4th November 2009, 02:42
Buna seara si bine v-am gasit. Am si eu o mare problema. Locuiesc intr-un apartament cu 3 camere intr-un bloc destul de vechi. Acum vreo saptamana, m-am trezit in bezna. Am mers la Tabloul de curent electric, m-am uitat si eu pe acolo(tin sa precizez ca nu sunt electrician de meserie, specializarea mea sunt curentii slabi -cabluri internet, etc.- dar o mai rup si pe 220 putin
)am vazut ca una din sigurante era arsa. Tabloul este si el vechi are 4 sigurante, borne din acelea albe cu cate o borna ceramica(cred) in interior, cu cate un capacel metalic la ambele capete si o lita prin interior, fixata de capacele la capete. Pe ele scrie 500 V, 16 A. Am reparat siguranta defecta, in sensul ca am tras lita prin ea, vreo 6-7 fire de lita. Buuun, merge ce merge si iar moare. Tabloul are 4 sigurante , cate una pentru fiecare camera si inca una gen MASTER, care ae un intrerupator de la care se inchide totul. Mai sunt cate 3 cabluri de 220, care pleaca din tablou in fiecare camera si merg la cate o priza de rezerva/urgenta, de pe care stau acum spre exemplu. De atunci, si eu si fratele meu schimbam lita aceea intr-o veselie, la 2 dintre sigurante, pentru ca se tot ard. Intrebarea mea este urmatoarea: Sunt constient ca probabil trebuie schimbat tot tabloul, dar, avand in vedere ca acest lucru nu este posibil momentan, ce sfat imi dati ? Ce rezistenta ar trebui sa aiba niste sigurante cu care sa le inlocuiesc pe acestea ? Desi MASTERUL era oprit cand le-am insurubat la loc, la una dintre ele mereu imi face flama cand o pun. Mentionez ca blocul nu are centrala termica, si avem boiler la baie, calorifere electrie, si numai intr-o camera becuri de 300W pe o singura lustra. Mai sunt si doua frigidere, 3 calculatoare, probabil cerem prea mult de la niste biete fire de lita, dar cat de puternice trebuie sa fie alte sigurante cu care sa le inlocuiesc pe acestea ? Va multumesc mult si astept raspunsurile vboastre ca vreau sa le iau cat mai repede....
mister_rf
4th November 2009, 03:15
Tu ai acolo o instalatie veche, solicitata la maxim si asta nu se rezolva prin discutii.
Litele puse de tine nu sunt sigurante calibrate. Care este diametrul acestor lite?
Oricum, cele 6-7 fire sunt deja un pericol pentru instalatie. Faptul ca sigurantele nu fac bine contact in tablou, poate sa fie o cauza a defectarilor repetate. Parerea mea este ca trebuie schimbat sistemul de tablou actual cu altul cu sigurante automate, cel putin atunci se elimina riscul folosirii unor improvizatii pe post de siguranta.
SuperDuper
4th November 2009, 03:37
QUOTE (aeonthecrusher @ 3rd November 2009, 19:42)

Desi MASTERUL era oprit cand le-am insurubat la loc, la una dintre ele mereu imi face flama cand o pun.
Asta mie imi da de gandit... Ori intrerupatorul general (masterul cum ii zici tu) nu intrerupe complet circuitul pe ambele faze ori ai ceva in neregula serioasa in instalatie, curent venind din alta parte. Verifica cablul TV - uneori nu este legat la impamantare cum trebuie si apar teniuni de la alte TV vechi, defecte. Aveti vreo improvizatie cu legare la calorifer?
Eu sugerez sa chemati un electrician care se pricepe, cu un aparat de masura. Atentie, nu oricine are un aparat de masura stie si ce sa faca cu el
pelikanu
4th November 2009, 04:02
In mod normal, sigurantele de la tablou sunt impartite intre circuitul de prize si circuitul de iluminare. (de asta cand apare un scurt-circuit la priza, ai lumina sa vezi de unde iese fum).
Pasul 1: se verifica instalatia, sa nu existe "scurgeri" de tensiune pe la o priza, cablu samd.
Pasul 2: se inlocuiesc sigurantele "reparate" cu sigurante omologate simple sau automate
Pasul 3: se calculeaza consumul din apartament, pentru fiecare ramura si daca depaseste puterea maxima pe o coloana, se redistribuie consumatorii
Pasul 4: daca problema nu se rezolva, chemi un electrician pentru a verifica instalatia (sa nu fie vreun vecin "intepat" cu caloriferul electric la faza din apartamentul tau) sau, dupa caz, sa schimbe firele din circuitul casei.
In cazul in care nu vrei sa risti, sau crezi ca nu te descurci sa verifici instalatia (desigur, cu toate sigurantele SCOASE), sari direct la pasul 4 - chemi un electrician.
istratei
4th November 2009, 07:50
NU pui sigurante mai mari pentru ca risti sa se incinga firele prin pereti
"cate una pentru fiecare camera si inca una gen MASTER" - adica daca scot siguranta pentru o camera se opresc si prizele si lumina ?
cele 3 prize " de urgenta" sunt legate inainte sau dupa sigurante ?
si ma raliez ideii generale - cauta pe cineva care se pricepe.
cspot
4th November 2009, 09:02
Pune niste sigurante noi de la magazin de 16A. Litele alea nu se stie ce curent tin. Daca se arde o siguranta calibrata stii ca ai depasit consumul. Boilerul de la baie, daca este electric trebuie legat pe un cablu separat direct in contor . Decupleaza-l temporar sa vezi daca el este cel care solicita peste limita sigurantele.
mister_rf
4th November 2009, 10:18
@pelikanu:
Pasii tai sunt exact pe invers.
Pasul 4 este primul: cheama un electrician
Pasul 3 este al doilea: se calculeaza consumul
Pasul 2 este al treilea: se schimba instalatia, rspectiv sigurantele.
Aia cu pasul 1 -scurgeri de curent la prize, se aplica daca locuieste pe vapor (ponton). 
Recomandarea facuta de a verifica instalatia, nu se poate adresa unui user simplu, care nu are experienta si nu are calificarea/autorizarea necesara unei astfel de interventii.
Recomandarile pe un forum se fac sub o anumita rezerva, necunoasterea exacta a situatiei de la fata locului si a responsabilitatii pe care o avem pentru indrumarile date, care nu intodeauna se vor aplica in practica exact asa cum scriem. Noi trebuie sa tinem cont de acest lucru pentru a preveni orice fel de actiune ce prezinta riscuri.
Am facut de fiecare data aceste precizari, mai ales cand discutam despre instalatiile electrice fixe, ale cladirilor.
aeonthecrusher
4th November 2009, 12:31
Va multumesc tuturor pentru atentia acordata problemei mele. Astazi de dimineata am chemat un electrician care mi-a zis asa: In tablou sunt sigurantele pentru prize/lumina, cele trei, plus cel general. Din tablou mai sunt trase trei prize, cate una pentru fiecare camera, care, atentie, nu trec prin sigurante, si sunt concepute special pentru consumatori mari (calorifer electric, boiler etc.) Noi bagam caloriferele in prizele de apartament, si le dadeam la maxim
Noobi ce suntem... Si din cauza asta se tot ardeau, flame etc. Acum le-am schimbat pe cele arse cu doua din acelea cu cate doua butoane. Cand vom avea bani, vom monta un panou cu sigurante din acelea de tip levier sus-jos (sa nu radeti dar chiar nu stiu cum se numesc), pentru a ne scuti de eventuale probleme pe viitor. Aveti idee cam cat costa asa ceva si de unde as putea sa cumpar ?
Inca o data mii de multumiri, si fac precizarea ca voi deveni un membru activ al acestui forum pentru ca am fost impresionat de promptitudinea si exactitatea cu care ati raspuns
Numai bine!
mister_rf
4th November 2009, 12:42
Sigurante automate se gasesc de vanzare la toate magazinele de electrice.
Costurile depind de la fabricant la fabricant si de presupusa calitate conferita de o marca de prestigiu.
Este recomandat sa fie de 16A pentru un circuit de priza si de 6A pentru cele de lumina.
aeonthecrusher
4th November 2009, 12:49
CITAT (mister_rf @ 4th November 2009, 12:42)

Sigurante automate se gasesc de vanzare la toate magazinele de electrice.
Costurile depind de la fabricant la fabricant si de presupusa calitate conferita de o marca de prestigiu.
Este recomandat sa fie de 16A pentru un circuit de priza si de 6A pentru cele de lumina.
Ma refer la schimbarea intregului tablou, nu doar schimbarea individuala a sigurantelor
Imi cer scuze daca exprimarea mea a fost ambigua.
pelikanu
4th November 2009, 13:22
@mister_rf:
Pasii mei erau fix invers deoarece pornesc de la ideea ca orice problema poate fi rezolvata cu minimul de investitii.
Verificarea retelei de prize si lumina nu este altceva decat un simplu exercitiu de logica, fara extraordinar de multe cunostinte in domeniu
Schimbarea sigurantelor "reparate" cu unele omologate (10A pentru reteaua de lumina si 16A pentru prize) deasemeni poate fi facuta fara prea multa teorie.
Electricianul era in viziunea mea ultima varianta deoarece am dat unda verde ideii "poate sa apara ceva neprevazut"
Daca aeonthecrusher a venit pe acest forum pentru a cauta un raspuns, sunt convins ca nu raspunsul "cauta un electrician, noi te iubim si de asta nu te ajutam" il cauta
mister_rf
4th November 2009, 13:55
@pelikanu
Nu mai insista pe o logica gresita. Cum crezi ca pot prima data se inlocuiesc sigurantele si apoi sa ma gandesc sa calculez consumul?!
QUOTE
Pasul 2: se inlocuiesc sigurantele "reparate"...
Pasul 3: se calculeaza consumul din apartament...
Nu se fac interventii la instalatiile electrice fixe de catre persoanele neautorizate! PUNCT.
De ce trebuie sa-ti mai explic intelesul unor afirmatii?
Verificarea nu este un test de logica, verificarea instalatiei este in acceptiunea practica o interventie la instalatie. Ca sa verifici o priza trebuie sa o demontezi. Ca se verifici o siguranta, trebuie sa ai acces la tablou. Asa dupa explicatiile tale, verificarea se poate face telepatic, de catre alt user care face testul logic.
pelikanu
4th November 2009, 14:05
"Cum crezi ca pot prima data se inlocuiesc sigurantele si apoi sa ma gandesc sa calculez consumul?!"
Sigurantele sunt dependente de instalatie, din acest motiv schimb mai intai sigurantele. Nu pot pune la o instalatie care suporta 16A, o siguranta de 100A pentru ca am un consumator de 22.000W in dormitor.
Consumul din apartament se calculeaza pentru a putea distribui sarcina pe mai multe retele de alimentare.
Dar las-o incolo de instalatie electrica - care da o bere?
mister_rf
4th November 2009, 14:49
Errare humanum est, sed perseverare diabolicum...