Grave Land


Am un contor de curent care se invarte singur.Initial (de vreo 3 ani) n-am observat, intr-o zi cand am scos totul din priza am observat ca totusi se invarte singur. Ati mai patit?Cum ati rezolvat?
Grave Land
QUOTE(moltit @ Aug 7 2005, 20:14)
@ off-topic Grave Land:

Scoate TOATE sigurantele din socluri si daca face tot asa, arata-i chestia asta lui nenea care vina sa citeasca contoarul. Poate ai bafta sa fie cumsecade si sa te indrume catre cineva care sa schimbe contoarul si poate chiar sa iti dea ceva KW gratis. Daca nu, recomand OPC si aceeasi testare.

Cu bine,

P.S. Chestia asta se poate intampla multora dintre noi. De aceea, desi e off-topic aici,  rog moderatorii sa nu stearga post-urile relevante pe tema asta, ci sa le mute la sectiunea potrivita. Cu multumiri,
*


O sugestie o am mai sus, si-i multumesc lui moltit pentru ea.
 
Grave Land
Nimeni?
geopalade
Nu are nici o treaba nenea care citeste contorul cu faptul ca nu functioneaza corect. Pentru asta faci o reclamatie scrisa si o depui cu numar de inregistrare la registratura Electrica (la sectia de care apartii). E bine sa mentionezi si un nr de telefon ca sa poti fii contactat. Ulterior vei primi un telefon si vor veni sa schimbe contorul, dupa care vechiul contor merge la verificare metrologica in laborator si daca se constata ca e bun vei suporta contravaloarea inlocuirii si a verificarilor metrologice iar in caz contrar vei fi despagubit doar ca nu stiu cum si cu cit.
pytonu
Poate fi din cauza unor condensatori strapunsi din lampi fluorescente daca ai asa ceva si intrerupatorul nu izoleaza faza.

SAU

Un caz vazut de mine:
Becul din camara vecinului de la etajul 2 era legat in doza vecinului de la etajul 1.

Oricum cu sigurantele scoase nu exista motiv sa contorizeze decat daca e defect.
caesar_sw
QUOTE(geopalade @ Aug 9 2005, 14:35)
Nu are nici o treaba nenea care citeste contorul cu faptul ca nu functioneaza corect. Pentru asta faci o reclamatie scrisa si o depui cu numar de inregistrare la registratura Electrica (la sectia de care apartii). E bine sa mentionezi si un nr de telefon ca sa poti fii contactat. Ulterior vei primi un telefon si vor veni sa schimbe contorul, dupa care vechiul contor merge la verificare metrologica in laborator si daca se constata ca e bun vei suporta contravaloarea inlocuirii si a verificarilor metrologice iar in caz contrar vei fi despagubit doar ca nu stiu cum si cu cit.
*


Vei fi despagubit cu fix ) lei... te pun pe drumuri degeaba...
Mi s-a intamplat acum ceva ani, aveam unul mai vechi ti tot asa...se invartea fara sa fie ceva consum. M-am rugat de ei mult timp sa vina sa-l vada, cereri ..bau-bau-uri...... nu venea nimeni cursing.gif Am intervenit cu pile sa vina sa-l verifice.Tot asa mi-au spus ca trebuie sa ma duc sa platesc nu stiu ce taxa ca sa-l verifice... Si-au batut joc..le-am platit banii pentru verificare si nu am primit nici un raspuns.."veniti peste 3 sapt." si tot asa puke.gif
Spurcati deh...
Am uitat sa spun ... contorul mi l-au schimbat imediat, ca dadeam cu ei pe geam
Eu mi-am dat sema ca e stricat dupa mult timp...cati Kw am platit degeaba cine mai stie:)
Grave Land
QUOTE(caesar_sw @ Aug 9 2005, 15:20)
Am uitat sa spun ... contorul mi l-au schimbat imediat, ca dadeam cu ei pe geam
Eu mi-am dat sema ca e stricat dupa mult timp...cati Kw am platit degeaba cine mai stie:)
*


Si eu la fel, abia acum am observat, habar n-am de-a lungul a atatia ani cat am platit in plus...

Eu am observat asta cand oameni cu surse de 400W platesc 200K curentul lunar si mie-mi vine cam 600K.Si m-am gandit ca e ceva-n neregula...
 
dorin_2k
Acum o luna au venit o ceata de omuleti care au schimbat contoarele la tot orasul.
Surpriza a venit acum cand m-am dus sa citesc contorul. Pana acum consumam 200Kw/luna iar acum am deja 350 kW/luna.
Am facut si un test: am lasat un bec de 100w alimentat si am cronometrat in cate secunde face o rotatie discul de la contor: 66 secunde. Am facut calculul si ma cam fura cu 13 %. Scrie pe contor 480 rotatii/1KWh.
Cui sa ma adresez?
Se poate face ceva? Acel contor daca nu e in parametrii metrologici?
srv_pub
e posibil sa fie di cauza transformatorului de la sonerie daca are butonul in secundar....
Acta non verba


... nici becul tau de test nu este ''etalon''. De aceea repeta masuratorile si cu alte becuri, fie acestea de 40, 60, 75, sau chiar doua de 100W pentru a face o medie a erorilor... cool.gif
dorin_2k
Am repetat testul cu mai multe becuri de cate 100W. Acelasi rezultat (becurile sunt facute de firme diferite)
Am scos restul sigurantelor din soclu. Doar pe cele de la iluminat le-am lasat. Si doar un bec in functiune era cand am facut testul. Cu ce alt aparat profesional pot face aceasta verificare?
Totusi cred ca am sa fac o cerere sa imi monteze un contor electronic.
geopalade
Incerca totusi sa masori in cit timp face 10 ture pt ca la o singura tura poti avea erori mari in special daca include si momentul de aprindere al becului care necesita mai multa energie. Altceva ar mai fi sa masori totusi puterea becului folosind un ampermetru de c.a. si un voltmetru (de preferat ar fi unul electronic cu o clasa de precizie mai buna) si sa te asiguri ca nu ai cumva si alte aparate electrice aflate in stndby cum ar fi tv, calc, masina de spalat, frigider, etc. Rezultatul poate fi influentat si de faptul ca puterea becului e data la 220V in timp ce la priza s-ar putea sa ai 230V...
v3lsatis
eu am auzit ca sunt contoare din astea care se invart incet singure din nush ce motiv..asa is facute ele cica..sau nuj exact , ..da...da' la o metoda de oprire a unui contor nu s'a gandit nimeni ? huh.gif naughty.gif worthy.gif
dorin_2k
QUOTE(geopalade @ Jan 8 2006, 14:54) *
si sa te asiguri ca nu ai cumva si alte aparate electrice aflate in stndby cum ar fi tv, calc, masina de spalat, frigider, etc. Rezultatul poate fi influentat si de faptul ca puterea becului e data la 220V in timp ce la priza s-ar putea sa ai 230V...

Am scos toate celelalte sigurante. Doar un bec l-am lasat aprins. Am mers apoi jos si am masurat timpul in care face o rotatie completa ->66 secunde. Trebuiau sa fie 75 de secunde pt o rotatie la 100W consumati. 480 rotatii/1KWh. Tensiunea nominala in RO e demult 230V +/-10%.
Astept sa fac o verificare si cu un aparat electronic de masurare.
10x la toti.
augustin87r
Apropo de tensiunea nominala standard in Romania pe care o spui tu: 230V .........la mine in oras sunt fix 220v , iar la tzara (comuna respectiva e chiar oras acum), am 180-190V, rar sunt 200V in priza.
m-marian
QUOTE(Grave Land @ Aug 8 2005, 19:36) *
Am un contor de curent care se invarte singur.Initial (de vreo 3 ani) n-am observat, intr-o zi cand am scos totul din priza am observat ca totusi se invarte singur. Ati mai patit?Cum ati rezolvat?

Fa asa cum ti s-a recomandat: scoate toate sugurantele si vezi daca mai indica consum:
- daca DA, reclamatie cu bonul de inregistrare (lasa iluziile cu recuperarea banilor!) si asteapta sa vina sa-ti schimbe contorul (sper ca nu ai facut vreo ghidusie la sigiliul de pe el!);
- daca NU, verifica-ti (recomandabil prin intermediul unuia autorizat) instalatia electrica; undeva ai pierderi de energie (atentie la parerile prezentate aici in legatura cu primarul trafului de sonerie daca nu ai facut inlocuiri!
AcerMate
QUOTE(srv_pub @ Jan 7 2006, 19:06) *
e posibil sa fie di cauza transformatorului de la sonerie daca are butonul in secundar....


Asta e. Am verificat eu ca am patit la fel.
Paul_l
QUOTE(augustin87r @ Jan 8 2006, 17:35) *
Apropo de tensiunea nominala standard in Romania pe care o spui tu: 230V .........la mine in oras sunt fix 220v , iar la tzara (comuna respectiva e chiar oras acum), am 180-190V, rar sunt 200V in priza.


Are dreptate standardul la noi acum este cu tensiune trifazica de 0.4 KV pe joasa tensiune. 400V/sqrt(3) da 230V . Se accepta o deviatie de 10% deci daca ai mai putin de 200 V poti face scandal pentru ca echipamentele pe care le ai prin casa vor fi suprasolicitate incercind sa functioneze la tensiuni scazute in afara gamei proiectate.

QUOTE(AcerMate @ Jan 8 2006, 18:15) *
Asta e. Am verificat eu ca am patit la fel.


Butonul se punea in secundar pentru electrosecuritate. Butonul de sonerie nu asigura intotdeauna conditii de protectie in exterior la 230Vca .
augustin87r
Am inteles, ma rog chestia asta nu fusese anuntata nicaieri. Oricum, la tzara nici nu mi se incinge ciocanuld e lipit cum trebuie. Reclamatii s-au facut, nu numai din partea familiei mele. Aparatul tot putin indica. Normal ar trebui dati in judecata ca televizorul acolo se strica o data la 2 ani ca nu e tens cum trebuie.
AIWAMAN
QUOTE(Grave Land @ Aug 8 2005, 19:36) *
Am un contor de curent care se invarte singur.Initial (de vreo 3 ani) n-am observat, intr-o zi cand am scos totul din priza am observat ca totusi se invarte singur. Ati mai patit?Cum ati rezolvat?

o1. stoate toate sigurantzele si vezi daca se mai invarte...daca da...fa sesizare scrisa..o depui ceri nr de inregistrare si asteptzi... e bine sa ai si martori cind faci asta!
02. daca se opreste....atunci cu atentie ..cuplaza cate o sigurantza si in momentul cind pleca ...vezi ce e alimentat pe acea sigurantza!
dorin_2k
QUOTE(augustin87r @ Jan 8 2006, 17:35) *
Apropo de tensiunea nominala standard in Romania pe care o spui tu: 230V .........la mine in oras sunt fix 220v , iar la tzara (comuna respectiva e chiar oras acum), am 180-190V, rar sunt 200V in priza.

Sigur e 230V +/-10% deci intre 207 si 253 V.
Problema cu acest consum "nebun" a aparut acum o luna cand au venit o echipa de la E ON (asa se cheama electrica acum ) sa imi schimbe contorul. Pana atunci nu au fost probleme. Deci nu cred ca am ce verifica eu instalatia. Vreau doar sa verific acest nou contor pus de ei care nu are nici o verificare metrologica. De unde stiu eu ca e bun? Nu se invarte deloc cand nu am consumatori. Dar se invarte prea repede cand pun un consumator. Dewci are sigur o eroare de masurare (si e in plus...daca era iun minuis nu ziceam nik smile.gif )
In concluzie: o metoda de verificare a contorului ca sa nu fac o reclamatie degeaba si sa platesc si inlocuirea lui. Masor U si I pt un bec si aplic formula P=UxI ? Mai e ceva de facut (putere activa , reactiva sau alte chestii?)
Paul_l
QUOTE(dorin_2k @ Jan 8 2006, 18:42) *
In concluzie: o metoda de verificare a contorului ca sa nu fac o reclamatie degeaba si sa platesc si inlocuirea lui. Masor U si I pt un bec si aplic formula P=UxI ? Mai e ceva de facut (putere activa , reactiva sau alte chestii?)


Fa rost de un contor si monteaza-l dupa contorul oficial . In zona respectiva , dupa sigilii, poti face montarea fara sa se ia nimeni de tine. Compara-le. si daca apar diferente ...... .Oricum e numai pentru tine, daca nici celalalt nu are verificare metrologica nu e proba in justitie.
m-marian
QUOTE(dorin_2k @ Jan 8 2006, 18:42) *
... acest nou contor pus de ei care nu are nici o verificare metrologica...

De unde stii ca nu are? Verificarile curente ale contoarelor le face Electrica (sau cum se numeste acum), nu laboratoarele de metrologie! Cere-le sa il reverifice, fii sigur ca daca inregistreaza eronat, ti-l inlocuiesc gratuit.
Exceptand sugestia data de Paul I (desi este improbabil sa gasesti un contor de care poti fi sigur), nu vad o alta solutie, iar masuratorile la care te gandesti sunt destul de imprecise...
m-marian
QUOTE(dorin_2k @ Jan 8 2006, 18:42) *
... acest nou contor pus de ei ... nu are nici o verificare metrologica...
...
Masor U si I pt un bec si aplic formula P=UxI...

1. De unde stii? Verificarea contoarelor se face in cadrul laboratoarelor de metrologice de la Electrica, nu in cele la care iti verifici multimetrul sau oscilosacopul.
2. Contorul masoara energia absorbita de consumatori, nu puterea acestora, deci masuratorile la care te gandesti sunt total needificatoare.
3. Solutia oferita de Paul este aplicabila cu conditia ca sa poti procura un contor si in care sa poti avea incredere.
4. Pentru ca primele idei sunt - cel putin teoretic - inaplicabile, cred ca este mai bine sa reclami furnizorului necazul cu care te confrunti, iar daca vina este a lor, montarea/demontarea si tot ce implica este gratuita.
Gurban_Dan
Eu as fi curios cum functioneza un asfel de contor.

Poate cineva sa explice ?

Daca defazajul intre U si I ar fi 180grd, limba ar trebui sa sa invarta inapoi ?