Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Siguranta Automata
Last Updated: Mar 31 2015 10:07, Started by
maryanyma
, Mar 26 2015 18:30
·
0
#1
Posted 26 March 2015 - 18:30
Salut, am un circular si o freza si vreau sa le pun intrerupatoare.. vreau sa pun siguranta automata pe post de intrerupator.
Ce sfaturi imi puteti da... ce fel de sigurante adica de cati amperi sa si functioneze in caz de ceva.... Freza are 1200w iar circularul 1400w..eu ma gandeam ca C16 is bune..dar nu is isgur |
#4
Posted 26 March 2015 - 18:52
Poti pune de 16A. Ar merge si de 10 dar s-ar putea sa 'sara' la pornire. Totusi, nu cred ca e bine sa le folosesti la pornire, nu sunt facute pentru asa multe actionari. Cel mai bine ar fi cate un contactor pentru fiecare.
|
#6
Posted 26 March 2015 - 18:55
1200w/230v=5,2 A
1400w/230v=6,1A Avand in vedere ca la pornire directa ambele vor lua un curent mai mare, cele de 16 A sunt mai mult decat suficiente. Problema e ca doar la suprasarcini mari vei avea si protectie. |
#7
Posted 26 March 2015 - 18:56
#8
Posted 26 March 2015 - 18:56
nu stiu daca mai am contactor stiu ca aveam un sac dar le-am dat..ca ziceam ca nu am ce face cu ele....
Edited by maryanyma, 26 March 2015 - 18:58. |
#9
Posted 26 March 2015 - 19:06
maryanyma, on 26 martie 2015 - 18:56, said:
nu stiu daca mai am contactor stiu ca aveam un sac dar le-am dat..ca ziceam ca nu am ce face cu ele.... Oricum doar contactor nu ti-ar fi ajuns pentru protectie.Este nevoie si de altceva. myshyk, on 26 martie 2015 - 18:55, said:
1200w/230v=5,2 A 1400w/230v=6,1A Avand in vedere ca la pornire directa ambele vor lua un curent mai mare, cele de 16 A sunt mai mult decat suficiente. Problema e ca doar la suprasarcini mari vei avea si protectie. Suprasarcina inseamna si caldura.Ce protectie ar avea in cazul lui? Edited by adisz, 26 March 2015 - 19:06. |
#12
Posted 26 March 2015 - 19:40
#13
Posted 26 March 2015 - 20:29
A9F75216 de la Schneider sau GV2ME10 tot de la Schneider pentru fiecare motor. Cel mai indicat ar fi varianta cu GV2ME10.
|
#14
Posted 26 March 2015 - 21:30
adisz, on 26 martie 2015 - 19:06, said:
Oricum doar contactor nu ti-ar fi ajuns pentru protectie.Este nevoie si de altceva. Suprasarcina inseamna si caldura.Ce protectie ar avea in cazul lui? Suprasarcina inseamna in primul rand curent mare, care se transforma in caldura datorita sectiunilor conductorilor, neadecvate curentilor. Asa ca poate sari siguranta inainte de a se incalzi/iesi fum din aparat, daca e dimensionata corespunzator. N-as baga mana in foc, ca o siguranta ultrarapida de 16 A nu va declansa la fiecare pornire, spre exemplu, desi nu e nimc cald inca. maryanyma, on 26 martie 2015 - 19:28, said:
pana la urma ce pot folosi? Exista si butoane de pornire cu relee de protectie. |
#15
Posted 27 March 2015 - 13:03
myshyk
Tu zici bine ce zici,dar sigurantele uzuale care se gasesc in comert nu se (prea) incadreaza la categoria ultrarapide.Alea au un pret care cam rupe buzunarul. pentru initiator Fiecare motor trebuie sa aiba pornire separata cu protectie separata.Si pamantare adecvata,bineinteles. ericmario mai sus amintea de AMRO.Atentie,nu-i chiar asa de mic,e chiar mare.In schimb s-ar putea sa gasesti undeva gratis. RCmake a enumerat cateva echipamente mai din secolul XXI,adica moderne.Astea sunt chiar mici,elegante. Edited by adisz, 27 March 2015 - 13:03. |
|
#16
Posted 31 March 2015 - 09:36
De clasa de curent a disjunctoarelor a auzit cineva? Pentru motoare; mai ales cele care pleaca in sarcina este recomandata clasa D.
Folosirea lor pe post de contactor si nu doar de protectie la suprasarcina si scurt este contraindicata.ele nu sunt gandite pentru a functiona ca un releu si le termini repede la porniri.De asta sunt contactoarele. |
#17
Posted 31 March 2015 - 10:07
daca pui unele mai mari (32A) rezista binisor (intereseaza functia de contactor, nu de protectie)
numai ca se rup "manerele" de actionare dupa ceva timp, mai ales daca stau la soare stiu o situatie asemanatoare, au fost puse la un motor pentru o masina de batut porumbi dupa ce s-au dus naiba 7-8 contactoare de diferite tipuri, in cativa ani sigurantele au fost destul de rezistente totusi (si ieftine) Edited by aeon, 31 March 2015 - 10:07. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users