Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Cum se monteaza un ampermetru cu transformator de masura ?
Last Updated: Jan 27 2015 17:11, Started by
iuli09
, Jan 27 2015 15:56
·
0
#1
Posted 27 January 2015 - 15:56
Asadar ,cum spune si titlul , cum se fac legaturile la un ampermetru de CA cu masurare indirecta ? am acest tip de transformator de curent :
http://www.p-wholesa...-msq-30-243.jpg Am gasit aceasta schema de montaj : http://image.schrack..._mg95xxxx-a.jpg dar transformatorul meu nu are decat doua borne . Am nevoie de miez de fier pe care sa-l trec prin transformator si de care sa leg sarcina sau cum trebuie procedat ? |
#2
Posted 27 January 2015 - 16:07
Legi bornele ampermetrului la secundarul transformatorului de masura (trebuie sa fie notate S1, respectiv S2). Conductorul al carui curent vrei sa-l masori trebuie trecut prin fereastra transformatorului de masura. Daca vrei sa masori putere/energie trebuie sa respecti sensurile.
|
#3
Posted 27 January 2015 - 16:07
conductorul pe care se masoara este trecut prin interior ( acolo unde este orificiul )
|
#4
Posted 27 January 2015 - 16:15
Multumesc pentru ajutor ! Trebuie doar trecut prin transformator sau infasurat pe acesta ?
http://www.romtoroid...ontaj_tci01.png Daca da , conteaza numarul de spire ,respectiv grosimea conductorului ? |
#5
Posted 27 January 2015 - 16:49
iuli09, on 27 ianuarie 2015 - 16:15, said:
Multumesc pentru ajutor ! Trebuie doar trecut prin transformator sau infasurat pe acesta ? http://www.romtoroid...ontaj_tci01.png Daca da , conteaza numarul de spire ,respectiv grosimea conductorului ? |
#6
Posted 27 January 2015 - 16:53
Uzual se utilizeaza doar o spira (conductorul al carui curent se masoara trece o singura data prin fereastra). Unii producatori utilizeaza acelasi transformator de masura pentru mai multe plaje de curenti de exemplu pentru o spira raportul este 300/5A, dar pentru doua spire raportul este 150/5A pentru acelasi transformator. Acest lucru trebuie sa fie marcat pe placuta, transformatoarele produse de Romtoroid au mentionat lucrul acesta prin inscriptionarea pe placuta de identificare "n=2" de exemplu. Daca nu este mentionat acest lucru pe placuta de identificare se utilizeaza o spira pentru a obtine raportul de transformare mentionat.
Sectiunea conductorului al carui curent se masoara trebuie sa suporte acel curent fara a se supraincalzi. Edited by Paul_XXL, 27 January 2015 - 16:54. |
#7
Posted 27 January 2015 - 17:00
iuli09, on 27 ianuarie 2015 - 16:15, said:
Multumesc pentru ajutor ! Trebuie doar trecut prin transformator sau infasurat pe acesta ? http://www.distek.ro...trici_Fluke-706 Edited by Arayan, 27 January 2015 - 17:02. |