Completare agent frigorific aer conditionat

- - - - -
  • Please log in to reply
27 replies to this topic

#1
Ahasverus

Ahasverus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,360
  • Înscris: 22.10.2006
Afara e ca in al 9-lea cer al iadului (desi acolo s-ar putea sa fie mai racoare).

Desigur, unele AC-uri incep sa crape. In cazul meu, asta m-a mobilizat sa fac un mic recensamant si am decoperit ca doua buc nu mai racesc deloc.

Rezumat:
5 buc cu ag frigorigic R410A
2 x 9000 btu Hitachi, unul care nu mai raceste deloc.
1 x 9000 btu Chigo
1 x 12000 btu Chigo
1 x 12000 btu White-Westighouse

3 buc Whirlpool cu ag frigorific R407C
2 x 9000 btu
1 x 18 000 btu

Total 8 buc!

Oare merita sa cumpar butelii de R410A si R407C si sa le umplu singur?
Nu cred ca e ceva SF in procedeul respectiv.

Ce e si mai enervant vine din faptul ca toti pot veni abia la sfarsitul lunii sau in septembrie!

Aveti idea cat agent frigorific intra intr-un aparat?

#2
bietu

bietu

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,545
  • Înscris: 17.03.2008
Si daca tu le umplii si ele scapa freon?

#3
sorin147

sorin147

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,362
  • Înscris: 11.08.2003
Scrie pe eticheta cu ce cantitate trebuie alimentat si de care tip.
Cheama pe cineva care se pricepe sa faca asta, nu e ca la roata de la masina.

#4
adrianbelei

adrianbelei

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 264
  • Înscris: 22.10.2013
Sigur scapa, freonul nu se consuma in timp.

#5
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,612
  • Înscris: 07.02.2003
Ai si pompa de vid ? :)

#6
teknotronik

teknotronik

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 1,585
  • Înscris: 29.11.2008
Si daca dupa ce cumperi buteliile si ce mai trebuie, furtune, manometre, etc., si le incarci tot nu vor raci ce vei face?

#7
ciine

ciine

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,069
  • Înscris: 04.06.2007
Poti sa le umpli daca intelegi intregul proces, daca nu,  e bine sa nu te bagi
Completarea la astfel de freoni nu e corecta , trebuie golita toata instalatia  dupa care se introduce agent frigorific nou, nu mai e la fel ca la R22

Edited by ciine, 29 July 2015 - 21:44.


#8
scaiba

scaiba

    Pastafarian

  • Grup: Validating
  • Posts: 12,602
  • Înscris: 03.11.2006

View PostAhasverus, on 29 iulie 2015 - 20:53, said:

...Aveti idea cat agent frigorific intra intr-un apart?
cca. 800gr.
Verifici dacă ai zăpadă în partea superiară a vaporizatorului, asta înseamnă un necesar de vreo 300gr.
După manometru nu te poți lua dacă nu ții cont și de temperatură, oricum nu depăși 0.5MPa (pe absorbție, evident).
Fă manevra cu condensatorul curat (suflat de praf ori chiar spălat cu jet de apă dacă poziția îți permite).
Poate afli că nu mai este necesară încărcarea Posted Image

#9
Adm

Adm

    Property Caretaker

  • Grup: Administrators
  • Posts: 24,132
  • Înscris: 22.05.2003
Eu pe forum tot aud de pompa asta de vid, dar in afara de o instalare, nu am vazut-o, mai ales la completari.

Si da, toate mai scapa ag frigorific.

Macar la 3 ani trebuie verificate.

#10
scaiba

scaiba

    Pastafarian

  • Grup: Validating
  • Posts: 12,602
  • Înscris: 03.11.2006
Nu există logică în a vacuma instalația pentru o completare.
Dacă-i dus tot agentul da, este corect și necesar.
Altminteri, îmi pare numai muncă-n plus pentru a lua fața (și nu numai Posted Image ) clientului prea încintat.

#11
Nero-d

Nero-d

    je m'en fiche/pohui

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,138
  • Înscris: 30.01.2004
nu merita... in sensul ca nu iesi mai rentabil
buteliile te costa 1260 lei iar o baterie de manometre cu furtune incepe de pe la 7-800 lei
plus ca pentru o cantitate mare de ACuri revizionate cred ca obtii un discount

Edited by Nero-d, 29 July 2015 - 22:36.


#12
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Si eu as gandi la fel in locul tau, dar e putin SF procedura. Poate chemi pe cineva de meserie, stai cu ochii (si mintea ) cat cepele.......si a doua oara incerci singur.

#13
pb70

pb70

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 522
  • Înscris: 27.07.2010

Quote

Nu există logică în a vacuma instalația pentru o completare.
Dacă-i dus tot agentul da, este corect și necesar.



Agentii R 4xx nu se completeaza ,se reincarca cu cantitatea recomandata daca nu se depaseste lungimea recomandata a traseului de teava .POMPA de vacuum obligatorie ,si lasati vrajeala cu pierderile ,o instalatie facuta cu raspundere nu are voie sa piarda .
Am intilnit instalatii la care clientii spuneau.Trebuie completat cu freon AC-ul era montat de 5-6 ani si nu avea pierderi ,numai condensatorul imbicsit cu praf, scame si cuiburi de pasari. Tot asa se merge cu ideea si la frigidere ''completat cu freon''.
Posted Image Si unii autointitulati... doreii asa fac, iau banu si pleaca Posted Image .Cind spun la client cit costa verificarea pe unde a scapat si reincarcarea ,ramin cura casca .Un lucru facut sa dureze cere timp si bani.Posted Image

Edited by pb70, 29 July 2015 - 22:44.


#14
teknotronik

teknotronik

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 1,585
  • Înscris: 29.11.2008

View PostAdm, on 29 iulie 2015 - 22:16, said:

Eu pe forum tot aud de pompa asta de vid, dar in afara de o instalare, nu am vazut-o, mai ales la completari.

Si da, toate mai scapa ag frigorific.

Macar la 3 ani trebuie verificate.



O instalatie bine facuta nu are voie sa piarda nici in trei, nici in treizeci de ani daca duce atat aparatul.
Ca nu ai vazut pompa de vid decat la o instalare nu poate decat sa demonstreze inca o data nivelul la care se lucreaza in acest domeniu.
Asa cum s-a mai spus, R-410A trebuie recupera,t PENTRU RECICLARE, in cazul in care s-a pierdut parte din agent, si apoi trebuie incarcat pe baza de cantar conform prescriptiilor fabricantului tinand cont de lungimea traseului, si adaugand daca este necesar cantitatea suplimentara de refrigerant precum si ulei atunci cand este cazul.

#15
scaiba

scaiba

    Pastafarian

  • Grup: Validating
  • Posts: 12,602
  • Înscris: 03.11.2006

View PostNero-d, on 29 iulie 2015 - 22:36, said:

...buteliile te costa 1260 lei iar o baterie de manometre cu furtune incepe de pe la 7-800 lei...

Mi-am cumpărat o trusă de manometre cu 150lei.
Turcească, este drept.
Iar pe Kg de R407c am plătit vreo 30lei, cu butelia mea.
Dacă colegul nu are măcar o mână dreaptă, ori are mai mulți bani decât timp, da, mai corect este să plătească.
Mie nu-mi pare că are două mâini stângi după cum scrie Posted Image

Edited by scaiba, 29 July 2015 - 23:02.


#16
teknotronik

teknotronik

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 1,585
  • Înscris: 29.11.2008

View Postscaiba, on 29 iulie 2015 - 22:22, said:

Nu există logică în a vacuma instalația pentru o completare.
Dacă-i dus tot agentul da, este corect și necesar.
Altminteri, îmi pare numai muncă-n plus pentru a lua fața (și nu numai Posted Image ) clientului prea încintat.

Nu este logica o completare.
Vacumarea este logica deoarece daca este nevoie de refrigerant inseamna ca exista o pierdere undeva si trebuie golita instalatia pentru a remedia fuga si atunci este obligatorie vacumarea.
Doar dupa vacumare se poate introduce refrigerantul, completari fac doar cei care nu respecta meseria, din pacate.

#17
scaiba

scaiba

    Pastafarian

  • Grup: Validating
  • Posts: 12,602
  • Înscris: 03.11.2006

View Postpb70, on 29 iulie 2015 - 22:42, said:

...Cind spun la client cit costa verificarea pe unde a scapat si reincarcarea ,ramin cura casca .Un lucru facut sa dureze cere timp si bani.Posted Image
Probabil sunt dintre cei care au realizat că nu-i vreo inginerie...

#18
Nero-d

Nero-d

    je m'en fiche/pohui

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 20,138
  • Înscris: 30.01.2004

Quote

Mie nu-mi pare că are două mâini stângi după cum scrie

nu pare, desigur... dar nici posesor de butelii goale de refrigerent nu pare totusi...

la frigider n-ai tevi conectate cu holendere deci posibilitati de pierderi mai reduse

pe principiul frigiderului eu am un AC de fereastra fabricat in URSS care inca rupe... dupa 30 de ani

Edited by Nero-d, 29 July 2015 - 23:04.


Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate