Problema mare instalatie electrica.
Pagini: 1, 2


morpheusdj


Mi-am cumparat un apartament intr-o vila mai veche.....si pe timpul renovarii sale stau in aceeasi vila cu chirie la cineva....ca sa supraveghez munictorii etc.

In fine....acum ceva timp....eu nu eram acasa....a aparut o problema la chiriasa mea....in sensul ca a venit o suprasarcina electrica si i-a ars un televizor. Cel putin eu cred ca este vorba de o suprasarcina pentru ca becurile s-au aprins mult mai puternic etc. Eu nu am fost acasa dar asta am inteles ca s-ar fi intamplat.

In aceeasi zi muncitorii mei lucrau la instalatia electrica la mine si am banuit in acelasi timp ca au facut ei o magarie ceva. In fine...a trecut asta.....s-a reparat televizorul pe banii mei GRRRR cursing.gif si am dat uitarii problema.

Aseara s-a repetata figura...s-a ars iar televizorul. Azi dim....s-a repetat a 3-a oara faza si s-a ars alt televizor...adus de o ruda a chiriasei mele. In acelasi timp s-a ars si un radiocasetofon al muncitorilor mei pentru ca initial apartamentul meu era cuplat la instalatia electrica a chiriasei mele si acum....dupa ce s-a refacut toata instalatia electrica astept sa vina cretinii de la Electrica sa-mi puna si mie un contor nou. Si in timpul asta tot de la baba iau curent...asa ca s-a dus si casul muncitorilor.

Partea ciudata este ca tabloul babei e pus aiurea.....sunt niste prize care merg cu becurile....e ceva ciudat. Camera unde stau eu este ok.....si cand au sarit sigurantele de la prize am ramas fara curent si totul a fost ok....dovada ca imi merge compul si mie nu mi s-a ars nimic. Dar restul etajului unde sta baba e cablat cu totul si cu totul aiurea pentru ca ieri seara...cand au cazut prizele la mine televizorul si o parte din becuri din celelalte camere mergeau.....si cand m-am apropiat de tablou sa ridic sigurantele cazute pentru prizele mele s-a vazut o flama imensa in spatele tv si becurile s-au aprins puternic....apoi s-au stins si din TV iesea un nor de fum.

Si cu toate astea...cele 2 sigurante automate care erau responsabile de partea de casa unde s-au aprins puternic becurile si probabil responsabile si de prizele din acea parte nu au cazut...au ramas pornite si astfel s-a ars televizorul si vreo 2-3 becuri. Si casul muncitorilor....dar asta am flat dimineata cand au venit ei la munca pentru ca apartamentul meu este alimentat temporar de la ea.

Deci...eu nu ineteleg de ce sigurantele automate nu au cazut la suprasarcina......ca asa ar trebui nu? Acum imi este frica pentru ca poate ia dracului foc toata casa la o faza de genul asta. Si imi este frica pentru ca o suprasarcina poate sa vina si cand o sa fie gata apartamentul meu si o sa imi arda tot ce imi cumpar....frigider..masina de spalat...compul...statia..monitorul..tv etc.

Totusi....chestia asta se intampla numai la baba. Casa are 2 etaje, parter si demisol.....initial toata casa a fost pe tabloul babei. Acuma demisolul...parterul...ultimul etaj si apartamentul meu sunt toate separate....si se pare ca numai babei i se intampla faza cu suprasarcina....la restul nu am auzit probleme de genul asta. Totusi stau cu grija. Si nu imi dau seama ce se intampla...care e faza....imi este teama sa nu patesc si eu asa.

Acum...baba are intr-o camera o infiltratie de apa in tavan....de la un burlan pus nasol....e posibil sa fie de acolo probelma.....sa faca scurt firele ( instalatia babei e antica....fire de aluminiu imbracate in amterial textil....asa era si la mine dar acum e totul schimbat etc )? Totusi parca nu se poate suprasarcina de la scurt......eu stiu ca sar sigurantele si atat.....Alaturi de casa se construieste o imensa cladire de birouri....se poate sa fie de la ei...sa faca aia ceva magarii la electricitate si de acolo sa fie suprasarcinele?

Voi ce parere aveti?

P.S.....daca din televizor a iesit un nor de fum credeti ca se mai poate repara ceva? Eu stiu ca televizoarele mai vechi....stiti imensitatile alea de televizoare nemtesti reconditionate....au o siguranta pe alimentare....e posibil sa fie bulita numai siguranta eventual trasformatorul si sa se schimbe doar astea sau e bulit de tot....a trecut suprasarcina de siguranta si traf si a ars tot in el?

P.P.S. Credeti ca e bantuita casa ? biggrin.gif
raduflo
Cred ca e bantuita ...de o tensiune de 380..... wink.gif
Sau casa e alimentata cu doua faze de 380 sau cei de pe santierul de alaturi fac experimente nucleare... cursing.gif
Am mai intalnit situatia asta la o firma unde au lucrati niste amatori... Avea 380 si au incurcat fazele... avea o faza pe prize, alta pe becuri si una de rezerva, dar au reusit sa bage becurile intre faza de becuri si cea de rezerva, rezultatul: se ardea un bec la 3-5 secunde din momentul in care il aprindeai... asta daca erai norocos si nu ceda din prima.... aceeasi situatie poate fi si la tine (de fapt la vecina ta) sa ai legate diverse parti din instalatii pe diverse faze (pentru echilibrare) si in momentul in care apare un scurt (poate chiar si de la ploaie - tinand cont ca izolatia pe care o au firele, lasa de dorit) iti apar tensiuni mari pe alimentari... trebuie verificat cu mare atentie ce este acolo...
Apeleaza la un specialist. Nu ai dat prea multe detalii asa ca e greu sa merg mai departe cu presupunerile.
Succes!
 
Gheorghe Dracu
Cred ca tu esti chirias la baba, nu? Nu e ea chiriasa. biggrin.gif
Suprasarcina ai putea spune daca ai supraincarcat reteaua, nu e cazul. Poti vorbi de supretensiune. Pentru asta trebuie sigurante rapide, nu cu lita sau cu piron. biggrin.gif
De la scurtcircuit la reteaua de alimentare nu se arde nimic in afara de retea insasi. E posibil sa bage muncitorii 2 faze si atunci sa ai 400V la priza si voila ia foc televizorul. Dar nu vad de ce ar face-o. Sa se razbune pe baba? Pe tine?
Sir_Vaska
Deci , in primul rand e vorba de o supratensiune si nu de suprasarcina. Pentru asa ceva sigurantele atat fuzibil cat si electromagnetice nu reactioneaza in nici un fel (ar trebuii ceva relee de tensiune pentru asta).
Aceasta problema poate intervenii atunci cand exista legatura imperfecta la nul in retea (de la transformator pana la consumatori ), deci trebuie verificata aceasta la tabloul general. In astfel de situatii se creaza un dezechilibru intre faze si nul , orice crestere de consum pe una din faze , creaza micsorarea tensiunii intre aceasta si nul , si cresterea tensiunii intre celelalte faze si nul. In rest depinde de norocul fiecaruia pe care faza se nimereste....
FC72
Asculta-l pe Sir_Vaska ,e cel mai probabil situatia care a descris-o.
Acum vreau sa lamuresc o problema care multa lume cred ca nu o intelege ,siguranta, fie fuzibila sau electromagnetica si oriunde se afla pe instalatia electrica de casa ,pe automobil,pe aparate electrice sau electronice are un singur rol si acesta nu este de a proteja aparatul sau componentele acestuia ci de a preveni incediile care pot apare la un scurt circuit electric prin supra incalzirea conductorilor .
Asa ca daca instalatia e bine facuta nu exista pericol de incediu dar aparatura se poate arde cu usurinta la supratensiuni fara ca sigurantele sa o protejeze.
morpheusdj
Revin cu detalii despre situatie si cu noi informatii smile.gif Deci.....etajul este impartit pe 2 zone....fiecare zona fiind reglata de cate 2 sigurante. Iar pe fiecare zona prizele sunt puse cu becurile impreuna...nu eista diferentiere.

Ei....pe una din zone exista o infiltratie de apa....la o lustra....se aude zgomotul caracteristic unui contact imperfect.....stiti si voi...e zgomotul acela care se aude la o priza sau la o lustra cand se produce o flama intre contacte.

Si banuiesc ca din cauza acelui contact imperfect vine supratensiune pe zona cealalta ( ma scuzati ca am spus suprasarcina.....sunt amator in domeniu ). Televizorul este alimentat din zona fara probleme unde a venit supratensiune si de aceea s-a ars si tot de acolose alimenteaza si apartamentul meu momentan.

Luni vine un electrician si verifica toata instalatia...da jos lustra etc....eu unul nu ma bag acolo pentru ca nu sunt specialist in asa ceva. Am oprit lustra respectiva....si nu o sa mai fie aprinsa. Deci banuiesc ca de acolo este buba.....

Acuma ce nu inteleg eu este de ce nu au cazut sigurantele.....sunt sigurante automate....nu cu piron..pur si simplu au ca o mica maneta care trebuie ridicata daca se intampla ceva si cade. Adika au cazut sigurantele pe zona cu probleme iar pe cealalta zona nu au cazut si atunci s-a produs supratensiunea. Eu unul stiu ca atunci cand creste tensiunea creste si temperatura conductorilor si la sigurantele antice se topeste lita.....astea noi nu stiu dupa ce principiu functioneaza.

In fine.....eu mai am de stat max o sapt jumate aici......asa ca nu e problema mea.....o sa scap in curand smile.gif
morpheusdj
Haideti ma...nu mai are nimeni nici o parere? Vorbiti aici de piese si folositi niste termeni de parka Star Trek ar fi un serial de gradinita si nu va pricepeti la o banala instalatie electrica de casa ? biggrin.gif
 
radu6000
Ar trebui sa te uiti la sigurantele de la tabloul babei.Daca toata casa a fost cuplata pe acel tablou inseamna ca ele sunt mari iar din moment ce v-ati impartit ar trebui sa le schimbe sa puna mai mici.Sigurantele se pun in functie de consum si nu aiurea cum vazusem la cineva care in loc de lita pusese sarma ca sa nu se mai arda.Daca sunt prea mari dureaza mai mult pana se declanseaza .
FC72
Solutia e banala dar in Romania e tot timpul bagatelizata :cheama un specialist ,eventual de la RENEL ,in instalatii electrice nu pe cineva care "se pricepe".Nu inteleg de ce oamenii se incapatineaza sa faca ceva pentru care nu au calificare .
morpheusdj


Pai eu ce am zis mai sus...ca luni vine un electrician...si nu de la Renel ca eu unul sunt satul de specialistii lor...niste cretini.....stau de jumatate de an cu un dosar finalizat si astept sa imi puna un contor electric..nimic mai mult...si nu vin ma animalele sa puna 3 fire....e criminal.

In fine....vine elctricianul luni dar eu va intrebam pentru mine...vreau eu sa inteleg ce se intampla sa stiu eventual ce masuri pot lua intr-o astfel de situatie pana vine electricianul.....ca sa nu se mai repete astfel de evenimente si ca sa fie totul ok.

Radu...eu nu cred ca sunt nasoale sigurantele pentru ca baba si-a refacut tabloul de cativa ani...e tablou nou...cu sigurante automate.....si ceilalti s-au separat de mult timp de baba....deci nu de azi de maine. Oricum.....e aiurea facuta instalatia.....si nu se poate rezolva decat daca se reface instalatia pentru ca prizele sun impreuna cu becurile.....asa e conceputa....tampenie de instalatie.
radu6000
N-am zis ca sunt nasoale dar ele se pun in functie de consumul pe care il ai in casa nu se pun aiurea .Daca am consum de 5000 W pun de 20-25A nu de 45-50A sau cat or mai fi.La asta ma refeream cand am zis de omu cu sarma pusa in loc de lita si e destul de costisitor sa refaci o instalatie de la zero.
morpheusdj
Pai am inteles eu ce ai vrut sa zici....si de asta am spus despre separarea restului casei de tabloul babei care s-a intamplat inainte sa fie refacut tabloul....cand s-a facut tabloul nou mai era conectata pe tabloul ei doar fosta instalatie din apartamentul meu.....restul erau deja separati asa ca este putin posibil sa fie sigurante de 40 A chiar si mai mult.....banuiesc ca sunt undeva pe la 15-20A sigurantele si de aceea eu ma mir de problema produsa.....in sensul ca nu au sarit la suprasarcina......

In fine....acum revenind la realitate....voi credeti ca este posibil ca de la o lustra nenorocita cu niste contacte imperfecte care in momentul in care se incalzesc probabil ca genereaza un scurt sa apara suprasarcini in instalatie? Practic s-a produs un scurt la lustra in cauza...au sarit sigurantele pe zona in scurt...si apoi...cam la 30 de sec a aparut suprasarcina pe cealalta zona......au vreo legatura scurtul si suprasarcina......CA EU NU AM AUZIT NICIODATA IN VIATA MEA DE ASA CEVA?

Ca sa recapitulez...instalatia electrica este impartita pe 2 zone ale etajului......intr-una din zone sunt infiltratii de apa la o lustra si contacte imperfecte iar pe cealalta zona au aparut pana acum de 3 ori suprasarcini.....de 2 ori in 2 zile si odata mai demult....este posibil ca aceasta lustra defecta sa genereze suprasarcini?
Acta non verba
Teoretic daca ai doua instalatii care folosesc faze diferite si un nul comun, la un eventual scurt in prima instalatie poate sa cedeze nulul comun si astfel poate sa apara in a doua instalatie in loc de un nul o a doua faza... si de aici supratensiunea... rolleyes.gif
Acta non verba
Uite si o schita... Daca exista probleme pe nulul comun, atunci da, de la un scurtcircuit in prima instalatie pot aparea supratensiuni si in cea de-a doua instalatie...
morpheusdj
E posibil sa fie situatia descrisa de tine mai sus....astazi o sa vad exact ce si cum. Totusi, exista 4 sigurante principale pentru cele 2.....deci banuiesc ca exista 2 faze si 2 nuluri......pentru ca in momentul in care s-a produs scurtul au cazut 2 sigurante responsabile pentru zona in scurt.....

Mi se pare o cretinitate ca sa existe un singur nul pentru amandoua zonele......dar cine stie ce magarie a facut marele lectrician care a montat noul tablou....sau poate ca instalatia a fost prevzuta din constructie cu doar un nul....cine stie.....astazi o sa va dau mai multe detalii.

Totusi....pare idiot sa pui 2 sigurante pentru acelasi nul........cel putin in viziunea mea......dar o sa vad eu ce si cum in 2 ore. Sper sa nu fie situatia descrisa mai sus cu un singur nul.

Si mai e ceva curios.....in sensul ca in schema ta exista un bec....poate fi inlocuit cu o priza......deci se arde orice se alimenteaza din acea priza.....dar suprasarcina de 380 V trece de primul consumator sau se opreste acolo?
stericuta
Recomand consultarea unui electrician autorizat. probleme de genul acesta se intampla frecvent in imobilele vechi in care, pe parcursul timpului, s-au efectuat modificari de catre persoane in necunostinta de cauza. Conform I7/2002, curentul maxim pe un circuit de prize se limitaza la 16A, asta in cazul in care circuitul este realizat din conductoare din CU cu sectiunea de 2,5 mm2. Curentul maxim pe un circuit de iluminat se limiteaza la maxim 10A, pentru conductoare din CU de 1,5mm2. Puterea maxima pe un circuit de iluminat este de max. 1000W. Deasemenea este obligtoriu folosirea intrerupatoarelor automate omologate, cu protectie diferentiala 30mA. Un astfel de intrerupator automat costa aprox. 20EU, dar face protectia inclusiv la atingeri directe, adica declanseaza in cazul in care, de exemplu, o persoana intra in contact direct cu elementele active ale instalatiei.
Este necesara o revizie totala a instalatiei, deoarece inteleg ca imobilul este vechi si deasemenea, separarea locurilor de consum.
morpheusdj
Cred ca nu m-am facut inteles bine......casa asta nu a vazut cupru de cand este ea la instalatia electrica......aceasta este din aluminiu si firul este imbracat intr-un material textil......are 60 de ani instalatia daca nu mai bine.

Eu in apartamentul meu am schimabt-o complet......aruncat tot ce era vechi....refacut instalatie electrica din cupru.....spoturi....prize noi...intrerupatoare noi...sigurante automate siemens etc......ca la carte.

Insa baba n-are bani sa-si schimbe instalatia si o sa ramana cu ea asa...n-am ce sa-i fac...cred ca o costa peste 10 milioane lejer ca sa refaca toata instalatia....a costat-o 5 mil numai tabloul acum vreo 2 ani.....nu inteleg eu cum a pus ala tabloul dar in fine....

Acum...ce nu inteleg eu din postul tau stericuta.......ce fel de intrerupator e ala la 20 de euro? Tu te referi la sigurante automate sau la un simplu intrerupator pt bec??? Eu banuiesc ca la sigurante automate.
BC107C
QUOTE(Acta non verba @ Mar 20 2005, 20:08)
Uite si o schita... Daca exista probleme pe nulul comun, atunci da, de la un scurtcircuit in prima instalatie pot aparea supratensiuni si in cea de-a doua instalatie...
*


In instalatiile cu mai multe faze nu se pun sigurante pe nul la intrare.Consumatorii individuali monofazati pot avea sigurante si pe nul, dar individual.
Un defect pe nulul de lucru la alimentare duce la dezechilibrarea retelei cu consecintele discutate mai sus.
Sigurantele diferentiale ( folosite la intreruperea consumatorului in cazul aparitiei unei diferente mai mari de 5-10 mA intre faza si nul) se monteaza numai si numai pentru un consumator care foloseshte trasee separate de faza si nul.
softeam
QUOTE(BC107C @ Mar 21 2005, 18:04)
Sigurantele  diferentiale ( folosite la intreruperea consumatorului in cazul aparitiei unei diferente mai mari de 5-10 mA intre faza si nul) se monteaza numai si numai pentru un consumator care foloseshte trasee separate de faza si nul.

Cred ca ai vrut sa spui trasee separate pt. nul si impamintare... Ca o completare la ceea ce ai zis, bobina circuitului diferential sesizeaza eventualele "scurgeri" de curent catre pamint. Adica, cum s-a zis, daca cineva atinge un conductor, curentul care se scurge la pamint prin "partile" persoanei declanseaza circuitul diferential, fara ca individul sa simta ceva, cu conditia ca Idif<30mA.
Acta non verba
QUOTE(morpheusdj @ Mar 21 2005, 11:09)
Si mai e ceva curios.....in sensul ca in schema ta exista un bec....poate fi inlocuit cu o priza......deci se arde orice se alimenteaza din acea priza.....dar suprasarcina de 380 V trece de primul consumator sau se opreste acolo?

Cele ''doua becuri'' reprezinta circuitele cu toti consumatorii din doua instalatii separate, care au faze diferite de alimentare... De aceea efectul se propaga la toti consumatorii cuplati la reteaua de alimentare...
Special am desenat o ''siguranta'' pe nul pentru a fi evidenta posibilitatea intreruperii chiar si pentru o scurta perioada a nulului respectiv... Deci defectul poate sa fie provocat si de un nul prost facut sau de o intrerupere a nulului general datorat unei interventii la punctul de alimentare de la strada cumulat cu un scurtcircuit ...
stericuta
M-am referit la intrerupatoare automate (circuit breaker) numite impropriu sigurante automate. A nu se confunda cu intrerupatoarele si comutatoarele manuale pentru actionarea iluminatului. Un tip uzual este DPNN Vigi 10A, (Merlin Gerin) pret catalog 20EU/buc. Aceste intrerupatoare automate cu protectie diferentiala 30mA se utilizeaza absolut in orice aplicatie casnica, nu numai in cazul in care nulul are traseu separat fata de conductorul de faza. Trasee separate pentru conductoarele de faza, nul de lucru si nul de portectie se recomanda a se utiliza pentru curenti mai mari de 100A, ceea ce nu este cazul aici. Nulul de lucru si nulul de protectie (nu am auzit in viata mea de pamantare!), trebuie sa fie complet separate.

A se face diferenta intre acele intrerupatoare automate ce se gasesc prin targuri si care arata identic ca si cele de firma, deosebirea consta in faptul ca nu prezinta siguranta in exploatare si costa mult mai putin.

Parerea mea este ca in cazul prezentat defectul se afla in instalatia de furnizare, care apartine furnizorului de energie electrica, deoarece inteleg ca imobilul este deosebit de vechi, instalatia de furnizare fiind la fel de veche. La noile racorduri sau la revizuirile pe care furnizorul le efectueaza in instalatia de furnizare se monteaza, de catre furnizor, intrerupator automat cu protectie diferentiala 100mA sau 300mA, tocmai pentru a se evita asfel de fenomene nedorite si bineinteles furtul de energie.
geopalade
Acta non verba are perf dreptate, astfel de supratensiuni se produc INTOTDEAUNA! din cauza unui contact imperfect la nulul retelei(in special atunci cind doua sau mai multe apartamente nu au nul separat ci este comun). In plus daca supratensiunile ar fi provenit din reteaua Electrica atunci sigur ar fi aparut probleme si la alte case din jur, deci mai mult ca sigur problema e localizata undeva in zona tabloului general al vilei. Intreruparoarele automate nu vor declansa niciodata la astfel de supratensiuni pt ca nu au timp suficient, imp care este de ordinul minutelor sau zeci de minute(tensiune dubla insamna curent dublu care este insuficient pentru declansare instantanee). La fel nici intrerupatorul automat cu protectie diferentiala nu va declansa pt simplul motiv ca supratensiunea nu este generata de o punere accidentala la pamint.
softeam
QUOTE(stericuta @ Mar 22 2005, 07:55)
M-am referit la intrerupatoare automate (circuit breaker) numite impropriu sigurante automate. A nu se confunda cu intrerupatoarele si comutatoarele manuale pentru actionarea iluminatului. Un tip uzual este DPNN Vigi 10A, (Merlin Gerin) pret catalog 20EU/buc. Aceste intrerupatoare automate cu protectie diferentiala 30mA se utilizeaza absolut in orice aplicatie casnica, nu numai in cazul in care nulul are traseu separat fata de conductorul de faza. Trasee separate pentru conductoarele de faza, nul de lucru si nul de portectie se recomanda a se utiliza pentru curenti mai mari de 100A, ceea ce nu este cazul aici. Nulul de lucru si nulul de protectie (nu am auzit in viata mea de pamantare!), trebuie sa fie complet separate.

A se face diferenta intre acele intrerupatoare automate ce se gasesc prin targuri si care arata identic ca si cele de firma, deosebirea consta in faptul ca nu prezinta siguranta in exploatare si costa mult mai putin.



Ce vorbesti, prietene? Ia desfa tu capacul de la priza speciala pt. masina de spalat si numara cite fire ai acolo? 1 fir faza, 1 fir nulul (de lucru) si 1 fir nulul de protectie, sau impamintarea de care tu nu ai auzit. Ideea e ca nulul de protectie nu se trece NICIODATA prin siguranta, spre deosebire de cel de lucru, si se leaga la priza de pamint a blocului/casei/vilei, etc. Mai multe detalii in I7 si alte manuale si cataloage de RCCB (residual current circuit breaker).
morpheusdj
Citind printre ce ati postat voi am cam inteles de fapt ce s-a intamplat.......nu ma apuc acum sa reproduc ce am inteles eu in termeni propii ca o sa va prapaditi de ras smile.gif dar am prins cat de cat ideea.

Eu ma gandeam ca poate exista ceva ce se poate face pentru a rezolva problema insa se pare ca singura solutie ar fi refacerea completa a instalatiei electrice.....lucru care depaseste bunele mele intentii.....ar fi prea scump....cat despre baba....ea probabil ca n-o sa mai apuce sa vada o instalatie elctrica nou in casa.

Macar mi-am luat o greutate de pe inima in sensul ca la mine nu exista un nul comun....eu nu sun in comun cu nimeni. Tabloul meu este micut si simplu....3 sigurante automate........una pentru centrala....una pentru iluminat si una pentru prize.....asta ar fi cam tot ce am eu pe tablou si instalatia electrica este refacuta in totalitate......atata in apartament cat si pana la alimentarea principala.....exista un traseu separat pentru mine cu un tablou de control separat de ceilalti unde mai am inca 2 sigurante si unde probabil ca va fi contoarul pus ( daca or sa vina cretinii de la Electrica, am platit o caruta de bani pe separarea asta si de 6 luni de zile tot astept contoarul Pana la urma cred ca voi recurge tot la spaga pentru ca altfel nu se poate....se termina renovarea intr-o sapt si eu inca n-am contoar ).

In fine....pentru ca eu inca mai am o mica banuiala asupra dragilor mei vecini...si anume cladirea in constructie......ce solutii exista pentru protectia fata de o eventuala suprasarcina? Am niste sigurante automate ( intrerupatoare automate Siemens....ca sa folosim o terminologie adecvata....dar o sa le zic tot sigurante pt ca imi suna mai bine smile.gif )....ofera ele protectie impotriva unei suprasarcini?

Exista anumite prize speciale care sa ofere astfel de protectie??? Ma intereseaza in special pentru calculator...eventual stiu ca exista niste prelungitoare speciale care ofera un anumit grad de protectie. Ce ma sfatuiti sa fac ? E prima data cand intalnesc fenomenul asta si sincer sa fiu am cam ramas mut de uimire......la bloc nu am auzit de asa ceva pana acum...cel putin nu unde stau eu.
stericuta
QUOTE(softeam @ Mar 22 2005, 18:21)
Ce vorbesti, prietene? Ia desfa tu capacul de la priza speciala pt. masina de spalat si numara cite fire ai acolo? 1 fir faza, 1 fir nulul (de lucru) si 1 fir nulul de protectie, sau impamintarea de care tu nu ai auzit. Ideea e ca nulul de protectie nu se trece NICIODATA prin siguranta, spre deosebire de cel de lucru, si se leaga la priza de pamint a blocului/casei/vilei, etc. Mai multe detalii in I7 si alte manuale si cataloage de RCCB (residual current circuit breaker).
*


Recunosc ca inca nu am ajuns la nivelul de depanator electrocasnice. De acord, nulul de protectie nu se trece prin disjunctor, nici nu ar fi posibil deoarece disjunctoarele nu sunt prevazute cu conectori pentru asa ceva.
Vorbesc din experienta, daca nulul de protectie are traseu comun cu conductoarele de faza si nul de lucru, prin fenomenul de inductie electromegnetica, apare o diferenta de curent care poate declansa protectia diferentiala. Aceasta se poate intampla la curenti mai mari de 100A.
Si trebuie precizat ca normativul I7 se aplica in Romania, asa ca nu este corect sa te pronunti in probleme care nu au aplicatie practica in Canada. Din curiozitate, cam cate blocuri, vile, case ai proiectat sau executat? Cam cati oameni utilizeaza instalatii ce poarta semnatura ta? Care este puterea maxima instalata pe care ai proiectat/executat? Ai curajul sa prezinti la verificare un proiect de-al tau? Asta deoarece, in normativul I7-02 se precizeaza expres aceste cerinte.
Pana la urma problema in discutie se va rezolva odata cu realizarea racordului electric in varianta definitiva, acum inteleg ca defectul s-a produs in varianta alimentarii de santier.