojector  ,cele 3 rame pe batz- transformatoare de curent pt masura, urmeaza un cutit de legare la pamant CLP un separator de linie, alt cutit de legare la pamant un separator pt un punct de masura cu tranformatoare de tensiune, LEA 110kv-linia electrica aeriana, un SRA o statie de racord adanc, PD punct de delimitare (asta nu mai stiu), separator de linie intreruptor, separator post trafo, trafo coborator 110/6kv la consumator in conexiune stea in primar -triunghi in secundar, cu neutru legat la pamant.

Mai citesti pe aici http://www.scritub.c...RU-STA62611.php
http://ro.scribd.com...Tensiune#scribd
http://retele.elth.u...curs9&10pie.pdf

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate