fiziflash
23rd February 2005, 15:39
Vreau sa imi refac instalatia electrica la o casa mai veche, si vreau ceva corectari/idei la modul cum m-am gandit eu:
- 3 circuite separate, unul pt. iluminat, altul pentru prize, altul pentru masina de spalat si radiator electric
-la tablou cate o siguranta bipolara (eventual cu diferential) pentru fiecare din circuite, plus una "master" de la alimentarea principala.
Vreau sa folosesc in totalitate fir de cupru.
Am ales bine valorile sigurantelor si ce grosimi mi-ar trebui pt fire in conditiile in care:
- pentru masina de spalat si radiator am 3000W (~13,64A) (siguranta 15A)
- pentru iluminat 600W (2,73A) (siguranta 5A)
- Pentru prize 3300W (~15A) (siguranta 18A)
Incepator1
23rd February 2005, 16:09
Ptr. priza si masina spalat conductor de 2,5mm si cate o siguranta bipolara de 16A
Ptr. lumina conductor de 1,5mm si siguranta bipolara 6A sau 10A
Siguranta generala de 32A cu diferential
Nu uita de impamantare la prize si masina cablu verde-galben 2,5mm
Acum mai depinde si cate camere ai ca nu poti pune o siguranta ptr. luminile din "n" camere,faci un scurt si ramai pe intuneric in toata casa.
Circuitele la care te-ai gandit sunt bune dar repet daca ai mai multe camere trebuie sa pui mai multe circuite ca sa fie cat mai independenta fiecare camera in parte
Incepator1
23rd February 2005, 16:14
si mai trebuie sa iti amintesti inca un conductor in plus de la intrerupator la bec
geopalade
23rd February 2005, 16:21
Eu sunt de alta parere. Exemplul dat de tine este pt. garsoniera sau apt. cu doua camere. Pentru trei camere sau mai mult pune doua circuite de iluminat si doua de prize. Circuite separate (doua buc.) pt. masina de spalat si calorifer electric este o idee buna. Intrerupatoare diferentiale pt fiecare circuit e super dar scump.
Siguranta bipolara se foloseste de obicei la circuite monofazate de 400V(alimentare intre doua faze) circuite la care se pot produce suprasarcini nu numai intre cei doi poli ci si intre oricare din poli si pamint(sau nul). Mai degraba pui monopolare sau un pol plus nul intr-un modul(adica un fel de monopolar dar cu 4 borne nu cu doua).
Valorile standard pt sigurante sunt 6A;10A;16A;20A si 25A.
Ar fi indicat 6A la iluminat cu conductor FY 1,5mmp; la prize 10A(sau 16A) si FY 2,5mmp(doua circuite) sau 20A(sau 25A) si FY 4mmp. Pentru masina de spalat si calorifer electric nu cunosc puterile.
fiziflash
23rd February 2005, 16:24
QUOTE(Incepator1 @ Feb 23 2005, 15:14)
si mai trebuie sa iti amintesti inca un conductor in plus de la intrerupator la bec
Imi puteti da un link sau un loc de unde ma pot documenta complet. Sau eventual unde s-a mai discutat chestia asta. Vreau sa imi refac toata instalatia electrica si nu prea am experienta. Asta oata o fac si vreau sa iasa cat mai profi!
Incepator1
23rd February 2005, 16:31
Cate camere ai?
"Ptr. priza si masina spalat conductor de 2,5mm si cate o siguranta bipolara de 16A
Ptr. lumina conductor de 1,5mm si siguranta bipolara 6A sau 10A"
Poate m-am exprimat gresit:
Priza 16A
Masina spalat 16A
Lumina 6 sau 10A
Sig generala cu diferential 32A
Toata instalatia cu cablu de 2,5mmp cu exceptia celui de lumina care este de 1,5mmp
fiziflash
23rd February 2005, 18:03
2 camere, o baie , o bucatarie, un hol.
Mai sunt si alte "secrete"? Adica smecherii care de obicei le aflii dupa ce ai facut lucrarea 
De exemplu cum fac cu dozele?
geopalade
24th February 2005, 08:51
Deseneaza o schita a casei dupa care amlaseaza locurile de lampa pe cit posibil in linie dreapta dupa care la trecerea de la o camera la alta pui cite o doza pe peretele despartitor cam la 20cm de tavan. Cam la fel si pt prize doar ca se amplaseaza tuburile pt conductori in podea iar dozele pt prize si prizele propriuzise se amplaseaza tot asa la 20cm de podea. Pentru intrerupatoare trebuie prevazute doze cit mai aproape de tocul usii (pe partea opusa balamalelor) si tuburi pentru conductori intre doze de ramificatie si doza pt intrerupator. Pentru locurile de lampa e bine sa nu depasesti 3m intre oricare loc de lampa si cel mai apropiat perete si 4-5m intre doua locuri de lampa succesive. Mult succes!
geopalade
24th February 2005, 08:56
Ps. Am uitat sa recomand cablarea cu acesta ocazie si a instalatiilor pt TV, telefon, calc si sistem alarma. Chiar daca nu tragi si cablurile macar monteaza dozele si tuburile de legatura ca nu e mare smecherie, credema ca nu vei regreta.
fiziflash
24th February 2005, 09:32
QUOTE(geopalade @ Feb 24 2005, 07:56)
Ps. Am uitat sa recomand cablarea cu acesta ocazie si a instalatiilor pt TV, telefon, calc si sistem alarma. Chiar daca nu tragi si cablurile macar monteaza dozele si tuburile de legatura ca nu e mare smecherie, credema ca nu vei regreta.
Multumesc mult pentru sfaturi. Chiar asta imi propusesem ca dupa terminarea lucrarilor sa nu mai vad "mate" prin casa de nici un fel.
Inca o intrebare. Cand fac "legaturile" de la firul principal, de exemplu pentru priza1, priza2, priza3 din camera x cum procedez?
geopalade
24th February 2005, 12:43
Pentru prize poti sa optezi pentru structura "in linie" sau "stea" depinde cum sunt dispuse locurile de priza daca sunt coliniare e mai bine "in linie" adica pornesti de la siguranta din tablou la cea mai apropiata priza dupa care de aici la urmatoarea si tot asa mai de parte. Imbinarea firelor o faci chiar in bornele prizei. Daca nu sunt coliniare si e mai avantajoasa structura stea atunci pui o doza de legaturi in centrul stelei si de aici pleci cu cite circuite e nevoie pt fiecare priza. Se pot folosi si structuri combinate de ex pornesti in linie de la tablou la citeva locuri de priza dupa care de la ultimul loc de priza pornesti catre doza de legaturi si de aici mai departe in stea etc.
Sir_Vaska
24th February 2005, 23:25
de regula nu se foloseste conductor atat de gros (2,5mm diametru ) , ca nu stiu cum mai conectezi prizele. Eu stiu ca se foloseste conductor cu sectiunea de 2,5mm2 , ceea ce inseamna un diametru sub 2mm , si cred ca este suficient.
mister_rf
25th February 2005, 00:10
...si totusi, la 2,5mm2 si pentru o densitate de curent de 3-4 A/mm2 se obtin maxim 10A. Daca se doreste folosirea prizelor la aproape 14A, atunci ai nevoie de o sectiune de 4mm2 la care curentul maxim este de 16A.
Deci tot ce a spus Incepator 1 este corect...
Dar la un consum asa de mare pe circuit este nevoie de prize de calitate.
geopalade
25th February 2005, 09:09
Eu din cite stiu in exprimarea "conductor FY xx" se subintelege intotdeauna sectiunea de xxmmp si niciodata diametrul.
Referitor la densitatea de curent daca discutam de cupru, am verificat in normativul I7/2002 si iata ce spune acolo:
-curentul maxim admisibil in regim permanent la conductoare izolate FY montate in tub: pentru FY1,5 si 2conductoare in tub=>17A
3-//- =>14A
4-//- =>13A
5sau6 =>11A
iar pentru FY2,5 valorile sunt 24A,20A,18A si respectiv 16A.
In acelasi timp exista si o limitare privind sectiunea minima dupa cum urmeaza
-Pentru un singur corp de iluminat FY1
-Pentru circuite de iluminat FY1,5
-Pentru o singura priza FY1,5
-Pentru circuite de priza FY2,5
Dar desigur o rezerva in plus privind sectiunea este intotdeauna binevenita.
Privitor la prizele de calitate e preferabil sa folosesti prize cu o treapta de curent superioara celei pe care o are consumatorul.
Incepator1
25th February 2005, 09:44
Am lucrat la o firma ca electrician si am facut o gramada de tablouri,camere tehnice si automatizari pe acolo si stiu ca la prize foloseam 2,5mmp si la lumina 1,5mmp.O camera tehnica are :clima-e,radiatoare caldura,prize diversi consumatori si circuitele ptr care era destinata camera.
Nu am vazut in peste 160 de camere nici o legatura "in linie..de la priza la priza"
,numai cu doze si cred ca este normal sa fie asa.
lucian123
26th February 2005, 10:03
Daca ai bani mai bine mergi la o firma specializata in astfel de lucrari.
In principiu este bine ce s-a recomandat pe aici, sectiunea conductorilor, sigurantele automate, dar mai sunt si alte lucruri pe care nu le stii, scule si unelte pe care poate nu le detii.
Sfatul meu este sa lasam profesionistii sa-si faca treaba. Firmele de profil. Garantie, raspundere contractuala, s.a.
Eu asa fac, nu-mi bag nasul unde nu e domeniul meu.
S-ar putea sa pierda mai mult decat m-ar fi costat lucrul in sine si atunci de ce sa risc.
Black_Soul
1st March 2005, 13:29
Daca vrei intr-adevar sa te documentezi, nu trebuie decat sa faci rost (foarte greu) de Normativul I7 Norme de proiectare si executie a instalatiilor electrice... Fa rost de el... citeste si... fii bazat, sunt multe de spus cand este vorba de proiectarea si executia instalatiilor electrice pentru cladiri civile, sunt carti intregi.
PAREREA MEA...
Cheyenne
1st March 2005, 19:23
1: Instalatiile de iluminare au INTOTDEAUNA o siguranta de minimum 10A si se foloseste conductor de minimum 1,5 mm patrati.
2: Prizele au siguranta de minimum 16A si conductor de minimum 2,5 mm patrati.
3:Pentru a calcula mai usor incarcarea pe cablu, tine minte ca pe conductorul masiv (un singur fir) de cupru se poate "duce" cam 8A / mm patrat, iar pe cel litat (mai multe fire mici) cam 10A /mm patrat.
4: La instalatiile ingropate in tencuiala se va folosi intotdeauna conductor masiv.
5: Nu trage curentii tari si curentii slabi (antena TV, telefon, Internet) la distante apropiate (apar interferente electromagnetice).
6. legaturile din doze se cositoresc sau se folosesc conectori cu suruburi (recomandarea mea: cositorire)
7. pentru a se face economie de cablu intr-o camera, din doza se duc 3 fire la o priza, apoi din aceasta priza se duc inca trei fire la alta priza si tot asa ptr prizele din camera respectiva (legatura din priza in priza)
8. in baie nu se pun prize, intrerupatoare sau doze. Exceptie: o priza ANTIGRON (cu capac) la inaltimea de minimum 1,3 metri care sa aiba diferential
Cam atat imi aduc aminte in acest moment...
Cheyenne, electrician
Acta non verba
1st March 2005, 21:15
QUOTE(Cheyenne @ Mar 1 2005, 19:23)
...3:Pentru a calcula mai usor incarcarea pe cablu, tine minte ca pe conductorul masiv (un singur fir) de cupru se poate "duce" cam 8A / mm patrat, iar pe cel litat (mai multe fire mici) cam 10A /mm patrat...
Nu. Nu este corect, deoarece nu este ventilat corespunzator... Consumul fara probleme este echivalent cu 4A/mm patrat...
Si sigurantele nu se dimensioneaza la valoarea consumata...
Si nu este corecta formularea:
''...o siguranta de minim...''' deoarece duce la interpretarea ca este mai bine cu o valoare mai mare...
Concluzie:
Indicatiile date de Incepator1 sunt foarte corecte... singura problema este ca lipsa de experienta la montare (de la modul de legare, cositorire sau izolare in doze) contribuie la o calitate slaba a lucrarii...
SI CEL MAI IMPORTANT LUCRU: EXECUTAREA INSTALATIILOR ELECTRICE ESTE PERMISA NUMAI ELECTRICIENILOR AUTORIZATI...
Deci oricit de bun esti ca electronist (chiar si in cazul unui ''inginer electronist'' cu experienta), interventiile la instalatii sau executarea instalatiilor electrice fixe la cladiri este permisa conform reglementarilor legale numai electricienior autorizati...
cspot
1st March 2005, 22:37
QUOTE
Deci oricit de bun esti ca electronist (chiar si in cazul unui ''inginer electronist'' cu experienta), interventiile la instalatii sau executarea instalatiilor electrice fixe la cladiri este permisa conform reglementarilor legale numai electricienior autorizati...
Bingo ! Un electrician cu experienta face cat 20 de carti de teorie . Nu e musai sa fie unu' de la vreo firma , dar trebuie sa aiba experienta .
Personal , nu am auzit sa existe vreo reglementare care sa specifice necesitatea unui circuit special pentru masina de spalat, frigider sau pentru veioza din dormitor . Daca marii specialisti de pe forum au documentatie in acest sens , consider ca este foarte bine daca vor putea sa ne-o arate si noua .
Apropo : pe circuitul special pentru TV ce siguranta se monteaza ? Dar pentru cel de la combina stereo Panasonic din dormitor ? Dar pentru neon-ul de 40 W din bucatarie , ce sigurante imi recomandati ? Dar daca imi vin dracii si mut masina de spalat de la baie la bucatarie , ce fac ? Refac instalatia electrica , sau o las in baie ? Sau sa o mut in dormitor , unde am circuit auxiliar preinstalat tip "masina de spalat cu sigurante fusibile calibrate" ?
De ce dracu nu taceti din gura daca nu aveti habar ?
cspot
1st March 2005, 23:24
Si :
Cablul de Cu 1.5 mm (patrati) suporta 4 A/mm (suporta si 8 A/mm fara probleme , dar regula stabileste 4) . Deci , pe cablul de 1.5 recomandat pentru iluminare se pot monta consumatori care insumati sa consume 6 A . Adica , 10 becuri de 100 W care sa functioneze simultan . Siguranta cred ca ar fi bine sa fie una de 6 sau 10 A .
Cablu de 2.5 sau 3.5 mm pentru prize . Se folosesc adesea doua circuite care se indreapta in directii opuse pentru economie de cablu si pentru a reduce incarcarea per circuit . Sigurantele separate pentru cele doua circuite sunt optionale , daca e vorba despre un singur apartament de 2-3 camere . Sigurantele recomandate 10 A -16 A functie de cablu .
Daca e vorba de o vila cu etaj , fiecare etaj va avea circuit separat pentru iluminat si prize , cu sigurante separate.
Circuitul special pentru masina de spalat este o prostie . Nu am vazut una care sa consume mai mult de 1.5 KWh asa ca se poate alimenta de la orice priza din casa . La fel se intampla cu frigiderul , computerul si aerul conditionat . Exista insa si aparate electrocasnice care au nevoie de circuit separat de alimentare , cum ar fi instant-urile de apa calda , care au nevoie de amperaj . Instalarea acestora nu se face dupa auz , ci dupa manual , si se foloseste cablu separat .
Ideea principala dupa care se proiecteaza un circuit electric , este cel al economiei . Se urmareste ca circuitele sa fie cat mai putine , cat mai scurte pentru economie de bani si pentru o fiabilitate cat mai buna .
Regula mai spune ca in incaperi cu umiditate ridicata , cum ar fi baia , sauna , sau alte alea , nu se instaleaza prize sau intrerupatoare . De asemenea , circuitele electrice se monteaza cat mai sus posibil , pentru a fi ferite de infiltratii , umezeala , contact direct . Conexiunile se fac in doze speciale , pentru o depanare rapida si pentru o mai buna protectie . Legaturile nu trebuie obligatoriu cositorite , dar trebuie sa fie solide .
stericuta
20th April 2005, 08:36
QUOTE(cspot @ Mar 1 2005, 22:37)
Bingo ! Un electrician cu experienta face cat 20 de carti de teorie . Nu e musai sa fie unu' de la vreo firma , dar trebuie sa aiba experienta .
Personal , nu am auzit sa existe vreo reglementare care sa specifice necesitatea unui circuit special pentru masina de spalat, frigider sau pentru veioza din dormitor . Daca marii specialisti de pe forum au documentatie in acest sens , consider ca este foarte bine daca vor putea sa ne-o arate si noua .
Apropo : pe circuitul special pentru TV ce siguranta se monteaza ? Dar pentru cel de la combina stereo Panasonic din dormitor ? Dar pentru neon-ul de 40 W din bucatarie , ce sigurante imi recomandati ? Dar daca imi vin dracii si mut masina de spalat de la baie la bucatarie , ce fac ? Refac instalatia electrica , sau o las in baie ? Sau sa o mut in dormitor , unde am circuit auxiliar preinstalat tip "masina de spalat cu sigurante fusibile calibrate" ?
De ce dracu nu taceti din gura daca nu aveti habar ?
Reglementarea pentru circuit separat pentru consumatori cu P>2000W exista in normativul I7/2002.
Pentru frigider si veioza din dormitor nu se specifica.
Idem pentru combina stereo Panasonic!
Poti sa-ti muti masina de spalat oriunde in casa, logic priza pentru masina de spalat se prevede la intrarea in baie, pe hol. Chestia este ca, daca ai masina de spalat alimentata pe un circuit de prize comun si cu alti consumatori (de ex. in bucatarie cuptor cu microunde P=2000W) daca acestia functioneaza simultan va declansa suprasarcina intrerupatorului de pe acel circuit. Bineinteles daca intrerupatorul este de max. 16A, cum este si normal.
stericuta
20th April 2005, 08:44
QUOTE(cspot @ Mar 1 2005, 23:24)
Si :
Regula mai spune ca in incaperi cu umiditate ridicata , cum ar fi baia , sauna , sau alte alea , nu se instaleaza prize sau intrerupatoare . De asemenea , circuitele electrice se monteaza cat mai sus posibil , pentru a fi ferite de infiltratii , umezeala , contact direct . Conexiunile se fac in doze speciale , pentru o depanare rapida si pentru o mai buna protectie . Legaturile nu trebuie obligatoriu cositorite , dar trebuie sa fie solide .
Uite ca nu e adevarat. Legaturile la cablurile si conductoarele de CU trebuie obligatoriu cositorite. Asta spune regula pe care ai uitat sa o precizezi.
Si la regula exista capitol special destinat incaperilor cu umiditate ridicata in care se permite montarea de prize si intrerupatoare dar in anumite conditii si la anumite distante, functie de volumul in care se monteaza ( o, 1, 2).
eryc
21st August 2006, 21:40
QUOTE(cspot @ Mar 1 2005, 23:37)

Bingo ! Un electrician cu experienta face cat 20 de carti de teorie . Nu e musai sa fie unu' de la vreo firma , dar trebuie sa aiba experienta .
Personal , nu am auzit sa existe vreo reglementare care sa specifice necesitatea unui circuit special pentru masina de spalat, frigider sau pentru veioza din dormitor . Daca marii specialisti de pe forum au documentatie in acest sens , consider ca este foarte bine daca vor putea sa ne-o arate si noua .
Apropo : pe circuitul special pentru TV ce siguranta se monteaza ? Dar pentru cel de la combina stereo Panasonic din dormitor ? Dar pentru neon-ul de 40 W din bucatarie , ce sigurante imi recomandati ? Dar daca imi vin dracii si mut masina de spalat de la baie la bucatarie , ce fac ? Refac instalatia electrica , sau o las in baie ? Sau sa o mut in dormitor , unde am circuit auxiliar preinstalat tip "masina de spalat cu sigurante fusibile calibrate" ?
De ce dracu nu taceti din gura daca nu aveti habar ?
Sal
Cred ca despre mine vorbesti cand spui de electrician cu experienta, ba chiar am si destula teorie
Vad destule pareri despre instalatiile electrice casnice , unele bune iar altele dezastruase, realitatea este urmatoarea :
- nu se realizeaza circuite speciale pentru masina de spalat sau mai stiu eu ce alti consumatori casnici. Acest cuvant casnic inseamna deja puteri sub 3 max si foarte rar 4 kw, deci suportat de orice priza casnica .
(referitor la masina de spalat am masurat personal curentul de sarcina nominal si el nu depaseste 10A egal cu cel dat de constructor, deci poate fi suportat chiar si de un circuit de iluminat dar nu se recomanda)
in consecinta masina mea de spalat merge cu un prelungitor din fir litat cu sectiunea de 1,5mm ce poate suporta curenti de pana la 16 A.
Nu se foloseste in apartamente conductori mai grosi de 2,5mm sectiune (vorbim numai de Cu)
- deoarece pe langa inutilitate nici nu se pot lega, poza la diferite aparate..prize...etc
Am incarcat un conductor cu sectiunea de 2,5mm cu o sarcina de 6Kw (un cuptor ) deci 6Kw(~26A) constanti si in aer liber deabea tindea spre temperatura de 35 grade celsius, deci se poate folosi lejer la un consumator de 4 -5Kw(~20A)
Toate astea din experienta, dar normativele specifica clar cat suporta cond de Cu . Totul depinde de temperatura in care lucreaza acel conductor si astfel acelas conductor de 2,5mm sect poate suporta deabea 18A la o temp a mediului ambiant de 40grade si poate suporta chiar 26 A la temperaturi ale mediului ambiant de 15grade .
Referitor la alegerea grosimii conductoarelor se tine cont de mai multe lucruri.La apartamente este simplu 1,5 iluminat si 2,5 prize . In alte instalatii se tine cont de pierderile care au loc pe acele lungimi de conductor prin efectul joule si se aleg prin calcul sectiunea optima pentru acel e circuite, la motoare se tine cont de curentul de pornire care este de cateva ori mai mare decat curentul nominal si tot asa.
Referitor la cel care vrea sa-si faca apartamenul....., trebuie sa se gandeasca foarte bine unde vrea sa-si traga canale de cablu si cu toate astea , cand va termina de zugravit va constata ca mai trebuie de tras inca un cablu
asa se intampla cand lucrezi fara un mic proiect.
Sfat ... Daca nu va intelegeti bine cu sotia...prietena... , nu puneti priza in baie . de nervi , poate arunca cu feonul pornit in Dv atunci cand faceti dus.Sau puneti daca aveti automat diferential(dar daca acesta nu functioneaza in acel moment?!! ) mai bine nu puneti ca oricum ea o sa ia un prelungitor
Ce mult am vorbit!!
Daca aveti nevoie de ajutor, o voi face cu placere.
mister_rf
21st August 2006, 22:58
QUOTE(eryc @ Aug 21 2006, 22:40)

Sal
Cred ca despre mine vorbesti cand spui de electrician cu experienta, ba chiar am si destula teorie
Vad destule pareri despre instalatiile electrice casnice , unele bune iar altele dezastruase, realitatea este urmatoarea :
- nu se realizeaza circuite speciale pentru masina de spalat sau mai stiu eu ce alti consumatori casnici. Acest cuvant casnic inseamna deja puteri sub 3 max si foarte rar 4 kw, deci suportat de orice priza casnica .
(referitor la masina de spalat am masurat personal curentul de sarcina nominal si el nu depaseste 10A egal cu cel dat de constructor, deci poate fi suportat chiar si de un circuit de iluminat dar nu se recomanda)
in consecinta masina mea de spalat merge cu un prelungitor din fir litat cu sectiunea de 1,5mm ce poate suporta curenti de pana la 16 A.
Nu se foloseste in apartamente conductori mai grosi de 2,5mm sectiune (vorbim numai de Cu)
- deoarece pe langa inutilitate nici nu se pot lega, poza la diferite aparate..prize...etc
Am incarcat un conductor cu sectiunea de 2,5mm cu o sarcina de 6Kw (un cuptor ) deci 6Kw(~26A) constanti si in aer liber deabea tindea spre temperatura de 35 grade celsius, deci se poate folosi lejer la un consumator de 4 -5Kw(~20A)
Toate astea din experienta, dar normativele specifica clar cat suporta cond de Cu . Totul depinde de temperatura in care lucreaza acel conductor si astfel acelas conductor de 2,5mm sect poate suporta deabea 18A la o temp a mediului ambiant de 40grade si poate suporta chiar 26 A la temperaturi ale mediului ambiant de 15grade .
Referitor la alegerea grosimii conductoarelor se tine cont de mai multe lucruri.La apartamente este simplu 1,5 iluminat si 2,5 prize . In alte instalatii se tine cont de pierderile care au loc pe acele lungimi de conductor prin efectul joule si se aleg prin calcul sectiunea optima pentru acel e circuite, la motoare se tine cont de curentul de pornire care este de cateva ori mai mare decat curentul nominal si tot asa.
Referitor la cel care vrea sa-si faca apartamenul....., trebuie sa se gandeasca foarte bine unde vrea sa-si traga canale de cablu si cu toate astea , cand va termina de zugravit va constata ca mai trebuie de tras inca un cablu

asa se intampla cand lucrezi fara un mic proiect.
Sfat ... Daca nu va intelegeti bine cu sotia...prietena... , nu puneti priza in baie . de nervi , poate arunca cu feonul pornit in Dv atunci cand faceti dus.Sau puneti daca aveti automat diferential(dar daca acesta nu functioneaza in acel moment?!! ) mai bine nu puneti ca oricum ea o sa ia un prelungitor
Ce mult am vorbit!!
Daca aveti nevoie de ajutor, o voi face cu placere.
Desigur că principul național românesc este aplicat și de tine că vorba aia:
lasă că merge și așa
De ce să mai ținem cont că reglementările sunt limitate la 4A/mm, că doar ai incercat tu și ține și 20-26A...
Apropo, știi cum se dimensionează secțiunea unui conductor pentru siguranțe?... Sau acolo merge și cu un cui?...
Așa da ''electrician'' -MADE IN ROMANIA...
Aceasta este o versiune simplificată a paginii originale. Pentru a vizita versiunea originala
click aici.